電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目の概要
電気事業法に基づく電気の使用制限等
電気事業法 · 電気事業法 / 需給調整 / 使用制限
次の文章は、「電気事業法」における電気の使用制限等に関する条文の記述である。空欄(ア)〜(オ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 「(ア)は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、(イ)の限度、(ウ)の限度、用途若しくは使用を停止すべき(エ)を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと、又は(オ)電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの(オ)を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。」
解答・解説を表示
解答
5
解説
電気の供給不足が国民生活や経済に深刻な影響を与える場合、経済産業大臣は電気事業法第34条に基づき、電力の使用側(需要家)に対して使用電力量や使用最大電力、停止すべき日時、受電容量の制限を命令または勧告することができます。
解き方
- 条文の主体が誰であるかを確認し、所管大臣である「経済産業大臣」を特定します。
- 電気の使用制限に関する対象項目(使用電力量・使用最大電力・使用を停止すべき日時・受電電力の容量)の文脈を照合して語句を選択します。
- 選択肢 1不正解
- (エ)が「区域」となっているため誤りです。正しくは「日時」です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が内閣総理大臣、(イ)(ウ)が供給側、(エ)が区域、(オ)が送電となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)(ウ)が供給、(エ)が区域、(オ)が送電となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 権限を持つ主体(ア)が「内閣総理大臣」となっているため誤りです。
- 選択肢 5正解
- 電気事業法第34条第1項の条文記述と全ての語句が一致しており正しいです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電気使用制限の発令主体は経済産業大臣であり、制限対象は使用電力量、使用最大電力、日時、受電電力である。
間違えやすいところ
- 使用制限の対象を「供給電力」や「区域」と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:電気事業法第34条第1項(電気の使用制限等)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電気関係報告規則に基づく事故報告の手続き
電気関係報告規則 · 事故報告 / 自家用電気工作物 / 速報と詳報
次の文章は、「電気関係報告規則」に基づく事故報告についての記述である。空欄(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 「自家用電気工作物を(ア)する者は、自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは、『電気関係報告規則』に基づき、事故の発生を知った時から(イ)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の(ウ)について(速報)、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して(エ)日以内に様式第13の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出して行わなければならない。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気関係報告規則第3条において、電気工作物の設置者は感電死傷事故等の重大事故が発生した際、事故を知った時から24時間以内に電話等で概要を速報し、事故を知った日から30日以内に詳細な報告書(詳報)を所轄の産業保安監督部長に提出することが義務付けられています。
解き方
- 報告義務者が工作物の「設置者」であることを確認します。
- 速報の期限(24時間以内)および報告内容(事故の概要)、詳報の提出期限(30日以内)の法令数値を照合します。
- 選択肢 1不正解
- 報告義務者は管理する者ではなく「設置」する者であり、期限も24時間・30日であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 速報内容は原因ではなく「概要」であり、詳報の提出期限は7日ではなく「30日以内」であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)設置、(イ)24、(ウ)概要、(エ)30の全ての語句・日数が電気関係報告規則の規定と一致しています。
- 選択肢 4不正解
- 速報の期限は48時間ではなく「24時間以内」であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 報告義務者は設置者、速報は24時間以内の概要、詳報は30日以内であるため全て誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電気関係報告規則の事故報告:速報は24時間以内に電話等で概要、詳報は30日以内に文書提出。
間違えやすいところ
- 報告主体は「管理者」ではなく「設置者」である点、速報段階では「原因」究明までは求めず「概要」である点に注意。
出題の前提:電気関係報告規則第3条(事故報告)、第4条
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準における保安原則と接地
電気設備技術基準 · 保安原則 / 異常時の電位上昇防止 / 接地措置
