本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題1の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題1の概要
30:00

問題番号から選ぶ

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 配線工事課題

技能試験 · 変圧器結線 / 単相3線式回路 / 3路スイッチ回路 / 200V接地極付コンセント / リングスリーブ圧着

図1の配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて配線工事を完成させなさい。 【配線及び回路条件の要約】 1. 高圧受電変圧器(代用端子台3P)の二次側から単相2線式100V回路(u-o間)及び単相2線式200V回路(u-v間)を取り出す。 2. 変圧器の代用端子台(3P)は図2・図3の内部結線図に従い結線し、o端子にB種接地線(IV 5.5 mm²・緑色)を接続する。 3. 単相100V回路はジョイントボックスAを経由して、上部の3路スイッチ(イ)と埋込コンセント、及びジョイントボックスBを経由してランプレセプタクル(イ)と下部の3路スイッチ(イ)に電源供給する。 4. 単相200V回路はジョイントボックスAを経由して、下部左側の両切タンブラスイッチ(ロ)を通り、下部右側の250V接地極付コンセント(ロ)へ配線する。250VコンセントにはD種接地線(IV 1.6 mm・緑色)を接続する。 5. ジョイントボックスAの電線相互接続はすべてリングスリーブ、ジョイントボックスBは差込形コネクタ(2本用)を使用する。 6. アウトレットボックス(A部分)は打抜き済みの穴のみをすべて使用し、ゴムブッシング(19mm用2個、25mm用4個)を取り付けて施工する。 7. 埋込連用取付枠は、上部の3路スイッチ(イ)及びコンセント部分に使用する。

解答・解説を表示

解答

変圧器代用端子台の一次側にKIP、二次側o端子にIV5.5緑と100V白、u端子に100V黒と200V黒、v端子に200V白を結線。ジョイントボックスAでリングスリーブ圧着(刻印「小」4箇所・「○」4箇所)、ジョイントボックスBで差込形コネクタ4箇所により正しく結線する。

解説

単相3線式変圧器からの中性線接地(B種接地)を理解し、100V回路(非接地側・中性接地側)と200V回路(両外側線)を正確に分岐して、単相2線式100V負荷回路(3路点滅回路・コンセント)と単相2線式200V負荷回路(両切スイッチ・接地極付コンセント)を構成する技能が問われます。リングスリーブの圧着マークは接続する電線の公称断面積・本数に応じてJIS C 9607の刻印適合基準を厳格に適用します。

解き方

  1. 単線図と施工条件から複線図を描き、電線色および接続点の接続方式(A:リングスリーブ、B:差込形コネクタ)を整理する。
  2. 寸法に合わせてKIP、VVF 2.0-2C(青シース)、VVF 1.6-2C、VVF 1.6-3C、各接地線IVを正確に切断・被覆剥ぎ取りを行う。
  3. アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングを装着し、器具(タンブラスイッチ、コンセント、ランプレセプタクル)と変圧器代用端子台を結線する。
  4. ジョイントボックスAでリングスリーブのサイズと圧着刻印(小4箇所、○4箇所)を確認しながら圧着し、ジョイントボックスBで差込形コネクタ4個を確実に奥まで挿入して完成させる。

小問ごとの答え

小問 配線工事:変圧器代用端子台、ジョイントボックスA・B、各器具(3路スイッチ2個、両切スイッチ、100Vコンセント、250V接地極付コンセント、ランプレセプタクル)を施工条件通りに接続・結線する。
変圧器端子台の二次側結線、極性・相別の電線色指定、アウトレットボックスのゴムブッシング使用、埋込連用取付枠の取付位置、リングスリーブの適切な刻印選定、差込形コネクタによる接続の全てを施工条件に合致させて施工します。
小問 変圧器代用端子台の結線:一次側U/uにKIP、V/vにKIPを接続。二次側o端子にIV 5.5mm²(緑)と100V用VVF 2.0mm(白)、u端子に100V用VVF 2.0mm(黒)と200V用VVF 2.0mm(黒)、v端子に200V用VVF 2.0mm(白)を接続。
施工条件3(図3)より、100V回路はu-o間(o接地側白・u非接地側黒)、200V回路はu-v間(u相黒・v相白)から取り出します。また、B種接地線(IV 5.5mm²緑色)は変圧器接地側であるo端子に接続します。
小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):リングスリーブ小を用いて、刻印「小」4箇所、刻印「○」4箇所の計8箇所を圧着接続する。
①100V接地側:2.0mm(白)+1.6mm(白)+1.6mm(白)の3本は刻印「小」。②100V非接地側:2.0mm(黒)+1.6mm(黒)の2本は刻印「小」。③200V電源u相:2.0mm(黒)+1.6mm(黒)の2本は刻印「小」。④200V電源v相:2.0mm(白)+1.6mm(白)の2本は刻印「小」。⑤3路スイッチ連絡線:1.6mm×2本が2箇所で刻印「○」×2。⑥両切スイッチ負荷側と250Vコンセント:1.6mm(黒)×2本が刻印「○」、1.6mm(白)×2本が刻印「○」となります。
小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):差込形コネクタ(2本用)を4個使用して結線する。
①100V接地側白線(Aからの1.6mmとレセプタクル1.6mm)、②レセプタクルへの点滅線(下部3路スイッチ0番からの1.6mm黒とレセプタクル1.6mm黒)、③3路スイッチ相互連絡線2組(Aからの1.6mm2本と下部3路1.6mm2本をそれぞれ接続)の計4箇所を2本用コネクタで接続します。
小問 器具への結線及び色別:上部3路スイッチ0番に黒・コンセントWに白を接続。両切スイッチは電源側黒白・負荷側黒白を正しく接続。250Vコンセント接地端子にIV1.6mm(緑)を接続。レセプタクル受金ねじ部に白を接続。
施工条件5に従い、接地側電線は白、100V非接地側は黒、200Vのu相は黒を使用します。また、ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず白線を結線し、コンセントのW端子に白線を結線します。

覚えるポイント

  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線1本のリングスリーブ圧着マークは「小」である(○ではない)。
  • 変圧器のo端子には中性線(100V白)とB種接地線(IV 5.5mm²緑)の両方を確実に共締め接続する。
  • アウトレットボックスは打抜き済みの穴のみをすべて使用し、必ずゴムブッシングを装着する。

間違えやすいところ

  • 2.0mm電線と1.6mm電線の接続でリングスリーブの刻印を「○」にしてしまう圧着マーク過誤。
  • 200V回路(u-v間)の電線を誤ってo端子に接続してしまう変圧器端子台の結線ミス。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒色電線を接続してしまう極性過誤。

出題の前提:2019年度第一種電気工事士技能試験(2019年12月8日実施)候補問題No.1の施工条件及び公式公表解答に基づく。

出典:電気技術者試験センター『2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題1

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題1の問題・解答資料です。