令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の概要
小規模事業用電気工作物の届出対象となる発電設備
電気事業法 · 小規模事業用電気工作物 / 使用前届出 / 発電設備の出力要件
電気事業法及び同法施行規則に基づき、小規模事業用電気工作物を設置する者は、使用開始前に経済産業大臣へ届出を行わなければならない。低圧受電電線路のみに接続され、構外と電気的接続のない小規模発電設備のうち、使用前届出が必要なものとして正しい記述を次のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
小規模事業用電気工作物は、一般用電気工作物のうち一定基準(太陽電池発電設備は出力10kW以上50kW未満、風力発電設備は出力20kW未満)の再生可能エネルギー発電設備が該当し、使用開始前の届出義務等が課されます。
解き方
- 各発電設備の出力が一般用電気工作物の範囲であるか、かつ小規模事業用電気工作物の指定区分に該当するかを確認します。
- 低圧受電に連系する風力発電設備は20kW未満のすべてが小規模事業用電気工作物となり、出力5kWでも届出が必要であると導きます。
- 選択肢 1不正解
- 太陽電池発電設備は出力10kW以上50kW未満が小規模事業用電気工作物となるため、出力5kWは一般用電気工作物となり届出不要です。
- 選択肢 2不正解
- 水力発電設備で出力20kW未満のものは一般用電気工作物であり、小規模事業用電気工作物の対象ではないため届出不要です。
- 選択肢 3正解
- 風力発電設備は出力20kW未満のものが小規模事業用電気工作物に該当するため、出力5kWの設備は使用前届出の対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 内燃力発電設備は出力10kW未満が一般用電気工作物であり、小規模事業用電気工作物の区分には含まれません。
- 選択肢 5不正解
- 固体高分子型の燃料電池発電設備は出力10kW未満が一般用電気工作物であり、小規模事業用電気工作物の対象外です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 小規模事業用電気工作物の対象は、太陽電池10kW以上50kW未満および風力20kW未満です。
間違えやすいところ
- 一般用電気工作物の区分と小規模事業用電気工作物の区分を混同しないように整理が必要です。
出題の前提:電気事業法第38条、第51条の2、電気事業法施行規則第48条、第94条の2
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電気関係報告規則に基づく自家用電気工作物の事故報告基準
電気関係報告規則 · 事故報告 / 主要電気工作物の破損 / 波及事故 / 報告書の提出免除
「電気関係報告規則」に基づき、自家用電気工作物の設置者が行う事故報告に関する記述について、文中の空欄 (ア) ~ (ウ) に当てはまる語句または数値の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a) 電圧 (ア) V 以上の需要設備に属する主要電気工作物の破損事故が発生したときは、報告をしなければならない。 b) 一般送配電事業等の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧 (イ) V 以上の自家用電気工作物の破損や誤操作等により供給支障を発生させたときは、報告をしなければならない。 c) 報告は24時間以内に速報を行い、30日以内に報告書を提出する必要がある。ただし、b)の事故の原因が (ウ) であるものについては、報告書の提出を要しない。
解答・解説を表示
解答
3
解説
自家用電気工作物の事故報告は電気関係報告規則第3条に規定されており、高圧・特別高圧設備の主要電気工作物の破損や系統への供給支障事故(波及事故)に対して報告義務が定められています。
解き方
- 需要設備の主要電気工作物破損事故の対象電圧が10,000V以上であることを確認します。
- 他者への供給支障事故の対象電圧が3,000V以上であり、かつ報告書提出不要の例外規定が「自然現象」であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 需要設備における主要電気工作物の破損事故の報告対象電圧は6,000V以上ではなく10,000V以上です。
- 選択肢 2不正解
- 需要設備の破損事故は10,000V以上、供給支障事故は3,000V以上が対象であり、提出免除の原因は経年劣化ではなく自然現象です。
- 選択肢 3正解
- (ア)が10,000V、(イ)が3,000V、(ウ)が自然現象となり、規定通りの正しい組合せです。
- 選択肢 4不正解
- 供給支障事故の対象電圧は6,000Vではなく3,000V以上であり、報告書の免除事由も自然現象です。
- 選択肢 5不正解
- 供給支障を発生させた事故の報告対象電圧は6,000Vではなく3,000V以上です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 主要機器破損は10,000V以上、波及事故(供給支障)は3,000V以上、自然現象による波及は詳細報告書の提出が免除されます。
間違えやすいところ
- 高圧受電の標準電圧である6,600Vから(ア)を6,000Vと誤認しやすいので注意が必要です。
出題の前提:電気関係報告規則第3条第1項第4号および第6号、同規則第3条の2
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準におけるサイバーセキュリティの確保
