令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目の概要
水力発電所の落差と流量による基本分類
水力発電 · 水力発電所の種類 / 落差の取得方法 / 流量の利用方法
水力発電所の分類と特徴に関する次の文章の空欄(ア)から(オ)に当てはまる組合せとして、最も適切なものを一つ選べ。 水力発電所は(ア)を得る方法により分類すると、水路式、ダム式、ダム水路式があり、(イ)の利用方法により分類すると、(ウ)、調整池式、貯水池式、揚水式がある。 一般的に、水路式はダム式やダム水路式に比べ(エ)。また、貯水ができないので発生電力の調整には適さない。ダム式やダム水路式発電では、ダムに水を蓄えることで(イ)の調整ができるため、電力需要が大きい時間帯に合わせて運転可能である。 河川の自然の流れをそのまま利用して発電する方式を(ウ)発電といい、貯水池等を持たない水路式発電所が該当する。 1日又は数日程度の河川流量を調整できる容量の池を持ち、電力需要が小さいときに水を蓄え、電力需要が大きいときに放流して発電する方式を(オ)発電という。
解答・解説を表示
解答
3
解説
水力発電所は、水の位置エネルギーを利用して発電するため「落差を得る方法(構造)」と「流量を利用・調整する方法(運用)」の二つの視点から分類されます。
解き方
- 水力発電所の二大分類基準を整理し、(ア)が「落差の取得方法」、(イ)が「流量の利用方法」であることを確認します。
- 河川の自然流況をそのまま利用する(ウ)が「流込み式(流れ込み式)」であることを特定します。
- 水路式は緩やかな勾配の水路で水を導くため、ダム水路式と比較して(エ)「高落差を得にくい」特徴があることを確認します。
- 数時間から数日程度の短期的な流量調整を行う池を備える(オ)が「調整池式」であることを確認し、選択肢(3)を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 流量の利用方法による分類を流速とする点や、河川の自然流況を利用する方式を自然放流式とする点が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)と(イ)の用語が逆であり、自然放流式やダム式の記述も文脈と整合しないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)落差、(イ)流量、(ウ)流込み式、(エ)高落差を得にくい、(オ)調整池式のすべての組合せが正しく記述されています。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が流量、(イ)が落差となっている点や、水路式が高落差を得やすいとしている点が誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 1日〜数日程度の流量調整を行う方式は調整池式であり、季節単位の調整を行う貯水池式とする点が誤りです。
覚えるポイント
- 流量利用による分類:流込み式(調整なし)、調整池式(数日)、貯水池式(季節)、揚水式(人工揚水)。
- 構造(落差取得)による分類:水路式、ダム式、ダム水路式。
間違えやすいところ
- 調整池式(日・週単位の短期調整)と貯水池式(月・季節単位の長期調整)の規模・用途の混同に注意しましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目 A問題 問1
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
水圧管内を流れる水の単位体積当たりの運動エネルギー
水力発電 · 水圧管 / 流体の運動エネルギー / ベルヌーイの定理
水力発電所の水圧管内における単位体積当たりの水が保有している運動エネルギー[J/m³]を表す式として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、水の速度は水圧管の同一断面において管路方向に均一とする。また、ρは水の密度[kg/m³]、vは水の速度[m/s]を表す。
解答・解説を表示
解答
1
解説
質量m[kg]、速度v[m/s]の物体がもつ運動エネルギーはE = (1/2)mv² [J]で定義されます。流体では単位体積当たりの質量として密度ρを用います。
解き方
- 力学における運動エネルギーの基本公式 E = (1/2)mv² を想起します。
- 体積V[m³]の水について、質量は m = ρV と表されます。
- 単位体積当たり(V = 1 m³)の運動エネルギーは、E/V = (1/2)(ρV)v² / V = (1/2)ρv² と導出されます。
- 選択肢 1正解
- 単位体積当たりの質量ρを運動エネルギーの公式に代入した (1/2)ρv² であり、単位も[J/m³]と整合します。
- 選択肢 2不正解
- 密度の2乗に比例し速度の1乗になっているため、物理的な運動エネルギーの次元と一致せず誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 係数が2であり速度が2乗されていないため、運動エネルギーの定義式と異なり誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 平方根の形をとっており、運動エネルギーの次元を満たさないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 密度ρが2乗されており、単位体積当たりの運動エネルギーとして次元が合わないため誤りです。
