本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題3の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題3の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線工事の施工(変圧器V結線・単相/三相共用回路)

配線設計・実技施工 · 第一種電気工事士技能試験 / 変圧器代用端子台(V結線) / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 極性・電線色別

配線図および施工条件に従い、変圧器代用端子台(T1:3P端子台、T2:2P端子台)によるV結線回路、単相100V回路(スイッチ・引掛シーリング、スイッチ・ランプレセプタクル、接地極付コンセント)、三相200V回路、およびジョイントボックス(A・B)を含む配線工事を完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

変圧器代用端子台で一次側高圧配線(KIP)および二次側V結線(T1-T2わたり線含む)・B種接地線を正しく結線し、ジョイントボックスAではリングスリーブ(中2箇所、小/刻印○2箇所)により圧着接続、ジョイントボックスBでは2本用差込形コネクタ4個を用いて各電線を正しく接続・施工する。

解説

単相変圧器2台のV結線では、単相100Vは中性点のあるT1から取り出し、そのo端子にB種接地工事を行います。三相200VはT1とT2の両方から取り出します。相順はR:赤、S:白、T:黒を守ります。ボックス通過部はゴムブッシングでケーブルを保護し、圧着刻印と色分けを正確に行うのが基本です。

解き方

  1. 支給材料と施工条件を確認し、単相100V系統(電灯・コンセント)と三相200V系統(動力)を分けた複線図を書く。
  2. アウトレットボックスの打抜き穴4箇所にゴムブッシングを付け、各ケーブルと電線を決められた長さで切り、被覆をむく。
  3. 変圧器代用端子台(T1・T2)の一次側配線(KIP)、二次側のわたり線(2.0mm白)、B種接地線、出力ケーブルをねじで正しく締め付ける。
  4. ランプレセプタクル、引掛シーリング、スイッチ、接地極付コンセントを極性に注意して結線し、決められた場所に取付枠を固定する。
  5. ジョイントボックスAはリングスリーブ(中2個、小2個)、ジョイントボックスBは差込形コネクタ(2本用4個)を使い、それぞれ決められた刻印と器具で結線する。

小問ごとの答え

小問 1. 変圧器代用端子台(T1・T2)の結線・接地線施工:一次側:T1(U, V端子)およびT2(U, V端子)にKIP 8mm2を接続。二次側:T1のu端子に単相非接地側(黒)と三相R相(赤)、T1のo端子に単相接地側(白)およびB種接地線(IV 5.5mm2緑色)、T1のv端子とT2のu端子間にわたり線(IV 2.0mm白色)、T2のu端子から三相S相(白)、T2のv端子から三相T相(黒)を結線する。
施工条件3より、単相負荷回路はT1のu・o端子に接続し、B種接地線はT1のo端子に接続します。二次側の三相V結線においてT1のv端子とT2のu端子を白色2.0mmのわたり線で接続し、施工条件4-④に基づきR相=赤、S相=白、T相=黒を厳守して結線します。
小問 2. ジョイントボックスA(アウトレットボックス)内の接続と圧着マーク:電源側白(2.0mm)+レセプタクル白(1.6mm)+コンセント白(1.6mm)+B側渡り白(1.6mm)の4本接続に「中スリーブ・刻印中」。電源側黒(2.0mm)+スイッチ・コンセント黒(1.6mm)+B側渡り黒(1.6mm)の3本接続に「中スリーブ・刻印中」。スイッチ「イ」返り線2本(1.6mm×2)に「小スリーブ・刻印○」。スイッチ「ロ」返り線2本(1.6mm×2)に「小スリーブ・刻印○」で圧着する。
接地側白の合計断面積(2.0mm×1+1.6mm×3)および非接地側黒の合計断面積(2.0mm×1+1.6mm×2)は、いずれも小スリーブの許容断面積(8mm2以下、1.6mm換算4本分以下)を超える、または2.0mmを含む規定により「中スリーブ・刻印中」を使用します。1.6mm同士の2本接続は「小スリーブ・刻印○」で圧着します。
小問 3. ジョイントボックスB(差込形コネクタ接続部)内の接続:電源側白(1.6mm)と引掛シーリング接地側白(1.6mm)の2本を差込形コネクタで接続。電源側黒(1.6mm)とスイッチ「イ」黒(1.6mm)の2本を差込形コネクタで接続。スイッチ「イ」返り線(1.6mm×2)の2本を差込形コネクタで接続。スイッチ「ロ」返り線(1.6mm×2)の2本を差込形コネクタで接続する(2本用差込形コネクタ計4個使用)。
施工条件5-②によりB部分は差込形コネクタ接続と定められており、支給された2本用コネクタ4個を用いて各回路の電線を確実に2本ずつ結線します。
小問 4. 器具結線および極性・取付枠の施工:ランプレセプタクルは受金ねじ部端子に白線を結線。引掛シーリングは「接地側」表示端子に白線を結線。埋込連用接地極付コンセントは「W」端子に白線、接地極端子に緑色IV 1.6mm(D種接地)を結線。埋込連用取付枠にはスイッチ「ロ」および接地極付コンセントを取り付ける。
施工条件4-⑤に従い接地側電線(白色)を各器具の指定端子(受金ねじ部、W端子、接地側極端子)に確実に接続し、施工条件7に従ってスイッチ「ロ」と接地極付コンセントを埋込連用取付枠に正しく配置します。
変圧器は交流の電圧を変える。閉じた鉄心の左に巻数の多いコイル、右に巻数の少ないコイル。
変圧器は交流で変化する磁束を介して、巻数の比に応じた電圧を取り出します。電圧を変える機器であり、取り出すエネルギーを増やす機器ではありません。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • T1変圧器のo端子(中性点)に単相接地側白線とB種接地線(緑色5.5mm2)を共締めする。
  • リングスリーブ刻印:2.0mm×1本+1.6mm×2本(または3本)の組み合わせは「中」刻印である。

間違えやすいところ

  • リングスリーブ接続で、2.0mm×1本と1.6mm×2本の黒線束を「小」スリーブで圧着してしまう誤り。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部や、引掛シーリング・コンセントの接地側端子(W)に黒線を誤ってつなぐ極性の間違い。
  • アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングを付け忘れる施工ミス。

出題の前提:令和7年度第一種電気工事士上期技能試験 候補問題No.3 施工条件および電気技術者試験センター公表基準

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題3

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題3の問題・解答資料です。