学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
平成26年度第一種電気工事士技能試験 課題1の概要
三相誘導電動機の電磁開閉器制御回路および受変電設備の施工
配線工事・実技施工 · 第一種電気工事士技能試験 / 三相3線式変圧器二次側配線 / 電磁開閉器回路 / リングスリーブ終端接続
公式問題PDFの図1〜4と施工条件1〜10に従い、変圧器(3P端子台で代用)、電磁開閉器(6P端子台で代用)、押しボタンスイッチ、運転表示灯のランプレセプタクルを配線しなさい。電流計・電動機・接地極など点線部分は施工を省略し、そこへ続く指定長さの電線は施工して端末を切断したままにする。試験時間は60分。以下は公式図を読む補助解説である。図1の寸法は変圧器一次側切断端まで100mm、接地線切断端まで100mm、変圧器からボックスまでVVR 2.0-3Cで200mm、ボックスから運転表示灯まで150mm、ボックスから電磁開閉器まで200mm、ボックスから電流計側切断端まで200mm、押しボタンから電磁開閉器まで200mm、電磁開閉器から電動機側切断端まで100mm。
解答・解説を表示
解答
変圧器二次側u相に赤、v相に白(接地側)、w相に黒を接続しv相端子に接地線(緑)を併設。電流計は変圧器v相と電磁開閉器S端子の間に挿入し、電流計用ケーブルの色別は指定例外として扱う。電磁開閉器端子台は押しボタン(赤・白・黒)と渡り線(黄:14-A2、A1-95、96-S)を結線。運転表示灯は電磁開閉器負荷側のV相・W相からジョイントボックス経由で受金ねじ部白として接続。ジョイントボックス内圧着は2.0mm+1.6mmの3箇所が「小」、1.6mm×2本の3箇所が「○」の合計6箇所。
解説
この回路は押しボタンの起動接点でコイルを励磁し、補助接点13-14が閉じて自己保持する。停止接点またはサーマルリレー接点95-96が開けばコイル電流が切れる。公式図の黄色渡り14-A2、A1-95、96-Sと押しボタンのR/13/14を一つずつ追うと動作を確認できる。運転表示灯は負荷側V-W間なので、開閉器が投入されたときに点灯する。圧着は本課題の接続電線径と本数に基づき、2.0mm1本+1.6mm1本は小、1.6mm2本は○とする。許容電流だけから刻印を選ばない。
解き方
- 制御回路図および施工条件から複線図を作成し、変圧器端子台、電磁開閉器端子台の端子番号と電線色を対応付ける。
- ジョイントボックス内における電線の組み合わせ(太さ・本数)ごとに適切なリングスリーブサイズと圧着工具の刻印マークを決定して接続する。
覚えるポイント
- リングスリーブ刻印:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本は「小」を使用する。
間違えやすいところ
- 電磁開閉器端子台の自己保持回路・操作電源渡り線(黄色IV)の結線位置(96番からS相への接続等)を誤認しやすい。
出題の前提:平成26年度第一種電気工事士技能試験公表課題1の施工条件および公式正解図
出典:電気技術者試験センター『平成26年度第一種電気工事士技能試験 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)
平成26年度第一種電気工事士技能試験 課題1
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成26年度第一種電気工事士技能試験 課題1の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)