配線工事 · 第一種電気工事士技能試験 / タイムスイッチと自動点滅器の直列制御 / 変圧器二次側配線 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続

配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて単相変圧器代用端子台、タイムスイッチ代用端子台、自動点滅器代用端子台、ランプレセプタクル、およびジョイントボックスA(アウトレットボックス)・ジョイントボックスBを含む配線工事を完成させなさい。 【施工条件の要点】 1. 変圧器代用端子台(3P)は、一次側を高圧絶縁電線(KIP 8mm²)でU・V端子へ接続し、二次側は1φ2W 100V(VVF 2.0-2C、シース青色)をu-o端子へ、1φ2W 200V(VVF 2.0-2C)をu-v端子へ、B種接地線(IV 5.5mm² 緑色)をo端子へ接続する。 2. タイムスイッチ代用端子台(4P: S1, S2, L2, L1)の電源用にはVVF 1.6-2Cの1本を使用し、端子S1に非接地側(黒)、端子S2に接地側(白)を接続する。接点用にはもう1本のVVF 1.6-2Cを使用し、端子L1に非接地側電源(黒)、端子L2に接点出力(白)を接続する。 3. 自動点滅器代用端子台(3P: 1, 2, 3)は、端子1に電源非接地側(黒)、端子2に電源接地側(白)、端子3に負荷側(赤)を接続する。 4. ランプレセプタクルは、展開接続図に従いタイムスイッチ接点および自動点滅器接点と直列に接続し、受金ねじ部端子に接地側電線(白)を結線する。 5. ジョイントボックスA内の電線接続はすべてリングスリーブ接続とし、ボックスB部分の電線接続はすべて差込形コネクタ接続とする。また、アウトレットボックスの打抜き済み穴(4箇所)をすべて使用し、ゴムブッシングを取り付けること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAではリングスリーブにより白4本を刻印「中」、黒3本を刻印「小」、2本接続2組を刻印「○」で圧着する。ジョイントボックスBでは差込形コネクタ(3本用2個、2本用1個)を用いて接地側、負荷点滅線、およびタイムスイッチ経由電源線を接続する。変圧器・タイムスイッチ・自動点滅器端子台およびランプレセプタクルを極性と指定色に従い正しく施工する。

解説

本課題はタイムスイッチの接点と自動点滅器の接点を直列に介してランプレセプタクル(街路灯等)を点滅させる回路です。変圧器二次側の混触防止接地(B種接地)が中性点o端子に施されるため、100V回路の接地側電線は必ずo端子から引き出します。アウトレットボックス内のリングスリーブ圧着選定では、心線径2.0mm(公称断面積約3.14mm²)と1.6mm(公称断面積約2.01mm²)の断面積の総和に基づいて、小スリーブ(刻印○または小)か中スリーブ(刻印中)かを厳密に判断する必要があります。

解き方

  1. 支給材料の確認と寸法取りを行い、KIP電線、VVF 2.0-2C(青色シース)、VVF 2.0-2C、VVF 1.6-2C、VVF 1.6-3Cを指示寸法に合わせて切断・外装剥ぎ取りを行う。
  2. 変圧器代用端子台(3P)にKIP電線(U・V)、IV 5.5mm²(o)、VVF 2.0-2C(u・v)、VVF 2.0-2C青シース(u・o)をそれぞれ接続する。
  3. タイムスイッチ代用端子台(4P)に電源用ケーブル(S1に黒、S2に白)および接点用ケーブル(L1に黒、L2に白)を接続し、自動点滅器代用端子台(3P)に1:黒、2:白、3:赤を接続する。
  4. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に接地側白線、中心接触片端子に非接地側黒線をのの字曲げ加工してねじ留めする。
  5. ジョイントボックスA(アウトレットボックス)の4箇所の打抜き穴にゴムブッシングを取り付け、電線を通線した上で複線図に従いリングスリーブ(中1箇所、小3箇所:刻印小1・○2)で圧着・先端切断する。
  6. ジョイントボックスB部分にて、差込形コネクタ(3本用2個、2本用1個)を用いて白線3本、負荷線3本、電源線2本を確実に奥まで差し込み接続する。

覚えるポイント

  • ボックスAの白線4本(2.0mm×1本+1.6mm×3本)の圧着はリングスリーブ中・刻印「中」を使用する。
  • ボックスAの黒線3本(2.0mm×1本+1.6mm×2本)の圧着は断面積8mm²以下のためスリーブ小・刻印「小」となる。
  • アウトレットボックスの打抜き済み穴(4箇所)にはすべてゴムブッシングを装着する。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側の白色電線を結線する。

間違えやすいところ

  • ボックスAの2.0mm×1本と1.6mm×2本の接続で、刻印を「○」や「中」にしてしまう圧着ミス。
  • タイムスイッチ代用端子台のS2端子に非接地側(黒)を接続してしまう極性間違い(施工条件でS2は接地側と指定)。
  • 自動点滅器代用端子台の1・2・3の端子番号と電線色(1:黒、2:白、3:赤)を取り違える結線ミス。
  • ボックスBの施工省略「他の負荷へ」の黒線を常時非接地側電源線と誤認してタイムスイッチ手前の黒線に接続してしまうミス(他の負荷もイの連動負荷)。

出題の前提:平成30年度第一種電気工事士技能試験(2018年12月9日実施)候補問題No.9の施工条件および公式正解図に基づく判定基準。

出典:電気技術者試験センター『平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月9日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月9日) 課題9

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月9日) 課題9の問題・解答資料です。