電気設備技術基準 · サイバーセキュリティ / 事業用電気工作物 / 電子計算機
「電気設備技術基準」におけるサイバーセキュリティの確保に関する条文について、文中の空欄 (ア) ~ (ウ) に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 「事業用電気工作物( (ア) を除く。)の運転を管理する (イ) は,当該電気工作物が人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれ及び (ウ) 又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう,サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
電力システムの保安と安定供給を確保するため、事業用電気工作物(小規模事業用を除く)の監視制御等に用いられる電子計算機に対してサイバーセキュリティの確保が義務付けられています。
解き方
- 電気設備技術基準第15条の2の除外対象が「小規模事業用電気工作物」であることを確認します。
- 運転を管理する対象設備が「電子計算機」であり、支障防止の対象が「一般送配電事業」又は配電事業であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)は制御装置ではなく電子計算機であり、(ウ)は電気使用場所ではなく一般送配電事業です。
- 選択肢 2正解
- 省令第15条の2の条文に完全に一致しており、すべての空欄が正しく埋められています。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は自家用電気工作物ではなく小規模事業用電気工作物であり、(イ)や(ウ)も誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 条文で除外されている電気工作物は自家用電気工作物全体ではなく小規模事業用電気工作物です。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)の供給支障を及ぼすおそれの対象は電気使用場所ではなく一般送配電事業です。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- サイバーセキュリティ確保義務(電技第15条の2)は「小規模事業用電気工作物を除く」「電子計算機」「一般送配電事業」です。
間違えやすいところ
- 除外規定を自家用電気工作物全体と勘違いしないように条文の適用範囲を正確に把握しましょう。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2(サイバーセキュリティの確保)
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
特別高圧受電用変圧器の絶縁耐力試験電圧と印加時間
電気設備技術基準の解釈 · 絶縁耐力試験 / 変圧器の絶縁耐力 / 試験電圧の倍率 / 試験時間
「電気設備技術基準の解釈」に基づき、最大使用電圧 23 kV の電線路に接続する受電用変圧器の絶縁耐力試験を、最大使用電圧に所定の係数を乗じた交流試験電圧を印加して行う場合、試験電圧の大きさと試験時間に関する記述として適切なものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電技解釈第16条により、変圧器の絶縁耐力試験は最大使用電圧の区分に応じた係数の試験電圧を連続して10分間印加することと規定されています。最大使用電圧が7kV超60kV以下の場合は1.25倍です。
解き方
- 最大使用電圧23kVが「7,000Vを超え60,000V以下」の区分に該当することを確認します。
- 当該区分の倍率1.25倍を計算し、23,000×1.25=28,750V、印加時間を連続10分間と導出します。
- 選択肢 1不正解
- 試験電圧の倍率は1.1倍ではなく1.25倍であり、時間も1分間ではなく10分間です。
- 選択肢 2不正解
- 試験電圧は1.25倍で正しいですが、印加時間は1分間ではなく連続して10分間です。
- 選択肢 3正解
- 7kV超60kV以下の変圧器の絶縁耐力試験は最大使用電圧の1.25倍(28,750V)を連続10分間印加するため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 1.5倍(最低500V)が適用されるのは7,000V以下の交流電路等であり、23kVの区分では1.25倍です。時間も誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 時間は10分間で正しいですが、23kVの変圧器に適用される倍率は1.5倍ではなく1.25倍です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 高圧・特高機器の絶縁耐力試験時間は原則「連続10分間」、7kV超60kV以下の変圧器は「1.25倍」です。
間違えやすいところ
- 7,000V以下の電路等で適用される1.5倍や、直流試験の連続10分間・直流2倍などの規定と混同しないようにしましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第16条第1項・第6項(表16-1、表16-6)
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令における風車の要求性能
