平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題2の概要
平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題2 配線工事
配線工事 · 変圧器代用端子台の結線 / 自動点滅器回路 / 3路スイッチによる自動・手動切替 / リングスリーブおよび差込形コネクタの接続
配線図および施工条件に従って、支給材料を用いて単相変圧器代用端子台、配線用遮断器、自動点滅器代用端子台、片切および3路スイッチ、ランプレセプタクル等を含む配線工事を完成させるための複線図の構成、各接続箇所の電線相互の接続方法、圧着マーク(刻印)、コネクタ極数および極性・電線色別を記述しなさい。
解答・解説を表示
解答
変圧器二次側から配線用遮断器を経てジョイントボックスA・Bへ配線し、ボックスAではリングスリーブ(小2箇所・○2箇所)、ボックスBでは差込形コネクタ(3本用2個・2本用1個)を用いて正しく接続・施工する。
解説
単相3線式変圧器の中性点(o端子)接地と100V/200Vの取り出し、自動点滅器回路(端子1:電源非接地側、端子2:電源接地側、端子3:負荷点滅出力)および3路スイッチを用いた「手動/自動」の切替回路構成を理解し、圧着マークとコネクタ極数を正確に選定することが求められます。
解き方
- 変圧器代用端子台の1次側・2次側端子の極性・接地側・電圧(100V/200V)および配線用遮断器の電源側・負荷側(N端子に白線)の接続関係を確認する。
- 展開接続図から片切スイッチ・自動点滅器・3路切替スイッチによるランプレセプタクル点灯制御回路を複線図化し、電線色(黒・白・赤)を決定する。
- ボックスA(リングスリーブ圧着)の心線径・本数から圧着マーク(小・○)を判定し、ボックスB(差込形コネクタ)の接続本数(3本用・2本用)を確定させて施工する。
覚えるポイント
- 自動点滅器端子台の番号配置(1:非接地側黒、2:接地側白、3:負荷への出力)を正確に覚える。
- 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブの圧着マークは、1.6mm2本のみ「○」、2.0mmを含む接続や3本接続は「小」となる。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
間違えやすいところ
- 配線用遮断器のN極(接地側)に黒線を誤結線したり、極性を逆に接続してしまうミス。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白線以外の電線を接続してしまう欠陥。
- ボックスAで「2.0mm+1.6mm+1.6mm」の圧着刻印を誤って「中」や「○」で圧着してしまうミス。
出題の前提:平成30年度第一種電気工事士技能試験(2018年12月8日実施)技能試験問題・施工条件
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題2
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題2の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)