学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第一種電気工事士下期技能試験(11月22日) 課題3の概要
変圧器代用端子台(V-V結線)および電灯・動力共用配線工事の施工
技能試験 · 第一種電気工事士技能試験 / 変圧器代用端子台結線 / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続 / 接地工事
配線図および施工条件に従い、変圧器代用端子台(T1:3P・5箇所、T2:2P・4箇所)による異容量V結線(三相3線式200Vおよび単相2線式100V)、アウトレットボックスA、ジョイントボックスB、ランプレセプタクル、引掛シーリング、スイッチ・接地極付コンセント回路を正しく完成させるための結線・電線色別・接続工法および圧着刻印を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
変圧器代用端子台はT1のu-o端子に単相100V負荷(VVF 2.0-2C:黒-白)、T1のo端子にB種接地線(IV 5.5mm2緑)、三相200V(VVF 2.0-3C)はR相=T1のu(赤)、S相=T2のu(白、T1のvとの渡り線IV 2.0mm白を接続)、T相=T2のv(黒)を結線する。ボックスAはリングスリーブ圧着接続を行い、接地側白4本(2.0mm×1+1.6mm×3)をスリーブ中・刻印「中」、非接地側黒3本(2.0mm×1+1.6mm×2)をスリーブ小・刻印「小」、スイッチ(イ)返り線2本(1.6mm×2)をスリーブ小・刻印「○」、スイッチ(ロ)返り線2本(1.6mm×2)をスリーブ小・刻印「○」とする。ボックスBは差込形コネクタ(2本用)4個を用いて接地側、非接地側、スイッチ(イ)・(ロ)の各2本ずつを接続する。
解説
異容量V結線では、電灯の単相負荷と動力の三相負荷で共用する変圧器T1の二次側中性点(o端子)に、B種接地工事を行います。圧着は、つなぐ心線の太さ・本数と、単線かより線かを確かめ、組合せ表でスリーブと刻印を選びます。断面積を自分で計算したり、「2.0mmが含まれる」という条件だけで決めてはいけません。
解き方
- 単線図と施工条件から複線図をかき、変圧器の二次側端子台(T1・T2)の配置、渡り線(2.0mmの白)、相の色(Rは赤、Sは白、Tは黒)、単相負荷とB種接地線をつなぐ場所を確認します。
- アウトレットボックスAとジョイントボックスBで、電線の太さと本数から合計断面積を求めます。Aはリングスリーブの大きさと圧着工具の刻印(中1箇所、小3箇所のうち刻印「小」1つ・刻印「○」2つ)、Bは差込形コネクタ4箇所を選んで施工します。
答えの内訳
- 変圧器代用端子台の結線:T1端子台の二次側u端子に単相黒および三相R相(赤)、o端子に単相白およびB種接地線(IV 5.5mm2緑)、v端子に渡り線(IV 2.0mm白)。T2端子台の二次側u端子に渡り線(白)および三相S相(白)、v端子に三相T相(黒)。一次側はT1・T2にKIP電線を配線。
- 施工条件3に従い、単相負荷はT1のu-o端子に接続し、B種接地線はT1のo端子に接続します。三相負荷はR相=赤、S相=白、T相=黒とし、T1のv端子とT2のu端子間を2.0mm白線で渡り配線してS相を取り出します。
- アウトレットボックスAの電線接続と圧着マーク:①接地側白線4本(2.0mm×1+1.6mm×3)=リングスリーブ中・刻印「中」、②非接地側黒線3本(2.0mm×1+1.6mm×2)=リングスリーブ小・刻印「小」、③スイッチ(イ)返り線2本(1.6mm×2)=リングスリーブ小・刻印「○」、④スイッチ(ロ)返り線2本(1.6mm×2)=リングスリーブ小・刻印「○」
- 白線4本の断面積合計は約9.17mm2(8mm2超)となるためリングスリーブ中を使用し刻印「中」で圧着します。黒線3本は合計約7.16mm2(8mm2以下)で1.6mm×2本以外であるためリングスリーブ小で刻印「小」となります。返り線各2本は1.6mm×2本のためスリーブ小で刻印「○」とします。
- ジョイントボックスBの電線接続:差込形コネクタ(2本用)4個を使用:①ボックスAからの白線と引掛シーリングの白線、②ボックスAからの黒線とスイッチ(イ)の黒線、③ボックスAへ向かう線とスイッチ(イ)の返り白線、④ボックスAからの線と引掛シーリングの受金側以外の黒線
- 施工条件5の②に基づき、ボックスBを経由する電線はすべて2本用の差込形コネクタを用いて2本ずつのペアで接続します。
- 器具への結線と極性・接地工事:ランプレセプタクル受金ねじ部=白線、引掛シーリング接地側極=白線、接地極付コンセント接地側端子(W)=白線、接地端子=IV 1.6mm緑線(D種接地)。埋込連用取付枠はスイッチ(ロ)およびコンセントに取り付ける。
- 施工条件4の⑤に基づき接地側電線(白色)を各器具の指定端子に接続し、コンセント接地端子には支給された1.6mm緑色電線を接続します。施工条件7により取付枠はスイッチ(ロ)・コンセント側に装着します。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 圧着は接続する全心線の径・本数と単線・より線の別を確かめ、適合するスリーブと刻印を組合せ表で選びます。幾何学的な断面積の独自計算や「2.0mmが含まれる」という条件だけでは決められません。
- 変圧器二次側のB種接地線は単相共用変圧器T1のo端子にIV 5.5mm2(緑)で接続する。
間違えやすいところ
- 2.0mm1本と1.6mm2本の接続(合計7.16mm2)を、まちがえてリングスリーブ中(刻印「中」)で圧着してしまうミスです。正しくはスリーブ小・刻印「小」です。
- 変圧器の二次側の渡り線(T1のv端子からT2のu端子)の被覆の色をまちがえたり、S相(白)をつなぐ端子を取りちがえるミスです。
出題の前提:令和7年度第一種電気工事士下期技能試験(2025年11月22日実施)技能試験問題 課題3
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第一種電気工事士下期技能試験(11月22日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第一種電気工事士下期技能試験(11月22日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第一種電気工事士下期技能試験(11月22日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)