本文へ移動

第三種電気主任技術者試験 · 学習ガイド

令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の問題・解答解説

電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。

令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の概要
30:00

問題番号から選ぶ

水力発電用ダムの種別ごとの構造と特徴

水力発電 · ダムの形式 / 重力ダム / アーチダム

水力発電所に用いられるダムの種別と特徴に関する記述として、最も不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 (1) 重力ダムとは、コンクリートの重力によって水圧などの外力に耐えられるようにしたダムであって、体積は大きくなるが、構造が簡単で安定性が良い。我が国では、最も多く用いられている。 (2) アーチダムとは、水圧などの外力を両岸の岩盤で支えるようにアーチ型にしたダムであって、両岸の幅が広く、岩盤が丈夫なところに作られ、コンクリートの量を節減できる。 (3) ロックフィルダムとは、岩石を積み上げて作るダムであって、内側には、砂利、アスファルト、粘土などが用いられている。ダムは大きくなるが、資材の運搬が困難で建設地付近に岩石や砂利が多い場所に適している。 (4) アースダムとは、土壌を主材料としたダムであって、灌漑用の池などを作るのに適している。軟弱な地盤でも作れるという利点がある。ダムの高さは 50 m を超えるものもある。 (5) 取水ダムとは、水路式発電所の水路に水を導入するため河川に設けられるダムであって、ダムの高さは低く、越流形コンクリートダムなどが用いられている。

解答・解説を表示

解答

2

解説

水力発電用ダムは構造材料や外力への抵抗原理によって重力式、中空重力式、アーチ式、ロックフィル式、アース式等に分類され、現地の地形や基礎岩盤の強度に適した形式が選定されます。

解き方

  1. 各ダム形式(重力ダム、アーチダム、ロックフィルダム、アースダム、取水ダム)の材料と受圧機構、適した地形条件を確認します。
  2. アーチダムはアーチ作用により水圧を両岸岩盤に分散伝達するため、川幅が狭く両岸が極めて強固な谷にのみ適応可能であることを照合して誤りを判断します。
選択肢 1不正解
重力ダムはコンクリートの自重で水圧を支える構造であり、安定性が高く日本で最も普及しているため記述は適切です。
選択肢 2正解
アーチダムは谷幅が狭く堅固な岩盤を持つV字谷に適したダムであり、「両岸の幅が広く」という記述は不適切です。
選択肢 3不正解
ロックフィルダムは岩石を主材料とし遮水層を設ける構造で、現地周辺に石材が豊富な地点に適するため記述は適切です。
選択肢 4不正解
アースダムは盛土構造により接地圧を分散できるため軟弱地盤でも構築可能であり、農業用ため池等に多く用いられます。
選択肢 5不正解
水路式発電所において導水路へ水を取り入れるために河川を堰き止める堤高の低い取水ダムに関する正しい説明です。

覚えるポイント

  • アーチダムは川幅が狭く両岸岩盤が強固なV字谷に適し、重力ダムは川幅が広くても岩盤が一定以上堅固なら建設可能です。

間違えやすいところ

  • アーチダムと重力ダムの適地条件を取り違え、幅が広い谷にアーチダムが造れると誤認しやすい点に注意が必要です。

出題の前提:電気事業法および電気設備技術基準の解釈、水力発電所土木設備設計基準

出典:電気技術者試験センター『令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)

令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の問題・解答資料です。

電験三種の勉強は、アプリで続けよう

AI × 脳科学の暗記アルゴリズムで苦手を集中攻略。基本機能は無料で利用できます。