本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和6年度第一種電気工事士下期技能試験(11月24日) 課題5の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和6年度第一種電気工事士下期技能試験(11月24日) 課題5の概要
30:00

問題番号から選ぶ

三相3線式変圧器V結線と開閉器・表示灯回路の施工

配線工事の実技施工 · 第一種電気工事士技能試験 / 変圧器V結線 / リングスリーブ圧着接続 / 金属管工事

図1の配線図及び支給材料に基づき、施工条件に従って変圧器代用端子台(V結線)、開閉器代用端子台、アウトレットボックス、金属管(E19)、接地極付動力用コンセント(3P 250V)、電源表示灯(白)・運転表示灯(赤)を含む配線工事を完成させるための接続および施工手順を答えなさい。

解答・解説を表示

解答

変圧器代用端子台T1・T2をわたり線(2.0mm白色)で接続してV結線を構成し、B種接地線(IV 5.5mm2緑)をT1のv端子に接続する。ボックス内では相別・負荷別に電線を整理し、合計6箇所を規定のリングスリーブ(中2箇所、小4箇所)と適正な圧着マーク(中・小・〇)で接続する。

解説

三相3線式6600V/210Vの受電設備で、単相変圧器2台を使うV結線では、変圧器T1のv端子とT2のu端子を共通につないで中相(S相)とし、第2種(B種)接地工事を行います。なぜなら、2台で三相を作るため共通相が必要となり、その回路を接地で安全に保つ必要があるからです。また、リングスリーブでの電線接続では、心線の太さと本数から決まる合計断面積に合わせて、スリーブのサイズと圧着工具のダイス(刻印マーク)を正しく選ぶ必要があります。

解き方

  1. 支給材料(電線の長さ・器具)を確認し、単線図から各接続点の電線色・寸法・心線数をすべて書き出した複線図を作る。
  2. 変圧器代用端子台(2P×2)の一次側KIP電線(3本)を結線し、二次側にわたり線(2.0mm白)、B種接地線(IV 5.5mm2緑)、二次側幹線(VVF 2.0-3C)を取り付ける。
  3. 開閉器代用端子台(6P)の電源側R・S・T端子にVVF 1.6-3C、負荷側X・Y・Z端子にVVF 1.6-3Cを結線する。
  4. 金属管(E19)にコネクタと絶縁ブッシング(電線を傷から守る部品)を取り付けてボックスに固定し、IV 1.6mm(赤・白・黒)を通線して動力用接地極付コンセントに色別どおり正しく結線する。
  5. 表示灯(白・赤)を施工条件で指定された相間(S-T間、Y-Z間)に接続し、ボックス内の全6箇所を決められたスリーブ・圧着ダイスで接続する。
変圧器は交流の電圧を変える。閉じた鉄心の左に巻数の多いコイル、右に巻数の少ないコイル。
変圧器は交流で変化する磁束を介して、巻数の比に応じた電圧を取り出します。電圧を変える機器であり、取り出すエネルギーを増やす機器ではありません。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本は「〇」、1.6mm×3~4本および2.0mm×1本+1.6mm×1~2本は「小」、2.0mm×1本+1.6mm×3本は「中」を使用する。
  • 変圧器二次側のB種接地線(5.5mm2緑)は施工条件の指定通りT1のv端子に接続する。

間違えやすいところ

  • S相とT相のボックス内接続で2.0mmが1本混ざっているのに「小」で圧着してしまう(合計断面積から「中」スリーブ・刻印「中」が必要)。
  • ねじなしボックスコネクタのねじ頭をねじ切るのを忘れる、または絶縁ブッシングの装着を忘れる。
  • 電源表示灯(S-T間)と運転表示灯(Y-Z間)の接続相を取り違える。

出題の前提:令和6年度第一種電気工事士技能試験候補問題No.5(2024年11月24日実施問題)の施工条件および電気技術者試験センター公表の欠陥判定基準に準拠。

出典:電気技術者試験センター『令和6年度第一種電気工事士下期技能試験(11月24日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和6年度第一種電気工事士下期技能試験(11月24日) 課題5

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和6年度第一種電気工事士下期技能試験(11月24日) 課題5の問題・解答資料です。