電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の概要
水力発電用ダムの種別ごとの構造と特徴
水力発電 · ダムの形式 / 重力ダム / アーチダム
水力発電所に用いられるダムの種別と特徴に関する記述として、最も不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 (1) 重力ダムとは、コンクリートの重力によって水圧などの外力に耐えられるようにしたダムであって、体積は大きくなるが、構造が簡単で安定性が良い。我が国では、最も多く用いられている。 (2) アーチダムとは、水圧などの外力を両岸の岩盤で支えるようにアーチ型にしたダムであって、両岸の幅が広く、岩盤が丈夫なところに作られ、コンクリートの量を節減できる。 (3) ロックフィルダムとは、岩石を積み上げて作るダムであって、内側には、砂利、アスファルト、粘土などが用いられている。ダムは大きくなるが、資材の運搬が困難で建設地付近に岩石や砂利が多い場所に適している。 (4) アースダムとは、土壌を主材料としたダムであって、灌漑用の池などを作るのに適している。軟弱な地盤でも作れるという利点がある。ダムの高さは 50 m を超えるものもある。 (5) 取水ダムとは、水路式発電所の水路に水を導入するため河川に設けられるダムであって、ダムの高さは低く、越流形コンクリートダムなどが用いられている。
解答・解説を表示
解答
2
解説
水力発電用ダムは構造材料や外力への抵抗原理によって重力式、中空重力式、アーチ式、ロックフィル式、アース式等に分類され、現地の地形や基礎岩盤の強度に適した形式が選定されます。
解き方
- 各ダム形式(重力ダム、アーチダム、ロックフィルダム、アースダム、取水ダム)の材料と受圧機構、適した地形条件を確認します。
- アーチダムはアーチ作用により水圧を両岸岩盤に分散伝達するため、川幅が狭く両岸が極めて強固な谷にのみ適応可能であることを照合して誤りを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 重力ダムはコンクリートの自重で水圧を支える構造であり、安定性が高く日本で最も普及しているため記述は適切です。
- 選択肢 2正解
- アーチダムは谷幅が狭く堅固な岩盤を持つV字谷に適したダムであり、「両岸の幅が広く」という記述は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- ロックフィルダムは岩石を主材料とし遮水層を設ける構造で、現地周辺に石材が豊富な地点に適するため記述は適切です。
- 選択肢 4不正解
- アースダムは盛土構造により接地圧を分散できるため軟弱地盤でも構築可能であり、農業用ため池等に多く用いられます。
- 選択肢 5不正解
- 水路式発電所において導水路へ水を取り入れるために河川を堰き止める堤高の低い取水ダムに関する正しい説明です。
覚えるポイント
- アーチダムは川幅が狭く両岸岩盤が強固なV字谷に適し、重力ダムは川幅が広くても岩盤が一定以上堅固なら建設可能です。
間違えやすいところ
- アーチダムと重力ダムの適地条件を取り違え、幅が広い谷にアーチダムが造れると誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:電気事業法および電気設備技術基準の解釈、水力発電所土木設備設計基準
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
流域面積と降水量に基づく理論的包蔵水力の電力量換算計算
水力発電 · 包蔵水力 / 位置エネルギー / 水力発電計算
ある地域の面積が 6 500 km²、平均海抜 750 m で、この地域の年間降水量を 1 100 mm としたとき、この地域全体での理論的包蔵水力(電力量換算値 [TW・h])として最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、包蔵水力の計算において、その地域の水の流出係数を 1 とする。 (1) 1.7 (2) 6.0 (3) 30 (4) 150 (5) 15
解答・解説を表示
解答
5
解説
理論的包蔵水力の電力量換算値は、年間総降水量が海抜ゼロまで落下すると仮定したときの総位置エネルギー(E = mgh [J])を電力量(1 kW・h = 3.6×10^6 J、1 TW・h = 3.6×10^15 J)に換算して求めます。
解き方
- 年間の総降水体積 V [m³] を計算します。流域面積 A = 6500×10^6 m²、年間降水量 P = 1.1 m、流出係数 k = 1 より、V = 6500×10^6 × 1.1 = 7.15×10^9 m³ です。
- 総質量 m = 1000 × V = 7.15×10^12 kg、平均落差 H = 750 m、g = 9.8 m/s² より総エネルギー E = m g H = 7.15×10^12 × 9.8 × 750 ≈ 5.255×10^16 J を求めます。
- 1 TW・h = 10^12 W・h = 3.6×10^15 J で割ることで、E = 5.255×10^16 / (3.6×10^15) ≈ 14.6 TW・h を算出し、最も近い「15」を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 単位換算や計算過程で桁を誤った場合の誤答数値です。
- 選択肢 2不正解
- 重力加速度や年間の秒数換算などを取り違えた場合の誤答数値です。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果の約 14.6 TW・h に対しておよそ2倍となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果の約 14.6 TW・h に対して10倍の桁ずれを起こした数値であり誤りです。
- 選択肢 5正解
- 算出した理論的包蔵電力量は約 14.6 TW・h であり、選択肢の中で最も近い値は 15 です。
覚えるポイント
- エネルギー J(ジュール)から電力量 W・h への換算は 3600 で割り、1 TW・h は 3.6×10^15 J に相当します。
間違えやすいところ
- 単位換算で面積の km² を m²(10^6倍)にする点や、降水量 mm を m(10^-3倍)にする点での桁の数え間違いが多発します。
出題の前提:包蔵水力調査基準、水力発電の理論出力・電力量計算式
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
火力発電所における復水器の役割と熱サイクル
火力発電 · 復水器 / ランキンサイクル / タービン熱効率
次の文章は、火力発電所の復水器に関する記述である。 火力発電所の復水器は、蒸気タービンの排気を冷却水で冷やし、排気を (ア) させて水に戻し、復水を回収する装置である。内部の (イ) を保持することで、タービンの入口蒸気と出口蒸気の (ウ) を大きくし、蒸気タービンの (エ) を高めている。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 (1) (ア)凝縮 (イ)真空度 (ウ)圧力差 (エ)効率 (2) (ア)凝縮 (イ)真空度 (ウ)圧力差 (エ)回転速度 (3) (ア)膨張 (イ)温度 (ウ)温度差 (エ)回転速度 (4) (ア)凝縮 (イ)温度 (ウ)温度差 (エ)効率 (5) (ア)膨張 (イ)真空度 (ウ)温度差 (エ)回転速度
