本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題6の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題6の概要
30:00

問題番号から選ぶ

2019年度第一種電気工事士技能試験 課題6 配線工事

技能試験 · 変圧器Δ-Δ結線 / 電流計接続回路 / 開閉器と運転表示灯 / リングスリーブ圧着刻印

配線図および施工条件に従い、変圧器3台によるΔ-Δ結線二次側回路、電流計回路(金属管配線)、開閉器代用端子台、運転表示灯(ランプレセプタクル)および電動機回路を含む配線工事を完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

変圧器代用端子台(T1〜T3)の二次側をIV5.5mm²(黒)でΔ結線し、T1のv端子に接地線(IV5.5mm²緑)を接続。二次側からVVR2.0-3Cでジョイントボックスへ送電し、S相にはねじなし電線管(E19)経由の電流計(IV1.6mm×2本)を直列に挿入。開閉器電源側(R, S, T)へVVF1.6-3Cで接続し、負荷側(U, V, W)のうちU相(赤)とV相(白)からVVF1.6-2Cで運転表示灯(ランプレセプタクル)へ接続(受金ねじ部に白を結線)。ボックス内接続はリングスリーブにより、「小」3箇所(2.0mm+1.6mm)および「○」3箇所(1.6mm+1.6mm)で圧着する。

解説

三相変圧器のΔ-Δ結線では各単相変圧器の二次側端子(u, v)を順次環状に接続し、その接続点から各相の母線を引き出します。また、計器用変流器(CT)を用いない直入式電流計は負荷回路の指定相(本問ではS相)に直列接続する必要があり、開閉器の運転表示灯は負荷側回路の電圧検出のために負荷側の指定相間(本問ではU-V相間)へ並列に接続します。

解き方

  1. 支給材料・施工条件を確認し、変圧器結線図(図4)に基づいて端子台T1〜T3の一次側・二次側の配置と、二次側端子のわたり線・接地線(T1のv端子)の配線経路を特定する。
  2. アウトレットボックスにねじなし電線管(E19、コネクタ、ブッシング)およびゴムブッシングを取り付け、ケーブルをボックス内へ引き込む。
  3. 変圧器二次側の引出線(赤・白・黒)、電流計(IV 1.6mm×2本)、開閉器電源側(赤・白・黒)、開閉器負荷側(赤・白・黒)、および運転表示灯(黒・白)の結線経路を整理する。
  4. 電線相互の組み合わせ太さに応じてリングスリーブのサイズ(小)を選定し、適切な圧着ダイス(小または○)で確実に圧着・切断して仕上げる。

覚えるポイント

  • 変圧器二次側の接地線(緑色)は施工条件の指定端子(本問ではT1のv端子)に正確に接続する。
  • 直入電流計は回路に対して直列に接続するため、指定相(S相)の電線をボックス内で一度電流計を経由させる。
  • リングスリーブの刻印判定:2.0mm+1.6mmは「小」、1.6mm×2本は「○」(極小)となる。

間違えやすいところ

  • 電流計を変圧器二次側相間に並列接続してしまい短絡事故の原因となる誤結線。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部に黒色電線を誤って接続してしまう極性ミス。
  • リングスリーブ圧着時に、2.0mmと1.6mmの組み合わせを誤って「○」で圧着してしまう刻印誤り。

出題の前提:2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日実施)問題および公式公表解答例

出典:電気技術者試験センター『2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題6

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題6の問題・解答資料です。