学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題9の概要
令和6年度第一種電気工事士上期技能試験 課題9 配線工事
技能試験 · 複線図 / 変圧器結線 / タイムスイッチ回路 / 自動点滅器回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ
図1の配線図及び施工条件に従い、支給材料を使用して変圧器(代用端子台)、タイムスイッチ(代用端子台)、自動点滅器(代用端子台)、露出形コンセント、アウトレットボックス、差込形コネクタ及びリングスリーブ等による配線工事を完成させなさい。
解答・解説を表示
解答
変圧器二次側(u:100V黒・200V黒、o:B種接地緑・100V白、v:200V白)、ジョイントボックスA(リングスリーブ圧着:中2箇所、極小○2箇所)、ジョイントボックスB(差込形コネクタ:3本用1個、2本用3個)により、屋外灯に対してタイムスイッチ接点と自動点滅器接点を直列に介して点滅制御する回路を正しく完成させる。
解説
屋外灯を点滅させるには、タイムスイッチの接点と自動点滅器の接点を直列につなぐ。直列とは一つの線の途中に二つのスイッチを順番に置くつなぎ方で、両方がONのときだけ電気が流れて屋外灯が点く。だから自動点滅器の出力端子(3番・赤)と屋外灯の間にタイムスイッチの接点を正しく入れる必要がある。
解き方
- 配線図から各ケーブルの心線(電線の本数)と太さを読み取り、変圧器・タイムスイッチ・自動点滅器・露出形コンセントの間の複線図をかく。
- アウトレットボックスAのノックアウト穴(打ち抜き穴)4箇所にゴムブッシング(電線を保護する輪)を付け、ケーブルを差し込む。
- 変圧器の代用端子台で、一次側の高圧線(KIP)と、二次側のu・o・v端子に100V・200V・B種接地線をつなぐ。
- タイムスイッチ、自動点滅器、露出形コンセントの各端子に、施工条件で決められた色の電線をつなぐ。
- ボックスAではリングスリーブで4箇所を圧着し(中2箇所、○2箇所)、ボックスBでは差込形コネクタで4箇所をつなぐ。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- リングスリーブの圧着刻印:2.0mmが1本+1.6mmが3本の場合は断面積合計からリングスリーブ「中」を用い刻印「中」、1.6mmが2本の場合はリングスリーブ「小」で刻印「○」となる。
- タイムスイッチ代用端子台のS2端子は施工条件で指定された接地側(白色線)に結線する。
間違えやすいところ
- ボックスAの電源線の接続で、2.0mm1本と1.6mm3本の合計4本なのに、リングスリーブ小で圧着したり刻印を小にしたりする誤り。
- ボックスAとボックスBの間には「自動点滅器の電源用」と「タイムスイッチ接点の渡り用」の2本の2心ケーブルが要るのに、結線を混同して自動点滅器に電気が流れ続けなくなる誤結線。
出題の前提:令和6年度第一種電気工事士技能試験(2024年7月6日実施)候補問題No.9施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題9
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題9の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)