本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題5の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題5の概要
30:00

問題番号から選ぶ

三相変圧器V結線・開閉器・動力回路の施工

技能試験 · 配線工事 / 変圧器代用端子台 / リングスリーブ圧着 / 金属管工事

図1に示す配線図および施工条件に従い、変圧器代用端子台(V結線)、開閉器代用端子台、電源表示灯(白)・運転表示灯(赤)、3P接地極付コンセント、ねじなし電線管(E19)およびジョイントボックスを用いて配線工事を完成させる課題である。支給された材料を使用し、施工条件に合致する結線、電線色別、器具接続、ジョイントボックス内でのリングスリーブによる接続および刻印を完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

変圧器代用端子台(T1・T2)でV結線およびB種接地工事(T1のv端子)を行い、二次側からジョイントボックスへVVF 2.0-3Cで送電する。ジョイントボックス内では、一次側電源系(R・S・T相)と開閉器負荷側動力系(X・Y・Z相)をそれぞれ結線し、電源表示灯(白)をS-T相間に、運転表示灯(赤)および3Pコンセントを負荷側X-Y-Z相(表示灯はY-Z相)に接続する。ボックス内のリングスリーブ圧着は、R相が「小」、S相・T相が「中」、X相が「○」、Y相・Z相が「小」となる。

解説

三相変圧器のV結線では、2台の単相変圧器で三相交流を作り、接地側になる共有点(S相)にB種接地工事をします。電源表示灯は電源の状態を見るため開閉器の電源側(S-T相間)に、運転表示灯は機器の運転状態を見るため負荷側(Y-Z相間)に接続します。

解き方

  1. 施工条件と配線図から複線図を作り、各器具に使う電線の心数・相色・ケーブルの種類を洗い出す。
  2. 変圧器代用端子台に、一次側(KIP)、二次側のわたり線(2.0mm白)、B種接地線(IV 5.5mm²緑)、二次側電源線(VVF 2.0-3C)を、極性(電線の向きや組み合わせ)に注意して結線する。
  3. 開閉器代用端子台、パイロットランプ(赤・白)、3P接地極付コンセント、金属管(E19)を、各施工条件に従って組み立てる。
  4. ジョイントボックスの中で心線を色ごとに分け、つなぐ電線の太さと本数から合うリングスリーブとダイスを選び、圧着して接続する。

小問ごとの答え

小問 変圧器代用端子台の結線:一次側(KIP 8mm²)をV結線配線し、二次側T1のu端子に赤線(R相)、T1のv端子にわたり線(2.0mm白色)およびEB接地線(IV 5.5mm²緑色)、T2のu端子にわたり線(2.0mm白色)およびS相線(VVF 2.0mm白色)、T2のv端子に黒線(T相)を結線する。
施工条件4に従い、接地線(IV 5.5mm²緑)はT1のv端子へ接続します。二次側の端子間わたり線は太さ2.0mm(白色)を使用し、図4のV結線図に従ってT1のv端子とT2のu端子を共通(S相)として接続します。
小問 開閉器代用端子台の結線:電源側(上段)端子R・S・TにジョイントボックスからのVVF 1.6-3C(R:赤、S:白、T:黒)を接続し、負荷側(下段)端子X・Y・Zに動力回路へ向かうVVF 1.6-3C(X:赤、Y:白、Z:黒)を接続する。
施工条件3・8に従い、図3の内部結線に合わせて電源側Rに赤、Sに白、Tに黒を接続し、負荷側Xに赤、Yに白、Zに黒を結線します。
小問 表示灯およびコンセント器具の結線:電源表示灯(白ランプ)はS-T相間(白・黒)、運転表示灯(赤ランプ)はY-Z相間(白・黒)に接続。3P接地極付コンセントはX端子に赤、Y端子に白、Z端子に黒、接地端子EにIV 1.6mm緑を結線する。
施工条件6・7より、表示灯への配線はVVF 1.6-2Cを各1本使用し、電源表示灯はS-T相、運転表示灯はY-Z相へ接続します。コンセントは施工条件8に従い相色を合わせます。
小問 ジョイントボックス内接続と圧着マーク:①R相接続:2.0mm×1+1.6mm×1で刻印「小」(スリーブ小)、②S相接続:2.0mm×1+1.6mm×3で刻印「中」(スリーブ中)、③T相接続:2.0mm×1+1.6mm×3で刻印「中」(スリーブ中)、④X相接続:1.6mm×2で刻印「○」(スリーブ小)、⑤Y相接続:1.6mm×3で刻印「小」(スリーブ小)、⑥Z相接続:1.6mm×3で刻印「小」(スリーブ小)。
ジョイントボックス内で計6箇所の接続を行います。変圧器二次側の2.0mm電線が含まれるS相とT相は1.6mmが3本加わるため断面積合計が大きくなりスリーブ中(刻印中)を使用します。1.6mm×2本のみのX相は刻印「○」、1.6mm×3本のY相・Z相および2.0mm×1+1.6mm×1のR相は刻印「小」となります。
小問 金属管(E19)工事の施工:アウトレットボックスの打抜き穴にねじなしボックスコネクタを取り付けてロックナットで固定し、内側に絶縁ブッシングを装着してねじなし電線管E19を接続、ねじ頭をねじ切る。
施工条件10・11に従い、ボックスコネクタをボックス側へ取り付け、絶縁ブッシングの装着および止めねじのねじ切りを確実に行います。
変圧器は交流の電圧を変える。閉じた鉄心の左に巻数の多いコイル、右に巻数の少ないコイル。
変圧器は交流で変化する磁束を介して、巻数の比に応じた電圧を取り出します。電圧を変える機器であり、取り出すエネルギーを増やす機器ではありません。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • V結線のS相(共通端子)には変圧器代用端子台の二次側わたり線(白色2.0mm)とB種接地線(IV 5.5mm²)が集中するため接続誤りに注意する。
  • リングスリーブの刻印判定:1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本は「小」、2.0mm×1本+1.6mm×3本は「中」を用いる。

間違えやすいところ

  • 変圧器代用端子台の接地線を、T1のv端子ではなく別の端子に間違えてつないでしまうミス。
  • 電源表示灯(白)と運転表示灯(赤)のつなぎ先を取り違え、開閉器の電源側と負荷側を逆にしてしまうミス。
  • S相・T相の接続で電線の本数(2.0mm×1+1.6mm×3)を見落とし、間違えてリングスリーブ小で圧着してしまうミス。

出題の前提:令和7年度第一種電気工事士技能試験候補問題No.5(2025年7月5日実施)の配線図および施工条件に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題5

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題5の問題・解答資料です。