学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題10の概要
配線工事(VT・VCB開閉表示灯回路・ジョイントボックスの施工)
配線工事 · 計器用変圧器(VT) / 開閉表示灯回路 / リングスリーブ圧着 / 端子台結線
2019年度第一種電気工事士技能試験(課題番号10)の配線図及び施工条件に基づき、計器用変圧器(VT)2台、不足電圧継電器(U<)への配線、電圧計(V)への配線、VCB補助接点端子台、開閉表示灯端子台、およびアウトレットボックス内のリングスリーブ接続を完成させなさい。
解答・解説を表示
解答
VT代用端子台(一次側・二次側のV結線および接地・継電器配線)、VCB補助接点端子台(a1-b1わたりと出力線)、表示灯端子台(cコモン・a赤・b緑)、およびアウトレットボックス内でのリングスリーブ接続(刻印「小」1箇所、刻印「○」4箇所)を施工条件に従って正しく施工する。
解説
計器用変圧器(VT)のV結線方式では、2台の単相VTを用いて三相交流電圧を110Vへ変圧します。高圧受電設備等における計器・保護継電器用の低圧回路では、安全のため二次側結線の一点(本問ではS相相当のT1-v端子)にD種接地工事を施すことが定められています。また、開閉表示灯回路はVCBの主回路状態を示すため、投入時閉じるa接点で赤ランプ、遮断時閉じるb接点で緑ランプを点灯させるシーケンス回路を構成します。
解き方
- VT代用端子台2台について、一次側(KIP電線)のわたり線(T2-UとT1-V)を結線し、二次側のT2-uとT1-v間に白色より線2mm2でわたり線を施工します。施工条件に基づき、T1-vに接地線(緑色)、T2-vとT1-uに不足電圧継電器行きCVV(2-2C)を接続します。
- VCB補助接点端子台(4P)のa1とb1を黒色電線等でわたり配線してT相電源を供給し、a2から赤ランプ信号線、b2から緑ランプ信号線を引き出します。表示灯端子台(3P)のc端子にはS相(白色)を接続し、a端子・b端子にそれぞれの表示信号線を接続します。
- アウトレットボックスにゴムブッシングを装着し、ボックス内でT相(3本:VT黒、VCB黒、電圧計線)をリングスリーブ小の刻印「小」で圧着し、S相・R相・赤表示線・緑表示線の各2本接続(計4箇所)を刻印「○」で確実に圧着します。
覚えるポイント
- VT二次側の接地線は指定されたT1のv端子へ確実に結線すること。
- 電圧計(V)は施工条件に従いT相とR相の間に接続すること。
間違えやすいところ
- VT代用端子台二次側のわたり線(より線2mm2白色)の結線端子を誤ること。
- リングスリーブ圧着時に、2mm2×3本の接続箇所(刻印「小」)を刻印「○」で圧着してしまう刻印誤り。
出題の前提:2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日実施)問題10および公式解答・判定基準に準拠。
出典:電気技術者試験センター『2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題10』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題10
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題10の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)

