本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和4年度第一種電気工事士技能試験(12月11日) 課題1の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和4年度第一種電気工事士技能試験(12月11日) 課題1の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和4年度第一種技能試験 候補問題No.1(単相変圧器・電灯動力配線・3路スイッチ回路)

配線工事 · 変圧器代用端子台結線 / 3路スイッチ配線 / 両切スイッチ配線 / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続

図1の配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて単相変圧器代用端子台、100V回路(3路スイッチとコンセント・ランプレセプタクル)、200V回路(両切スイッチと250V接地極付コンセント)、ジョイントボックスA(アウトレットボックス)およびBの接続配線工事を完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

変圧器代用端子台二次側(u: 100V黒・200V黒、o: 100V白・B種接地線IV5.5緑、v: 200V白)を結線し、ボックスAではリングスリーブ(刻印「小」4箇所・「○」4箇所)、ボックスBでは2本用差込形コネクタ4個を用いて各回路を正しく接続する。

解説

第一種技能試験では、変圧器の端子記号(u, o, v)に応じた電圧区分(100V/200V)とB種接地工事の正しい接続位置、スイッチの種別(3路スイッチおよび両切スイッチ)に応じた電線経路の把握、および電線太さと本数の組み合わせに基づくリングスリーブの適切な圧着マーク選定が極めて重要となります。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、変圧器二次側の各相(u相:非接地側黒、o相:中性点白および接地線、v相:200V側白)と各負荷回路の接続関係を明確にする。
  2. アウトレットボックスにゴムブッシングを装着し、変圧器、スイッチ、コンセント、ランプレセプタクルの各器具へのケーブル寸法を測って切断・被覆剥ぎを行う。
  3. ボックスA内はリングスリーブを用いて電線太さ・本数に応じた適切なダイス(小または○)で圧着し、ボックスB内は差込形コネクタで確実に結線する。

覚えるポイント

  • 変圧器のo端子(中性点)には100V接地側電線(白)とB種接地線(IV 5.5mm² 緑色)を共締めする。
  • 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブ圧着マークは、2.0mm電線が1本でも含まれる場合は「小」、1.6mm電線2本のみの場合は「○」となる。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。

間違えやすいところ

  • 両切スイッチへの電源供給電線と負荷側送り電線の接続を混同し、異相間短絡を生じさせる誤配線。
  • 3路スイッチの「0」端子(共通端子)と「1」「3」端子(渡り線端子)を取り違えて接続する誤り。
  • 変圧器代用端子台のネジ締め付け不良や、芯線が端子台から5mm以上過度に露出する施工不良。

出題の前提:令和4年度第一種電気工事士技能試験(2022年12月11日実施)候補問題No.1の施工条件及び公表解答例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和4年度第一種電気工事士技能試験(12月11日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和4年度第一種電気工事士技能試験(12月11日) 課題1

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和4年度第一種電気工事士技能試験(12月11日) 課題1の問題・解答資料です。