本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題7の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題7の概要
30:00

問題番号から選ぶ

高圧受電設備 CT・過電流継電器・変圧器回路の施工

第一種電気工事士技能試験 · 計器用変流器(CT)結線 / 過電流継電器(OCR)回路 / S相電流測定回路 / リングスリーブ圧着接続

図1の配線図および支給材料に従い、図2の端子説明図、図3のCT結線図、ならびに<施工条件>を満たして高圧受電設備周辺回路を完成させなさい。 【主な条件】 1. CT二次側のk端子から過電流継電器(OCR)のC1R・C1T端子へ配線し、CT二次側l端子間を太さ2mm2の白色線でわたり配線する。 2. 電流計(A)がS相電流を測定できるように、OCRのC2R・C2Tからの戻り線を共通接続して電流計へ送る結線とする。 3. CT二次側接地(ED)はl端子にIV 2mm2(緑色)を接続し、変圧器二次側接地(EB)はv端子にIV 5.5mm2(緑色)を接続する。 4. CTの1端子あたりの接続電線本数は2本以下とする。 5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべてリングスリーブ(小)を用いて接続する。

解答・解説を表示

解答

CT二次側のR相・T相電流を変流器代用端子台から過電流継電器(OCR)代用端子台へ送り、OCR戻り線を合成してS相電流計(A)回路を構成する。各端子台およびジョイントボックス内のリングスリーブ接続(4箇所)を施工条件・電線色別・圧着マーク指定に従って正しく施工する。

解説

三相3線式高圧電路において、キルヒホッフの第一法則より三相交流の電流総和は常にゼロ(IR + IS + IT = 0)となるため、IS = -(IR + IT) が成り立ちます。R相とT相に配置した計器用変流器(CT)の二次電流をOCRの各動作コイルに通したのち、その戻り電流を合成して電流計回路に導入することで、S相専用の変流器を追加することなくS相電流の測定が可能となります。

解き方

  1. 配線図および施工条件から各端子台の役割(一次側・二次側、相名、電線色)と渡り線・接地線の接続端子を正しく割り振る。
  2. CT二次側コモン(l端子)から接地(ED)を確保し、各端子の電線接続本数が2本以下となるよう白色渡り線を施工する。
  3. ジョイントボックス内でOCR戻り線2本(C2R・C2T)と電流計行き線を接続してS相測定回路を構成し、電線本数と導体太さに応じてリングスリーブ圧着マーク(○または小)を選定して圧着する。

覚えるポイント

  • CT二次側の渡り線は太さ2mm2の白色線を用い、1端子に接続できる電線本数は最大2本までであること。
  • S相電流測定回路はOCRのC2RとC2Tの戻り線を電流計送り線と接続するため、3本接続(2mm2×3)となり刻印は「小」となること。

間違えやすいところ

  • CTのl端子1箇所に接地線・渡り線・出力白線の3本をまとめて接続してしまい、端子結線本数制限違反(欠陥)となるミス。
  • ボックス内の圧着で、2mm2×3本の接続箇所を誤って刻印「○」で圧着してしまう、または2mm2×2本の箇所を「小」で圧着してしまう刻印相違のミス。

出題の前提:令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日実施)公表問題 課題番号No.7の配線図・施工条件および公式正解作品例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題7

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題7の問題・解答資料です。