令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題10の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題10の概要
30:00

問題番号から選ぶ

高圧受電設備 VT・VCB補助接点・表示灯回路の施工

第一種電気工事士 技能試験 · 計器用変成器(VT) / VCB補助接点・表示灯回路 / リングスリーブ接続 / 高圧受電設備配線

配線図(図1)および施工条件に従い、支給材料を用いてVT(計器用変圧器)、VCB補助接点、表示灯回路、および電圧計回路を含む高圧受電設備二次側の制御配線工事を完成させなさい。VT(2台)、VCB補助接点、表示灯はそれぞれ指定された端子台で代用し、VT二次側の接地(B種接地/ED)、わたり線接続、不足電圧継電器(U<)への配線、VCB開閉表示灯回路(赤・緑)、電圧計(T-R相間)への接続を施工条件通りに行い、アウトレットボックス内をリングスリーブで結線すること。

解答・解説を表示

解答

VT代用端子台のV結線・接地・U<配線、VCB補助接点(a接点赤ランプ・b接点緑ランプ)と電源(T相・S相)の結線、およびアウトレットボックス内のリングスリーブ接続(刻印:小1箇所、○4箇所)を施工条件通りに正しく施工する。

解説

VTの二次側はV結線(2台のVTを組み合わせるオープンデルタ)にし、中性点(S相になるT1のv端子とT2のu端子)にB種接地(ED)を行います。なぜなら、二次側の電圧を安全に取り出し、一線地絡(1本の線が地面につながる事故)のときに保護する必要があるからです。VCBの表示灯回路は、投入時に閉じるa接点に赤ランプ、遮断時に閉じるb接点に緑ランプをつなぎ、電源はVT二次側のT相(非接地側)とS相(接地側)から取ります。電線2mm2(より線)の2本接続は合計4mm2なのでリングスリーブ小の刻印は「○」、3本接続は合計6mm2なので刻印は「小」になります。

解き方

  1. VT代用端子台の2P×2個を使い、T1のv端子とT2のu端子を白線でわたし、T1のvにED接地線(緑色)をつなぎ、U<への配線をT1のu端子とT2のv端子につなぐ。
  2. VCB補助接点(4P端子台)のa1・b1間にわたり線を入れてT相(黒色)を送り、表示灯端子台(3P)のc端子にS相(白色)、a端子にa2からの線、b端子にb2からの線をつなぐ。
  3. アウトレットボックス内に4方向から線を入れ、T相3本の接続部は刻印「小」、残り4箇所(各2本接続)は刻印「○」で圧着して終端する。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • VTの二次側わたり線はT1のv端子とT2のu端子の間に配線しS相とする。
  • VCB補助接点はa接点が赤ランプ(投入表示)、b接点が緑ランプ(遮断表示)に連動する。
  • 2mm2のより線2本の圧着はリングスリーブ小で刻印「○」、3本は刻印「小」となる。

間違えやすいところ

  • VT二次側の接地端子をT1のv端子以外につないでしまう誤結線。
  • 不足電圧継電器(U<)の接続端子をT1(u)・T2(v)以外の端子と間違えること。
  • より線2mm2の2本接続で、リングスリーブ刻印を「○」ではなく「小」で圧着してしまう誤り。