本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題7の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題7の概要
30:00

問題番号から選ぶ

変圧器・計器用変流器(CT)・過電流継電器(OCR)・電流計回路の施工

技能試験 · 計器用変流器(CT) / 過電流継電器(OCR) / 電流計(A) / 変圧器結線 / リングスリーブ圧着

図1の単線図、図2の各機器代用端子台説明図、図3のCT結線図、支給材料および施工条件に従い、3相3線式6600V受電設備における高圧変圧器、計器用変流器(CT)、過電流継電器(OCR)および電流計回路の配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図1に従うこと。 2. 変圧器、CT及び過電流継電器代用の端子台は図2に従って結線すること。 3. CT結線は図3に従い、次のとおり行うこと。  ① CTのK側を高圧の電源側とする。  ② CTの1端子に結線できる電線本数は2本以下とする。  ③ CTの接地線(ED・緑色・IV 2mm²)はCTの二次側l端子に結線する。  ④ CTの二次側端子のわたり線は太さ2mm²(白色)を使用する。  ⑤ CTのk端子からはR相、T相それぞれ過電流継電器のC1R、C1T端子に結線する。 4. 電流計はR相の電流を測定するように接続すること。 5. 変圧器の二次側接地線(EB・緑色・IV 5.5mm²)はv端子に結線すること。 6. 電線の色別:  ① 接地線は緑色を使用する。  ② CT二次側からジョイントボックスに至る配線は、R相に赤色、T相に黒色を使用する。  ③ 変圧器二次側の配線は、u相に赤色、v相に白色、w相に黒色を使用する。 7. ジョイントボックスを経由する電線はすべて接続箇所を設け、リングスリーブによる接続とすること。 8. ジョイントボックスは打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。

解答・解説を表示

解答

高圧主回路(KIP 8mm²)をCT経由で変圧器一次側に接続し、変圧器二次側にVVFおよび接地線(v端子)を接続する。CT二次側端子台(2P×2)ではl端子間を白わたり線で渡り、一方のl端子にED接地線(緑2mm²)、他方のl端子にCVVの白線を接続して1端子2本以下を厳守する。CT二次側のk端子(R相赤、T相黒)およびl共通線(白)をジョイントボックスへ配線し、ボックス内でR相電流計回路を直列に挿入した上で過電流継電器(C1R-C2R, C1T-C2T)へ接続し、共通白線と一括接続する。ボックス内のリングスリーブ接続は2mm²×2本(3箇所:刻印「○」)および2mm²×3本(1箇所:刻印「小」)とする。

解説

計器用変流器(CT)の二次側回路は計器(電流計)や保護継電器(OCR)を直列に接続して負荷電流を検出します。CT二次側共通線は高圧電路との混触防止のため必ず接地(D種接地)を施し、施工条件に指定されたl端子に接続します。端子台の1端子あたり接続本数の制限(2本以下)を守るため、CT二次側の2つのl端子間をわたり線で接続し、接地線と共通帰線(白)をそれぞれの端子に分散して接続します。

解き方

  1. 高圧主回路(KIP)を配線図に従って電源側からCT一次側端子(K-L)を経由して変圧器代用端子台(U, V, W)に接続し、変圧器二次側に負荷側VVFケーブルおよびB種接地線(v端子)を結線する。
  2. CT二次側端子台(2P×2)の結線を行う。CTのk端子に赤(R相)および黒(T相)を接続し、l端子間に太さ2mm²の白色わたり線を渡し、一方のl端子に接地線(緑)、もう一方のl端子に共通線(CVVの白)を接続して1端子2本以下とする。
  3. アウトレットボックスの打抜き穴4箇所にゴムブッシングを装着し、CTからのCVV 2-3C、OCRへのCVV 2-2C(2本)、電流計へのCVV 2-2Cを引き込む。
  4. 複線図に基づき、R相電流計直列接続、T相OCR直列接続、およびコモン(白線3本)接続をリングスリーブ(小)を用いて正しい圧着刻印(2本接続は「○」、3本接続は「小」)で圧着する。

覚えるポイント

  • リングスリーブ(小)による圧着刻印:2mm²の電線2本接続は「○」、2mm²の電線3本接続は「小」となる。
  • CT二次側のl端子は各端子台で2本以下に抑えるため、接地線(緑)と共通線(白)を別々のl端子に接続し白わたり線で渡る。
  • 電流計(A)は測定対象相(本問ではR相)のCT二次側回路に「直列」に挿入接続する。

間違えやすいところ

  • CTのl端子1箇所に接地線・共通白線・わたり線の3本をまとめて接続してしまい、施工条件(1端子に2本以下)違反で重大欠陥となる。
  • ボックス内接続で2mm²電線2本の接続に対して誤って「小」刻印で圧着してしまう(正しくは「○」刻印)。
  • 変圧器二次側のB種接地線(IV 5.5mm²)をv端子ではなくu端子やw端子に誤接続してしまう。

出題の前提:2019年度第一種電気工事士技能試験(2019年12月7日実施)課題7の配線図、端子台説明図、CT結線図および施工条件に基づく。

出典:電気技術者試験センター『2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題7

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題7の問題・解答資料です。