図1の配線図及び支給材料に基づき、施工条件に従って単相変圧器代用端子台、配線用遮断器代用端子台、アウトレットボックス、受金ねじ部露出器具(ランプレセプタクル)、引掛シーリングローゼット、および埋込連用器具(パイロットランプ・片切スイッチ・接地極付コンセント)の結線・施工を行い作品を完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

変圧器二次側(u-v間200V、o-v間100V、o端子にB種接地線IV5.5mm2を接続)から配線用遮断器(2極1素子)へ100Vを給電し、端子台のET端子にD種接地線IV2.0mmを接続。アウトレットボックス内でVVF2.0-3CおよびVVF1.6-4C等を用いて電源、負荷(ランプレセプタクル、引掛シーリング、他の負荷)、パイロットランプ同時点滅回路、接地極付コンセントを接続する。ボックス内接続はリングスリーブ中1箇所(刻印:中)、小3箇所(刻印:小)の計4箇所。

解説

単相変圧器の210/105V回路では、中性点(o端子)にB種接地をします。中性線(白)と電圧線(黒)から100Vを取り出します。パイロットランプの同時点滅回路は、負荷と並列になるように、スイッチを通ったあとの返り線と中性線(接地側)の間につなぎます。電線の接続部では、導体の合計の太さと本数に合ったリングスリーブと圧着ダイスを選ぶことが必要です。

解き方

  1. 支給された材料と施工条件を確かめ、変圧器端子台・配線用遮断器端子台・ボックス・連用器具群の複線図をかく。
  2. アウトレットボックスの打ち抜き済みの穴にゴムブッシングをつけ、各ケーブルと電線を決められた長さで切って被覆をむく。
  3. 変圧器端子台・配線用遮断器端子台・ランプレセプタクル・引掛シーリング・連用器具枠に、極性に気をつけて各電線をつなぐ。
  4. アウトレットボックスの中で、電線どうしを決められた組み合わせでリングスリーブを使い、刻印(中1か所、小3か所)どおりに圧着してつなぐ。

答えの内訳

変圧器代用端子台の結線:一次側U-VにKIP 8mm2、二次側u-v間にVVF 2.0-2C(200V負荷用)、o端子にIV 5.5mm2(B種接地EB)、o-v間にVVF 2.0-2C(100V回路用:o端子に白、v端子に黒)を接続する。
単相3線式変圧器の中性点o端子にB種接地線(IV 5.5mm2 緑色)を接続し、接地側電線(白)をo端子から、非接地側電線(黒)をv端子から取り出して100V回路へ給電します。u-v間には200V回路を接続します。
配線用遮断器及び接地端子代用端子台の結線:電源側に変圧器からのVVF 2.0-2C(Lに黒、Nに白)を接続し、ET端子にIV 2.0mm(緑色、D種接地ED)を接続。負荷側からジョイントボックスへVVF 2.0-3C(Lに黒、Nに白、ETに緑)を接続する。
配線用遮断器のN端子に白色(接地側)、L端子に黒色(非接地側)を接続し、接地端子ETにD種接地線(IV 2.0mm)とジョイントボックスへの接地線(緑色)を確実に結線します。
ジョイントボックス内の電線接続と圧着マーク:①接地側電線(白5本):中スリーブ・刻印「中」。②非接地側電源線(黒3本):小スリーブ・刻印「小」。③スイッチ「イ」返り線(赤1本+黒2本):小スリーブ・刻印「小」。④接地線(緑2本):小スリーブ・刻印「小」。
接地側は2.0mm×1本+1.6mm×4本の計5本(合計断面積約11.18mm2)となるためリングスリーブ中(刻印:中)で圧着します。非接地側は2.0mm×1本+1.6mm×2本(計3本)、スイッチ返り線は1.6mm×3本、接地線は2.0mm×1本+1.6mm×1本であり、これら3箇所はいずれもリングスリーブ小(刻印:小)で圧着します。
埋込連用器具(パイロットランプ・スイッチ・コンセント)の結線:VVF 1.6-4Cを用いて、黒線をコンセント非接地側からスイッチへ渡り配線、白線をコンセント接地側(W)からパイロットランプへ渡り配線、赤線をスイッチからパイロットランプへ渡して点滅返り線とし、緑線を接地端子に接続する。
施工条件によりパイロットランプはスイッチ「イ」と同時点滅とするため、スイッチの出力端子とパイロットランプの一端を接続し、もう一端に接地側白線を接続します。コンセントには常時非接地側(黒)、接地側(白)、接地線(緑)を接続します。
電線色別と極性管理:接地側(白)は遮断器N端子、ランプレセプタクル受金ねじ部端子、引掛シーリング接地側端子、コンセントW端子に結線。接地線は緑色を使用する。
施工条件第5項に基づき、白線はすべての接地側極端子に接続し、緑線は接地端子間に統一して接続することで誤配線および重大欠陥を防止します。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブ接続で2.0mm×1本+1.6mm×4本(白線5本)はリングスリーブ「中」で圧着刻印「中」となる。
  • パイロットランプ同時点滅は器具(負荷)と並列接続するため、スイッチ返り線と接地側白線を接続する。

間違えやすいところ

  • 白線5本の接続で、まちがえてリングスリーブ小を使ってしまい、圧着不良や破損・不適合の欠陥になるミス。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に、非接地側の黒線をまちがえてつないでしまう極性の誤り。

出題の前提:令和7年度第一種電気工事士技能試験候補問題No.4の施工条件・材料表および公式正解図に基づく判定基準