本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題2の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題2の概要
30:00

問題番号から選ぶ

変圧器・自動点滅器・3路スイッチ切替回路の施工と結線

技能試験 · 変圧器代用端子台 / 配線用遮断器 / 自動点滅器回路 / 3路スイッチ切替 / リングスリーブ圧着

図1の配線図、図2(変圧器代用端子台)、図3(自動点滅器代用端子台)、図4(ランプレセプタクル回路の展開接続図)および施工条件に従い、支給材料を用いて配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線・器具配置は図1に従う。 2. 変圧器代用端子台(3P・5箇所ねじ締め)は一次側(U, V)にKIP 8mm2を結線し、二次側は1φ2W 100V回路(u-o)および1φ2W 200V回路(u-v、施工省略)、o端子にB種接地線(EB:緑色)を結線する。 3. 配線用遮断器の接地側極(N表示)には白色、非接地側極には黒色の電線を結線する。 4. 自動点滅器代用端子台(3P)は1番に電源非接地側(黒)、2番に接地側(白)、3番に負荷側接点出力(赤)を結線する。 5. スイッチ部は片切スイッチ「イ」と切替用3路スイッチ「イ」を展開接続図(図4)に従って渡り配線・結線する。 6. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白色、中心接触片端子に黒色を結線する。 7. アウトレットボックス(ジョイントボックスA)内の電線相互接続はリングスリーブによる圧着とし、打抜き済み穴4箇所すべてにゴムブッシングを装着して電線を通す。 8. VVF用ジョイントボックスB内の電線相互接続は差込形コネクタとする。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA(リングスリーブ圧着):電源白・レセプタクル白・B経由白の3本接続に刻印「小」、電源黒・B経由黒・スイッチ黒の3本接続に刻印「小」、B経由赤・スイッチ白の2本接続に刻印「○」、スイッチ赤・レセプタクル黒の2本接続に刻印「○」。ジョイントボックスB(差込形コネクタ):白3本に3本用コネクタ、黒3本に3本用コネクタ、赤2本に2本用コネクタ。変圧器代用端子台:一次側U・VにKIP各1本、二次側uにIV黒およびVVF2.0黒、oにIV白・接地線IV緑の2本共締め、vにVVF2.0白を結線。配線用遮断器:一次側・二次側ともにN極に白、非接地側に黒を結線。自動点滅器端子台:1に黒、2に白、3に赤を結線。3路スイッチ:共通0に赤、固定端子の一方に白、他方に片切スイッチからの渡り線を結線。

解説

単相3線式変圧器の二次側では、中性線の端子oにB種接地工事を施します。こうすると、中性線と電圧線の間から100V、両外側の電圧線の間から200Vを取り出せます。自動点滅器と3路スイッチを組み合わせると、3路スイッチの切替で手動点灯と自動点滅を選べます。リングスリーブ圧着では、つなぐ電線の断面積の合計に合わせて刻印「○」か「小」を選びます。

解き方

  1. 支給材料と寸法を確かめ、VVF 2.0-2C(青いシース)を変圧器の200V側用と遮断器からボックスAの間用に切り、VVF 1.6-3Cと2Cも指定の寸法に合わせて測って切り、被覆をむきます。
  2. 変圧器代用端子台(一次側・二次側・接地線の共締め)、配線用遮断器、ランプレセプタクル、自動点滅器代用端子台、スイッチ連用枠の各器具を、極性と指定の色に注意して結線します。
  3. アウトレットボックスにゴムブッシングを4個付けて電線を引き込み、リングスリーブ(ボックスA)と差込形コネクタ(ボックスB)で、決められた組み合わせ通りに圧着・接続します。

