本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題3の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題3の概要
30:00

問題番号から選ぶ

変圧器(灯動共用異容量V結線)と電灯・点滅回路の配線施工

配線工事 · 異容量V結線 / 変圧器代用端子台 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 接地工事

図1の配線図および支給材料、施工条件に従い、変圧器(T1・T2)代用端子台、アウトレットボックスA、ジョイントボックスB部分、点滅器、コンセント、引掛シーリング、ランプレセプタクル等を正しく配置・結線し、配線工事を完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

変圧器端子台(T1・T2)の灯動共用V結線わたり線接続・B種接地接続を行い、ボックスAでのリングスリーブ圧着接続(刻印:中、小、〇×2)およびB部分での差込形コネクタ(2本用×4)による結線を施工条件どおりに完了する。

解説

本問の変圧器回路は灯動共用異容量V結線であり、単相変圧器T1と中性点タップ付き単相変圧器T2により三相3線式200Vと単相2線式100Vを同時に取り出します。二次側のわたり線、B種接地線の位置(共用変圧器の中性点o端子)、相順(赤S相・白S相・黒T相)および電灯回路の極性・点滅関係を施工条件どおりに正しく把握することが不可欠です。

解き方

  1. 施工条件に基づき、変圧器代用端子台T1・T2の渡り線・相配線・接地線および単相回路の取り出し端子を特定し複線図を作成する。
  2. アウトレットボックスAおよびジョイントボックスBにおける各電線の線径と本数を整理し、リングスリーブのサイズ・圧着ダイス刻印(中、小、〇)と差込形コネクタの接続箇所を決定する。
  3. 電線・ケーブルを寸法どおりに切断・被覆剥ぎ取りし、枠付け器具、端子台、ボックス内接続を確実に行う。

覚えるポイント

  • 異容量V結線の接地線(B種接地)は共用変圧器T2の中性点「o」端子に接続する。
  • リングスリーブ刻印:1.6mmが2本のみの場合は「〇」、2.0mm×1本+1.6mm×1~2本は「小」、2.0mm×1本+1.6mm×3本以上は「中」。

間違えやすいところ

  • 変圧器T2の二次側において、単相負荷回路をu-v間に誤接続したり、B種接地線をo端子以外に接続してしまうミス。
  • アウトレットボックスAの接地側接続(2.0mm×1+1.6mm×3)をリングスリーブ小で圧着して刻印不適合となるミス。

出題の前提:令和3年度第一種電気工事士技能試験(2021年12月12日実施)課題3の施工条件及び公式解答例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題3

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和3年度第一種電気工事士技能試験(12月12日) 課題3の問題・解答資料です。