令和2年度第一種電気工事士技能試験(12月20日) 課題7の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第一種電気工事士技能試験(12月20日) 課題7の概要
30:00

問題番号から選ぶ

変流器(CT)二次側回路と過電流継電器(OCR)・電流計の結線工事

配線工事 · 変流器 / 過電流継電器 / 交差接続 / リングスリーブ圧着

配線図及び施工条件に従い、高圧受電設備における2台の変流器(CT)、過電流継電器(OCR代用端子台)、変圧器(代用端子台)、電流計回路(S相電流測定)およびジョイントボックス内の電線相互接続を完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

CT一次側(高圧KIP)は電源側をK、負荷側を変圧器一次端子(U, W)に接続。CT二次側端子l同士を白色IV(2mm²)でわたり配線し、D種接地線(IV 2mm² 緑)をCTのl端子へ接続。R相CTのk端子からCVV赤、T相CTのk端子からCVV黒、l端子からCVV白を変流器二次配線(CVV 2-3C)としてジョイントボックスへ送る。変圧器二次側(u, v, w)にはVVF(赤, 白, 黒)を接続し、v端子にB種接地線(IV 5.5mm² 緑)を接続。ジョイントボックス内では、CT二次R相(赤)とOCR(C1R)線を「○」、CT二次T相(黒)とOCR(C1T)線を「○」、CT共通(白)と電流計片側線を「○」、OCR出口側(C2R, C2T)2本と電流計もう一方の線をまとめて「小」でリングスリーブ圧着接続する。

解説

3相3線式高圧受電設備において、2台のCT(R相・T相)二次電流の合成(-IR-IT=IS)を利用して電流計でS相電流を測定する交差接続回路を正しく理解し、施工条件に合致した極性・相色・端子番号・接地接続を行う必要があります。

解き方

  1. 施工条件に基づき、複線図を展開してCTの一次側(K-L)と二次側(k-l)、わたり線、接地線(D種はl端子へ、B種は変圧器v端子へ)の接続系統を整理する。
  2. ジョイントボックス内の電線接続における組み合わせ(2mm²×2本が3箇所、2mm²×3本が1箇所)を確認し、適切なリングスリーブサイズと圧着ダイス刻印(○および小)を選定する。
  3. 端子台への極性・線色の誤配線や芯線の露出過大・噛み込みがないよう規定通り組み立てる。

覚えるポイント

  • CTの二次側l端子のわたり線には太さ2mm²の白色電線を使用する。
  • 2mm²電線2本のリングスリーブ接続時の圧着マークは「○」、3本接続時は「小」である。

間違えやすいところ

  • CTのD種接地線(IV 2mm² 緑)を変圧器一次端子台側に誤って共締めしてしまうミス。
  • S相電流計回路においてOCR出力側2本(C2R, C2T)をジョイントボックス内で束ねず結線を取り違えるミス。
  • 変圧器二次側のB種接地線(IV 5.5mm² 緑)をv端子以外の端子へ接続してしまう誤り。

出題の前提:令和2年度第一種電気工事士技能試験(2020年12月20日実施)候補問題No.7 施工条件および電気設備技術基準解釈。

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第一種電気工事士技能試験(12月20日) 課題7』