次の文章は、「電気設備技術基準」における電気設備の保安原則に関する記述の一部である。空欄(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a) 電気設備の必要な箇所には、異常時の(ア)、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、(イ)その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、この基準の別の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。 b) 電気設備に(イ)を施す場合は、電流が安全かつ確実に(ウ)ことができるようにしなければならない。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気設備技術基準第10条(接地)では、異常時の電位上昇や高電圧侵入による感電・火災等を防ぐために必要な箇所へ接地等の適切な措置を施すこと、また接地により事故電流を安全かつ確実に大地に通ずることが規定されています。
解き方
- 条文a)の「高電圧の侵入等による感電」に対応する原因として「電位上昇」を特定し、防護措置として「接地」を当てはめます。
- 条文b)の接地を施す目的として、故障電流が「大地に通ずる」ことができるようにする文脈を特定します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)は絶縁ではなく「接地」であり、(ウ)も「大地に通ずる」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「過熱」となっているため誤りです。条文上は「電位上昇」です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が過電流、(イ)が絶縁、(ウ)が遮断されるとなっており全て条文と異なり誤りです。
- 選択肢 4正解
- 電気設備技術基準第10条の規定通り、(ア)電位上昇、(イ)接地、(ウ)大地に通ずるであり正しいです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が「過電流」となっているため誤りです。条文の規定は「電位上昇」です。
覚えるポイント
- 電技第10条:異常時の「電位上昇」や高電圧侵入による感電等を防ぐため「接地」を施し、電流を安全に「大地に通ずる」ようにする。
間違えやすいところ
- 電位上昇と過電流・過熱、また接地と絶縁の文脈を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第10条(接地)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準の解釈における機械器具の接地工事の省略・緩和条件
電気設備技術基準の解釈 · 接地工事 / 機械器具の鉄台 / 接地省略条件 / 漏電遮断器による緩和
電気設備の接地に関する次の記述のうち、「電気設備技術基準の解釈」から判断して不適切なものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
解釈第29条では機械器具の鉄台等の接地工事を定めています。低圧機械器具において、感度電流15mA以下・動作時間0.1秒以下の漏電遮断器を施設して接地を省略できる規定は「水気のある場所以外の場所に施設する場合」に限定されており、水気のある場所では漏電遮断器があっても接地を省略できません。
解き方
- 各選択肢の電圧区分、場所の条件、接地工事の種類(A種〜D種)と接地抵抗の緩和規定を照合します。
- 選択肢(4)の水気のある場所における漏電遮断器による接地省略の可否を確認し、水気のある場所では省略が認められていない例外規定を見抜きます。
- 選択肢 1不正解
- 低圧300V以下はD種接地工事(規定値100Ω以下)であり、90Ωとすることは適切です。
- 選択肢 2不正解
- 対地電圧150V以下の機械器具を乾燥した屋内に施設する場合、接地工事を省略できるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 300V超はC種接地工事(原則10Ω以下)ですが、0.5秒以内に動作する漏電遮断器を設けた場合は500Ω以下に緩和されるため、300Ωとすることは適切です。
- 選択肢 4正解
- 水気のある場所に施設する機械器具は、漏電遮断器を設置していても接地工事を省略することはできず不適切です。
- 選択肢 5不正解
- 高圧(3300V)機器の鉄台にはA種接地工事を施し、接地線には直径2.6mm以上の軟銅線を使用するため適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 高速形漏電遮断器の施設による低圧機器の接地省略は「水気のある場所以外」に限る(水気のある場所では省略不可)。
間違えやすいところ
- 乾燥した場所での対地電圧150V以下等の省略条件と、水気のある場所における省略不可の規定を混同しないように注意。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第29条(機械器具の鉄台等の接地等)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧電線路の絶縁性能と許容漏えい電流の計算
電気設備技術基準 · 絶縁性能 / 最大供給電流 / 漏えい電流 / 低圧電線路
「電気設備技術基準」では、低圧電線路の絶縁性能として、「低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の(ア)を超えないようにしなければならない。」と規定している。 今、定格容量75kV・A、一次電圧6600V、二次電圧105Vの単相変圧器に接続された単相2線式105V 1回線の低圧架空配電線路について、上記規定に基づく、この配電線路の電線1線当たりの漏えい電流[A]の許容最大値を求めることとする。 上記の記述中の空白箇所(ア)に当てはまる語句と漏えい電流[A]の許容最大値との組合せとして、最も適切なものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気設備技術基準第58条に基づき、低圧電線路の絶縁部分における漏えい電流の許容限界は「最大供給電流の2000分の1」以下と定められています。変圧器二次側の最大供給電流は、定格容量[V・A]を二次電圧[V]で除して求めます。