解答・解説を表示
解答
1
解説
汽力発電の復水器は排気蒸気を冷却・凝縮して体積を急激に収縮させ、内部を高真空に保ちます。これによりタービン出口圧力を大気圧以下まで下げ、蒸気の利用可能エンタルピー差(仕事量)を増やして熱効率を高めます。
解き方
- 蒸気から水への相変化を表す語句として(ア)に「凝縮」を当てはめます。
- 復水器内部は体積急縮により高真空となるため、(イ)に「真空度」が入ります。
- 真空により出口圧力が低下し、入口との(ウ)「圧力差」が広がって取り出せる仕事が増加するため、タービン全体の(エ)「効率」が向上することを判定します。
- 選択肢 1正解
- (ア)凝縮、(イ)真空度、(ウ)圧力差、(エ)効率の組合せが文脈および熱力学的原理に完全に一致します。
- 選択肢 2不正解
- 発電機と直結するタービンの回転速度は系統周波数によって一定に保たれるため、(エ)に回転速度を入れるのは誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 水蒸気を水に戻す変化は凝縮であり、(ア)に膨張を入れるのは誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 復水器の運転管理で最も重視されるのは排気圧力を下げる(イ)真空度の維持であり、温度・温度差ではありません。
- 選択肢 5不正解
- 蒸気の凝縮作用を膨張とする点、および回転速度を上げる目的とする記述の双方が誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 復水器の主目的は「排気蒸気の凝縮による高真空維持」であり、これにより落差圧力を拡大して「熱効率」を向上させます。
間違えやすいところ
- タービンの回転速度はガバナや電力系統周波数で決まるため、復水器によって回転速度を上げるわけではない点に注意してください。
出題の前提:火力発電所汽力発電設備の熱サイクル構成と復水器機能
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
原子核の構造と質量欠損および核分裂エネルギー
原子力発電 · 質量欠損 / 結合エネルギー / 核分裂
次の文章は、原子核に関する記述である。 原子核は、正の電荷をもつ (ア) と電荷をもたない中性子とが結合したものである。原子核の質量は、 (ア) と中性子の個々の質量の合計より (イ) 。この差を (ウ) といい、結合時にはこれに相当する結合エネルギーが放出される。この質量の差を m [kg]、真空中の光の速度を c [m/s] とすると、放出されるエネルギー E [J] は (エ) に等しい。 原子力発電は、ウラン等原子燃料の (オ) の前後における原子核の結合エネルギーの差を利用したものである。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 (1) (ア)陽子 (イ)大きい (ウ)質量増加 (エ)mc² (オ)核融合 (2) (ア)陽子 (イ)小さい (ウ)質量欠損 (エ)mc² (オ)核分裂 (3) (ア)電子 (イ)大きい (ウ)質量増加 (エ)mc (オ)核融合 (4) (ア)陽子 (イ)小さい (ウ)質量欠損 (エ)mc (オ)核分裂 (5) (ア)電子 (イ)小さい (ウ)質量欠損 (エ)mc (オ)核分裂
解答・解説を表示
解答
2
解説
アインシュタインの特殊相対性理論に基づく質量とエネルギーの等価性 E = mc² により、核子(陽子・中性子)が結合して原子核を形成する際に生じる質量の減少(質量欠損)が結合エネルギーとして放出されます。ウラン等の重い核の核分裂反応では、反応前後の結合エネルギー差(質量差)に相当する莫大な熱エネルギーが発生します。
解き方
- 原子核を構成する正電荷の粒子は(ア)「陽子」であることを特定します。
- 結合後の原子核の全質量は個々の核子の質量和よりも(イ)「小さい」状態となり、この差を(ウ)「質量欠損」と呼ぶことを確認します。
- 質量 m と放出エネルギー E の関係式はアインシュタインの式(エ)「mc²」となります。
- 現在の実用原子力発電所で利用されているウラン燃料の反応は(オ)「核分裂」であることを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 結合によってエネルギーが放出されるため質量は小さくなり、質量増加や核融合とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)陽子、(イ)小さい、(ウ)質量欠損、(エ)mc²、(オ)核分裂の全項目が物理法則および原子力発電の基本原理に一致します。
- 選択肢 3不正解
- 電子は原子核の外側の軌道に存在し負電荷をもちます。またエネルギー式は mc ではなく mc² です。
- 選択肢 4不正解
- エネルギー関係式が E = mc となっており、光速の2乗(c²)が欠落しているため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 原子核を構成する正電荷粒子は陽子であり、電子とする点および式が mc となっている点が誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 質量とエネルギーの等価式は E = mc² であり、原子核の質量欠損Δmに対して ΔE = Δm・c² のエネルギーが放出されます。
間違えやすいところ
- 結合すると質量が増えるのか減るのかの混同、および関係式 E = mc² の光速 c の自乗の有無の間違いに注意してください。
出題の前提:原子力工学の基礎、質量欠損と結合エネルギー、核分裂反応
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
蓄電池の分類と電力貯蔵用二次電池の特徴
電力系統・新エネルギー · 二次電池 / リチウムイオン電池 / NAS電池 / 出力平滑化
次の文章は、電池及びその関連技術に関する記述である。 電池には、充電することによって繰り返し利用できる (ア) がある。その代表的なものに (イ) が挙げられ、携帯電子機器、電気自動車、電力貯蔵設備などのさまざまな用途で活用されている。蓄電能力の高い (ア) やその他の蓄電機を、電力貯蔵設備として風力発電や太陽光発電と併せて用いることで、出力の (ウ) ができる。 (エ) は大電力貯蔵用の機器として用いられている。 (エ) の (オ) は、鉛蓄電池に比べて 3 倍程度高い。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 (1) (ア)二次電池 (イ)リチウムイオン電池 (ウ)平滑化 (エ)空気亜鉛電池 (オ)単位質量あたりのエネルギー密度 (2) (ア)一次電池 (イ)リチウムイオン電池 (ウ)短絡抑制 (エ)空気亜鉛電池 (オ)単位質量あたりのエネルギー密度 (3) (ア)二次電池 (イ)酸化銀電池 (ウ)短絡抑制 (エ)空気亜鉛電池 (オ)起電力 (4) (ア)二次電池 (イ)リチウムイオン電池 (ウ)平滑化 (エ)ナトリウム・硫黄電池 (オ)単位質量あたりのエネルギー密度 (5) (ア)一次電池 (イ)酸化銀電池 (ウ)平滑化 (エ)ナトリウム・硫黄電池 (オ)起電力
