学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題8の概要
三相誘導電動機の始動制御回路(電磁開閉器・押しボタン運転)および変圧器・電流計回路の配線・施工
配線工事・制御回路 · 電磁開閉器 / 自己保持回路 / 変圧器二次側配線 / リングスリーブ圧着
図1の配線図、図2の変圧器代用端子台説明図、図3の電磁開閉器代用端子台説明図、図4の制御回路図、および支給材料に基づき、<施工条件>に従って配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従うこと。 2. 変圧器代用端子台(3P)および電磁開閉器代用端子台(6P)は指定の説明図に従って使用すること。 3. 制御回路の結線は制御回路図に従うこと。 4. 電流計は、変圧器二次側のv相に直列に接続すること。 5. 電線の色別:接地線は緑色、接地側電線は電流計回路を除き白色、変圧器二次側はu相に赤・v相に白・w相に黒、電磁開閉器端子相互間の渡り線は黄色、主回路・操作回路は指定色とすること。 6. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線すること。 7. ジョイントボックスを経由する電線はすべてリングスリーブ接続とし、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。 8. 押しボタンスイッチ内の既設配線は取り除いたり変更したりしないこと。
解答・解説を表示
解答
変圧器代用端子台二次側のu相(赤)・v相(白)・w相(黒)からVVRケーブルでアウトレットボックスへ配線し、v相にはB種接地線(IV 5.5mm² 緑)を接続する。ボックス内では電流計(施工省略)をv相に直列挿入し、電源主回路を電磁開閉器端子台(R, S, T)へ接続する。電磁開閉器端子台間はIV 2mm² 黄色線で渡り配線(14-A2、A1-95、96-S)を行い、押しボタンにはCVVケーブル(赤:R、白:13、黒:14)を結線する。運転表示灯回路は端子Tおよび負荷側端子Uからボックス経由でランプレセプタクル(受金ねじ部に白線)へ接続し、ボックス内結線6箇所を規定刻印(「小」3箇所、「○」3箇所)のリングスリーブで圧着接続する。
解説
電磁開閉器による電動機の始動制御回路では、始動押しボタンスイッチ(a接点)と電磁開閉器の補助接点(常開接点13-14)を並列に接続することで自己保持回路を構成します。停止押しボタンスイッチ(b接点)および過負荷保護用のサーマルリレー常閉接点(95-96)は電磁接触器コイル(A1-A2)と直列に接続され、停止操作または過負荷動作時に確実に主接点を解放させます。また、変圧器二次側の低圧電路においては混触防止のためB種接地工事(本問ではv相接地)が施され、計器用配線や表示灯回路には規定された色別およびリングスリーブ圧着マークの適切な適用が不可欠です。
解き方
- 支給材料の確認と寸法取りを行い、単線図および制御回路図からボックス内接続・端子台渡り線を含めた複線図を作成する。
- アウトレットボックスの打抜き済み穴(19mm、25mm)に適合するゴムブッシングを取り付け、各ケーブルを通線する。
- 変圧器代用端子台(3P)にKIP電線、VVRケーブル、およびB種接地線(IV 5.5mm² 緑色)を極性を確認して接続する。
- 電磁開閉器代用端子台(6P)の主回路、黄色電線による渡り配線、CVVケーブル(押しボタン)、および表示灯用配線をねじ留め接続する。
- 押しボタンスイッチの端子にCVVケーブルの赤・白・黒を既設渡り配線を変更せず正しく接続する。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部側に白線が確実に接続されていることを確認して器具を組み立てる。
- アウトレットボックス内の電線相互を複線図に従って組み合わせ、電線太さと本数に応じたリングスリーブ刻印(「小」または「○」)で圧着接続する。
覚えるポイント
- 電磁開閉器の渡り配線は黄色IV電線を使用する。
- 電流計は変圧器二次側のv相に直列挿入する。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず白色電線を結線する。
- 2.0mm+1.6mmのリングスリーブ圧着マークは「小」、1.6mm+1.6mmは「○」である。
間違えやすいところ
- 電磁開閉器端子台間の渡り線(黄色)の端子番号(14-A2、A1-95、96-S)を誤結線すること。
- 変圧器端子台の接地線(IV 5.5mm² 緑色)をv相以外の端子に接続してしまうこと。
- 電流計回路の直列挿入を誤り、v相を短絡させてしまうこと。
- 1.6mmと2.0mmの組み合わせ圧着で刻印「○」を選択してしまう圧着マーク間違い。
出題の前提:令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日実施)候補問題No.8の配線図・施工条件および電気設備技術基準・内線規程。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題8
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題8の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)