学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題5の概要
変圧器V結線・開閉器・表示灯および接地極付コンセント回路の施工
配線設計・実技施工 · 変圧器代用端子台結線 / リングスリーブ圧着マーク / 金属管工事 / パイロットランプ配線 / 接地極付コンセント
図1に示す三相3線式6600V受電から単相変圧器2台を用いたV結線(210V降圧)、開閉器代用端子台、電源表示灯(白ランプ)・運転表示灯(赤ランプ)、接地極付3Pコンセント(金属管E19配管)および他の負荷(施工省略)に至る配線工事について、支給材料と施工条件に従って完成させなさい。
解答・解説を表示
解答
変圧器代用端子台(T1・T2)をV結線(T1のvとT2のuを白2.0mmで渡り接続、T1のvにIV5.5mm²緑接地線を結線)とし、開閉器代用端子台の電源側にRST、負荷側にXYZを接続する。ジョイントボックス内接続は、R相(2.0mm+1.6mm)を刻印「小」、S相・T相(各2.0mm+1.6mm×3本)を刻印「中」、X相(1.6mm×2本)を刻印「○」、Y相・Z相(各1.6mm×3本)を刻印「小」で圧着接続する。
解説
変圧器2台を使うV結線では、共通の相(S相)からB種接地線を取り出します。なぜなら、V結線は単相変圧器2台で三相を供給する方式で、2台が共有する相を基準に接地する必要があるからです。また、開閉器より後の回路では相順(RSTとXYZ)と電線色(赤・白・黒)の対応を保つことが大切です。
解き方
- 単線図と施工条件を見て複線図をかき、変圧器代用端子台のV結線と接地線の位置、電源表示灯・運転表示灯をつなぐ相を確かめる。
- 変圧器代用端子台(T1・T2)の一次側にKIPを配線し、二次側の渡り線(白2.0mm)とB種接地線(緑5.5mm²)を結線する。
- アウトレットボックスにねじなしボックスコネクタと絶縁ブッシングを取り付け、E19管を通してIV線を配線し、3Pコンセントを施工する。
- 取付枠に赤と白のパイロットランプ(表示灯)を取り付け、それぞれの2心ケーブルを端子に接続する。
- 開閉器代用端子台に電源側(RST)と負荷側(XYZ)のケーブルを、電線色に注意して結線する。
- アウトレットボックス内の6か所の接続で、電線の太さと本数に合うリングスリーブと圧着マーク(○・小・中)を使い、確実に圧着する。
小問ごとの答え
- 小問 1. 変圧器代用端子台(T1・T2)の結線および接地線:T1端子台:一次側UにKIP、VにKIP。二次側uにVVF2.0-3Cの赤線(R相)、vにわたり線(2.0mm白線)およびB種接地線(IV 5.5mm²緑線)を結線。T2端子台:一次側UにKIP、VにKIP。二次側uにわたり線(2.0mm白線)およびVVF2.0-3Cの白線(S相)、vにVVF2.0-3Cの黒線(T相)を結線する。
- 施工条件4に従い、接地線(IV 5.5mm²緑)は変圧器T1のv端子に接続します。二次側の渡り線にはVVF2.0-3Cから切り出した太さ2.0mmの白色絶縁電線を使用し、T1のv端子とT2のu端子を渡り接続してS相を構成します。一次側端子には高圧絶縁電線(KIP 8mm²)を施工条件図に合わせて結線します。
- 小問 2. 開閉器代用端子台(6P)の結線:電源側端子(上側):左からR相(赤)、S相(白)、T相(黒)を結線(VVF 1.6-3C使用)。負荷側端子(下側):左からX相(赤)、Y相(白)、Z相(黒)を結線(VVF 1.6-3C使用)。
- 施工条件8の③・④に従い、電源側のRST相にはそれぞれ赤・白・黒の電線色を対応させ、負荷側のXYZ相にもそれぞれ赤・白・黒の電線色を正しく対応させて結線します。
- 小問 3. 表示灯(パイロットランプ)回路の結線と器具取付:連用取付枠の上段に運転表示灯(赤ランプ)、中段に電源表示灯(白ランプ)を取り付ける。電源表示灯にはVVF 1.6-2C(白・黒)を接続しS-T相間に配線。運転表示灯には別のVVF 1.6-2C(白・黒)を接続し開閉器負荷側のY-Z相間に配線する。
- 施工条件6・7に従い、2本のVVF 1.6-2Cをそれぞれ独立してジョイントボックスから表示灯へ配線します。白ランプ(電源表示)は常時点灯するためS相とT相間に接続し、赤ランプ(運転表示)は開閉器投入時に点灯するため負荷側のY相とZ相間に接続します。
- 小問 4. 3P接地極付コンセントおよび金属管工事の施工:アウトレットボックスにねじなしボックスコネクタを取り付けて絶縁ブッシングを装着し、ねじなし電線管(E19)を通じてIV 1.6mm(赤・白・黒)を配線する。3Pコンセントの接地極端子(E)にはD種接地線(IV 1.6mm緑、施工省略)を結線し、他の端子にX相(赤)、Y相(白)、Z相(黒)を結線する。
- 施工条件10・11に従い、打抜き済みのボックス穴にねじなしボックスコネクタを取り付け、管端に絶縁ブッシングを装着します。コンセント側は施工条件8の④に従いX相に赤、Y相に白、Z相に黒を接続し、接地極E端子には緑色電線を接続します。
- 小問 5. アウトレットボックス内の電線相互接続および圧着マーク:①R相[2.0mm赤+1.6mm赤]:リングスリーブ小・刻印「小」 ②S相[2.0mm白+1.6mm白×3本]:リングスリーブ中・刻印「中」 ③T相[2.0mm黒+1.6mm黒×3本]:リングスリーブ中・刻印「中」 ④X相[1.6mm赤+1.6mm赤]:リングスリーブ小・刻印「○」 ⑤Y相[1.6mm白+1.6mm白+1.6mm白]:リングスリーブ小・刻印「小」 ⑥Z相[1.6mm黒+1.6mm黒+1.6mm黒]:リングスリーブ小・刻印「小」
- リングスリーブの選定と圧着マークは、接続する電線の断面積の合計および本数によって厳格に定められています。1.6mmの2本接続のみ刻印「○」(極小)となり、2.0mmが1本混ざる接続や1.6mmが3本以上の組み合わせでは、合計断面積に応じて「小」または「中」スリーブと適正な圧着ダイスを選択する必要があります。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 変圧器二次側渡り線はVVF 2.0-3Cから切り出した白2.0mmを使用する。
- 電源表示灯はS-T相間、運転表示灯は開閉器負荷側のY-Z相間に接続する。
- 1.6mm電線2本の接続はリングスリーブ小で圧着マーク「○」(極小)とする。
間違えやすいところ
- B種接地線(緑5.5mm²)をT2側の端子につないでしまう誤配線。
- 電源表示灯と運転表示灯のつなぐ相を混同し、開閉器の電源側と負荷側を取り違えるミス。
- X相(1.6mm×2本)の圧着でダイス「小」を選んでしまい、正しくない刻印になるミス。
出題の前提:令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(2024年7月6日実施)候補問題No.5 施工条件および電気技術者試験センター公表正解図面
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題5
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第一種電気工事士上期技能試験(7月6日) 課題5の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)