解答・解説を表示
解答
4
解説
蓄電システムは再エネの出力変動緩和(平滑化)やピークシフトに不可欠です。電力用二次電池にはリチウムイオン電池のほか、活物質にナトリウムと硫黄を用い高温(約300℃)で作動するナトリウム・硫黄電池(NAS電池)があり、鉛蓄電池比で高いエネルギー密度を誇ります。
解き方
- 充電して再利用できる電池は(ア)「二次電池」です。
- 携帯端末やEVで主流となっている二次電池は(イ)「リチウムイオン電池」です。
- 再生可能エネルギーの不規則な出力変動を抑えて安定化させる役割は出力の(ウ)「平滑化」です。
- メガワット級の大容量電力貯蔵用二次電池として実績があるのは(エ)「ナトリウム・硫黄電池」です。
- 鉛蓄電池と比較して3倍程度優れる特性は(オ)「単位質量あたりのエネルギー密度(または体積あたりのエネルギー密度)」であることを選択肢から判定します。
- 選択肢 1不正解
- 空気亜鉛電池は主に補聴器などのボタン形一次電池として用いられ、大電力貯蔵用ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 充電可能な電池は二次電池であり、一次電池とする点や短絡抑制とする記述が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 酸化銀電池は一次電池であり、携帯電子機器や電気自動車の主動力電池としては用いられません。
- 選択肢 4正解
- (ア)二次電池、(イ)リチウムイオン電池、(ウ)平滑化、(エ)ナトリウム・硫黄電池、(オ)単位質量あたりのエネルギー密度の組合せが正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 充電可能な電池は二次電池であり、起電力は単セルの電圧(約2V程度)に過ぎず3倍高くなるわけではありません。
覚えるポイント
- NAS電池(ナトリウム・硫黄電池)は大容量電力貯蔵に適し、エネルギー密度が鉛蓄電池の約3倍と高いのが特徴です。
間違えやすいところ
- 一回限りの使い切りが一次電池、充放電して繰り返し使用できるものが二次電池である定義を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:電力系統における電力貯蔵技術および二次電池(NAS電池・リチウムイオン電池)の特徴
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器のV結線方式における利用率と出力特性
変電・配電 · V結線 / 利用率 / 変圧器容量 / 配電方式
変圧器の V 結線方式に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 (1) 同一の単相変圧器 2 台を使用して三相平衡負荷に供給している場合、変圧器の利用率は √3 / 3 となる。 (2) 電灯動力共用方式の場合、共用変圧器には電灯と動力の電流が加わって流れるため、一般に動力専用変圧器の容量と比較して共用変圧器の容量の方が大きい。 (3) 単相変圧器 2 台で三相が得られる。 (4) 同一の単相変圧器 3 台を Δ 結線とした場合と比較すると、供給することのできる電力は √3 / 3 倍となる。 (5) 単相変圧器を用いた Δ 結線方式と比較して、変圧器の電柱への設置が簡素化できる。
解答・解説を表示
解答
1
解説
単相変圧器(容量P)2台を用いるV結線では、得られる三相出力は √3 P となります。変圧器総設備容量 2P に対する比である「利用率」は √3 P / (2P) = √3/2 ≒ 86.6% です。一方、3台によるΔ結線時の出力 3P に対する比である「出力比」は √3 P / (3P) = √3/3 ≒ 57.7% です。
解き方
- V結線の基本諸量を整理します。単相変圧器の容量を P とすると、V結線の出力は P_v = √3 P です。
- 変圧器の設備容量は 2P であるため、利用率は P_v / (2P) = √3 / 2 (約86.6%) となります。(1)はこれを √3 / 3 と記述しているため誤りです。
- 他の選択肢を確認します。(2)は異容量V結線の電灯動力共用方式の特徴として正しく、(3)はV結線の定義通り、(4)の出力比は √3 P / (3P) = √3 / 3 で正しく、(5)も装柱簡素化の利点として正しいです。
- 選択肢 1正解
- V結線の変圧器利用率は √3 / 2(約86.6%)であり、「√3 / 3」とする本記述は誤り(設問が求める不適切な選択肢)です。
- 選択肢 2不正解
- 電灯動力共用V結線では共用相に変圧器2系統の合成電流が流れるため、共用側の容量を大きく選定します(正しい記述)。
- 選択肢 3不正解
- 単相変圧器2台をV結線することで三相電源を構成できることはV結線の基本特徴です(正しい記述)。
- 選択肢 4不正解
- Δ結線容量 3P に対するV結線容量 √3 P の比(出力比)は √3 / 3 ≒ 57.7% となります(正しい記述)。
- 選択肢 5不正解
- 変圧器が3台から2台になるため柱上での重量・占有スペースが減り装柱が簡素化されます(正しい記述)。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- V結線の「利用率」は √3 / 2 ≒ 86.6%、「出力比(元々のΔ結線出力に対する比)」は √3 / 3 ≒ 57.7% です。
間違えやすいところ
- 利用率(√3/2)と出力比(√3/3)の分母(変圧器2台分か3台分か)を混同する間違いが非常に多いので厳密に区別しましょう。
出題の前提:変圧器の結線方式(Δ結線・V結線)の特性、配電用柱上変圧器の設計理論
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
配電用変電所における6.6kV配電線の保護方式と各種保護継電器の適用
発変電・配電 · 配電線保護 / 保護継電器 / 地絡方向継電器
配電用変電所における6.6kV高圧配電線の一般的な保護方式に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
6.6kV非接地系配電線路では、地絡事故時に母線側の接地形計器用変圧器(EVT)で零相電圧を検出し、各配電線の引出口に設けた零相変流器(ZCT)で零相電流を検出して、それらを入力とする地絡方向継電器(DGR)により事故回線を判別・遮断します。
解き方
- 母線側設備と各配電線引出口設備の保護継電器構成を整理し、地絡過電圧継電器(OVGR)が母線設置であることを確認します。
