学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月9日) 課題5の概要
三相3線式変圧器V結線および動力開閉器・表示灯制御回路の施工
配線工事の実技施工 · V結線変圧器二次側配線 / 動力用開閉器回路 / 運転表示灯・電源表示灯配線 / リングスリーブによる圧着接続
配線図および施工条件に従い、変圧器代用端子台(V結線2台)、開閉器代用端子台(6P)、アウトレットボックス、運転表示灯(赤)・電源表示灯(白)、接地極付3Pコンセントを含む動力回路の配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図1に従うこと。 2. 変圧器代用の端子台は図2に従って使用すること。 3. 開閉器代用の端子台は図3に従って使用すること。 4. 変圧器代用の端子台結線及び配置は図4に従い、次のように行うこと。 ① 接地線は変圧器T1のv端子に結線する。 ② 二次側端子のわたり線は太さ2.0mm(白色)を使用する。 5. 他の負荷はS相とT相間に接続すること。 6. 電源表示灯はS相とT相間に、運転表示灯はY相とZ相間に接続すること。 7. 電線の色別は次によること。 ① 接地線は緑色を使用する。 ② 接地側電線はすべて白色を使用する。 ③ 変圧器二次側の配線はR相に赤色、S相に白色、T相に黒色を使用する。 ④ 開閉器負荷側から動力用コンセントに至る配線はX相に赤色、Y相に白色、Z相に黒色を使用する。 8. ボックスを経由する電線はすべて接続箇所を設け、リングスリーブによる接続とすること。 9. アウトレットボックスは打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。
解答・解説を表示
解答
変圧器代用端子台二次側(T1: uに赤、vに接地線緑IV 5.5mm²およびわたり線白2.0mm/T2: uにわたり線白2.0mmおよびS相白、vにT相黒)を結線し、アウトレットボックス内でリングスリーブ接続6箇所(刻印「中」2箇所、刻印「小」3箇所、刻印「○」1箇所)を行い、開閉器代用端子台(R-赤、S-白、T-黒/X-赤、Y-白、Z-黒)、運転表示灯(赤色ランプ:Y相・Z相)、電源表示灯(白色ランプ:S相・T相)、接地極付3Pコンセント(X-赤、Y-白、Z-黒、接地極-緑IV 1.6mm)を正しく施工する。
解説
三相3線式変圧器のV結線では、2台の単相変圧器を用いて三相交流電源を構成します。T1の二次側v端子とT2の二次側u端子を共通接続してS相とし、施工条件に従って接地線(B種接地)を接続します。負荷側では開閉器の動作状態を問わず電源電圧を表示する「電源表示灯」を開閉器電源側(S-T相)に常時接続し、開閉器が投入されたときのみ点灯する「運転表示灯」を開閉器負荷側(Y-Z相)に接続します。リングスリーブの圧着ダイス選定では、心線太さと本数に応じた合計断面積に基づき、適切なスリーブサイズと圧着刻印(「○」「小」「中」)を選定することが重要です。
解き方
- 単線図および指定された施工条件(V結線図、相色別、表示灯・コンセントの接続先相)を正確に読み取り、複線図を作成して各接続点における心線の太さと本数を整理する。
- アウトレットボックスの打抜き穴に適合するゴムブッシング(19用2個、25用4個)を適切に取り付ける。
- 変圧器代用端子台(2P×2台)にKIP電線、VVF 2.0-3C、わたり線(2.0mm白)、B種接地線(IV 5.5mm²)を結線図通りに接続する。
- 開閉器代用端子台(6P)、連用取付枠に組み込んだ表示灯2個(赤・白)、接地極付3Pコンセントを施工条件の色別に従って結線する。
- ボックス内を経由する全電線をリングスリーブにより圧着接続し(中刻印2箇所、小刻印3箇所、○刻印1箇所)、心線のはみ出しや噛み込みがないことを確認する。
覚えるポイント
- 1.6mm心線2本の接続のみ圧着刻印が「○」となり、1.6mmが3本以上または2.0mmを含む場合は「小」または「中」となる。
- 変圧器T1のv端子に指定されたB種接地線(緑色IV 5.5mm²)を忘れずに共締め接続する。
- 電源表示灯は電源側(S-T相)、運転表示灯は開閉器負荷側(Y-Z相)に接続する。
間違えやすいところ
- 1.6mm心線2本(X相接続)の圧着時に誤って「小」ダイスで圧着して刻印不適合となるミス。
- 2.0mm心線1本と1.6mm心線3本(S相およびT相接続)の圧着時に小スリーブを使用してしまうミス(合計断面積から中スリーブ・中刻印が必須)。
- 変圧器代用端子台の接地線の結線端子(T1のv端子)を誤って別の端子に接続してしまうミス。
- 運転表示灯(赤)と電源表示灯(白)の接続先(電源側S-Tと負荷側Y-Z)を取り違えて配線するミス。
出題の前提:平成30年度第一種電気工事士技能試験(2018年12月9日実施)課題5 問題用紙および公表解答例
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月9日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月9日) 課題5
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月9日) 課題5の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)