三相3線式変圧器(V結線)および開閉器・動力回路の施工

配線工事 · 変圧器V結線 / 開閉器代用端子台 / 接地極付コンセント / リングスリーブ圧着

支給材料および配線図、施工条件に従い、変圧器代用端子台(V結線)、開閉器代用端子台、運転表示灯・電源表示灯、接地極付動力用コンセント、ジョイントボックス内接続を含む三相3線式200V動力制御・配管配線工事を完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

変圧器代用端子台(V結線)の二次側共通S相わたり線に太さ2.0mm白色を用い、B種接地線(IV 5.5mm² 緑色)をT1のv端子に接続する。ジョイントボックス内では、R相接続(2.0mm赤1本+1.6mm赤1本:刻印「小」)、S相接続(2.0mm白1本+1.6mm白3本:刻印「中」)、T相接続(2.0mm黒1本+1.6mm黒3本:刻印「中」)、X相接続(1.6mm赤2本:刻印「○」)、Y相接続(1.6mm白3本:刻印「小」)、Z相接続(1.6mm黒3本:刻印「小」)により全6箇所をリングスリーブで圧着結線する。

解説

三相3線式V結線では変圧器2台を用いて三相電力を供給し、共有点となる二次側端子を接地側(S相)としてB種接地工事を施します。開閉器により電源側(R・S・T)と負荷側(X・Y・Z)が切り離されるため、常時点灯する電源表示灯は開閉器電源側(S-T間)、運転時のみ点灯する運転表示灯は開閉器負荷側(Y-Z間)に接続します。リングスリーブの圧着サイズ(○、小、中)は接続する心線の合計断面積および本数基準に厳格に適合させる必要があります。

解き方

  1. 変圧器代用端子台の一次側高圧線(KIP)配線および二次側V結線わたり線(2.0mm白)、B種接地線(IV 5.5mm²緑)を施工条件4に従って結線する。
  2. 連用取付枠に運転表示灯(赤)と電源表示灯(白)を取り付け、接地極付コンセントにD種接地線(IV 1.6mm緑)および3相配線を接続する。
  3. アウトレットボックスにゴムブッシングを取り付け、ケーブル・電線をボックス内に引き込む。
  4. 複線図に基づき電線相互の色別を整理し、電線太さと本数からスリーブ選定および圧着マーク(○・小・中)を確認してリングスリーブ圧着を行う。

覚えるポイント

  • リングスリーブの圧着マーク:1.6mm×2本は「○」、1.6mm×3〜4本および2.0mm×1本+1.6mm×1〜2本は「小」、2.0mm×1本+1.6mm×3本は「中」を使用する。
  • 変圧器二次側のB種接地線(IV 5.5mm²)は施工条件の指定通りT1のv端子に接続する。

間違えやすいところ

  • S相およびT相の接続で1.6mmが3本と2.0mmが1本合流する箇所を小スリーブで圧着してしまう刻印・スリーブ選定ミス。
  • 開閉器負荷側のX・Y・Z端子への配線色(X:赤、Y:白、Z:黒)を取り違えて動力コンセントや運転表示灯に接続してしまう誤配線。
  • 運転表示灯(Y-Z間接続)と電源表示灯(S-T間接続)の接続先を取り違えるミス。

出題の前提:平成30年度第一種電気工事士技能試験(2018年12月8日実施)問題および施工条件・公式解答例

出典:電気技術者試験センター『平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題5

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題5の問題・解答資料です。