本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題9の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題9の概要
30:00

問題番号から選ぶ

2019年度第一種技能試験 候補問題No.9 配線工事の施工

配線工事 · 第一種電気工事士 / 変圧器代用端子台 / タイムスイッチ回路 / 自動点滅器回路 / アウトレットボックス結線 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続

図1に示す配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて配線工事を完成させなさい。 【配線図概要】 ・高圧電源(1Φ2W 6600V)からKIP 8mm2を用いて変圧器代用端子台(3P)の1次側(U, V)へ接続する。 ・変圧器2次側(u, o, v)から、u-o間(単相100V、VVF 2.0-2C 青シース)をアウトレットボックスAへ、o端子からB種接地線(IV 5.5mm2 緑)を接続、u-v間(単相200V、VVF 2.0-2C)を施工省略部(他の負荷)へ接続する。 ・アウトレットボックスAには、ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C)、タイムスイッチ代用端子台「イ」(VVF 1.6-2C×2本)、およびジョイントボックスBへの連絡線(VVF 1.6-3C)が接続される。 ・ジョイントボックスBでは、自動点滅器代用端子台(VVF 1.6-3C)と他の負荷への施工省略部(VVF 1.6-2C)が接続される。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図1に従うこと。 2. 変圧器代用端子台は図2(u-o: 100V、u-v: 200V、o: 接地線)に従うこと。 3. タイムスイッチ代用端子台は図3に従い、端子S2を接地側とすること。 4. 自動点滅器代用端子台は図4に従い、端子1・2を電源側、1・3を接点側として接続すること。 5. ランプレセプタクル回路は図5の展開接続図に従い、タイムスイッチ接点と自動点滅器接点を直列に接続すること。 6. タイムスイッチの電源用電線には、2心ケーブル1本を使用すること。 7. 電線色別:接地線は緑色、接地側電線はすべて白色、非接地側電線は黒色、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子は白色とすること。 8. ボックスAの電線接続はリングスリーブ、ボックスBは差込形コネクタによる接続とすること。 9. ジョイントボックスAは、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること(ゴムブッシング使用)。

解答・解説を表示

解答

変圧器2次側からアウトレットボックスA・ジョイントボックスBを経て、タイムスイッチ(接点L1)と自動点滅器(端子1-3)を直列に経由してランプレセプタクル「イ」を点滅させる回路を正しく結線する。ボックスA内の接続はリングスリーブ圧着(刻印「中」×1、「小」×1、「○」×2)、ボックスB内は差込形コネクタ(3本用×2、2本用×1)により接続する。

解説

本課題は、変圧器2次側の単相3線式結線から100V・200Vおよび接地線を引き出し、タイムスイッチと自動点滅器を直列に組み合わせた照明制御回路をアウトレットボックスを介して施工する複合問題です。展開接続図の読み解き、端子台内部回路の理解、心線の色別基準、および指定された接続器具(リングスリーブと差込形コネクタ)の確実な施工基準を満たすことが求められます。

解き方

  1. 配線図および展開接続図から複線図を作成し、各器具の端子台番号、心線色、接続方法(リングスリーブ刻印、コネクタ本数)を確定する。
  2. アウトレットボックスの打抜き済みノックアウト穴4箇所にゴムブッシングを取り付ける。
  3. 変圧器代用端子台(u, o, v, U, V)にKIP電線、VVF 2.0-2C(2回路)、およびIV 5.5mm2接地線を指定の極性に従って配線する。
  4. ランプレセプタクル、タイムスイッチ代用端子台、自動点滅器代用端子台の電線をそれぞれ寸法に合わせて切断・被覆剥ぎ取りし、器具へ接続する。
  5. アウトレットボックスA内でリングスリーブを用いて圧着接続(刻印:中×1、小×1、○×2)を行い、余長や未使用心線を適切に処置する。
  6. ジョイントボックスB内で差込形コネクタ(3本用×2、2本用×1)を用いて確実に電線を接続し、全体の配置・極性・寸法を点検する。

