令和4年度第一種電気工事士技能試験(12月11日) 課題2の概要
変圧器・自動点滅器・3路切替スイッチを含む配線工事
配線工事 · 第一種電気工事士技能試験 / 変圧器代用端子台 / 自動点滅器回路 / 3路切替スイッチ / リングスリーブ圧着
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて単相変圧器二次側から配線用遮断器、ジョイントボックスA(アウトレットボックス)、VVF用ジョイントボックスB、ランプレセプタクル、手動・自動切替スイッチ群(片切および3路スイッチ)、自動点滅器代用端子台、施工省略負荷へ至る配線回路を完成させなさい。 【主な条件】 1. 変圧器代用端子台(3P):一次側U・Vに高圧KIP、二次側u・oから100V回路(IV 5.5mm²黒・白)を配線用遮断器へ、u・vから200V回路(VVF 2.0-2C、青色シース、施工省略)へ接続。o端子にB種接地線(IV 5.5mm²緑、施工省略)を接続する。 2. 配線用遮断器:接地側極端子(N端子)に変圧器o端子からの白色線、負荷側N端子からボックスAへの白色線を接続する。 3. 自動点滅器代用端子台(3P):端子1に電源非接地側(黒色)、端子2に点滅接点出力(赤色)、端子3に接地側(白色)を結線する。 4. スイッチ群:片切スイッチ(イ)と3路スイッチ(イ切替用)を連用枠に取り付け、片切スイッチ電源側に電源非接地側(黒色)を入れ、片切スイッチ負荷側から3路スイッチの固定端子(1または3)へ渡り配線する。3路スイッチのもう一方の固定端子(3または1)に自動点滅器からの出力線(赤色)を接続し、3路スイッチの共通端子0からランプレセプタクルへの出力線(白色)を引き出す。 5. ボックスA(アウトレットボックス内):ゴムブッシングを打ち抜き済み穴4箇所に装着し、リングスリーブにより圧着接続する。 6. ボックスB:支給の差込形コネクタにより接続する。
解答・解説を表示
解答
変圧器二次側二次電圧100V(u-o端子)から配線用遮断器を経由してボックスAへ送電し、片切スイッチと自動点滅器の手動/自動切替を行う3路スイッチ回路およびランプレセプタクルを結線する。ボックスA内の接続はリングスリーブ圧着(2.0+1.6+1.6mmの電源白・黒各組は刻印「小」計2箇所、1.6+1.6mmの負荷点滅線白・黒組および自動点滅器出力赤組は刻印「○」計2箇所)とし、ボックスB内は差込形コネクタ(接地側白3本用1個、非接地側黒3本用1個、自動点滅器出力赤2本用1個)を用いて正しく接続する。
解説
手動・自動切替回路では、3路スイッチの共通端子0を負荷(ランプレセプタクル)に接続し、2つの固定端子(1と3)に手動スイッチ(片切スイッチ)を経由した電源線と、自動点滅器の接点端子(2番)からの出力をそれぞれ接続することで、任意点灯と周囲照度に応じた自動点灯を切り替えます。電線太さが混在するリングスリーブ接続では、断面積合計(2.0mmは3.14mm²、1.6mmは2.01mm²相当)と規定の組み合わせ基準に基づき圧着ダイス(○または小)を選定する必要があります。
解き方
- 単線図と展開接続図(図4)から複線図を作成し、各器具の極性(配線用遮断器N端子、ランプレセプタクル受金ねじ部、自動点滅器端子台1・2・3)および電線色別を決定する。
- 変圧器代用端子台に一次側KIP、二次側200V用VVF2.0-2C、100V用IV5.5mm²(黒・白)、B種接地線IV5.5mm²(緑)を結線し、配線用遮断器の電源側L・N端子へ100V用IV線を接続する。
- アウトレットボックス(A)のノックアウト穴4箇所すべてにゴムブッシングを装着し、ケーブル外装を剥ぎ取って入線させる。
- 埋込連用枠に片切スイッチと3路スイッチを取り付け、電源黒線を片切スイッチに接続後、片切スイッチから3路スイッチ固定端子への渡り配線と、自動点滅器出力線および共通端子0からの負荷送り線を結線する。
- ボックスA内をリングスリーブ(小)4個で圧着(刻印「小」2箇所、刻印「○」2箇所)し、余長をカットする。
- ボックスB内を差込形コネクタ(3本用2個、2本用1個)で心線を規定長露出させて確実に奥まで差し込み接続する。
覚えるポイント
- 自動点滅器端子台の番号配置:1番は電源非接地側(黒)、2番は点滅器接点出力(赤)、3番は接地側(白)。
- 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブの刻印判定:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmが1本でも含まれる組み合わせ(2.0mm+1.6mm×2本など)は「小」で圧着する。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
間違えやすいところ
- アウトレットボックスの打抜き済みノックアウト穴4箇所以外を打ち抜いたり、ゴムブッシングの装着を忘れるミス。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に非接地側(黒色や他の色)を結線してしまう極性誤り。
- ボックスAにおける電線接続で、2.0mm+1.6mm+1.6mmの3本接続を刻印「○」で誤圧着してしまう圧着マーク誤り。
出題の前提:令和4年度第一種電気工事士技能試験(2022年12月11日実施)問題および公式公表解答例
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第一種電気工事士技能試験(12月11日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)