本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和6年度第一種電気工事士下期技能試験(11月24日) 課題2の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和6年度第一種電気工事士下期技能試験(11月24日) 課題2の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線工事の施工(変圧器・自動点滅器・3路片切スイッチ切替回路)

配線工事 · 第一種電気工事士技能試験 / 複線図化 / 変圧器結線 / 自動点滅器回路 / 圧着マーク選定

図1の配線図、図2の変圧器代用端子台説明図、図3の自動点滅器代用端子台説明図、図4のランプレセプタクル回路の展開接続図、支給材料及び施工条件に従い、課題の配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 変圧器代用の端子台は図2に従い、一次側(6600V)にKIP 8mm2を接続し、二次側端子u-o間から1φ2W 100Vを配線用遮断器に供給、o端子にB種接地線(IV 5.5mm2 緑色)を接続、u-v端子から1φ2W 200V(VVF 2.0-2C、施工省略側)を接続する。 2. 自動点滅器代用の端子台は図3に従い結線する(1:非接地側、2:接地側、3:負荷開閉端子)。 3. ランプレセプタクル回路は図4の展開接続図に従い結線する。 4. 電線の色別: ・接地線は緑色を使用する。 ・接地側電線はすべて白色を使用する。 ・変圧器二次側から点滅器イ、自動点滅器及び他の負荷(1φ2W 100V)に至る非接地側電線は黒色を使用する。 ・配線用遮断器のN極端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線する。 5. ボックス接続: ・ジョイントボックスA(アウトレットボックス内)はリングスリーブによる接続とする。 ・VVF用ジョイントボックスB部分は差込形コネクタによる接続とする。 6. アウトレットボックスの穴は打抜き済みの19mm穴4箇所をすべて使用し、ゴムブッシングを取り付けること。

解答・解説を表示

解答

変圧器代用端子台で二次側u-o(100V)から配線用遮断器へ、o端子に接地線(緑)、u-v端子から200V回路を接続。ジョイントボックスAではリングスリーブ小を用いて「小」刻印2箇所(電源白+レセプタクル白+ジョイントB白、電源黒+ジョイントB黒+スイッチ黒)および「○」刻印2箇所(3路スイッチ0番からの戻り線+レセプタクル黒、ジョイントB赤+3路スイッチへの赤)で圧着。ジョイントボックスBでは差込形コネクタ3本用2個(接地側白3本、非接地側黒3本)および2本用1個(自動点滅器3番赤+ジョイントAへ向かう赤2本)で接続する。

解説

技能課題を仕上げるには、複線図(線のつながりを分かりやすく表した図)を正確に起こし、電線の色・圧着マーク・コネクタの極数を決まりどおりに管理する必要があります。変圧器の中性点接地や、自動点滅器と3路スイッチによる手動・自動の切替回路の動きを分かっておくと、結線を間違えません。

解き方

  1. 単線配線図、変圧器端子台説明図、自動点滅器説明図、展開接続図から複線図を作り、各電線の色と器具の接続端子を決めます。
  2. 支給されたケーブルと絶縁電線を、仕上がり寸法に器具結線用とボックス内接続用の余長を足した長さに切ります。シースと絶縁被覆は決められた長さだけ剥きます。
  3. アウトレットボックスの打抜き穴4箇所にゴムブッシング19を取り付けます。変圧器代用端子台、自動点滅器代用端子台、配線用遮断器、ランプレセプタクル、スイッチを取り付け枠に組み込んで結線します。
  4. ジョイントボックスBの部分は差込形コネクタ(3本用2個、2本用1個)で接続します。ジョイントボックスAの部分はリングスリーブ(小)を使い、指定の圧着マーク(小と○)で圧着して芯線を切断し、全体の形を整えます。
変圧器は交流の電圧を変える。閉じた鉄心の左に巻数の多いコイル、右に巻数の少ないコイル。
変圧器は交流で変化する磁束を介して、巻数の比に応じた電圧を取り出します。電圧を変える機器であり、取り出すエネルギーを増やす機器ではありません。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mm×1本+1.6mm×2本は「小」で圧着する。
  • 変圧器のo端子には配線用遮断器への接地側電線(白)とB種接地線(緑)が接続される。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白色)を接続する。

間違えやすいところ

  • リングスリーブ小で2.0mm1本と1.6mm2本を圧着するときに、刻印を「○」にしてしまうミスです。刻印が小さすぎると欠陥になります。
  • 変圧器二次側のo端子(中性極の接地)とu・v端子の接続位置を取り違え、接地線や相の割り当てを誤るミスです。
  • 自動点滅器端子台の端子番号(1は電源の非接地側で黒、2は接地側で白、3は負荷の出力で赤)の配線順を誤るミスです。
  • ランプレセプタクルで、受金ねじ部の端子に黒色電線を誤ってつなぐ極性反転のミスです。

出題の前提:令和6年度第一種電気工事士技能試験(2024年11月24日実施)公表問題No.2の施工条件及び公式正解例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和6年度第一種電気工事士下期技能試験(11月24日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

令和6年度第一種電気工事士下期技能試験(11月24日) 課題2

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和6年度第一種電気工事士下期技能試験(11月24日) 課題2の問題・解答資料です。