平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題1の概要
平成30年度第一種電気工事士技能試験(12月8日) 課題1 配線施工と結線解説
技能試験 · 変圧器代用端子台結線 / 単相3線式回路からの100V・200V分岐 / 3路スイッチ回路 / 両切タンブラスイッチ回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続
図1に示す配線図、図2・図3の変圧器端子台説明図・結線図、支給材料、および<施工条件>に従い、配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図1に従う。 2. 変圧器代用の端子台は図2に従い、一次側(U, V)にKIP 8mm2、二次側(u, o, v)に低圧配線および接地線を結線する。 3. 端子台の結線は図3に従い、o-v端子間から単相100V回路(o相に接地側白、v相に非接地側黒)、u-v端子間から単相200V回路(u相に黒、v相に白)を取り出し、o端子にB種接地線(IV 5.5mm2 緑)を接続する。 4. 3路スイッチは「0」端子に電源側または負荷側を接続し、「1」「3」端子相互間を連絡線で接続する。 5. 電線の色別: (1) 接地線は緑色を使用する。 (2) 接地側電線はすべて白色を使用する。 (3) 100V回路の3路スイッチ及びコンセントに至る非接地側電線は、すべて黒色を使用する。 (4) 200V回路の変圧器u相からコンセントに至る配線は、すべて黒色を使用する。 (5) ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、コンセントの接地側極端子(W表示)に白色電線を結線する。 6. 電線の接続:ボックスAはリングスリーブ、ボックスBは差込形コネクタによる接続とする。 7. ジョイントボックスAは、打抜き済みの穴だけをすべて使用する。 8. 埋込連用取付枠は、上部の3路スイッチ(イ)及びコンセント部分に使用する。
解答・解説を表示
解答
変圧器代用端子台二次側のo端子に100V白・B種接地線(緑)、v端子に100V黒・200V白、u端子に200V黒を結線。ボックスA内はリングスリーブで圧着(刻印「小」×4箇所、刻印「○」×4箇所)、ボックスB内は2本用差込形コネクタ×4箇所で接続する。
解説
単相3線式変圧器の二次側端子(u, o, v)において、中性点o端子をB種接地とし、o-v端子間から100V、u-v端子間から200Vを取り出す基本構造を理解することが不可欠です。施工条件で指定された相と電線色(200Vのu相に黒、v相に白)を厳密に遵守し、両切スイッチによる200V回路の開閉、3路スイッチ回路の「0」端子(電源・負荷)と「1」「3」端子(連絡線)の構成、各接続点における心線断面積の合計に応じた適切な接続器具の選定および刻印圧着を行います。
解き方
- 施工条件及び図2・図3から変圧器二次側の各端子(u, o, v)と接続する電線の種類・色(100V回路、200V回路、接地線)を整理し、全体の複線図を作成する。
- 配線図の寸法に合わせて各ケーブル・電線を切断し、シースおよび絶縁被覆を適切な長さに剥ぎ取る(アウトレットボックス内接続は約100mm、端子台結線は約50mm、器具接続は約40〜50mm)。
- アウトレットボックスAの打抜き済みノックアウト穴にゴムブッシングを取り付け、電線を通す(施工条件7により打抜き穴のみ使用)。
- 端子台、ランプレセプタクル(受金ねじ部に白)、埋込連用取付枠に取り付けたコンセントおよび3路スイッチ、両切スイッチ、250V接地極付コンセント(D種接地線含む)を正確に結線する。
- ボックスA内をリングスリーブにより圧着結線し(刻印「小」が4箇所、刻印「○」が4箇所)、ボックスB内を2本用差込形コネクタ4箇所で結線・整理して完成させる。
覚えるポイント
- リングスリーブの圧着刻印基準:1.6mm×2本のみ「○」、それ以外の「1.6mm+2.0mm」や「2.0mm×1本+1.6mm×2本」は「小」を使用する。
- 変圧器端子台の共締め結線:o端子(中性点接地)にはB種接地線(IV 5.5mm2)と100V白線、v端子には100V黒線と200V白線をそれぞれ確実に共締めする。
- アウトレットボックスのゴムブッシングは、必ず打抜き済みの穴すべて(19mm×2箇所、25mm×4箇所)に取り付けて使用する。
間違えやすいところ
- 変圧器端子台結線において、u端子・v端子・o端子の取り出し色を逆に誤接続してしまう。
- リングスリーブ接続で、1.6mmと2.0mmの組み合わせに対して誤って「○」刻印で圧着してしまう。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子に非接地側の黒線を誤って接続してしまう。
- 両切スイッチの電源側と負荷側を入れ違えて単極開閉にしてしまったり、接地線を誤ってスイッチ回路に入れてしまう。
出題の前提:平成30年度第一種電気工事士技能試験(2018年12月8日実施)候補問題No.1 試験問題・施工条件および公式公表解答例