令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題4の概要
単相変圧器二次側配線と同時点滅パイロットランプ回路の施工
技能試験 · 単相変圧器代用端子台結線 / 配線用遮断器・接地端子代用端子台 / 確認表示灯(同時点滅)回路 / リングスリーブ圧着接続 / 接地極付コンセント
令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日)課題4の配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて完成させる電気工作物の施工方法、複線図の構成、電線相互の接続(リングスリーブのサイズ・圧着マーク)、各器具・端子台への結線(心線色・極性)を具体的に説明しなさい。
解答・解説を表示
解答
変圧器代用端子台二次側のu端子に200V非接地側(黒)、o端子にB種接地線(緑)および200V接地側(白)・100V接地側(白)、v端子に100V非接地側(黒)を結線する。配線用遮断器端子台のNに白、Lに黒、ETにD種接地線(緑)とジョイントボックス行き接地線(緑)を接続する。スイッチボックス部は上からパイロットランプ、点滅器イ、接地極付コンセントを取り付け、同時点滅回路とする。ジョイントボックス内接続は、白5本接続(2.0×1+1.6×4)をリングスリーブ「中」で刻印「中」、非接地黒3本接続(2.0×1+1.6×2)をリングスリーブ「小」で刻印「小」、点滅線(赤1+1.6黒2)をリングスリーブ「小」で刻印「小」、接地線(2.0緑1+1.6緑1)をリングスリーブ「小」で刻印「小」により圧着接続する。
解説
単相3線式(210/105V)の中性点接地配線では、o端子がB種接地となり、100Vおよび200V両回路の共通接地側電線となります。同時点滅回路では確認表示灯を負荷(照明器具)と並列に接続するため、スイッチの負荷側(返り線)と接地側電線(白)の間にパイロットランプを接続します。リングスリーブの選定は電線太さと本数に応じた合計断面積に基づき、適切なスリーブサイズと圧着刻印を選定することが重大欠陥を防ぐ基本です。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、変圧器二次側端子台(u・o・v)と配線用遮断器・接地端子代用端子台の各極性・結線先を整理する。
- アウトレットボックスにゴムブッシングを装着し、ケーブル寸法取りとシース・絶縁被覆の剥ぎ取りを行う。
- 連用取付枠に各器具を取り付け、接地極付コンセント・片切スイッチ・パイロットランプ(同時点滅)の渡り配線を施工する。
- ジョイントボックス内の心線を電線色別・機能ごとにまとめ、リングスリーブのサイズと刻印マークを確認しながら圧着接続する。
覚えるポイント
- 同時点滅パイロットランプは負荷と並列接続するため、スイッチの返り線と接地側白線に接続する。
- 電線径2.0mmが1本混ざる接続では合計断面積に注意し、2.0×1+1.6×4はリングスリーブ「中」(刻印中)となる。
間違えやすいところ
- 変圧器代用端子台の中性点o端子への接続において、IV 5.5mm²とVVFの2本の計3本が接続されるべき箇所で結線忘れや極性間違いを起こす。
- アウトレットボックスの白線5本接続でリングスリーブ小を使ってしまったり、刻印を誤ったりする。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子や引掛シーリング・コンセントの接地側端子(W)に黒線を誤結線する極性誤り。
出題の前提:令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日)公表問題・施工条件
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題4
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題4の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)