学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和5年度第一種電気工事士技能試験(12月10日) 課題10の概要
VT・VCB補助接点・表示灯および電圧計回路の施工
配線工事 · 計器用変圧器(VT)の結線 / VCB補助接点回路 / 表示灯回路 / リングスリーブによる圧着接続
図1の配線図及び各施工条件に従い、VT(2台・PF付)、VCB補助接点、表示灯の各代用端子台、ジョイントボックス、電圧計回路、不足電圧継電器回路の配線工事を完成させるための複線化・結線方法、電線色別、端子接続およびリングスリーブの圧着マークの基準を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
VT二次側のV結線(渡り線白色、接地線緑色はT1のv端子へ接続)、VCB補助接点(a1・b1渡り接続)および表示灯(共通端子cにS相白接続)の展開接続図に基づく結線を行い、ボックス内接続は3本接続(T相黒)をリングスリーブ小の「小」、2本接続4箇所(S相白、R相赤、赤ランプ線、緑ランプ線)を「○」で圧着する。
解説
VTのV結線では、2台の変圧器の端子を正しく組み合わせて三相電圧を取り出し、B種接地工事(本問ではED指定)をS相(変圧器の共通接続点であるT1のv端子)に施す必要があります。シーケンス回路では展開接続図に従い、補助開閉器のa接点・b接点の動作に合わせて赤ランプ(入表示)・緑ランプ(切表示)が正しく点灯するよう、電源供給相(T相)と共通接地側(S相)を正確に極性を合わせて配線します。
解き方
- 配線図・端子台説明図・展開接続図から複線図を描き、電線色(R相赤、S相白、T相黒、接地線緑)を割り振る。
- VT代用端子台(T1、T2)の一次側KIP配線、二次側渡り線(白)、接地線(緑)、U<配線、ボックスへの幹線を接続する。
- VCB補助接点端子台のa1-b1間渡り線とa2・b2からの配線、表示灯端子台のc(接地側S相)・a・bへの配線を行う。
- アウトレットボックスにゴムブッシングを装着してケーブルを通し、指定の穴位置から入線させる。
- ボックス内電線を心線被覆に合わせてストリップし、T相3本接続(刻印「小」)とその他2本接続4箇所(刻印「○」)をリングスリーブ小で圧着する。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- VT代用端子台二次側の接地線接続端子はT1のv端子(S相部)であること。
- 不足電圧継電器(U<)へ至る配線はVT(T1)のu端子とVT(T2)のv端子(線間電圧検出)に結線すること。
- 表示灯端子台の内部結線において、c端子が共通(コモン)、aが赤ランプ、bが緑ランプであること。
間違えやすいところ
- VT代用端子台の接地線を誤ってT2側やu端子に接続してしまう誤結線。
- 電圧計を施工条件の指定(T相とR相間)とは異なるS相に誤って接続してしまうミス。
- VCB補助接点のa1-b1渡り線を施工し忘れ、表示灯回路へ電源が供給されない配線ミス。
- ボックス内の2mm²電線2本接続箇所で圧着刻印マークの選定を誤るミス。
出題の前提:令和5年度第一種電気工事士技能試験(2023年12月10日実施)候補問題No.10の施工条件及び公式解答例に準拠。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第一種電気工事士技能試験(12月10日) 課題10』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第一種電気工事士技能試験(12月10日) 課題10
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第一種電気工事士技能試験(12月10日) 課題10の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)