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 · 風車 / 構造上安全 / 振動 / 接触防止
「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」に規定される風車の性能・施設基準に関する記述について、文中の空欄 (ア) ~ (ウ) に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a) 負荷を遮断したときの最大速度に対し、 (ア) であること。 b) 風圧に対して (ア) であること。 c) 運転中に風車に損傷を与えるような (イ) がないように施設すること。 d) 通常想定される最大風速においても取扱者の意図に反して風車が起動することのないように施設すること。 e) 運転中に他の工作物、植物等に (ウ) しないように施設すること。
解答・解説を表示
解答
4
解説
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第4条では、風車が最大速度や風圧に対して構造上安全であること、損傷を与えるような振動がないこと、他物へ接触しないこと等が定められています。
解き方
- 省令第4条第1号及び第2号の規定から、負荷遮断時の最大速度および風圧に対して求められる要件が「構造上安全」であることを確認します。
- 同条第3号および第5号から、防止すべき現象が「振動」および他工作物等への「接触」であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は「構造上安全」、(イ)は「振動」、(ウ)は「接触」であり、すべて誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)と(ウ)は適切ですが、(イ)は「変形」ではなく「振動」です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は「安定」ではなく「構造上安全」、(ウ)は「影響」ではなく「接触」です。
- 選択肢 4正解
- 省令第4条の規定に沿っており、(ア)構造上安全、(イ)振動、(ウ)接触の組合せは完全に一致しています。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は「安定」ではなく「構造上安全」、(イ)は「変形」ではなく「振動」です。
覚えるポイント
- 風車は負荷遮断・風圧に対し「構造上安全」、共振等の有害な「振動」防止、他物への「接触」防止が規定されています。
間違えやすいところ
- 機械的強度に関する文脈で「安定」と勘違いしやすいため、法令用語の「構造上安全」を正確に記憶しましょう。
出題の前提:発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第4条(風車)
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準の解釈に基づく地中電線路の施設要件
電気設備技術基準の解釈 · 地中電線路 / 暗きょ式 / 直接埋設式 / 埋設深さ / 耐燃措置
「電気設備技術基準の解釈」に基づく地中電線路の施設に関する記述について、文中の空欄 (ア) ~ (エ) に当てはまる語句又は数値の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a) 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、暗きょには重量物の圧力に耐えるものを使用し、かつ、地中電線に (ア) を施し、又は暗きょ内に (イ) を施設すること。 b) 直接埋設式により施設する場合は、所定の規格に従う場合等を除き、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては (ウ) m 以上、その他の場所においては (エ) m 以上の埋設深さで施設すること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるように施設する場合はこの限りでない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電技解釈第120条において、地中電線路の防火対策として暗きょ内への延焼防止(耐燃措置または自動消火設備の設置)が義務付けられており、直接埋設時の防護深さは重量物の有無に応じて1.2m以上/0.6m以上と定められています。
解き方
- 暗きょ式における火災延焼防止措置として、地中電線への「耐燃措置」または暗きょ内への「自動消火設備」の設置が要件であることを確認します。
- 直接埋設式の埋設深さについて、車両等の重量物の圧力を受けるおそれがある場所は1.2m以上、その他の場所は0.6m以上であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 暗きょ式に必要なのは耐燃措置と自動消火設備であり、埋設深さも1.2m以上および0.6m以上であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)耐燃措置、(イ)自動消火設備、(ウ)1.2m、(エ)0.6mの組合せは、電技解釈第120条の規定と完全に一致しています。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は耐燃措置、(イ)は自動消火設備、(エ)は0.6mであるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (イ)は換気装置ではなく自動消火設備です。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は耐燃措置であり、埋設深さの数値も(ウ)1.2m、(エ)0.6mでなければなりません。
