学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題6の概要
三相変圧器Δ-Δ結線と開閉器・運転表示灯回路の施工
技能試験 · 変圧器Δ-Δ結線 / リングスリーブ圧着 / 開閉器代用端子台 / ランプレセプタクル結線 / 電線管ボックスコネクタ
配線図および施工条件に従い、単相変圧器代用端子台3台(T1, T2, T3)による3相3線式6600V/210VのΔ-Δ結線、アウトレットボックス内の電線相互接続、PF管配線(電流計回路)、開閉器代用端子台(3P)、および運転表示灯(ランプレセプタクル)回路を完成させなさい。
解答・解説を表示
解答
変圧器代用端子台T1~T3によるΔ-Δ結線(二次側わたり線IV5.5黒、T1のv端子にB種接地線IV5.5緑)、ジョイントボックス内でのリングスリーブ接続6箇所(刻印「小」3箇所、刻印「○」3箇所)、開閉器端子台への電源側・負荷側VVF1.6-3C結線、開閉器U-V間からの渡り(VVF1.6-2C)によるランプレセプタクル(受金ねじ部に白線結線)への接続を正確に行う。
解説
Δ-Δ結線では、各変圧器の二次側端子を輪のようにつなぎます。なぜなら、3台の変圧器を環状につなぐことで三相の電圧を取り出せるからです。接地線は施工条件で決められた端子につなぎます。ボックス内では、電流計を直列で入れる相(本問はS相)と、負荷側から戻る運転表示灯の回路を見分け、電線の太さと本数に合うリングスリーブで圧着することが大切です。
解き方
- 変圧器代用端子台3台(T1・T2・T3)の一次側と二次側を、施工条件どおりにΔ-Δ結線にする。T1のv端子にはB種接地線(緑色)をつなぐ。
- アウトレットボックスにPF16用ボックスコネクタとゴムブッシング(19用2個、25用2個)を取り付ける。
- 開閉器代用端子台の電源側にR(赤)・S(白)・T(黒)を、負荷側にU(赤)・V(白)・W(黒)をつなぐ。負荷側のU-V端子から表示灯回路用ケーブルをボックスへ立ち上げる。
- ボックス内で各電線を複線図どおりに圧着する(2.0mm+1.6mmは刻印「小」、1.6mm×2本は刻印「○」)。ランプレセプタクルは極性を合わせて結線する。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 2.0mmと1.6mm各1本のリングスリーブ圧着マークは「小」である。
- 1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着マークは「○(極小)」である。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子には必ず白色の接地側電線を結線する。
間違えやすいところ
- VVR2.0とVVF1.6の接続で刻印「○」を使ってしまい、圧着マークが合わないミス。
- 電流計回路(S相)を変圧器二次側に直列で入れず、短絡させたり別の相につないだりするミス。
- B種接地線を、変圧器T1以外の端子やu端子に間違えて結線するミス。
出題の前提:令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(2024年7月6日実施)候補問題No.6の施工条件及び公式解答例に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題6
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題6の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)