- 配電線引出口には事故回線を特定するために零相変流器と組み合わされる地絡方向継電器(DGR)が配置されるため、選択肢(2)の記述が誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 架空配電線路の事故は雷などの一過性が多いため、引出口遮断器の遮断後に再閉路継電器により自動再閉路を行うのは正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 地絡過電圧継電器は母線のEVT二次側に設置され、配電線引出口には零相電流と零相電圧から判別する地絡方向継電器が設置されるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 保護協調の観点から、上位側である変圧器二次側の過電流継電器の時限は、下位の各配電線のものより長く整定されるため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 非接地系統で健全回線の対地静電容量電流による誤動作を防ぎ事故回線を選択遮断するため、各配電線に地絡方向継電器を設置するのは正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 相間短絡事故などの過電流を迅速に検出して遮断器を動作させるため、各配電線に過電流継電器を設置するのは正しい記述です。
覚えるポイント
- 母線にはEVTと地絡過電圧継電器(OVGR)を設置し、配電線引出口にはZCTと地絡方向継電器(DGR)を設置する。
間違えやすいところ
- OVGRが系統全体の零相電圧を監視する母線用継電器であることと、回線選択を行うDGRの設置位置を混同しやすい。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線路における電線の太さ決定要素と考慮事項の選定
送電 · 送電線路設計 / 電線サイズ選定 / 許容電流
架空送電線路で用いられる電線の太さを決定する際に考慮すべき項目として、特に関係のない事項はどれか。次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
架空送電線の太さは、流れる電流による発熱を抑える許容電流、電気抵抗に起因する電圧降下や電力損失、風圧や張力に耐える機械的強度、表面電界集中を緩和してコロナ騒音や損失を抑えるコロナ開始電圧などの技術的・経済的要因から総合的に決定されます。
解き方
- 電線の太さ(断面積・外径)が影響を与える物理現象(導体抵抗、機械的引張強さ、導体表面電界強度)を整理します。
- サージ電圧の波高は主にがいし連の個数や離隔距離などの絶縁設計・避雷設計で考慮される項目であり、電線の太さ決定とは直接関係がないことを見極めます。
- 選択肢 1不正解
- 電線自身の重量や風圧荷重、氷雪荷重に耐えうる引張強さを確保するため、機械的強度は太さの決定に関係します。
- 選択肢 2不正解
- 電線径を太くすることで表面電界強度を緩和し、コロナ放電を抑制できるため、太さの決定に深く関係します。
- 選択肢 3不正解
- 電線を太くすると電気抵抗が減少して許容値内に電圧降下を抑えられるため、太さの決定に関係します。
- 選択肢 4不正解
- 電線を太くすると抵抗損(I^2R損)が低減し送電損失を抑えられるため、経済的な太さ選定において重要に関係します。
- 選択肢 5正解
- 雷や開閉サージの波高はがいしの絶縁レベル決定や避雷器の仕様設計で考慮されるものであり、電線の太さ決定には直接関係しません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電線サイズの選定要素は「許容電流」「機械的強度」「電圧降下」「電力損失」「コロナ抑制(高電圧時)」の5大項目。
間違えやすいところ
- 高電圧現象であるコロナ放電の抑制と、異常電圧である雷サージ対策を混同しないように区別する。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
非接地方式電線路における1線地絡事故時の特性と他接地方式との比較
送電・変電 · 中性点接地方式 / 非接地方式 / 1線地絡電流
非接地方式の電線路に1線地絡が発生した場合の現象として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
非接地方式は中性点を意図的に接地しない方式であり、1線地絡時の地絡電流は健全相の対地静電容量を介して環流するため数アンペア程度と非常に小さくなります。一方で、中性点電位が相電圧まで移動するため健全相の対地電位は最大で線間電圧(ルート3倍)まで上昇します。
解き方
- 各中性点接地方式における1線地絡電流の大きさを比較し、直接接地方式が最大、非接地方式が最小クラスであることを確認します。
- 選択肢(1)の「直接接地方式に比べて大きい」という記述が明白に誤りであることを特定します。
- 選択肢 1正解
- 非接地方式の地絡電流は静電容量による微小電流にとどまり、低インピーダンスで大電流が流れる直接接地方式に比べて圧倒的に小さいため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 非接地方式では1線地絡時に中性点電位が上昇し、健全相の対地電位が最大で線間電圧(通常のルート3倍)まで上昇するため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 非接地方式の地絡電流は系統全体の対地静電容量に比例するため、線路長(こう長)が長いほど大きくなり、正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 地絡電流が小さいためアークが消弧と再点弧を繰り返す間欠アーク地絡となり、過渡的な異常高電圧を生じるおそれがあるため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 地絡電流が非常に小さいため、抵抗接地方式や直接接地方式に比べて通信線への電磁誘導障害が小さく、正しい記述です。
覚えるポイント
- 非接地方式:地絡電流は最小(静電容量電流)、健全相電位上昇は最大(√3倍)、通信誘導障害は最小。
間違えやすいところ
- 健全相電位上昇が大きいことと、地絡電流そのものが大きいことを混同しないようにする。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
地中送電電力ケーブルにおける各種損失の発生要因と低減対策
送電 · 電力ケーブル / 導体損失 / シース損失 / 誘電体損失
地中送電線路の電力ケーブルで発生する損失に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電力ケーブルの損失は、導体の抵抗損(表皮効果・近接効果を含む)、絶縁体の誘電損、金属シースに生じるシース損(長手方向を流れるシース回路損とシース断面内で環流する渦電流損)に大別されます。渦電流損は導電率が高いほど、またシース肉厚が厚いほど大きくなります。
解き方
- 電力ケーブルの各損失(抵抗損、誘電損、シース回路損、渦電流損)の発生メカニズムと低減手法を照らし合わせます。
- 金属シース内の渦電流損は、金属の導電率が高いほど誘導される渦電流が大きくなり損失が増加するため、導電率の高いシース採用で低減できるとする(5)が誤りであることを導きます。
- 選択肢 1不正解
- 表皮効果による実効抵抗の増加を抑えるために導体を分割・絶縁する分割導体などの適用は適切であり、正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 近接効果は相間距離が近いほど電流密度分布の偏りが強まるため、相間距離を離すことで低減できるのは正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 誘電損は式 W = ω C V^2 tanδ から誘電率(静電容量)および誘電正接に比例し、電圧の2乗に比例するため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- クロスボンド接地方式は3相の各区間でシースを交差接続し、誘導起電力を打ち消してシース回路電流を大幅に低減するため正しい記述です。
