学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題4の概要
単相変圧器と同時点滅回路を含む屋内配線工事の施工
第一種電気工事士技能試験 · 変圧器二次側配線 / 同時点滅回路 / リングスリーブ圧着 / 器具の極性結線
図に示す配線図と施工条件に従い、支給材料を用いて単相変圧器代用端子台、配線用遮断器・接地端子代用端子台、ジョイントボックス、引掛シーリングローゼット、ランプレセプタクル、埋込連用器具(パイロットランプ・片切スイッチ・接地極付コンセント)、および施工省略箇所からなる配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 変圧器代用端子台(3P: U/u, 0, V/v)は図2に従い、一次側にKIP 8mm2×2本(U, V)、二次側の200V回路(u-v間)にVVF 2.0-2C(シース青色)、100V回路(u-o間)にVVF 2.0-2Cを結線する。B種接地線 EB(IV 5.5mm2、緑)は「o」端子に接続する。 2. 配線用遮断器・接地端子代用端子台(3P: N, L, ET)は図3に従い、一次側入力の非接地側をL端子、接地側をN端子に結線する。D種接地線 ED(IV 2.0mm、緑)はET端子に接続する。二次側からはVVF 2.0-3Cを用いてジョイントボックスへ送る。 3. 確認表示灯(パイロットランプ)は、引掛シーリングローゼット及びランプレセプタクルと同時点滅とする。 4. 電線色別:接地線は緑色、接地側電線はすべて白色、点滅器・コンセント・他の負荷に至る非接地側電線はすべて黒色とする。 5. 極性表示:配線用遮断器のN端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子、コンセントのW端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子にそれぞれ白を結線する。 6. ジョイントボックス内の接続はすべてリングスリーブ圧着接続とし、打抜き済みのノックアウト穴のみを使用する。
解答・解説を表示
解答
変圧器代用端子台(一次側U・VにKIP、二次側u-vに200V用VVF 2.0-2C、u-oに100V用VVF 2.0-2C、o端子にB種接地線IV 5.5mm2)、配線用遮断器・接地端子代用端子台(Lに黒、Nに白、ETにD種接地線IV 2.0mm2および二次側緑)を正確に結線する。埋込連用枠器具ではスイッチ「イ」とパイロットランプを同時点滅結線し、コンセント(W端子に白、接地端子に緑)と接続する。ジョイントボックス内接続4箇所(接地側白5本:リングスリーブ中・刻印「中」、非接地側黒3本:リングスリーブ小・刻印「小」、点滅器イ返り線赤と器具黒2本計3本:リングスリーブ小・刻印「小」、接地線緑2本:リングスリーブ小・刻印「小」)を適切に圧着する。
解説
単相変圧器の低圧側2回路(100Vおよび200V)の取り出しと接地線接続、配線用遮断器のL・N極性識別、同時点滅回路(スイッチON時に負荷とパイロットランプが並列動作する接続)、およびリングスリーブ圧着マーク(電線合計断面積に応じた「○」「小」「中」の選定)を正確に理解して施工することが求められます。
解き方
- 支給材料と配線図・施工条件を照合し、電線寸法・ケーブル種別(VVF 2.0-3C、VVF 1.6-4C、青色シースVVF 2.0-2C等)および各回路への割り振りを確定する。
- 変圧器代用端子台と配線用遮断器代用端子台への電線接続(一次側KIP、二次側100V/200V回路、各接地線)を施工条件通りに行う。
- 連用枠器具(パイロットランプ・片切スイッチ・接地極付コンセント)の渡り配線を同時点滅となるよう構成し、レセプタクルおよび引掛シーリングの極性に注意して結線する。
- ジョイントボックス内の電線を心線数・太さに応じてグループ分けし、リングスリーブの適切なサイズと圧着工具のダイス刻印(中1箇所、小3箇所)で確実に圧着する。
覚えるポイント
- 同時点滅回路ではパイロットランプが負荷と並列になるよう、スイッチの二次側と接地側(白)を接続する。
- 2.0mm×1本と1.6mm×4本(白5本)の接続は8mm2を超えるためリングスリーブ「中」で刻印「中」となる。
- 2.0mm×1本と1.6mm×1本(接地線緑2本)の接続は断面積3.5mm2超8mm2以下のためリングスリーブ「小」で刻印「小」(「○」ではない)となる。
間違えやすいところ
- 接地線の圧着で2.0mmと1.6mmの組み合わせを「○」で圧着してしまう刻印誤り(正しくは「小」)。
- 白5本の接地側電線接続をリングスリーブ「小」で圧着したり刻印を「小」にしてしまう過誤(正しくは「中」・刻印「中」)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部や引掛シーリングの接地側端子、コンセントW端子への白色電線の接続逆転による極性誤り。
出題の前提:2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日実施)課題4の配線図・施工条件および公式公表解答例に基づく。
出典:電気技術者試験センター『2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題4
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した2019年度第一種電気工事士技能試験(12月7日) 課題4の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)