本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和5年度第一種電気工事士技能試験(12月10日) 課題5の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和5年度第一種電気工事士技能試験(12月10日) 課題5の概要
30:00

問題番号から選ぶ

三相3線式変圧器V結線と開閉器・表示灯・動力用コンセントの施工

配線工事 · 三相3線式変圧器V結線 / 開閉器代用端子台結線 / リングスリーブ接続 / 接地工事

配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて三相3線式6600Vから変圧器2台(端子台代用)によるV結線(210V)、B種接地工事、開閉器(端子台代用)、動力用接地極付3Pコンセント、電源表示灯(白)・運転表示灯(赤)、および他の負荷(施工省略)に至る配線工事を完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

変圧器代用端子台(T1・T2)を渡り線(白)でV結線し、T1のv端子にB種接地線(IV 5.5mm² 緑色)を接続する。ジョイントボックス内では、R相(2.0mm+1.6mm計2本:刻印小)、S相(2.0mm+1.6mm×3計4本:刻印中)、T相(2.0mm+1.6mm×3計4本:刻印中)、X相(1.6mm×2計2本:刻印○)、Y相(1.6mm×3計3本:刻印小)、Z相(1.6mm×3計3本:刻印小)の計6箇所をリングスリーブ圧着接続する。開閉器代用端子台は電源側R・S・T、負荷側X・Y・Zをそれぞれ赤・白・黒で接続し、動力用コンセント刃受に赤・白・黒、接地極端子にD種接地線(IV 1.6mm 緑色)を接続する。

解説

三相交流回路におけるV結線変圧器の二次側タップ結線および接地工事(B種接地)、開閉器前後の動力回路(R-S-TおよびX-Y-Z)と表示灯・補機回路の分岐接続を正確に理解し、所定の電線種別・被覆色・リングスリーブ刻印サイズに従って施工する技能が問われます。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、変圧器V結線の渡り線とB種接地線の位置、電源表示灯(S-T間)と運転表示灯(Y-Z間)、他の負荷(S-T間)への分岐経路を整理する。
  2. アウトレットボックスにゴムブッシングを装着し、変圧器代用端子台、開閉器代用端子台、埋込連用枠、動力コンセントを所定寸法で成形・結線する。
  3. ボックス内の各接続点における心線太さと本数を確認し、リングスリーブ(小・中)および圧着工具のダイス(○・小・中)を正しく選定して圧着接続する。
変圧器は交流の電圧を変える。閉じた鉄心の左に巻数の多いコイル、右に巻数の少ないコイル。
変圧器は交流で変化する磁束を介して、巻数の比に応じた電圧を取り出します。電圧を変える機器であり、取り出すエネルギーを増やす機器ではありません。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 変圧器T1のv端子とT2のu端子を2.0mm白色線で渡り配線し、B種接地線(IV 5.5mm²緑)は施工条件に従いT1のv端子へ接続すること。
  • リングスリーブの刻印判定では、1.6mm心線2本のみが刻印「○」で、2.0mmと1.6mmの組み合わせは刻印「小」、2.0mm+1.6mm×3本はリングスリーブ中・刻印「中」となる。

間違えやすいところ

  • 電源表示灯(白)と運転表示灯(赤)の接続先を取り違えたり、連用取付枠の上下段の取付位置を逆に施工してしまうミス。
  • 変圧器代用端子台T1のv端子へのB種接地線接続漏れや、渡り線の太さ・被覆色の取り違え。
  • ボックス内の圧着において、1.6mm×2本を誤って刻印「小」で圧着したり、中スリーブを用いる箇所で小スリーブを無理に使用するミス。

出題の前提:令和5年度第一種電気工事士技能試験(2023年12月10日実施)候補問題No.5 問題用紙および公表解答・判定基準に準拠。

出典:電気技術者試験センター『令和5年度第一種電気工事士技能試験(12月10日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

令和5年度第一種電気工事士技能試験(12月10日) 課題5

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和5年度第一種電気工事士技能試験(12月10日) 課題5の問題・解答資料です。