覚えるポイント
- 暗きょ式の防火は「耐燃措置」または「自動消火設備」、直接埋設式の埋設深さは「重量物あり1.2m/その他0.6m」です。
間違えやすいところ
- 管路式の深さ規定や、防護措置がある場合の例外規定(深さ0.6m等)と本則の数値を混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第120条(地中電線路の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源の系統連系設備における技術要件と保安措置
電気設備技術基準・解釈 · 分散型電源 / 系統連系 / 逆変換装置
「電気設備技術基準の解釈」に基づき、分散型電源の系統連系設備に関する次の記述における空欄(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a) 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合、逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防ぐため、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く)を施設しなければならない。ただし、次の①および②に適合する場合はこの限りでない。 ① 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ直流検出時に交流出力を[ (ア) ]する機能を有すること。 ② 逆変換装置の直流側電路が[ (イ) ]であること、または逆変換装置に[ (ウ) ]を用いていることのいずれかに適合すること。 b) 分散型電源の連系により、一般送配電事業者等の系統短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回るおそれがあるときは、限流リアクトル等の短絡電流制限装置を設ける必要がある。ただし、[ (エ) ]の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合はこの限りでない。
解答・解説を表示
解答
4
解説
分散型電源を系統連系する際、系統への直流流出防止のために原則として商用周波変圧器(絶縁変圧器)を介します。例外として直流検出時の出力停止機能と非接地式電路または高周波変圧器を組み合わせることでトランスレス化が認められます。
解き方
- 直流流出防止対策の例外規定を確認し、直流検出時の機能が交流出力の停止であることを見極めます。
- 直流側電路の絶縁構成要件(非接地式電路または高周波変圧器の使用)を確認します。
- 短絡電流制限装置の施設義務除外条件が低圧系統への逆変換装置を用いた連系であることを適用します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が中性点接地式電路となっている点が誤りであり、正しくは非接地式電路です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が抑制、(イ)が中性点接地式電路、(ウ)がチョッパ、(エ)が高圧となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (エ)が高圧となっており誤りです。短絡電流制限装置の例外は低圧系統連系です。
- 選択肢 4正解
- (ア)停止、(イ)非接地式電路、(ウ)高周波変圧器、(エ)低圧の組合せが法令上すべて正しいです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が抑制、(ウ)が高周波チョッパとなっている点が誤りです。
覚えるポイント
- 直流流出防止の例外:出力「停止」、直流側は「非接地式電路」又は「高周波変圧器」。
間違えやすいところ
- 短絡電流の制限装置の除外条件を高圧系統と取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第220条、第225条
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
配線による他の電線や工作物への危険防止規定
電気設備技術基準 · 電気使用場所の施設 / 離隔距離 / 混触・漏電防止
「電気設備技術基準」では、電気使用場所の配線による他の配線等又は工作物への危険の防止について、次のように規定している。次の記述中の空欄(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 1.配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は交さする場合は、[ (ア) ]による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 2.配線は、水道管、ガス管又はこれらに類するものと接近し、又は交さする場合は、[ (イ) ]によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく、かつ、[ (ウ) ]又は[ (イ) ]によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電技解釈および省令では、配線が他の弱電流電線等と接触すること(混触)や、金属管・ガス管等へ火花が飛ぶこと(放電)、および電流が漏れること(漏電)による危害・損傷の防止を厳格に定めています。
