令和6年度第一種電気工事士下期技能試験(11月24日) 課題10の概要
変圧器(VT)・VCB補助接点・開閉表示灯回路の施工
配線工事 · VT(計器用変圧器)結線 / VCB補助接点回路 / 開閉表示灯回路 / リングスリーブ圧着
配線図(図1)および施工条件に従い、支給材料を用いてVT(計器用変圧器)、VCB補助接点、開閉表示灯代用端子台、アウトレットボックス、電圧計回路、不足電圧継電器回路からなる高圧受電設備制御盤の配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図1に従うこと。 2. VT、VCB補助接点及び表示灯は指定の端子台(VT: 2P×2個、VCB補助接点: 4P、表示灯: 3P)で代用する。 3. VT代用端子台の結線及び配置は図3に従い、次のように行う。 ① 接地線は、VT(T1)のv端子に結線する。 ② VT代用端子台二次側のわたり線は、より線2mm²(白色)を使用する。 ③ 不足電圧継電器に至る配線は、VT(T1)のu端子及びVT(T2)のv端子に結線する。 4. VCB開閉表示灯回路の接続は展開接続図(図4)に従って行うこと。 5. 電圧計はT相とR相間に接続すること。 6. 電線の色別: ① 接地線は緑色を使用する。 ② 接地側電線はすべて白色を使用する。 ③ VTの二次側からジョイントボックスに至る配線は、R相に赤色、S相に白色、T相に黒色を使用する。 7. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設け、リングスリーブ(小)による接続とすること。 8. ジョイントボックスは打抜き済みの穴(4箇所)だけをすべて使用すること。
解答・解説を表示
解答
VT二次側のV結線わたり(T1のvとT2のu)を白線で施工し、T1のv端子に接地線(緑色)を接続、T1のu端子およびT2のv端子からU<へ配線する。VT二次側のR相(赤)・S相(白)・T相(黒)をアウトレットボックスへ配線し、ボックス内にてVCB補助接点(a1・b1渡り電源T相黒)、表示灯(共通コモンc端子にS相白、a端子に赤ランプ、b端子に緑ランプ)、電圧計(T相・R相間)をリングスリーブ小(2mm²×3本は刻印「小」1箇所、2mm²×2本は刻印「〇」4箇所)で接続する。
解説
計器用変圧器(VT)を2台使って三相から三相110Vを取り出すV結線では、中性点となる相(この課題ではS相:T1のv端子とT2のu端子をつないだ部分)を接地します。なぜなら、中性点を接地すると電位(電気の高さ)が安定し、安全に計器を使えるからです。VCBの開閉表示灯は、投入時に閉じるa接点で赤ランプ、開放時に閉じるb接点で緑ランプを点灯させ、電源はS相・T相から取ります。リングスリーブの圧着では、心線の合計断面積で工具の刻印を選びます。2mm²×2本(合計4mm²)は「〇」、2mm²×3本(合計6mm²)は「小」を使います。
解き方
- 施工条件と配線図を見比べ、複線図をかいて、各ケーブルの電線色(R相は赤、S相は白、T相は黒、接地は緑)と端子番号(VT端子、VCB補助接点端子台、表示灯端子台)を洗い出します。
- 寸法に合わせてKIP 8mm²、CVV 2-3C、CVV 2-2C、IV 2mm²を切り、外装をはぎ取り、アウトレットボックスの打抜き穴4箇所にゴムブッシング19を付けます。
- VT代用端子台の一次側にKIP(一次側の渡りを含む)を配線します。二次側には渡り線(より線2mm²白色:T1-v〜T2-u)、接地線(IV 2mm²緑:T1-v)、U<へ行くCVV 2-2C(T1-uとT2-v)、ボックスへ行くCVV 2-3C(u:赤、u/v渡り:白、v:黒)を結線します。
- VCB補助接点端子台のa1-b1間に黒色の渡り線を接続します。ボックスからのCVV 2-3C(電源T相の黒をa1、a2を赤または白、b2を残りの色)を端子台に結線します。
- 表示灯代用端子台のコモンc端子にボックスからの白(S相)を、a端子にa2からの線を、b端子にb2からの線を結線します。
- アウトレットボックス内で5箇所の接続を行います。リングスリーブ小を使い、2mm²×3本の箇所は刻印「小」、残り4箇所の2mm²×2本は刻印「〇」で圧着し、端部を切って整えます。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- VT結線の渡り線(T1-v〜T2-u)および接地線(T1-v)の端子接続ミスは重大欠陥となるため施工条件3を厳守すること。
- 断面積2mm²の電線2本接続時のリングスリーブ小の刻印は「〇」、3本接続時は刻印「小」となる。
間違えやすいところ
- VCB補助接点のa1-b1渡り線を付け忘れたり、a接点とb接点の配線を表示灯の赤・緑ランプと逆(テレコ)に結線してしまう間違いです。
- 電圧計の接続先は「T相とR相間」と指定されているのに、間違えてS相と接続してしまうミスです。
- アウトレットボックス内のリングスリーブの刻印で、2mm²×2本の接続に「小」で圧着してしまう刻印違いです。
出題の前提:令和6年度第一種電気工事士技能試験候補問題No.10、下期技能試験(2024年11月24日実施)問題および公式解答・施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第一種電気工事士下期技能試験(11月24日) 課題10』