答えの内訳

1. 変圧器代用端子台・配線用遮断器・接地線の結線:変圧器一次側U・VにKIP 8mm2、二次側uにIV黒(遮断器Lへ)およびVVF2.0黒(200V回路)、oにIV白(遮断器Nへ)およびIV緑(B種接地線)を共締め接続、vにVVF2.0白(200V回路)を接続。配線用遮断器の電源側・負荷側ともにN極端子に白、もう一方に黒を結線。
単相3線式変圧器の中性点o端子から100V接地側線(白)とB種接地線(緑)を取り出すため共締めとし、二次側u-oから100V、u-vから200V(施工省略)を取り出します。配線用遮断器のN端子には必ず白色の接地側電線を結線します。
2. ジョイントボックスA(アウトレットボックス)の接続と刻印:①接地側白3本(VVF2.0の白1本+VVF1.6の白2本):リングスリーブ小・刻印「小」 ②非接地側黒3本(VVF2.0の黒1本+VVF1.6の黒2本):リングスリーブ小・刻印「小」 ③自動点滅器出力線とスイッチ白(VVF1.6の赤1本+白1本):リングスリーブ小・刻印「○」 ④スイッチ出力線と器具点滅線(VVF1.6の赤1本+黒1本):リングスリーブ小・刻印「○」
2.0mm電線1本と1.6mm電線2本の組み合わせは合計断面積が約7.16mm2となるためリングスリーブ小を用いて刻印「小」で圧着します。1.6mm電線2本の組み合わせは刻印「○」(極小)で圧着します。
3. ジョイントボックスBの差込形コネクタ接続:①接地側(白3本):差込形コネクタ(3本用)1個 ②非接地側(黒3本):差込形コネクタ(3本用)1個 ③点滅出力信号線(赤2本):差込形コネクタ(2本用)1個
ジョイントボックスAから受電した電源の接地側(白)と非接地側(黒)を自動点滅器端子台(1番・2番)および他の負荷(施工省略)へ分岐接続し、自動点滅器3番からの点滅信号線(赤)をAへ送る赤線と2本用コネクタで接続します。
4. 自動点滅器端子台およびランプレセプタクルの結線:自動点滅器端子台:1番端子に黒、2番端子に白、3番端子に赤を結線。ランプレセプタクル:受金ねじ部端子に白、中心接触片端子に黒を結線。
自動点滅器代用端子台の説明図より、1-2間がCdS駆動用電源、1-3間が出力接点回路となるため、1に常時非接地側(黒)、2に接地側(白)、3に出力接点線(赤)を接続します。ランプレセプタクルは感電防止のため受金部に白色線を結線します。
5. スイッチ部分(片切スイッチ・3路切替スイッチ)の結線:ボックスAからの黒線を片切スイッチ「イ」の電源側端子へ結線。片切スイッチの負荷側端子から3路スイッチ「イ」の固定端子(1または3)へ渡り線を結線。ボックスAからの白線(自動点滅器信号)を3路スイッチのもう一方の固定端子(3または1)へ結線。3路スイッチの共通端子「0」にボックスAへの赤線を結線。
展開接続図(図4)に従い、手動片切スイッチ経由の電源ラインと自動点滅器接点経由のラインを3路スイッチの固定端子(1・3)で切り替え、共通端子0からランプレセプタクルへ送電する自動・手動切替回路を構成します。
変圧器は交流の電圧を変える。閉じた鉄心の左に巻数の多いコイル、右に巻数の少ないコイル。
変圧器は交流で変化する磁束を介して、巻数の比に応じた電圧を取り出します。電圧を変える機器であり、取り出すエネルギーを増やす機器ではありません。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 変圧器代用端子台の中性点o端子にはIV白とIV緑(接地線)の2本を確実に共締めする。
  • リングスリーブ圧着時、2.0mm×1本+1.6mm×2本(合計3本)の刻印は「○」ではなく必ず「小」とする。

間違えやすいところ

  • 配線用遮断器のN極に黒線を結線してしまう極性の間違い。
  • アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングを付け忘れたり、切込みが大きすぎて電線が外れてしまう施工のミス。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部(外側のねじ部)に非接地側の黒線を結線してしまう極性の間違い。

出題の前提:令和7年度第一種電気工事士技能試験候補問題No.2の施工条件・配線図、および電気技術者試験センター公表の欠陥判定基準に準拠。

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題2

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和7年度第一種電気工事士上期技能試験(7月5日) 課題2の問題・解答資料です。