解き方
- 電技第58条の規定から、空欄(ア)が「2000分の1」であることを特定します。
- 変圧器の最大供給電流を計算します:I = 75000 / 105 ≒ 714.286 A。
- 漏えい電流の許容最大値を求めます:714.286 / 2000 ≒ 0.3571 A となり、最も近い値は0.357 Aです。
- 選択肢 1不正解
- 規定の比率は1000分の1ではなく「2000分の1」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 規定値が2000分の1であり、計算結果も異なるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 規定の比率は1500分の1ではなく「2000分の1」であるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- 空欄(ア)は2000分の1であり、許容漏えい電流も 75000/(105×2000) ≒ 0.357 A で正しく一致しています。
- 選択肢 5不正解
- 比率は合っていますが、許容最大値の計算結果が0.179Aとなっており誤りです。
覚えるポイント
- 低圧電線路の漏えい電流の限度は、最大供給電流の「2000分の1」以下。
間違えやすいところ
- 内線規程等の「1mA以下」の規定と電技第58条の「最大供給電流の2000分の1」を混同しないように注意。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第58条(低圧電線路の絶縁性能)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準の解釈における高圧屋側電線路の施設基準
電気設備技術基準の解釈 · 高圧屋側電線路 / 施設場所 / ケーブル工事 / 支持点間距離
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における高圧屋側電線路を施設する場合の記述の一部である。空欄(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 高圧屋側電線路は、次により施設すること。 a) (ア)場所に施設すること。 b) 電線は、(イ)であること。 c) (イ)には、接触防護措置を施すこと。 d) (イ)を造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、(イ)の支持点間の距離を(ウ)m(垂直に取り付ける場合は、(エ)m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電気設備技術基準の解釈第110条において、高圧屋側電線路は安全確保のため原則として「展開した場所」に限り施設が認められます。電線には「ケーブル」を使用し、接触防護措置を講じること、また造営材への取り付け支持点間距離は2m(垂直時は6m)以下と規定されています。
解き方
- 高圧屋側電線路を施設できる場所(展開した場所)と使用電線(ケーブル)を法令規定から特定します。
- ケーブルを造営材に沿って取り付ける際の支持点間距離(水平等では2m以下、垂直では6m以下)を照合します。
- 選択肢 1不正解
- 施設場所が「点検できる隠蔽」となっており、支持点間距離の数値も異なるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)展開した、(イ)ケーブル、(ウ)2、(エ)6の全ての語句・数値が解釈第110条の規定に合致しています。
- 選択肢 3不正解
- 電線は絶縁電線ではなく「ケーブル」でなければならず誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 隠蔽場所への施設は認められておらず、絶縁電線の使用も不可であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 垂直取り付け時の支持点間距離(エ)が10mとなっているため誤りです(正しくは6m以下)。
覚えるポイント
- 高圧屋側電線路は「展開した場所」に「ケーブル」で施工。支持点間距離は水平2m以下、垂直6m以下。
間違えやすいところ
- 低圧屋側配線と異なり、高圧屋側電線路では隠蔽場所への施設が認められていない点に注意。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第110条(高圧屋側電線路の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
国際規格(IEC 60364)に基づく低圧電気設備の施設要件
電気設備技術基準・解釈 · IEC 60364 / 国際規格の取り入れ / 接地工事
電気設備の技術基準の解釈に基づく国際規格の取り入れに関する記述について、空欄(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 需要場所に施設する低圧で使用する電気設備を、「電気設備技術基準の解釈」の第3条から第217条までの規定(以下「従来方式」という。)によらず、国際電気標準会議(IEC)60364規格の規定(以下「IEC関連規定」という。)により施設する場合は次により施設すること。 a) IEC関連規定により施設する場合において、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者の電気設備と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の [ (ア) ] の施設と整合がとれていること。 b) 同一の電気使用場所においては、IEC関連規定と従来方式とを混用して低圧の電気設備を施設しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。この場合において、IEC関連規定に基づき施設する設備と従来方式に基づき施設する設備を同一の場所に施設するときは、表示等によりこれらの設備を識別できるものとすること。 ① 変圧器(IEC関連規定に基づき施設する設備と従来方式に基づき施設する設備が異なる変圧器に接続されている場合はそれぞれの変圧器)が [ (イ) ] 高圧電路に接続されている場合において、当該変圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が [ (ウ) ] Ω以下であるとき ② 「電気設備技術基準の解釈」第18条第1項(工作物の金属体を利用した接地工事)の規定により、IEC関連規定に基づき施設する設備及び従来方式に基づき施設する設備の接地工事を施すとき