解き方
- 他の配線や弱電流電線との接触事故を表す用語として「混触」を(ア)に当てはめます。
- 配線から水道管・ガス管等への火花等による物理的損傷を表す「放電」を(イ)に当てはめます。
- 工作物を介して人体等に電気が流れる現象である「漏電」を(ウ)に特定します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が誘導、(ウ)が短絡となっており、条文の用語と一致しないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 電気設備技術基準第62条の規定通りの正しい語句の組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が放電、(イ)が混触、(ウ)が短絡となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が誘導となっており誤りです。配線相互の接触は混触と規定されます。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が誘導、(イ)が混触、(ウ)が地絡となっており不適切です。
覚えるポイント
- 配線相互は「混触」防止、配管類に対しては「放電」による損傷と「漏電」防止。
間違えやすいところ
- 放電と短絡、あるいは漏電と地絡といった類似する電気用語の混同に注意が必要です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第62条
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内配線の施設場所と各種工事方法の適用区分
電気設備技術基準・解釈 · 低圧屋内配線 / 配線工事の種類 / 金属線ぴ / 金属ダクト / バスダクト
「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧屋内配線の施設場所による工事の種類について、問題文の表中の空欄(ア)〜(ウ)に当てはまる工事の種類の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 なお、(ア)は乾燥した場所の展開した場所及び点検できる隠ぺい場所(いずれも300V以下のみ)で使用でき、(イ)は乾燥した場所の展開した場所及び点検できる隠ぺい場所(300V以下及び300V超過)で使用でき、(ウ)は乾燥した場所の展開した場所及び点検できる隠ぺい場所(300V以下及び超過)並びに湿気のある場所の展開した場所(300V以下のみ)で使用できる工事である。
解答・解説を表示
解答
2
解説
低圧屋内配線工事の適用場所は電圧区分(300V以下/超過)と施設環境(展開・点検できる隠ぺい・点検できない隠ぺい、乾燥・湿気)によって厳密に規定されています。
解き方
- 300V以下かつ乾燥した場所(展開・点検できる隠ぺい)に限定される工事が「金属線ぴ工事」であると同定します。
- 乾燥した場所(展開・点検できる隠ぺい)で300V超過にも使えるが湿気のある場所には使えない工事が「金属ダクト工事」であることを確認します。
- 湿気のある展開場所(300V以下)にも適用可能な工事が「バスダクト工事」であることを照合します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)と(ウ)の順序が逆になっているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)金属線ぴ工事、(イ)金属ダクト工事、(ウ)バスダクト工事の並びが表の規定と完全に一致します。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が金属ダクト工事、(イ)が金属線ぴ工事となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が金属ダクト工事、(ウ)が金属線ぴ工事となっており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)がバスダクト工事となっており誤りです。
覚えるポイント
- 金属線ぴ工事は300V以下かつ乾燥場所限定、金属ダクトは乾燥場所限定、バスダクトは一部湿気場所も可能。
間違えやすいところ
- 金属線ぴ工事と金属ダクト工事の使用電圧制限(300Vの壁)を取り違えやすいため注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第156条
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧受電規程における受電設備の保守・点検の定義
施設管理・保守点検 · 高圧受電設備規程 / 日常巡視 / 定期点検 / 精密点検
高圧受電設備の保守、点検に関する記述として、「高圧受電設備規程」に照らし不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
受電設備の点検は、運転状態で行う日常巡視・普通点検、停電して精密な測定・試験を行う定期点検(年次点検)、および分解を伴う精密点検等に明確に分類されています。
解き方
- 各選択肢に記載された点検の周期、運転・停止(停電)の有無、点検内容を比較検討します。
- 定期点検の定義が「停電等を伴い年1回程度行う点検試験」であるのに対し、選択肢(2)は短期間周期の運転中目視点検と記載されている誤りを見抜きます。
- 選択肢 1不正解
- 日常巡視の適切な定義記述であり、正しい内容です。
- 選択肢 2正解