- 選択肢 5正解
- 金属シースの導電率を高くすると渦電流が流れやすくなり渦電流損が増加してしまうため、「導電率の高い金属シースの採用によって渦電流損を低減する」という記述は誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- シース損失には「シース回路損(クロスボンドで抑制)」と「渦電流損(肉厚を薄く、固有抵抗を高めて抑制)」がある。
間違えやすいところ
- 導電率が高いほど電流が流れやすくなって渦電流損が増加する関係を、損失が小さくなると逆に思い込みやすい。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
配電ネットワーク方式(スポット/レギュラー)の構成機器と配置
配電 · スポットネットワーク方式 / 低圧ネットワーク方式 / ネットワークプロテクタ
スポットネットワーク方式及び低圧ネットワーク方式(レギュラーネットワーク方式ともいう)の特徴に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
スポットネットワーク方式は、同一変電所からの2〜3回線の配電線から受電し、各回線に断路器、ネットワーク変圧器、ネットワークプロテクタ(プロテクタ遮断器、プロテクタヒューズ、プロテクタ継電器)を介して共通のネットワーク母線に並列接続する高信頼度受電方式です。
解き方
- スポットネットワーク受電設備の構成(一次側受電部から二次側母線までの接続順序)を確認します。
- 変圧器の一次側に断路器、二次側にネットワークプロテクタが設置されるため、一次側と二次側の機器配置が逆に書かれている選択肢(4)を誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 通常2〜3回線の複数配電線から並列受電しているため、1回線が停電・事故となっても無停電で供給を継続でき、正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 低圧ネットワーク方式(レギュラーネットワーク方式)は、街路の低圧配電線を格子(グリッド)状に連系して信頼度を高めるため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 高信頼度が求められる都市部の超高層ビルや大口需要家における標準的な受電方式として広く採用されており、正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- 一般的にネットワーク変圧器の一次側には断路器が設置され、二次側に保護装置であるネットワークプロテクタが設置されるため記述が誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 配電線路や変圧器一次側での単一事故時はプロテクタ遮断器の逆電力遮断等により健全回線から無停電供給されるため正しい記述です。
覚えるポイント
- スポットネットワーク受電設備:一次側に断路器、二次側にネットワークプロテクタ(遮断器+ヒューズ+継電器)。
間違えやすいところ
- ネットワークプロテクタが変圧器の一次側(高圧側)にあると誤認しやすいので二次側(低圧母線側)であることを明確に覚える。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
配電用変電所における変圧器1バンク故障時の許容最大総負荷の計算
発変電 · 変電所運用 / 変圧器過負荷容量 / 負荷移行計算
定格容量20MV・Aの三相変圧器を3バンク有する配電用変電所がある。変圧器1バンクが故障した時に長時間の停電なしに故障発生前と同じ電力を供給したい。 この検討に当たっては、変圧器故障時には他の変電所に故障発生前の負荷の7%を直ちに切り換えることができるとともに、残りの健全な変圧器は定格容量の120%まで過負荷で運用できるものとする。 力率は常に95%(遅れ)で変化しないものとしたとき、故障発生前の変電所の最大総負荷の値[MW]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
変電所の1バンク故障時における許容負荷は、残存する健全変圧器の総過負荷可能容量と他変電所へ即座に転送できる融通負荷量の和によって決まります。有効電力P[MW]は皮相電力S[MV・A]に力率cosθを乗じて算出します。
解き方
- 3バンクのうち1バンクが停止したとき、健全な変圧器は2バンクとなり、120%過負荷時の最大許容皮相電力は S_all = 20 [MV・A] × 2 × 1.20 = 48.0 [MV・A] となります。
- 事故前の総皮相負荷を S_total とすると、7%を他変電所に切り換えるため、この変電所が担う皮相負荷は S_total × (1 - 0.07) = 0.93 S_total となります。
- 0.93 S_total ≦ 48.0 より、S_total ≦ 48.0 / 0.93 ≒ 51.613 [MV・A] となります。
- 力率が95%(0.95)であるため、有効電力換算での最大総負荷 P は P = S_total × 0.95 = (48.0 / 0.93) × 0.95 ≒ 49.032 [MW] となり、最も近い値は49.0です。
- 選択肢 1不正解
- 健全バンク数を1バンクとして誤算した場合などに導かれる数値であり、誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 他変電所への7%切り換え可能量を考慮せずに 48 × 0.93 × 0.95 などの誤った演算を行った場合に近く、誤りです。
- 選択肢 3正解
- 残存健全変圧器の過負荷容量48MV・Aを0.93で除して力率0.95を乗じた値である49.0MWと正しく一致します。
- 選択肢 4不正解
- 3バンクすべてが120%過負荷運転可能であると誤認して計算した場合の数値に近く、誤りです。
- 選択肢 5不正解
- バンク故障を考慮せず力率等の計算を誤った極端に大きな値であり、誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 残存容量による制約式:(1 - 転送率) × S_total ≦ 残存台数 × 1台容量 × 過負荷率。
間違えやすいところ
- 切り換え後の負荷比率で割るべきところを、(1 - 0.07)を誤って掛け算してしまうミスに注意する。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式配電線路における線路電圧降下と変圧器一次電流の計算
配電 · 単相3線式配電線路 / 電圧降下 / 変圧器の電流比
