本文へ移動

第三種電気主任技術者試験 · 学習ガイド

令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の問題・解答解説

電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。

令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の概要
30:00

問題番号から選ぶ

小規模事業用電気工作物の届出対象となる発電設備

電気事業法 · 小規模事業用電気工作物 / 使用前届出 / 発電設備の出力要件

電気事業法及び同法施行規則に基づき、小規模事業用電気工作物を設置する者は、使用開始前に経済産業大臣へ届出を行わなければならない。低圧受電電線路のみに接続され、構外と電気的接続のない小規模発電設備のうち、使用前届出が必要なものとして正しい記述を次のうちから一つ選べ。

解答・解説を表示

解答

3

解説

小規模事業用電気工作物は、一般用電気工作物のうち一定基準(太陽電池発電設備は出力10kW以上50kW未満、風力発電設備は出力20kW未満)の再生可能エネルギー発電設備が該当し、使用開始前の届出義務等が課されます。

解き方

  1. 各発電設備の出力が一般用電気工作物の範囲であるか、かつ小規模事業用電気工作物の指定区分に該当するかを確認します。
  2. 低圧受電に連系する風力発電設備は20kW未満のすべてが小規模事業用電気工作物となり、出力5kWでも届出が必要であると導きます。
選択肢 1不正解
太陽電池発電設備は出力10kW以上50kW未満が小規模事業用電気工作物となるため、出力5kWは一般用電気工作物となり届出不要です。
選択肢 2不正解
水力発電設備で出力20kW未満のものは一般用電気工作物であり、小規模事業用電気工作物の対象ではないため届出不要です。
選択肢 3正解
風力発電設備は出力20kW未満のものが小規模事業用電気工作物に該当するため、出力5kWの設備は使用前届出の対象となります。
選択肢 4不正解
内燃力発電設備は出力10kW未満が一般用電気工作物であり、小規模事業用電気工作物の区分には含まれません。
選択肢 5不正解
固体高分子型の燃料電池発電設備は出力10kW未満が一般用電気工作物であり、小規模事業用電気工作物の対象外です。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 小規模事業用電気工作物の対象は、太陽電池10kW以上50kW未満および風力20kW未満です。

間違えやすいところ

  • 一般用電気工作物の区分と小規模事業用電気工作物の区分を混同しないように整理が必要です。

出題の前提:電気事業法第38条、第51条の2、電気事業法施行規則第48条、第94条の2

出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)

令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の問題・解答資料です。

電験三種の勉強は、アプリで続けよう

AI × 脳科学の暗記アルゴリズムで苦手を集中攻略。基本機能は無料で利用できます。