本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題2の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題2の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線工事の施工と結線(変圧器・自動点滅器回路)

技能試験 · 変圧器代用端子台 / 自動点滅器回路 / 3路スイッチ切替 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

配線図(単線図)および施工条件に従い、支給材料を用いて配線工事を完成させるための複線図の作成、各器具への結線、ジョイントボックス内の電線相互の接続方法(圧着刻印およびコネクタ極数)、電線の色別を正しく施工しなさい。

解答・解説を表示

解答

変圧器代用端子台の一次側にKIP、二次側u-o-vに単相3線式結線(uに200V黒と100V黒IV、oにB種接地緑IVと100V白IV、vに200V白)を行い、100V回路は配線用遮断器を経てジョイントボックスAへ配線する。ボックスA内はリングスリーブで接続(小スリーブ・刻印「小」×2箇所、小スリーブ・刻印「○」×2箇所)。ボックスB内は差込形コネクタで接続(3本用×2箇所、2本用×1箇所)。自動点滅器端子台は1(黒)、2(白)、3(赤)に結線し、タンブラスイッチ(片切・3路)およびランプレセプタクル(受金ねじ部に白線)を展開接続図のとおり正しく接続する。

解説

単相3線式変圧器二次側の中性点(o端子)からB種接地線を取り出し、かつu-o間から単相100Vを取り出す構成を正しく理解し、自動点滅器と手動スイッチ(片切)を3路スイッチで切り替える展開接続図に従って複線図を展開・接続することが施工の基本原則です。

解き方

  1. 単線図と展開接続図(図4)から、自動点滅器回路と手動片切スイッチ回路を3路スイッチで切り替える複線図を作成し、各器具の端子台番号・極性・電線色を確定する。
  2. 変圧器代用端子台に一次側KIPおよび二次側(200V・100V・接地線)を配線し、配線用遮断器のN極に白線を接続する。
  3. アウトレットボックスの打抜き穴4箇所にゴムブッシングを取り付け、ケーブルをボックスAおよびBへ通線する。
  4. ボックスAでは電線の太さと本数(2.0mm+1.6mm×2は刻印「小」、1.6mm×2は刻印「○」)を確認してリングスリーブで圧着し、ボックスBでは指定極数の差込形コネクタで接続する。

覚えるポイント

  • 自動点滅器代用端子台の番号は1が非接地側(黒)、2が接地側(白)、3が接点出力(赤)であること。
  • 配線用遮断器のN端子およびランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白色)を接続すること。

間違えやすいところ

  • リングスリーブ接続で「2.0mm 1本 + 1.6mm 2本」の組み合わせを刻印「○」で圧着してしまう誤り(正しくは刻印「小」)。
  • 変圧器二次側端子台のo端子にB種接地線(緑色)と100V接地側電線(白色)の2本を接続し忘れる誤り。

出題の前提:2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日実施)候補問題No.2問題用紙・施工条件および公式解答例

出典:電気技術者試験センター『2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題2

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題2の問題・解答資料です。