答えの内訳

配線工事:変圧器代用端子台、アウトレットボックスA、ジョイントボックスB、タイムスイッチ代用端子台、自動点滅器代用端子台、ランプレセプタクルを施工条件に従って正確に接続・施工する。
展開接続図(図5)に基づき、タイムスイッチ接点と自動点滅器接点が直列に接続されてランプレセプタクルに至る制御回路を構成し、各端子台の極性、ケーブル色、圧着マーク(リングスリーブ・差込形コネクタ)を完全に整合させて施工します。
変圧器代用端子台の結線:1次側:U端子・V端子にKIP電線をそれぞれ接続。2次側:u端子に100V電源用VVF 2.0-2Cの黒線および200V回路用VVF 2.0-2Cの黒線を接続。o端子に100V電源用VVF 2.0-2Cの白線および接地線IV 5.5mm2(緑色)を接続。v端子に200V回路用VVF 2.0-2Cの白線を接続する。
施工条件2および図2の内部結線図より、u-o間が100V、u-v間が200V、中性点oがB種接地となります。施工条件7により、変圧器2次側の非接地側電線には黒色、接地側には白色、接地線には緑色を使用します。
タイムスイッチ代用端子台の結線:端子台S1にVVF 1.6-2C(電源用)の黒線、端子S2に白線を接続。端子L1にもう1本のVVF 1.6-2Cの黒線(接点出力)を接続する。端子L2は空きとし、未使用の白線は短く切断して処理する。
施工条件3よりS2が接地側であり、施工条件6より電源用電線に2心ケーブル1本を使用するためS1-S2に電源を供給します。接点出力はL1から取り出し、L2は端子台内部でS2と同電位(接地側)となっているため外部接続は不要です。
自動点滅器代用端子台の結線:端子1にVVF 1.6-3Cの黒線(タイムスイッチからの電源)、端子2に白線(接地側)、端子3に赤線(接点出力・器具への返り線)を接続する。
図4の内部結線図より、1-2間がCdS制御回路用電源、1-3間が自動点滅接点となります。非接地側電源を端子1、接地側を端子2、器具への負荷開閉線を端子3に接続します。
ランプレセプタクルの結線:受金ねじ部側の端子に白色線、中心接触片側の端子に黒色線を接続する。
施工条件7④「ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子には、白色の電線を結線する」に従い、感電防止のため接地側(白)を受金ねじ部に極性を合わせて結線します。
アウトレットボックスAの接続(リングスリーブ):①接地側電線4本(2.0白×1、1.6白×3):リングスリーブ「中」で圧着、刻印「中」。 ②常時非接地側電線2本(2.0黒×1、1.6黒×1):リングスリーブ「小」で圧着、刻印「小」。 ③タイムスイッチ接点経由線2本(1.6黒×1、1.6黒×1):リングスリーブ「小」で圧着、刻印「○」。 ④点滅器接点返り線2本(1.6赤×1、1.6黒×1):リングスリーブ「小」で圧着、刻印「○」。
ボックスAを経由する電線は、施工条件8①に基づきすべてリングスリーブで接続します。4本接続(2.0mm1本+1.6mm3本)は合計断面積が8mm2を超えるため「中」スリーブを用い「中」で刻印します。2.0mm1本+1.6mm1本は「小」スリーブで「小」刻印、1.6mm2本の接続は「小」スリーブで「○」刻印とします。
ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側電線3本(ボックスAからの白、点滅器端子2の白、他負荷への白):差込形コネクタ3本用を使用。 ②非接地側電源線3本(ボックスAからの黒、点滅器端子1の黒、他負荷への黒):差込形コネクタ3本用を使用。 ③自動点滅器接点出力線2本(点滅器端子3の赤、ボックスAへの赤):差込形コネクタ2本用を使用。
施工条件8②に基づき、ボックスB内の接続は差込形コネクタを使用します。タイムスイッチによって入切された電源がボックスBに送られ、自動点滅器および他の負荷に分岐供給されます。自動点滅器の接点を通った赤線がボックスAを経由してランプレセプタクルに接続されます。

覚えるポイント

  • リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本は「小」、2.0mm×1本+1.6mm×3本は「中」。
  • タイムスイッチの端子S2とL2は内部接続されているため、S2を接地側としL2には電線を接続しない。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には必ず白色(接地側)電線を結線する。

間違えやすいところ

  • アウトレットボックスA内の4本接続(2.0mm×1+1.6mm×3)を「小」スリーブで圧着してしまう誤り(規定上は「中」スリーブ・「中」刻印が必要)。
  • タイムスイッチ代用端子台のL2に誤って白線を接続し、電源を短絡させてしまう施工ミス。
  • 展開接続図を見落とし、タイムスイッチ接点と自動点滅器接点を並列接続してしまう結線誤り。

出題の前提:2019年度第一種電気工事士技能試験(2019年12月8日実施)問題用紙及び技能試験公表候補問題No.9の施工条件・公式正解図

出典:電気技術者試験センター『2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題9

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題9の問題・解答資料です。