学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題9の概要
平成30年度第一種電気工事士技能試験 課題9 配線・施工条件の解説
技能 · タイムスイッチ回路 / 自動点滅器回路 / 変圧器代用端子台 / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続
図1に示す配線図、図2・図3・図4の端子台説明図、図5の展開接続図、および支給材料と<施工条件>に従って、変圧器(代用端子台3P)、タイムスイッチ(代用端子台4P)、自動点滅器(代用端子台3P)、ランプレセプタクル、ジョイントボックスA・B間の各部結線・電線色別・接続方法を適正に施工・完成させなさい。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA内はリングスリーブ圧着(中1箇所:2.0mm+1.6mm×3本の接地側白線、小1箇所:2.0mm+1.6mmの電源非接地側黒線、○2箇所:1.6mm×2本ずつ)。ジョイント箇所Bは差込形コネクタ接続(3本用2個、2本用1個)。変圧器端子台はu・oから100V回路(VVF 2.0-2C)、oに接地線(IV 5.5mm2)。タイムスイッチ端子台はS1(電源黒)、S2(電源白)、L1(接点出力黒)を接続し、自動点滅器端子台は1(電源黒)、2(電源白)、3(出力赤)を接続する。
解説
本課題は単相変圧器2次側の低圧回路において、タイムスイッチと自動点滅器(CdS回路)を組み合わせた点灯制御回路を構成するものです。展開接続図から器具の内部接点構成を読み取り、適切な電源供給線と制御線を割り当てることが合格の必須要件となります。
解き方
- 単線図および各器具の内部結線図(図2〜図5)を分析し、配線色と極性を定めた複線図を正確に作成する。
- 支給材料の寸法に合わせてケーブルを切断・外装剥ぎ取りを行い、各端子台およびランプレセプタクルに施工条件通りの極性・電線色で結線する。
- アウトレットボックスA内でリングスリーブ圧着(刻印:中1箇所、小1箇所、○2箇所)を行い、ジョイント箇所Bで差込形コネクタ(3本用2個、2本用1個)を適切に接続する。
覚えるポイント
- タイムスイッチの常時電源用には2心ケーブル1本を使用し、接点出力(L1)にはもう1本のケーブルの黒線を使用する。
- リングスリーブ接続において2.0mm×1本+1.6mm×3本は合計断面積が8mm2を超えるため「中」刻印となる。
間違えやすいところ
- タイムスイッチ端子台のS2(接地側・白)とS1(非接地側・黒)の接続極性を逆に結線してしまう誤り。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に非接地側(黒色)電線を結線してしまう極性誤り。
出題の前提:平成30年度第一種電気工事士技能試験(2018年12月8日実施)候補問題No.9の施工条件および公式公表解答例に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)
平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題9
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題9の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)