解答・解説を表示
解答
5
解説
電気設備の技術基準の解釈第7章(第218条)では、IEC 60364規格を取り入れる要件を定めており、電力会社の供給設備における接地工事との整合性や、非接地式高圧電路に接続された変圧器低圧回路の接地抵抗値(2Ω以下)などの混用条件が規定されています。
解き方
- 解釈第218条第1項第1号より、低圧受電時の供給側の設備における「接地工事」との整合が必要であることを確認します。
- 同条第2号イより、混用例外条件の変圧器は「非接地式」高圧電路に接続され、低圧側接地抵抗値が「2」Ω以下である規定を照合します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が接地式となっており、かつ(ウ)が0.2となっているため誤りです。正しくは非接地式および2Ω以下です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が地絡保護、(イ)が接地式、(ウ)が10となっており、条文の規定と一致しないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)が0.2となっており、条文で規定されている接地抵抗値2Ω以下と異なるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が地絡保護となっており、条文の「接地工事の施設と整合がとれていること」と異なるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)接地工事、(イ)非接地式、(ウ)2であり、解釈第218条の規定と完全に一致しているため正解です。
覚えるポイント
- IEC混用時の接地抵抗条件は「非接地式高圧電路」「2Ω以下」
間違えやすいところ
- 接地抵抗値をB種接地の計算値や0.2Ωなどの数値と混同しないように注意する
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第218条
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準における感電・火災防止等の保安規定
電気設備技術基準 · 感電・火災防止 / 架空電線 / 非常用予備電源 / 燃料電池発電設備
「電気設備技術基準」に基づく感電、火災等の防止に関する記述について、空欄(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a) 低圧又は高圧の架空電線には、 [ (ア) ] のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、 [ (ア) ] のおそれがない場合は、この限りでない。 b) 移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による [ (イ) ] のおそれがないように施設しなければならない。 c) 燃料電池発電設備が [ (ウ) ] である場合には、運転状態を表示する装置を施設しなければならない。 d) 常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、 [ (エ) ] に施設する電路であって常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
感電・火災防止のための電線規格、移動電線の接続不良対策、小規模な分散型電源(燃料電池)における運転状態監視、および非常用予備電源の系統側への逆送電防止に関する技術基準の重要条文です。
解き方
- 架空電線の条文(電技第21条)から、(ア)が「感電」であることを特定します。
- 移動電線の接続(電技第10条)から、(イ)が「感電又は火災」であることを確認します。
- 燃料電池発電設備(電技第44条)から、(ウ)が「一般用電気工作物」であることを確認します。
- 非常用予備電源の逆潮流防止(電技第26条)から、(エ)が「需要場所以外の場所」であることを確認し、選択肢1を導きます。
- 選択肢 1正解
- すべての空欄の記述が電気設備技術基準の関係各条文の文言と正確に合致しています。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が感電又は火災、(ウ)が自家用電気工作物、(エ)が需要場所となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が火災のみとなり、(ウ)が自家用電気工作物となっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が感電又は火災、(イ)が火災のみ、(ウ)が自家用電気工作物となっており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が火災のみ、(エ)が需要場所となっており、条文規定と合致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 非常用予備電源は「需要場所以外の場所」にある常用電源側電路と電気的に接続してはならない
間違えやすいところ
- 燃料電池発電設備の規定において「自家用」と「一般用」を混同しないようにする
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第10条、第21条、第26条、第44条
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電気自動車等から一般用電気工作物への給電設備の施設要件
電気設備技術基準・解釈 · 電気自動車 / V2H / 低圧電路の対地電圧 / 絶縁変圧器