一次電圧6 600 V、二次電圧210 V / 105 Vの柱上変圧器から単相3線式配電線路により電力を供給している。図のように負荷1(電流55 A)、負荷2(電流60 A)、負荷3(電流45 A)の三つの抵抗負荷が接続されている。線路C点におけるL1とN間の電圧Va [V]、L2とN間の電圧Vb [V]、及び変圧器の一次電流I1 [A]の組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、変圧器から負荷接続点C点までの電線1線当たりの抵抗を0.06 Ωとし、変圧器の励磁電流や内部インピーダンス、線路リアクタンス、及びC点より負荷側のインピーダンスは無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
単相3線式回路では、中性線電流は各外側線電流の差分となり、その流れる向きによって各相の電圧降下に正負の影響を与えます。また、変圧器の一次電流は各二次巻線が負担するアンペアターンの総和を変圧比で換算して求めます。
解き方
- 回路構成から各負荷の接続を確認します。負荷1(55 A)はL1-N間、負荷2(60 A)はN-L2間、負荷3(45 A)はL1-L2間に接続されています。これにより、L1線の電流はI_L1 = 45 + 55 = 100 A、L2線の電流はI_L2 = 45 + 60 = 105 A、中性線Nの電流はI_N = 60 - 55 = 5 A(変圧器から負荷へ向かう向き)となります。
- 変圧器二次側基準端子電圧をそれぞれ105 Vとし、線路抵抗r = 0.06 Ωによる電位変化を計算します。中性点電位はV_N = -5 × 0.06 = -0.3 V、L1の電位はV_L1 = 105 - (100 × 0.06) = 99.0 V、L2の電位はV_L2 = -105 + (105 × 0.06) = -98.7 Vとなります。したがって、Va = V_L1 - V_N = 99.0 - (-0.3) = 99.3 V、Vb = V_N - V_L2 = -0.3 - (-98.7) = 98.4 Vとなります。
- 変圧器の一次電流I1は、起磁力平衡(一次入力容量と二次供給容量の平衡)より、I1 = (105 V × 100 A + 105 V × 105 A) / 6 600 V = (105 × 205) / 6 600 ≈ 3.26 Aと求まります。
- 選択肢 1不正解
- 中性線電流の向きや電圧降下の符号の取り方を誤っており、不適です。
- 選択肢 2正解
- Va = 99.3 V、Vb = 98.4 V、I1 = 3.26 Aとなり、正しく計算されています。
- 選択肢 3不正解
- I1は合っていますが、VaおよびVbの電圧降下の計算が誤っています。
- 選択肢 4不正解
- Vbの計算において中性線による電位変化の符号を誤っており、不適です。
- 選択肢 5不正解
- VaおよびVbは合っていますが、一次電流I1の計算値が誤っています。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 単相3線式の中性線電流は不平衡分のみが流れ、その向きによって各相電圧の上昇・低下が決まります。
間違えやすいところ
- 中性線電流の流れる方向を見誤り、電圧降下の加算・減算を取り違えるミスが多く見られます。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 A問題 問13
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
各種電気機器および電線路に用いられる電気絶縁材料の特徴
変電・送電 · 電気絶縁材料 / 変圧器絶縁油 / 六ふっ化硫黄ガス / 電力ケーブル絶縁体
電気設備に使用される電気絶縁材料に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電力機器に用いられる絶縁材料は、高い絶縁耐力(破壊強度)だけでなく、機器の用途に応じた耐熱性、化学的安定性、冷却性(流動性・低粘度)などが総合的に求められます。
解き方
- 各選択肢の材料(SF6ガス、変圧器絶縁油、架橋ポリエチレン、油浸紙、がいし材料)の特徴と要求性能を順次確認します。
- 記述(2)において、変圧器の絶縁油は対流により巻線や鉄心の発熱を冷却する役割を担うため、流動性に優れた「低粘度」であることが必須条件です。「粘度が高い方がよい」としている記述が明確に誤りです。
- 選択肢 1不正解
- SF6ガスは優れた消弧・絶縁性能を持ち安定ですが、地球温暖化係数が非常に高いため正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 冷却性能を高めるためには油の流動性を良くする必要があり、粘度は「低い」方が適しているため誤り(正解の選択肢)です。
- 選択肢 3不正解
- 架橋によって熱変形温度が向上し、最高許容温度90℃で使用できるため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 油圧をかけることで油中ボイドの発生を抑え、高耐力を維持するため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 軽量で耐衝撃性に優れるFRP芯とシリコーンゴム等からなる複合がいしの記述であり、正しいです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 変圧器絶縁油の具備条件は「高絶縁耐力」「高引火点」「低凝固点」「化学的安定性」、そして対流を促す「低粘度」です。
間違えやすいところ
- 絶縁油の粘度について、保護膜としての厚みや強度を連想して「高粘度」が良いと勘違いしやすいので注意が必要です。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 A問題 問14
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
揚水発電所における発電出力及び揚水動力(入力)の計算
発電 · 揚水発電 / 水車発電機出力 / 揚水入力 / 落差と損失水頭
次の条件で運転する揚水発電所について、発電出力[kW]と揚水入力[kW]の組合せとして、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、水の密度を1 000 kg/m3、重力加速度を9.8 m/s2とし、運転中の落差、損失水頭、流量、効率は一定とする。 ・総落差:H0 = 450 m ・発電時使用水量:Qg = 50 m3/s ・揚水量:Qp = 40 m3/s ・発電損失水頭:H0の3 % ・揚水損失水頭:H0の3 % ・発電運転時の発電機及び水車の効率合計:ηgt = 90 % ・揚水運転時の電動機及びポンプの効率合計:ηmp = 85 % ・発電運転時間:Tg = 8 時間
解答・解説を表示
解答
5
解説
発電時の有効落差は「総落差 - 損失水頭」、揚水時の全揚程は「総落差 + 損失水頭」となります。出力の計算では総合効率を掛け算し、入力(所要動力)の計算では総合効率で割り算します。
解き方
- 落差の整理を行います。損失水頭はh = 450 × 0.03 = 13.5 mです。したがって、発電有効落差はHe = 450 - 13.5 = 436.5 mとなり、揚水全揚程はHp = 450 + 13.5 = 463.5 mとなります。
- 発電出力Pg [kW]を計算します。Pg = 9.8 × Qg × He × ηgt = 9.8 × 50 × 436.5 × 0.90 = 192 496.5 kW となり、約192 500 kWです。
