学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題3の概要
変圧器V結線および電灯・動力共用配線工事
配線設計・施工 · 第一種電気工事士技能試験 / 変圧器V結線 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続
図1の配線図および支給材料を用い、施工条件に従って配線工事を完成させなさい。変圧器代用の端子台T1(2P)およびT2(3P)における一次側・二次側結線、ジョイントボックスA(アウトレットボックス内:リングスリーブ接続)およびジョイント部B(差込形コネクタ接続)における電線相互の接続・極性・圧着マーク(刻印)、各器具(ランプレセプタクル、引掛シーリング、スイッチ、接地極付コンセント)の結線と接地線の施工を適切に行うこと。
解答・解説を表示
解答
変圧器二次側渡り線(2.0mm白)をT1のvとT2のu間に渡してS相(白)とし、単相100V負荷をT2のo(接地線EB・白)およびv(黒)から取り出す。ジョイントボックスAはリングスリーブ接続で電源白(2.0)+負荷白(1.6×3)を「中」、電源黒(2.0)+非接地黒(1.6×2)を「小」、イ回路・ロ回路各1.6mm×2本を「〇」で圧着する。ジョイント部Bは2本用差込形コネクタ4個で接続する。
解説
変圧器の異容量V結線では、三相負荷回路(200V)と単相負荷回路(100V)を同一のバンクから供給します。共用相となる変圧器T2の中性点端子oを接地(B種接地)して単相100V回路の接地側とし、端子台結線要領に基づきT1のvとT2のuを渡り配線して三相S相とします。電線相互の接続では、リングスリーブ用圧着工具のダイス選定規則(1.6mm×2本のみ「〇」、電線断面積合計が8mm2以下は「小」、それを超え14mm2以下は「中」)を厳格に遵守することが必須です。
解き方
- 支給材料・配線図・施工条件を確認し、変圧器端子台(T1、T2)の配置とわたり線、単相・三相・接地の取り出し端子を複線図に整理する。
- 変圧器代用端子台(T1:2P、T2:3P)へのKIP電線(一次側)、VVFケーブルおよび接地線EB(二次側)の接続を施工条件に従って行う。
- アウトレットボックスにゴムブッシングを装着し、ケーブルを各寸法に合わせて切断・被覆剥ぎ取りのうえ通線する。
- 埋込連用取付枠にスイッチ「ロ」と接地極付コンセントを組み込み、接地線EDとともに結線する。ランプレセプタクルおよび引掛シーリングを極性に注意して結線する。
- ボックスA内の電線をリングスリーブ(中×1、小×3)で正しく圧着(刻印:中×1、小×1、〇×2)し、ジョイント部Bを差込形コネクタ(2本用×4)で接続する。
覚えるポイント
- V結線二次側渡り線(2.0mm白)はT1のvとT2のuを接続しS相とする。
- 変圧器接地線EB(IV 5.5mm2 緑)および単相100V接地側白線はT2のo端子に接続する。
- リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本は「〇」、2.0mm×1本+1.6mm×2本は「小」、2.0mm×1本+1.6mm×3本は「中」。
間違えやすいところ
- 変圧器T2の端子結線で、単相100V回路の白線(o端子)と黒線(v端子)の結線位置を誤る。
- ジョイントボックスAの接地側白線(2.0mm×1本+1.6mm×3本)の圧着で、スリーブ選択を小にしたり、刻印を「小」で圧着してしまう。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子や引掛シーリングの接地側極(W)に黒線を誤結線する。
出題の前提:2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日実施)問題および公式公表解答例
出典:電気技術者試験センター『2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)