本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和7年度第一種電気工事士下期技能試験(11月22日) 課題1の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和7年度第一種電気工事士下期技能試験(11月22日) 課題1の概要
30:00

問題番号から選ぶ

単相変圧器二次側配線と3路スイッチ・200V回路の施工

技能試験 · 単相変圧器代用端子台 / 3路スイッチ配線 / 両切スイッチ配線 / 接地極付コンセント / リングスリーブ圧着

図1の配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて配線工事を完成させなさい。変圧器は端子台で代用し、ジョイントボックスA部分はリングスリーブ、VVF用ジョイントボックスB部分は差込形コネクタによって接続すること。また、各器具の極性、電線色別、圧着マーク等を適切に施工すること。

解答・解説を表示

解答

変圧器端子台二次側の100V(u-o端子)および200V(u-v端子)からジョイントボックスAへ配線し、接地線(B種・D種)を接続する。ジョイントボックスAではリングスリーブ(刻印「小」4箇所、刻印「○」4箇所)を用いて接続し、ジョイントボックスBでは2本用差込形コネクタ4個を用いて3路スイッチ回路及びランプレセプタクルを接続する。

解説

単相変圧器の二次側で100Vと200Vを一緒に使うときは、100V回路は中性線(接地側)と電圧線、200V回路は両端の線を使います。3路スイッチは「0」端子に電源の非接地側か負荷への返り線を、「1」「3」端子には互いをつなぐ線を接続します。リングスリーブのダイスは電線の断面積の合計で決まり、1.6mmを2本だけつなぐときは「○」、それ以外は「小」を使います。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、100V回路・200V回路・3路スイッチ回路・接地線の通り道と、電線の色分けを整理します。
  2. アウトレットボックスにゴムブッシングを付け、打ち抜き済みの穴から各ケーブルを引き込みます。
  3. 端子台、ランプレセプタクル、タンブラスイッチ、コンセントへの結線を、施工条件に従って行います。
  4. ジョイントボックスAでは電線の太さと本数を確かめ、正しいダイス(小または○)でリングスリーブを圧着します。ジョイントボックスBでは差込形コネクタでつなぎます。

小問ごとの答え

小問 変圧器代用端子台の結線:一次側端子Uに黒色KIP、Vに黒色KIPを結線。二次側接地側端子oに緑色IV(5.5mm²)を結線(B種接地)。100V回路として端子uに黒色電線、端子oに白色電線(VVF 2.0-2C)を結線。200V回路として端子uに黒色電線、端子vに白色電線(VVF 2.0-2C)を結線する。
施工条件2・3及び図2・図3に従い、一次側は6600V電源のKIP電線をU・Vへ接続し、二次側の中性点o端子にB種接地線(IV 5.5mm²)を接続します。100V電源はu-o間(u相黒、o相白)、200V電源はu-v間(u相黒、v相白)から取り出します。
小問 スイッチ・コンセント器具の結線と取付枠:上部の3路スイッチ(イ)とコンセントの組合せに埋込連用取付枠を取り付け、電源側の黒色線をコンセントおよび3路スイッチの「0」端子へ渡り配線し、白色線をコンセントの「W」端子へ結線、3路スイッチ「1」「3」端子に別ケーブルの2心を結線する。左側の3路スイッチ(イ)は「0」端子に黒色線、「1」「3」端子に連絡線を結線する。下部中央の接地極付コンセント(250V)には非接地側黒、接地側白、接地極端子に緑色IV(1.6mm)を結線する。下部右側の両切スイッチ(ロ)には電源側および負荷側の黒・白線をそれぞれ対応する極へ結線する。
施工条件4・5・8に基づき、3路スイッチ(イ)とコンセントの組み合わせ枠では電源側電線として2心ケーブル1本を用い、非接地側(黒)を3路の0番端子とコンセントへ渡します。200V回路の両切スイッチ(ロ)および接地極付コンセント(250V)の極性、D種接地線(IV 1.6mm)の接続を正しく行います。
小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):リングスリーブ(小)を用いて計8箇所を圧着する。【刻印「小」×4箇所】①100V接地側:電源白2.0mm+器具側白1.6mm+B側送り白1.6mm(計3本)、②100V非接地側:電源黒2.0mm+器具側黒1.6mm(計2本)、③200V u相:電源黒2.0mm+両切スイッチ電源側黒1.6mm(計2本)、④200V v相:電源白2.0mm+両切スイッチ電源側白1.6mm(計2本)。【刻印「○」×4箇所】⑤200Vコンセント側黒:両切スイッチ負荷側黒1.6mm+コンセント側黒1.6mm(計2本)、⑥200Vコンセント側白:両切スイッチ負荷側白1.6mm+コンセント側白1.6mm(計2本)、⑦3路連絡線1:1.6mm×2本、⑧3路連絡線2:1.6mm×2本。
施工条件6-①に基づきボックスA内はすべてリングスリーブ接続とします。2.0mm電線と1.6mm電線の組み合わせ、または2.0mm電線1本と1.6mm電線2本の接続(合計断面積が1.6mm×2本を超える組み合わせ)には小スリーブ・ダイス「小」を使用し、1.6mm電線2本の接続には小スリーブ・ダイス「○(極小)」を使用します。
小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):2本用差込形コネクタを4個使用して接続する。①ボックスAからの接地側白1.6mmとランプレセプタクルへの白1.6mm(2本)、②左側3路スイッチ「0」端子からの黒1.6mmとランプレセプタクル受金ねじ部以外への黒1.6mm(2本)、③ボックスAからの3路連絡線1と左側3路スイッチ「1」端子からの線(2本)、④ボックスAからの3路連絡線2と左側3路スイッチ「3」端子からの線(2本)。
施工条件6-②に基づきジョイントボックスB内は支給された2本用差込形コネクタ4個を用いて、ランプレセプタクル(受金ねじ部側に白線接続)の点灯回路および3路スイッチ相互間の渡り線を確実に接続します。
変圧器は交流の電圧を変える。閉じた鉄心の左に巻数の多いコイル、右に巻数の少ないコイル。
変圧器は交流で変化する磁束を介して、巻数の比に応じた電圧を取り出します。電圧を変える機器であり、取り出すエネルギーを増やす機器ではありません。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブ圧着において1.6mm×2本の接続のみ刻印は「○」、2.0mmを含む接続は刻印「小」となる。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子およびコンセントのW端子には必ず接地側電線(白色)を結線する。

間違えやすいところ

  • ジョイントボックスAで、2.0mm電線1本と1.6mm電線1本の接続を「○」で圧着してしまう誤り(正しくは「小」)。
  • 変圧器端子台のo端子につなぐべきB種接地線(IV 5.5mm²)を、別の端子につないでしまう誤り。

出題の前提:令和7年度第一種電気工事士技能試験(候補問題No.1)配線図及び施工条件

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第一種電気工事士下期技能試験(11月22日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第一種電気工事士下期技能試験(11月22日) 課題1

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和7年度第一種電気工事士下期技能試験(11月22日) 課題1の問題・解答資料です。