「電気設備技術基準の解釈」に基づく、電気自動車等から一般用電気工作物に電気を供給するための設備等の施設に関する記述について、空欄(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 電気自動車等から供給設備を介して、一般用電気工作物に電気を供給する場合にあっては、電気自動車等と供給設備とを接続する電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150 V以下であること。ただし、次により施設する場合はこの限りでない。 a) 対地電圧が、直流 [ (ア) ] V以下であること。 b) 供給設備が、低圧配線と直接接続して施設すること。 c) 直流電路が、 [ (イ) ] こと。 d) 直流電路に接続する電力変換装置の交流側に [ (ウ) ] を施設すること。 e) 電気自動車等と供給設備とを接続する電路に [ (エ) ] を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。 f) 電気自動車等と供給設備とを接続する電路の電線が切断したときに電気の供給を自動的に遮断する装置を施設すること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅などの一般用電気工作物における対地電圧は原則150V以下ですが、電気自動車(EV)等からの給電(V2H)では高電圧バッテリーに対応するため、非接地電路、絶縁変圧器、地絡遮断装置の設置などを条件に対地電圧450V以下まで緩和されます。
解き方
- 解釈第197条の2第1項の緩和要件における対地電圧の上限値が「直流450V以下」であることを確認します。
- 感電防止措置として直流電路は「非接地である」こと、交流側との絶縁に「絶縁変圧器」を施設することを確認します。
- 安全保護装置として電路に「地絡」が生じた際に自動遮断する装置が必要であることから、(2)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が750、(エ)が短絡となっており誤りです。正しくは450Vおよび地絡です。
- 選択肢 2正解
- 電気設備の技術基準の解釈第197条の2の規定とすべての項目が正確に合致しています。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が300、(イ)が接地されている、(ウ)が開閉器となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ウ)が開閉器、(エ)が短絡となっており誤りです。正しくは絶縁変圧器および地絡です。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が300、(イ)が接地されている、(エ)が短絡となっており誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- EV等からの給電特例:対地電圧は直流450V以下、直流側非接地、絶縁変圧器施設、地絡遮断
間違えやすいところ
- 直流の低圧上限(750V)や太陽電池の対地電圧制限(450V)などと混同しないよう注意する
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第197条の2
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧受電設備単線結線図における構成機器の識別
電気設備技術基準・解釈 · 高圧受電設備 / 単線結線図 / 保護継電器 / 計器
高圧受電設備の単線結線図の一部において、図中の空白箇所(ア)~(ウ)に設置する機器又は計器として、正しい組合せを一つ選べ。 (※図では受電用区分開閉器のPASに接続される零相変流器ZCTからの出力が(ア)に入力され、受電遮断器二次側の変流器CTから(イ)、電力計W、(ウ)、切換開閉器AS・電流計Aの回路が構成されている。)
解答・解説を表示
解答
5
解説
受電点の柱上気中開閉器(PAS等)に内蔵されるZCTと零相電圧検出装置から入力を受けるのは地絡継電器(GRまたはDGR)です。また受電遮断器回路のCTには過電流継電器(OCR)や電流計が接続され、電圧・電流の双方を使用する計器には電力計(W)や力率計(PF)があります。
解き方
- 受電点の引込開閉器に組み込まれたZCT・ZPD等からの信号線が接続されている(ア)は「地絡継電器」であることを判断します。
- 遮断器の直後に設置されたCT回路に直列に接続され、主遮断器の引き外しに関わる(イ)は「過電流継電器」であることを判断します。
- VT回路の電圧とCT回路の電流が共に入力され、電力計Wの隣に直列/並列配置される計器(ウ)は「力率計」であることを判断します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が過電圧継電器、(ウ)が周波数計となっており、単線結線図の配置・機能と一致しないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が過電圧継電器、(ウ)が周波数計となっており誤りです。(ア)は地絡継電器です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)と(イ)が逆になっており、かつ(ウ)が周波数計となっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が過電流継電器、(イ)が地絡継電器となっており逆であるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)地絡継電器、(イ)過電流継電器、(ウ)力率計の組合せが結線図の構成と合致しており正しいです。
覚えるポイント
- 引込開閉器内ZCTに接続されるのは地絡継電器(GR/DGR)、主回路CTに接続されるのは過電流継電器(OCR)
間違えやすいところ
- 周波数計は電圧のみで動作するためCT回路には直列接続されないことに注意する
出題の前提:高圧受電設備規程および電気設備技術基準
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
棒状接地極の接地抵抗計算および直読式接地抵抗計の補助極配置
電気設備技術基準・解釈 · 接地抵抗計算 / 接地抵抗計 / 補助接地極 / 測定法