- 揚水入力Pp [kW]を計算します。Pp = (9.8 × Qp × Hp) / ηmp = (9.8 × 40 × 463.5) / 0.85 = 181 692 / 0.85 ≈ 213 755 kW となり、約213 750 kWです。
- 選択肢 1不正解
- 揚水入力の計算で全揚程の損失水頭の加算や効率の除算を誤っているため不適です。
- 選択肢 2不正解
- 発電出力を総落差450 mで計算しているなど落差の扱いが誤っています。
- 選択肢 3不正解
- 発電損失水頭を足してしまう等の誤りがあり、出力および入力の双方が不適です。
- 選択肢 4不正解
- 揚水入力は正しいですが、発電出力の有効落差の計算が誤っています。
- 選択肢 5正解
- 発電出力192 500 kW、揚水入力213 750 kWの双方が正しく導かれています。
覚えるポイント
- 揚水発電では「発電時は落差から損失を引き効率を掛ける」「揚水時は揚程に損失を足し効率で割る」を徹底します。
間違えやすいところ
- 揚水時の全揚程で損失水頭を引いてしまったり、揚水入力で効率を掛けて小さく計算してしまうミスが頻発します。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 B問題 問15(a)
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
揚水発電所の揚水所要時間と総合変換効率の計算
発電 · 水力発電 / 揚水発電 / 総合効率 / 電力量計算
ある揚水発電所において,総落差 H0 = 450 m,発電時使用水量 Qg = 50 m^3/s,揚水量 Qp = 40 m^3/s,発電損失水頭が H0 の 3 %,揚水損失水頭が H0 の 3 %,発電運転時の発電機及び水車の総合効率 eta_gt = 90 %,揚水運転時の電動機及びポンプの総合効率 eta_mp = 85 % とする。この発電所で発電運転を 8 時間行う場合に,発電に使用した全水量を揚水するために必要な揚水所要時間 [時間] と,揚水運転に要した電力量を発電電力量に変換する変換効率 [ % ] の組合せとして,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,水の密度は 1 000 kg/m^3,重力加速度は 9.8 m/s^2 とし,運転中の落差,損失水頭,流量,効率は一定とする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
揚水発電所において,発電で消費した水量を再び上部調整池へ汲み上げるための揚水時間は,総水量を揚水流量で割ることで求まる。また,総合変換効率は揚水運転に投入された総電力量に対する発電運転で得られた総電力量の比率として定義され,水車の有効落差,ポンプの全揚程,および各機器の効率を反映して算出される。
解き方
- 発電運転8時間で使用する総水量を計算し,揚水流量40 m^3/sで除して揚水所要時間10時間を求める。
- 発電出力と揚水入力を算出して各電力量を求め,その比率から変換効率72.0%を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 揚水所要時間が8時間となっている点が誤りであり,正しくは10時間である。
- 選択肢 2不正解
- 揚水所要時間が8時間であり,かつ変換効率の計算も誤りである。
- 選択肢 3正解
- 揚水所要時間10時間,総合変換効率72.0%であり,計算結果と一致する。
- 選択肢 4不正解
- 揚水所要時間は10時間で正しいが,変換効率74.2%の計算が誤りである。
- 選択肢 5不正解
- 揚水所要時間は10時間で正しいが,損失水頭を考慮しない場合の効率76.5%となっており誤りである。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 揚水所要時間Tpは使用水量Qg×発電時間Tgを揚水量Qpで割って求める。
- 揚水総合変換効率は損失水頭の影響と機器効率の積により求まる。
間違えやすいところ
- 揚水時の損失水頭は総落差に加算し,発電時は差し引く計算を混同しやすい。
- 機器効率の積(76.5%)に落差比を掛け忘れるミスが多い。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問15(b)
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
架空電線路の径間・たるみと電線の実長の関係式
送電 · 架空送電線路 / たるみ / 電線の実長 / 径間
架空電線路において,支持物間の径間を S [m],電線のたるみを D [m] とするとき,電線の長さ L [m] を示す式として,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,電線の懸垂曲線は放物線として近似できるものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
架空送電線が自重により垂れ下がるとき,その曲線はカテナリー(懸垂線)を描くが,たるみDが径間Sに比べて十分小さい場合には放物線として高精度に近似できる。この放物線の弧長を級数展開して微小項を省略することにより,電線の実長Lと径間SおよびたるみDの関係式が得られる。
解き方
- 電線の懸垂曲線を放物線として近似し,微小長さを積分する弧長積分の基本式を立てる。
- 二項展開を行って高次の微小項を省略し,実長を表す近似式 L ≒ S + 8D^2 / (3S) を導出する。
- 選択肢 1正解
- 実長Lを表す近似公式 L ≒ S + 8D^2 / (3S) として正しい。
- 選択肢 2不正解
- たるみDが2乗されておらず,次元が長さに一致しないため誤りである。
- 選択肢 3不正解
- 係数が逆数となっており,正しくは8/3であるため誤りである。
- 選択肢 4不正解
- 係数が3/8であり,さらにたるみDの2乗になっていないため誤りである。
- 選択肢 5不正解
- 分子の係数8が抜けており,正しい近似式ではないため誤りである。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電線の実長公式 L ≒ S + 8D^2 / (3S) を確実に暗記する。
- たるみDの単位はメートルであり,実長式ではDの2乗に比例する。
間違えやすいところ
- 係数の3/8と8/3を混同して逆にしてしまう誤りが多い。
- たるみDの2乗を忘れて一次のまま計算してしまうミスがある。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問16(a)
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
たるみと実長から求める電線の水平引張強さの計算
送電 · 架空送電線路 / 電線の張力 / たるみ計算 / 水平張力
架空電線路において,電線の単位長当たりの重量が 10 N/m,実長が 50.01 m である。この電線を径間 50.00 m で設置したときの電線の水平引張強さ [kN] として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
