本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題7の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題7の概要
30:00

問題番号から選ぶ

変流器(CT)・過電流継電器(OCR)・電流計(A)回路の施工

配線図・技能施工 · 計器用変成器回路 / 過電流継電器 / リングスリーブ接続

図1の配線図及び施工条件に従い、高圧受電設備における変圧器(トランス代用3P端子台)、変流器(CT代用2P端子台×2)、過電流継電器(OCR代用4P端子台)、電流計配線(施工省略)およびアウトレットボックス内の電線相互接続を完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

CT二次側配線(CVV 2mm²-3心)とOCR(CVV 2mm²-2心×2)および電流計(CVV 2mm²-2心)をボックス内で結線し、2本接続3箇所を刻印「○」、3本合流接続1箇所を刻印「小」で圧着する。変圧器二次側(VVF 2.0-3心)はu-赤、v-白、w-黒とし、v端子にB種接地(IV 5.5mm²)、CT二次側l端子にD種接地(IV 2mm²)を結線する。

解説

変流器(CT)の二次側の回路には、過電流継電器(OCR)と電流計を直列(同じ道すじに順番に)つなぎます。なぜなら、CTが作った小さな電流をそのままOCRと電流計の両方に通して、同じ電流を測りたいからです。この課題ではT相の電流計をOCRのT相と直列につなぎ、共通線(白)でR相のOCR戻り線・電流計の戻り線・CT二次側l端子を1点にまとめて、D種接地(設備の一部を地面につなぐ安全のための接地)をします。2mm²の電線を2本つなぐときはリングスリーブ小で刻印「○」、3本つなぐときは刻印「小」を使います。

解き方

  1. CT端子台と変圧器端子台の一次側高圧線(KIP 8mm²)と接地線(CTのl端子にIV 2mm²、変圧器v端子にIV 5.5mm²)を、施工条件に従って極性(プラスとマイナスの向き)をまちがえないよう配線する。
  2. CT二次側(CVV 2mm²-3心)のR相(赤)・T相(黒)をボックス内でOCRのC1R・C1Tへつなぎ、OCRのC2T戻りと電流計行き線をつないで、これらの2本接続3箇所を刻印「○」で圧着する。
  3. CT二次側の共通線(白)、OCRのR相戻り線(C2R)、電流計からの戻り線の3本を1箇所にまとめ、リングスリーブ小で刻印「小」をつけて圧着する。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 2mm²電線2本のリングスリーブ(小)圧着刻印は「○」、3本接続時の刻印は「小」となる。
  • 電流計はT相回路に直列に割り込ませるため、C2Tからの線と電流計行き線を結び、電流計戻り線をコモン線(白)に合流させる。

間違えやすいところ

  • ボックス内の2mm²×3本をまとめる箇所(コモン側)と、2mm²×2本の箇所(電流計を直列につなぐ側)をとりちがえて、まちがって圧着・結線するミス。
  • 変圧器のB種接地(5.5mm²)とCT二次側のD種接地(2mm²)で、電線の太さやつなぐ端子(変圧器はv端子、CTはl端子)をとりちがえる施工ミス。

出題の前提:令和6年度第一種電気工事士上期技能試験候補問題No.7施工条件および公式解答例

出典:電気技術者試験センター『令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題7

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題7の問題・解答資料です。