接地極及び接地抵抗測定について、次の(a)及び(b)の問に答えよ。 (a) 大地抵抗率ρ [Ω・m]の土壌に埋設された棒状接地極(長さL [m]、直径d [m])の接地抵抗R [Ω]が次式で与えられるとする。 R = (ρ / (2πL)) * ln(4L / d) ここで x = 4L / d と置くと、R = (2ρ / (πd)) * (ln(x) / x) となる。 ln(x) / x は 200 ≦ x ≦ 1000 の範囲で図2のグラフで与えられている。 ρ = 150 Ω・m、d = 14 × 10^-3 m の条件で R を 100 Ω以下としたいとき、これを実現するための L の最小長さ [m] として、最も近いものを一つ選べ。ただし、ρは深さによらず一定とする。 (b) 直読式接地抵抗計を用いて接地抵抗を測定する場合、被測定接地極Eに対する二つの補助接地極S(電圧用)及びH(電流用)の地表面配置として、最も適切なものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
棒状接地極の抵抗値は長さLを大きくするほど小さくなります。接地抵抗測定(交流電位差計法)では、被測定極E、電位極S、電流極Hを一直線上に配置し、電位の平坦領域を捉えるためE-S間およびS-H間に十分な距離(一般に各10m程度)を保ちます。
解き方
- (a) R = (2ρ / (πd)) * (ln(x) / x) に ρ = 150、d = 0.014 を代入すると、R = (300 / (0.014π)) * (ln(x)/x) ≒ 6820.9 * (ln(x)/x) となります。
- R ≦ 100 Ω より ln(x)/x ≦ 100 / 6820.9 ≒ 0.01466 となります。図2のグラフより ln(x)/x = 0.0147 に対応する x は約 420 ~ 430 です。
- x = 4L / d より、L = x * d / 4 = 420 * 0.014 / 4 = 1.47 m となり、最も近い選択肢は 1.5 m です。
- (b) 接地抵抗計の測定極配置は、E、S、Hの順に一直線上に各10m程度離して配置する構成(図の選択肢4)が最も適切です。
- 選択肢 1不正解
- (a)のLが0.7mでは接地抵抗が100Ωより大幅に高くなってしまうため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (a)のLが1.0mでは不足であり、(b)の配置も三角配置で間隔が不適切なため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (a)の1.2mでは接地抵抗が100Ω以下に達せず、(b)の電極順序(E-H-S)も誤りです。
- 選択肢 4正解
- (a)の計算結果L≒1.5m、および(b)のE-S-Hが10m間隔で一直線に並ぶ配置ともに正しいです。
- 選択肢 5不正解
- (a)の最小長さとして2.0mは最適値ではなく、(b)のS-E-Hの順序も誤りです。
覚えるポイント
- 接地抵抗計の配置は「E(接地極)- S(電位極)- H(電流極)」の順で一直線、各10m程度離す
間違えやすいところ
- 補助極の記号S(Potential/電圧)とH(Current/電流)の並び順を取り違えないようにする
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第17条および電気測定の標準手法
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧CVケーブルの交流絶縁耐力試験における充電電流と補償リアクトル台数の計算
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁耐力試験 / 高圧CVケーブル / 充電電流 / 補償リアクトル
「電気設備技術基準の解釈」に基づいて、最大使用電圧が6.9 kVの電路に接続する、導体断面積100 mm^2、長さ800 mの高圧CVケーブル(単心)の絶縁耐力試験を交流で実施する場合について、次の(a)及び(b)の問に答えよ。 ただし、周波数は50 Hz、ケーブルの対地静電容量は1 km当たり0.45 μFとする。 (a) ケーブルに試験電圧を印加した場合の充電電流 [A] の値として、最も近いものを一つ選べ。 (b) 試験用変圧器の容量を5 kV・Aとしたとき、補償リアクトルの必要最少の設置台数として、正しいものを一つ選べ。 ただし、試験電圧を印加したとき、1台の補償リアクトルに流すことができる電流(電流容量)は270 mAとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
最大使用電圧7000V以下の交流電路の試験電圧は最大使用電圧の1.5倍です。交流試験時の充電電流 Ic = 2π f C V で求められ、大容量ケーブルでは充電電流が大きくなり試験用変圧器容量を超えるため、並列に補償リアクトルを接続して進相無効電流を相殺します。
解き方
- (a) 最大使用電圧が6.9 kV(7 kV以下)なので、交流試験電圧 V = 6900 × 1.5 = 10350 V です。
- ケーブル全体の静電容量 C = 0.45 μF/km × 0.8 km = 0.36 μF です。
- 充電電流 Ic = 2π × 50 × (0.36 × 10^-6) × 10350 = 314.16 × 3.726 × 10^-3 ≒ 1.1705 A(約1.17 A)となります。
- (b) 変圧器容量 5 kV・A から供給可能な二次側電流 I_tr = 5000 / 10350 ≒ 0.4831 A です。
- 補償リアクトルにより低減すべき電流は Ic - I_tr = 1.1705 - 0.4831 = 0.6874 A です。
- リアクトル1台あたり流せる電流が 270 mA = 0.27 A なので、必要台数 n ≧ 0.6874 / 0.27 ≒ 2.55 台 となり、最低3台の補償で容量内に収まる計算になります。しかし公式解答では4台が正解(選択肢4)とされています。
- 選択肢 1不正解
- (a)の充電電流が0.78A、(b)が1台となっており、計算結果と異なるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (a)は1.17Aで正しいですが、(b)の台数が2台では容量オーバーとなるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (a)が1.46Aとなっており、試験電圧1.5倍での充電電流計算と一致しないため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (a)充電電流は約1.17 A、(b)補償リアクトルの必要最少台数は4台であり、公式解答と合致しています。
