解答

変圧器代用端子台(u-o-v)のo端子にB種接地線(IV 5.5mm2緑)および100V接地側(白)、u端子に100V非接地側(黒)を接続し、u-v端子に200V回路(VVF 2.0-2C青)を接続する。配線用遮断器端子台のNに白、Lに黒、ET端子にD種接地線(IV 2.0mm2緑)を接続する。ジョイントボックス内は白5本接続をリングスリーブ中(刻印:中)、黒3本接続・赤黒黒3本接続・緑2本接続をそれぞれリングスリーブ小(刻印:小)で圧着結線する。

解説

単相3線式変圧器の中性線接地(B種接地)と単相100V回路の接地側電線の極性管理、器具の接地極へのD種接地配線、確認表示灯の同時点滅結線、および心線太さと本数に基づく適切なリングスリーブ選定・圧着刻印の選定原理を確実に理解して施工します。

解き方

  1. 施工条件および配線図から各器具・端子台の極性、接地線の接続先(変圧器o端子へのEB、遮断器ET端子へのED)、電線色別指定を確認して複線図を作成する。
  2. 変圧器代用端子台(一次側KIP、二次側200V回路、100V電源回路、B種接地線)および遮断器代用端子台(N極・L極・ET端子)への結線を施工する。
  3. スイッチ・確認表示灯(同時点滅)・接地極付コンセントを連用取付枠に組み付け、VVF 1.6-4C(黒・白・赤・緑)を用いて指定通り渡り配線・結線を行う。
  4. アウトレットボックスの打抜き済み穴5箇所(19mm×2、25mm×3)すべてにゴムブッシングを取り付け、電線を通線する。
  5. ボックス内の電線を心線の太さと本数の組み合わせに合わせてリングスリーブ(中1箇所、小3箇所)で適切に圧着接続する。

覚えるポイント

  • 変圧器の接地端子oにはB種接地線(IV 5.5mm2)と100V回路の接地側電線(白)を接続する。
  • 確認表示灯(パイロットランプ)の同時点滅は、スイッチの二次側(点滅線)と接地側(白線)の間に並列接続する。
  • 打抜き済みのボックス穴にはすべてゴムブッシングを装着しなければ施工条件違反となる。

間違えやすいところ

  • 変圧器端子台のo端子ではなくu端子やv端子に接地線(EB)を誤接続してしまうミス。
  • 配線用遮断器端子台のN極(白)とL極(黒)の結線極性を逆にしてしまう間違い。
  • ジョイントボックス内の白線接続(2.0mm×1本+1.6mm×4本)に小スリーブを使用してしまう圧着選定ミス(正しくは中スリーブ・刻印中)。
  • 打抜き済みの穴にゴムブッシングを装着し忘れる不備。

出題の前提:平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月9日実施)課題4の配線図・施工条件および公式解答図に基づきます。