- 定期点検は停電して測定・試験を行う点検であり、短期間周期で運転中目視を行う記述は誤り(不適切)です。
- 選択肢 3不正解
- 精密点検の適切な定義記述であり、正しい内容です。
- 選択肢 4不正解
- 臨時点検の適切な定義記述であり、正しい内容です。
- 選択肢 5不正解
- 保守の適切な定義記述であり、正しい内容です。
覚えるポイント
- 日常巡視は運転中の目視等、定期点検は停電を伴う総合的な測定・試験(原則年1回)。
間違えやすいところ
- 定期点検と日常点検(巡視点検)の周期および停電の要否を取り違えないように注意します。
出題の前提:高圧受電設備規程
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
トップランナー制度における変圧器の省エネ達成率と定格負荷損の算出
電気応用・省エネルギー · トップランナー基準 / 変圧器の損失 / 負荷損 / 省エネ基準達成率
定格容量 500 kV・A,無負荷損 500 W,定格電流通電時の負荷損 6 700 W の変圧器をトップランナー変圧器に更新する。新変圧器の容量・電圧・周波数は同じで、無負荷損は 150 W、省エネ基準達成率は 140 %である。 省エネ基準達成率(%)={基準エネルギー消費効率/(Wi + WC40)}× 100(基準エネルギー消費効率は 1 080 W,Wi は無負荷損,WC40 は負荷率 40 %時の負荷損)とするとき、更新後変圧器の定格電流通電時の負荷損[W]として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
変圧器の負荷損は負荷電流の2乗(負荷率の2乗)に比例します。したがって、負荷率40%時の負荷損 WC40 と定格通電時の負荷損 Wc の間には、WC40 = (0.4)^2 × Wc = 0.16 Wc という関係が成立します。
解き方
- 与えられた省エネ基準達成率の式に値を代入し、140 = {1 080 / (150 + WC40)}× 100 より、150 + WC40 = 1 080 / 1.4 ≒ 771.43 W を得ます。
- 負荷率40%時の負荷損を WC40 = 771.43 - 150 = 621.43 W と算出します。
- 定格負荷損 Wc = WC40 / (0.4)^2 = 621.43 / 0.16 ≒ 3 884 W と求め、最も近い値 3 880 W を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果と大きく異なり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 二乗則の適用を行わず計算した数値等であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 無負荷損の引き算忘れや係数の誤りによる数値であり不適切です。
- 選択肢 4正解
- 計算式に基づき Wc ≒ 3 884 W となり、選択肢の 3 880 W が最も近いため正解です。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果と合致しないため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 負荷損は負荷率の2乗に比例する。負荷率40%時の負荷損は定格の0.16倍。
間違えやすいところ
- 負荷率40%の二乗(0.16)で割るべきところを、単純に0.4で割ってしまうミスに注意します。
出題の前提:省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)およびトップランナー基準
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
力率を考慮した変圧器更新前後における運転時全損失の比率計算
電気応用・省エネルギー · 変圧器の損失 / 無負荷損 / 負荷損 / 損失低減率
定格容量 500 kV・A の変圧器について、更新前は無負荷損 500 W・定格負荷損 6 700 W、更新後は無負荷損 150 W・定格負荷損 3 884 W である。変圧器の出力電圧が定格状態で、300 kW、遅れ力率 0.8 の負荷が接続されているとき、更新前の全損失を W1、更新後の全損失を W2 とする。W2 の W1 に対する比率[%]として最も近いものを一つ選べ。ただし、電圧変動による無負荷損への影響は無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
変圧器の負荷率 α は、負荷の皮相電力 S [kV・A] を変圧器の定格容量 Sn [kV・A] で割ることで求められます。皮相電力は有効電力 P [kW] を力率 cosθ で除して算出します。全損失は無負荷損と (α^2 × 定格負荷損) の和となります。
解き方
- 負荷の皮相電力を S = P / cosθ = 300 / 0.8 = 375 kV・A と求めます。
- 変圧器の負荷率を α = 375 / 500 = 0.75(α^2 = 0.5625)と算出します。
- 更新前の全損失 W1 = 500 + 6 700 × 0.5625 = 500 + 3 768.75 = 4 268.75 W を計算します。
- 更新後の全損失 W2 = 150 + 3 884 × 0.5625 = 150 + 2 184.75 = 2 334.75 W を計算します。
