本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題8の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題8の概要
30:00

問題番号から選ぶ

三相変圧器二次側・電磁開閉器制御回路および電動機配管配線工事

第一種電気工事士技能試験 · 変圧器代用端子台の結線 / 電磁開閉器と押しボタンスイッチによる自己保持回路 / 電流計挿入回路の複線図化 / アウトレットボックス内のリングスリーブ接続

図1の配線図、図2の変圧器代用端子台説明図、図3の電磁開閉器代用端子台説明図、図4の制御回路図および支給材料に基づき、施工条件に従って完成作品を施工せよ。 【施工条件の要点】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従うこと。 2. 変圧器代用の端子台(3P)は図2に従って使用すること。 3. 電磁開閉器代用の端子台(6P)は図3に従って使用すること。 4. 制御回路の結線は図4に従うこと。 5. 電流計は変圧器二次側のv相に接続すること。 6. 電線の色別: ① 接地線は緑色を使用する。 ② 接地側電線は、電流計の回路を除きすべて白色を使用する。 ③ 変圧器の二次側の配線は、u相に赤色、v相に白色、w相に黒色を使用する。 ④ 電磁開閉器の端子相互間の配線に使用する電線は、黄色を使用する。 ⑤ 電動機回路の電源に使用する電線及び押しボタンに使用する電線の色別は、図4によること。 ⑥ ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子には、白色の電線を結線する。 7. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設け、リングスリーブによる接続とすること。 8. ジョイントボックスは打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。 9. 押しボタンスイッチ内の既設配線は取り除いたり変更したりしないこと。

解答・解説を表示

解答

変圧器二次側(u:赤、v:白、w:黒、B種接地:緑)からジョイントボックスへVVR 2.0-3Cで配線。v相に電流計(VVF 1.6-2C)を直列挿入し、主回路(VVF 1.6-3C)で電磁開閉器代用端子台(R, S, T)へ給電。電磁開閉器端子間を黄色IV線(14-A2間、A1-95間、96-T間)で渡り配線し、押しボタンスイッチ(CVV 2-3C:赤→R、白→13、黒→14)と接続。電磁開閉器負荷側のV相・W相からVVF 1.6-2Cでジョイントボックスを経由し運転表示灯(ランプレセプタクル:受金ねじ部に白)へ結線。ジョイントボックス内接続6箇所はリングスリーブ小を用い、刻印は「小」が3箇所(u相・w相・v相電源側)、「○」が3箇所(電流計戻り〜S相、ランプ用白同士、ランプ用黒同士)とする。

解説

三相誘導電動機の始動・停止制御回路では、押しボタンスイッチONにより電磁接触器コイルを励磁し、主接点および自己保持用補助a接点を閉路させることで運転を継続させます。停止時はPB OFF(b接点)または過負荷時のサーマルリレー接点(95-96のb接点)が開くことで励磁が解かれ停止します。電流計は特定の相(本問ではv相)に直列挿入するため、電源からのv相を一度電流計へ送り、電流計からの戻り線を電磁開閉器電源側(S端子)へ接続します。また、運転表示灯は電磁開閉器の主接点二次側(V相・W相)に並列接続するため、端子台負荷側からジョイントボックスを経由してランプレセプタクルへと配線します。

解き方

  1. 配線図・施工条件・制御回路図から複線図を作成し、変圧器二次側から電流計への直列挿入および電磁開閉器・押しボタン・運転表示灯への接続経路と電線色を確定する。
  2. 支給材料のケーブルおよび絶縁電線を配線図寸法に合わせて切断し、シースおよび絶縁被覆を適切な長さにストリップする。
  3. 変圧器代用端子台(3P)、電磁開閉器代用端子台(6P)、押しボタンスイッチ、ランプレセプタクルに指定された色別の電線を極性・端子番号を間違えないよう確実にねじ留め接続する。
  4. アウトレットボックスの打抜き済み穴5箇所にゴムブッシングを装着して各ケーブルを通し、電線サイズと本数に応じた適切なリングスリーブ圧着マーク(小または○)で結線・切断処理を行う。

覚えるポイント

  • 電流計挿入回路は相導線に直列接続するため、電源側から電流計へ行き、電流計から負荷側へ戻る配線となる。
  • 電磁開閉器代用端子台のR端子には電源線と制御線(CVV赤)の2本、T端子には電源線と制御渡り線(黄)の2本が接続される。
  • 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブの刻印判定:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmを含む接続(2.0mm+1.6mmなど)は小スリーブで「小」刻印となる。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。

間違えやすいところ

  • 電磁開閉器代用端子台のR端子やT端子、V端子、W端子において2本差し結線を忘れ、接続漏れを起こすミス。
  • 押しボタンスイッチの既設渡り線を誤って外したり、1a・1b接点の端子接続位置を取り違えたりするミス。
  • ジョイントボックス内のリングスリーブ圧着で、1.6mm×2本の箇所に誤って「小」刻印で圧着してしまう欠陥。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒色電線を接続してしまう極性誤りの欠陥。

出題の前提:2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日実施)候補問題No.8 問題・配線図・施工条件及び公式解答例

出典:電気技術者試験センター『2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題8

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題8の問題・解答資料です。