学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題10の概要
2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題10 配線施工・結線解説
技能試験 · 計器用変圧器(VT)回路 / VCB補助接点・開閉表示灯回路 / リングスリーブ圧着接続
図1の配線図及び材料・施工条件に従い、計器用変圧器(VT×2)、高圧絶縁電線(KIP)、過電流継電器/不足電圧継電器(U<)への回路、電圧計(V)、VCB補助接点および表示灯(赤・緑)の開閉表示回路を備えた配線工事を完成させるための複線化、結線手順、接続箇所の圧着マークを答えなさい。
解答・解説を表示
解答
VT二次側のV結線わたり線接続(より線2mm2白)、VT(T1)のv端子へのED接地線結線、VT(T1)のu端子およびVT(T2)のv端子への不足電圧継電器配線(CVV 2-2C)、電圧計へのT-R相間接続、VCB補助接点(a1-b1わたり配線)と表示灯端子(a/b/c)の連携回路を形成し、アウトレットボックス内の電線相互接続5箇所をリングスリーブ小で圧着(刻印「小」1箇所、刻印「○」4箇所)する。
解説
VT2台を用いたV結線変成回路では、一次側各端子への高圧供給とともに、二次側の中間相(S相:VT1台目のv端子と2台目のu端子の共通接続部)を接地(ED接地)します。VCBの開閉表示灯回路は、補助メイク接点(a接点:閉路時点灯=赤ランプ)および補助ブレイク接点(b接点:開路時点灯=緑ランプ)を電源(T相・S相)間に直列介挿して制御します。ジョイントボックス内の電線接続には断面積・本数に応じた規定の圧着ダイス選定が必須となります。
解き方
- VT代用端子台(2P×2個)の一次側にKIP 8mm2を配線し、二次側端子間(T2のuとT1のv)を白色電線で渡してV結線を構成し、T1のv端子にED接地線(緑色)を接続する。
- 不足電圧継電器(U<)に至るケーブル(CVV 2-2C)をT2のv端子(黒)およびT1のu端子(白)に結線する。
- VCB補助接点端子台のa1とb1をわたり接続し、ボックスからの黒線をa1に接続、a2とb2からそれぞれ表示灯用制御線を取り出す。
- 表示灯代用端子台の共通端子cに接地側(S相:白)を、端子aに赤ランプ線、端子bに緑ランプ線をそれぞれ接続する。
- ジョイントボックス内で各回路の心線をまとめ、規定の組み合わせでリングスリーブ圧着(刻印「小」1箇所、刻印「○」4箇所)を行う。
覚えるポイント
- リングスリーブ刻印:2mm2×2本接続は「○」、2mm2×3本接続は「小」。
- VT二次側V結線の接地線(緑色)は指定されたT1のv端子(S相部)へ接続する。
- アウトレットボックスのゴムブッシングは電線を通す打抜き穴4箇所すべてに取り付ける。
間違えやすいところ
- VT端子台の二次側わたり線接続端子を誤り、異相間短絡や電圧不平衡を起こすミス。
- VCB補助接点の常開(a接点)と常閉(b接点)の取り違えによる赤・緑ランプの誤結線。
- 2mm2電線3本の圧着で刻印「○」を用いてしまい不適合となるミス。
出題の前提:2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日)課題10の配線図、材料表、施工条件および公式正解図に基づく。
出典:電気技術者試験センター『2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題10』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)