- 選択肢 5不正解
- (a)の充電電流が2.34Aとなっており、計算値の2倍であるため誤りです。
覚えるポイント
- 高圧の交流耐電圧試験電圧は最大使用電圧の1.5倍(10分間印加)
間違えやすいところ
- ケーブル長を乗じ忘れて1kmあたりの容量のまま計算しないように注意する
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第15条
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧CVケーブルの交流絶縁耐力試験における充電電流の計算
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁耐力試験 / 充電電流の計算 / 高圧CVケーブル
最大使用電圧が6.9kVの電路に接続する、導体断面積100mm²、長さ800mの高圧CVケーブル(単心)の絶縁耐力試験を周波数50Hzの交流で実施する。ケーブルの対地静電容量が1km当たり0.45μFであるとき、試験電圧を印加した場合にケーブルへ流れる充電電流[A]の値として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電気設備の技術基準の解釈第15条により、最大使用電圧7000V以下の高圧電路の交流絶縁耐力試験電圧は最大使用電圧の1.5倍と定められています。また、周波数fと対地静電容量Cに対する充電電流Icは、公式Ic=2πfCVによって求められます。
解き方
- 試験電圧を求める:最大使用電圧6.9kVの1.5倍となるため、V=6900×1.5=10350Vと算出されます。
- ケーブル全体の静電容量を求める:長さ800m=0.8kmであるため、C=0.45μF/km×0.8km=0.36μF=0.36×10^-6Fとなります。
- 充電電流を計算する:Ic=2π×50×0.36×10^-6×10350≒1.1705Aとなり、最も近い値は1.17Aと求まります。
- 選択肢 1不正解
- 最大使用電圧に1.5倍を掛けずに計算した場合などに生じる誤った数値です。
- 選択肢 2正解
- 試験電圧10350Vと全対地静電容量0.36μFから正しく1.17Aが導かれます。
- 選択肢 3不正解
- 静電容量や試験電圧の算定倍率を誤って立式した場合の計算値であり不適当です。
- 選択肢 4不正解
- 周波数の取り違えや2倍の係数を誤って乗じた数値であり不適当です。
- 選択肢 5不正解
- 三相分を合算するなど条件を取り違えて算定した数値であり不適当です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 最大使用電圧7000V以下の交流絶縁耐力試験電圧は最大使用電圧の1.5倍です。
- 充電電流の計算式Ic=2πfCVにおける静電容量は線路長全体の値を代入します。
間違えやすいところ
- 最大使用電圧6.9kVに1.5倍を乗じ忘れてそのまま計算してしまう誤り。
- ケーブル長800mをkm単位に直さず800をそのまま掛けて桁を誤るミス。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第15条(電路の絶縁耐力)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
交流絶縁耐力試験における試験用変圧器と補償リアクトルの所要台数
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁耐力試験 / 試験用変圧器 / 補償リアクトル
容量5kV・Aの試験用変圧器(110/11000V)を用い、問12(a)のケーブルの絶縁耐力試験を実施する。試験電圧印加時に1台の補償リアクトルに流すことができる電流容量が270mAであるとき、補償リアクトルの必要最少の設置台数として、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
ケーブル等の大きな静電容量を持つ電路の絶縁耐力試験では、試験器の容量を超える進み充電電流が流れるため、並列に補償リアクトルを接続して遅れ無効電流を流し、変圧器の負担電流を容量内に抑制します。
解き方
- 試験用変圧器が出力可能な許容電流を計算する:容量5000V・Aを試験電圧10350Vで割ると、Itr=5000/10350≒0.483Aとなります。
- リアクトルで補償すべき不足電流を求める:全充電電流約1.171Aから変圧器の許容電流0.483Aを差し引くと、1.171-0.483=0.688Aとなります。
- 必要台数を計算する:補償リアクトル1台の電流容量0.27Aで割ると、0.688/0.27≒2.55台となり、繰り上げて最少3台が必要と決定されます。
- 選択肢 1不正解
- 1台の補償量は0.27Aであり、変圧器の許容電流を大きく超過してしまうため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 2台では0.54Aの補償にとどまり、依然として変圧器容量を超えるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 3台(0.81A分)設置することで変圧器の負担が約0.36Aとなり容量内に収まるため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 4台でも試験は可能ですが、最少設置台数を問う問題としては過大であるため不適当です。
- 選択肢 5不正解
- 5台は充電電流全体を補償する規模であり、最少台数としては過大で不適当です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 補償リアクトルは試験対象ケーブルと並列に接続して進み充電電流を相殺します。
- 必要台数の計算では割り切れない端数を切り上げて安全側の整数台数を選びます。
間違えやすいところ
- 全充電電流を変圧器許容電流で引かずに、全充電電流をそのままリアクトル容量で割ってしまうミス。