- 比率 (W2 / W1) × 100 = (2 334.75 / 4 268.75) × 100 ≒ 54.7 % を求め、最も近い 55 % を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 無負荷損のみの比率などに惑わされた誤った計算値です。
- 選択肢 2正解
- W1 ≒ 4 269 W、W2 ≒ 2 335 W より比率は約 54.7 % となり、最も近い値は 55 % です。
- 選択肢 3不正解
- 力率を考慮せず有効電力をそのまま容量比として計算した場合などの誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 負荷率を二乗せずに計算した場合などの数値であり誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果と合致しないため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 変圧器の負荷率は有効電力ではなく皮相電力(kW / 力率)から求める。
間違えやすいところ
- 300kWをそのまま500kVAで割って負荷率0.6としてしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:変圧器の損失計算理論および省エネルギー効果の評価
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式低圧電路における1線地絡時のB種接地線電流の導出
電気設備技術基準・電気理論 · 接地工事 / 地絡電流 / 対称三相電路
相電圧E[V]、周波数f[Hz]の対称三相3線式低圧電路において、変圧器の中性点に接地抵抗RB[Ω]のB種接地工事が施されている。電路の1相当たりの対地静電容量をC[F]とする。この電路の1相のみが絶縁劣化して絶縁抵抗値がRG[Ω]に低下したとき(他の相の対地コンダクタンスおよび記載以外のインピーダンスは無視)、B種接地工事の接地線に流れる電流IB[A]を表す式として正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
テブナンの定理またはミルマンの定理を用いて、中性点接地線路を切り離したときの開放電圧と大地間合成アドミタンスから流れる地絡電流を計算します。
解き方
- 中性点を開放した状態で劣化相の電位を基準として大地電位を求め、中性点・大地間の開放電圧V0を計算します。
- 開放端子から見た内部アドミタンスY0=1/RG+j3ωCから内部インピーダンスZ0を求めます。
- 直列に接続されるB種接地抵抗RBを含めた全インピーダンスで開放電圧を除算し、大きさIBを計算します。
- 選択肢 1不正解
- 分母の実部において劣化相の絶縁抵抗RGが考慮されておらず誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 分子に不要な係数3が付いており、また周波数項の係数が36ではなく4となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 3相分の静電容量によるアドミタンス(3ωC)の2乗係数は36π^2となるべきですが4π^2となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 分母の実部においてB種接地抵抗RBが加算されておらず誤りです。
- 選択肢 5正解
- テブナンの定理により導出した電流の大きさと正確に一致しており正しいです。
覚えるポイント
- 3相電路における全対地静電容量は並列となるため3Cとなり、角周波数項は(3ωC)^2=36π^2f^2C^2となります。
間違えやすいところ
- 1相分の静電容量Cだけで計算して角周波数の係数を誤ったり、実部でのRGとRBの和を忘れたりする間違いがあります。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第17条および電気回路理論に基づく計算
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
対称三相3線式低圧電路の1線絶縁劣化時におけるB種接地線電流の計算
電気設備技術基準・電気理論 · 接地工事 / 漏れ電流計算 / 対地静電容量
相電圧E=100V、周波数f=50Hz、対地静電容量C=0.1μFの対称三相3線式低圧電路がある。変圧器中性点のB種接地抵抗値RB=15Ωであり、電路の1相の絶縁抵抗値RGが100Ωに低下したとき、B種接地線に流れる電流IB[A]の値として最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
誘導された地絡電流の式に回路定数を代入し、インピーダンスの抵抗成分と静電容量成分の大きさを比較して電流値を算出します。
解き方
- 実部(RG+RB)=100+15=115Ωを計算します。
- 虚部6πfCRBRG=6×π×50×0.1×10^-6×15×100≒0.141Ωを計算します。
- 虚部は実部に比べて無視できるほど小さいため、インピーダンスは約115Ωとなり、IB=100/115≒0.87Aを導きます。
- 選択肢 1正解
- IB=100/√(115^2+0.141^2)≒100/115≒0.87Aとなり最も近いため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果の0.87Aと一致しないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 相電圧ではなく線間電圧を用いた場合などの誤った計算値です。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果の0.87Aと大きく異なるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- RBのみで100Vを除算した値(100/15≒6.67A)であり、RGを無視しているため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 低圧回路の地絡計算では、低抵抗地絡時の対地静電容量によるアドミタンス成分は抵抗成分に比べて無視できるほど小さい場合があります。