架空送電線のたるみD [m],径間S [m],電線単位長重量W [N/m],電線の水平張力T [N]の間には D = WS^2 / (8T) の関係が成り立つ。また電線の実長Lと径間Sの間には L ≒ S + 8D^2 / (3S) の関係があるため,実長と径間からまずたるみDを算出し,それを用いて水平張力Tを求めることができる。
解き方
- 実長と径間の差 L - S = 0.01 m を 8D^2 / (3S) に等置し,たるみ D = √(0.1875) ≒ 0.4330 m を導く。
- 水平張力 T = W S^2 / (8D) に W = 10 N/m,S = 50 m,D = 0.4330 m を代入して約 7.22 kN を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 計算途中でたるみDや係数の計算を誤った値であり,不適切である。
- 選択肢 2不正解
- 分母分子の取り違えや重力加速度の誤適用等による値であり,不適切である。
- 選択肢 3不正解
- たるみの2乗の取り扱い等を誤った場合に生じる数値であり,不適切である。
- 選択肢 4正解
- 計算により導かれる水平引張強さ約7.22 kNと一致するため正しい。
- 選択肢 5不正解
- たるみの平方根の計算ミス等により導かれる誤った値である。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 実長差 L - S = 8D^2 / (3S) からたるみDを逆算できる。
- 水平張力公式 T = W S^2 / (8D) より張力とたるみは反比例する。
間違えやすいところ
- 張力Tの単位がNで求まるため,問題文で要求されているkNへの換算(1/1000)を忘れないようにする。
- 電線単位長重量に重力加速度9.8を二重に掛けてしまうミスに注意する(単位がN/mですでに力になっている)。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問16(b)
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式配電線路におけるバランサ通過電流の計算
送配電 · 単相3線式配電線路 / バランサ / 不平衡電流
電圧線及び中性線の抵抗がそれぞれ0.15Ω及び0.20Ωの100/200V単相3線式配電線路に、力率100%で負荷電流がそれぞれ75Aと50Aの二つの負荷が接続されている。この配電線路の負荷端にバランサを接続したとき、バランサに流れる電流の値[A]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、負荷電流は一定とし、線路抵抗以外のインピーダンスは無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
単相3線式回路に設置されるバランサは巻数比1対1の単巻変圧器であり、各線路の不平衡電流を二分して両外側線に環流させることで中性線電流を理想的にゼロにする働きを持ちます。
解き方
- 二つの負荷に流れる電流の差を求め、中性線に流れていた不平衡電流が75A - 50A = 25Aであることを確認します。
- バランサは巻数比1対1の単巻変圧器であるため、流入する中性線電流25Aは2つの巻線へ等分に分流し、バランサに流れる電流は25 / 2 = 12.5Aとなります。
- 選択肢 1不正解
- 不平衡電流25Aを3等分した誤った計算値であり不適となります。
- 選択肢 2不正解
- バランサの変圧比や電流配分を誤って算出された値のため不適です。
- 選択肢 3正解
- 不平衡電流25Aの2分の1である12.5Aとなるため正解です。
- 選択肢 4不正解
- 負荷電流の比率や分配を誤って計算した値であり不適となります。
- 選択肢 5不正解
- 中性線に流れる不平衡電流全体の大きさであり、バランサ各巻線の電流としては誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- バランサ巻線電流は中性線の不平衡電流のちょうど2分の1になることを覚えておきましょう。
間違えやすいところ
- 不平衡電流そのものである25Aと、バランサ巻線内部に流れる12.5Aを混同しないように注意が必要です。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験電力科目問17(a)
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
バランサ接続に伴う単相3線式線路損失の減少量計算
送配電 · 単相3線式配電線路 / 線路損失 / バランサの効果
電圧線の抵抗が0.15Ω、中性線の抵抗が0.20Ωの100/200V単相3線式配電線路に、力率100%で75Aおよび50Aの負荷が接続されている。この配電線路にバランサを接続したことによって減少する線路損失の値[W]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、負荷電流は一定とし、線路抵抗以外のインピーダンスは無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
5
解説
単相3線式線路の全線路損失は各線路の電流の2乗と線路抵抗の積の総和で求まります。バランサを接続すると電源から負荷端までの外側線電流が平均化されて等しくなり、中性線電流がゼロとなるため損失が減少します。
解き方
- 接続前の線路損失を計算します。外側線1が75A、外側線2が50A、中性線が25A流れるため、P_前 = 75^2×0.15 + 50^2×0.15 + 25^2×0.20 = 843.75 + 375 + 125 = 1343.75Wとなります。
- 接続後の線路損失を計算します。電源側の線路電流は両外側線とも平均値の(75+50)/2 = 62.5Aとなり中性線電流は0Aとなるため、P_後 = 2×(62.5^2×0.15) = 1171.875Wとなります。減少量は1343.75 - 1171.875 = 171.875Wとなり、最も近い値は172Wです。
- 選択肢 1不正解
- 計算途中の差分や中性線損失のみなどを誤って計算した値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- 外側線電流の平均化効果を正しく反映していない誤った計算結果です。
- 選択肢 3不正解
- 損失減少量の半分を計算した場合などに現れる誤った数値です。
- 選択肢 4不正解
- 中性線抵抗の影響を考慮し忘れるなどした不適切な計算値です。
- 選択肢 5正解
- 接続前損失1343.75Wから接続後損失1171.875Wを引いた171.875W(約172W)と一致するため正解です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- バランサ接続後は電源側から見た両外側線の電流が平均値になり中性線電流がゼロになることを押さえましょう。
間違えやすいところ
- 接続前の中性線電流による損失(In^2*rn)の計算漏れや、接続後の外側線電流が等しくなる点を見落としやすいです。
出題の前提:令和8年度第三種電気主任技術者上期試験電力科目問17(b)
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の問題・解答資料です。