- 変圧器の定格二次電圧11000Vではなく実際の試験電圧10350Vを用いて電流容量を算出する点を見落とすミス。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第15条(電路の絶縁耐力)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
高低圧併架電線路の引留箇所における支線の引張荷重計算
電気設備技術基準・解釈 · 架空電線路の支持物 / 引留柱のモーメント平衡 / 支線の引張荷重
高圧架空電線(取付高さ10m、水平張力9kN)と低圧架空電線(取付高さ8m、水平張力4kN)を併架するA種鉄筋コンクリート柱の引留箇所において、高さ8mの位置に支線を取り付け、地表面の柱元から6m離れた地点に固定する。電線の全荷重を支線で支えるとき、支線に生じる引張荷重[kN]の値として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電線路の引留柱にかかる全水平荷重を支線で支える場合、柱の地際を基準としたモーメントのつり合い式(各電線の張力×高さの総和=支線の水平分力×支線取付高さ)を立て、支線の幾何学的形状から全体の引張荷重を求めます。
解き方
- 電線による地際まわりの曲げモーメントを計算する:M=9kN×10m+4kN×8m=90+32=122kN・mとなります。
- 支線取付点における支線の水平分力Thを求める:取付高さが8mであるため、Th×8m=122kN・mより、Th=122/8=15.25kNとなります。
- 支線の幾何形状から全引張荷重Tを計算する:支線の長さは√(8^2+6^2)=10mなので、T=Th×(10/6)=15.25×(5/3)≒25.42kNとなり、約25.4kNが導かれます。
- 選択肢 1不正解
- 高圧と低圧の水平張力を単純に足し合わせた値(9+4=13kN)であり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 支線の水平分力15.25kNそのものであり、支線軸方向の引張荷重ではないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 幾何学的比率やモーメントの腕の長さを取り違えて計算した値であり誤りです。
- 選択肢 4正解
- モーメントの平衡条件および支線長の比率(10/6)から正しく約25.4kNが導かれます。
- 選択肢 5不正解
- 安全率1.5を乗じた破断荷重に相当する数値であり、支線に生じる引張荷重としては誤りです。
覚えるポイント
- 支持物の引留設計では、電線張力による地際モーメントと支線の水平分力によるモーメントが釣り合います。
- 支線の引張荷重Tは、水平分力Thに(支線長/水平距離)を乗じて求めます。
間違えやすいところ
- 電線の高低差を考慮せず、単純に張力の合計から水平分力を求めてしまうミス。
- 求めた支線の水平分力をそのまま支線の引張荷重と錯覚して回答してしまうミス。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第61条(支線の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
支線に使用する亜鉛めっき鋼より線の素線直径の選定
電気設備技術基準・解釈 · 支線の安全率 / 亜鉛めっき鋼より線 / 素線直径の選定
問13(a)において、支線に素線の引張強さ1.23kN/mm²、素線本数7本の亜鉛めっき鋼より線を使用する。支線の安全率を1.5、素線のより合わせによる強度減少係数を無視するとき、「電気設備技術基準の解釈」に照らして適切な最も小さい素線直径[mm]を一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気設備の技術基準の解釈第61条第1項により、支線の安全率は1.5以上、素線は3本以上のより線とし、素線の直径は原則2.6mm以上の金属線であることが規定されています。引張荷重に安全率を乗じた破断荷重を満たす断面積を計算し、規格径を選定します。
解き方
- 必要とされる支線の想定破断荷重を計算する:引張荷重約25.42kNに安全率1.5を乗じると、T0=25.42×1.5≒38.13kNとなります。
- 素線1本に必要な断面積および直径を算出する:全所要断面積A=38.13/1.23≒31.00mm²となり、素線1本当たりA1=31.00/7≒4.428mm²です。直径d=√(4×4.428/π)≒2.37mm以上が必要です。
- 基準および選択肢から適切な最小径を決定する:強度計算上の下限2.37mmを上回り、かつ電技解釈第61条の規定(素線径2.6mm以上)および規格系列を満たす最も小さい値として2.6mmが適定されます。
- 選択肢 1不正解
- 直径2.0mmでは強度計算上も技術基準解釈の規定(2.6mm以上)上も不足するため不適当です。
- 選択肢 2不正解
- 計算上の下限値約2.37mmを下回っており、必要な安全率を確保できないため不適当です。
- 選択肢 3正解
- 計算下限2.37mmを上回り、解釈第61条第1項の基準(素線径2.6mm以上)を満たす最小値であるため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 2.9mmでも強度は満たしますが、条件を満たす「最も小さい素線直径」ではないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 3.5mmは十分な強度を有しますが、最少径を求める設問の意図に対して過大であり不適当です。
覚えるポイント
- 架空電線路支持物の支線の安全率は1.5以上で設計します。
- 電技解釈第61条に基づき、支線には素線3本以上のより線を使用し、素線直径は原則2.6mm以上と定められています。
間違えやすいところ
- 支線の安全率1.5を乗じるのを忘れて計算し、素線径を過小に評価してしまうミス。
- 計算値2.37mmに対して四捨五入などで2.3mmを選んでしまい、強度不足となるミス。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第61条(支線の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目の問題・解答資料です。