間違えやすいところ
- 絶縁抵抗RGを考慮せずB種接地抵抗RBのみで電圧を除算して6.67Aとしてしまうミスが起こりやすいです。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈および電気回路の交流計算
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧進相コンデンサの定格電流と内部素子劣化時の各相測定電流の計算
電気設備技術基準・保守点検 · 進相コンデンサ / 保守点検 / 三相交流回路
三相3線式50Hz、使用電圧6.6kVの電路に接続された定格電圧6.6kV、定格容量50kvar(Y結線、各相2素子直列)の高圧進相コンデンサがある。クランプメータによる定期点検で測定電流の定格電流に対する比がR相1.50、S相1.15、T相1.15であったとき、測定電流[A]の組合せ(R相、S相、T相)として最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし直列リアクトルはないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
三相進相コンデンサの定格電流はIn=Q/(√3×V)で求められ、測定電流は定格電流に各相の電流比を乗じることで算出されます。
解き方
- 定格電流In=50×10^3 / (√3 × 6.6×10^3) ≒ 4.374Aを計算します。
- R相の電流を4.374 × 1.50 ≒ 6.56A(約6.6A)と求めます。
- S相およびT相の電流を4.374 × 1.15 ≒ 5.03A(約5.0A)と求めます。
- 選択肢 1正解
- 定格電流約4.37Aに各相の比率を正しく乗じた計算結果と一致するため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 単相容量として計算するなど誤った計算値であり一致しません。
- 選択肢 3不正解
- 定格電流を過小に計算した誤った選択肢です。
- 選択肢 4不正解
- √3の除算を掛け算にするなど誤った計算結果です。
- 選択肢 5不正解
- 定格電流の計算において線間電圧と相電圧の適用を誤った値です。
覚えるポイント
- 三相平衡負荷の定格電流は線間電圧Vと三相全容量Qを用いてIn=Q/(√3×V)により求められます。
間違えやすいところ
- 三相電力の式で√3で割ることを忘れて3で割ってしまい、定格電流を誤算するミスに注意が必要です。
出題の前提:高圧受電設備規程および交流回路理論
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧進相コンデンサの素子短絡破壊時における2端子測定法による静電容量比較
電気設備技術基準・保守点検 · 進相コンデンサ / 劣化診断 / 静電容量測定
Y結線・各相2素子直列の高圧進相コンデンサにおいて、R相の1素子が短絡破壊した場合、機器を電路から切り離して2端子法(1端子開放)で各相間の静電容量を測定した。このときの測定結果に関する記述として、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
1素子の容量をcとすると、健全相は2素子直列でc/2、1素子短絡相は残りの1素子のみとなり容量はcに増加します。端子間測定では2相の直列合成容量が測定されます。
解き方
- 1素子の静電容量をcと置くと、健全なS相・T相の相容量はc/2、1素子短絡したR相の相容量はcとなります。
- 端子開放測定での端子間容量を計算すると、CRS=(c×(c/2))/(c+c/2)=c/3、CTR=c/3、CST=((c/2)×(c/2))/(c/2+c/2)=c/4となります。
- 求めた端子間容量を比較すると、c/4(=0.25c)であるS-T相間が最小値となることが分かります。
- 選択肢 1不正解
- R-S相間の測定値はc/3であり、S-T相間のc/4よりも大きいため誤りです。
- 選択肢 2正解
- S-T相間の合成容量はc/4となり、R相を含む測定値c/3よりも小さいため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 内部で完全地絡や断線が生じているわけではないため、正常に測定可能であり誤りです。
- 選択肢 4不正解
- CRS/CST=(c/3)/(c/4)=4/3≒1.33(約133%)であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- R-S相間はc/3、S-T相間はc/4であり値が異なるため誤りです。
覚えるポイント
- 直列素子が短絡破壊するとその相の静電容量は増大するため、短絡相を含まない健全相間の直列合成容量が最も小さくなります。
間違えやすいところ
- 素子破壊(短絡)により容量が減少すると勘違いし、短絡相を含む端子間容量が最小になると誤認しやすいです。
出題の前提:高圧受電設備規程およびコンデンサ保守点検指針
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の問題・解答資料です。