覚えるポイント
- 単位体積当たりの運動エネルギーは (1/2)ρv² [J/m³]、水頭(速度水頭)で表すと v²/(2g) [m] となる。
間違えやすいところ
- 速度水頭 v²/(2g) と運動エネルギー (1/2)ρv² の式の形を混同しないように整理しておきましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目 A問題 問2
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電所における各種保護装置の役割と正誤判定
火力発電 · 保護装置 / 非常調速機 / 比率差動継電器 / 蒸気加減弁
汽力発電所の保護装置に関する記述として、a)~e)の内容の適切・不適切なものの組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a)蒸気タービンの回転速度が定格を超える一定値以上に上昇すると、自動的に蒸気止弁を閉じて、タービンを停止する非常調速機が設置されている。 b)ボイラ水の循環が円滑に行われないとき、水管の焼損事故を防止するため、燃料を遮断してバーナを消火させる燃料遮断弁が設置されている。 c)負荷の緊急遮断等によって、ボイラ内の蒸気圧力が一定限度を超えたとき、蒸気を放出させて機器の破損を防ぐため、蒸気加減弁が設置されている。 d)蒸気タービンの軸受油圧が異常低下したとき、タービンを停止させるトリップ装置が設置されている。 e)発電機固定子巻線の内部短絡を検出・保護するために、比率差動継電器が設置されている。
解答・解説を表示
解答
4
解説
火力発電設備では、異常時のボイラ破損、タービンの過速度破壊や軸受焼損、発電機の内部短絡事故を防止するために多重の保護・保安装置が設けられています。
解き方
- a)タービンの危険な過速度上昇を検知して主蒸気止め弁を緊急遮断する非常調速機(過速度トリップ装置)の記述は適切です。
- b)ボイラ水循環異常時に水管焼損を防ぐため燃料を遮断する燃料遮断弁(MFT作動等)の記述は適切です。
- c)ボイラ過圧時に蒸気を外部へ放出して機器保護を図る装置は「安全弁」です。蒸気加減弁は負荷に応じて蒸気流量を調整・制御する弁であるため不適切です。
- d)軸受油圧低下によるメタル焼損を未然に防止するタービントリップ装置の記述は適切です。
- e)発電機の相間短絡等の内部故障保護に比率差動継電器を用いる記述は適切です。よって組合せは(4)となります。
- 選択肢 1不正解
- eの比率差動継電器に関する記述は適切であるため、eを不適切とする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- aやbが不適切とされ、安全弁の説明であるcが適切とされているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 適切であるa、b、dがすべて不適切と判定されているため誤りです。
- 選択肢 4正解
- a、b、d、eが適切であり、蒸気加減弁の誤用を指摘したcのみが不適切であるため正しい組合せです。
- 選択肢 5不正解
- aやdが不適切と判定され、誤りであるcが適切と判定されているため誤りです。
覚えるポイント
- 蒸気加減弁:出力を調整するためタービンへの蒸気流量をコントロールする弁。
- 安全弁:規定圧力を超えた過剰な蒸気を外部放出して過圧破壊を防ぐ保護装置。
間違えやすいところ
- 蒸気加減弁(ガバナ制御弁)と安全弁(過圧保護放流弁)の役割の違いを取り違えないようにしましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目 A問題 問3
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
新型原子炉・核融合炉の特徴と原理に関する記述の判定
原子力発電 · 高速増殖炉 / 高温ガス炉 / 核融合炉 / 中性子と核反応
日本において将来に向けた検討がなされている新型炉に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
高速増殖炉(FBR)は、プルトニウム239の核分裂で生じる高速中性子を減速させずにウラン238に吸収させ、消費した以上のプルトニウム239を生成(増殖)する原子炉です。
解き方
- 高速増殖炉の原理を確認します。減速材を用いず、高速中性子を親物質であるウラン238に吸収させてβ崩壊によりプルトニウム239に転換します。
- 選択肢(1)の「速度の遅い熱中性子を吸収して核分裂を起こし」という記述は、高速中性子であるべき点、および核分裂ではなく中性子捕獲反応である点の2重で誤りです。
- 選択肢(2)〜(5)の記述がそれぞれ高速増殖炉、高温ガス炉、核融合炉の正しい特徴であることを確認します。
- 選択肢 1正解
- 高速増殖炉では減速材を使用せず高速中性子を利用し、ウラン238の中性子捕獲によりプルトニウム239を生成するため誤り(正解選択肢)です。
- 選択肢 2不正解
- 消費される核分裂性物質以上の新たなプルトニウムを生成・増殖できるという正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 高温ガス炉はヘリウムガスを冷却材に、黒鉛を減速材に使用して約900℃超の高温を得る原子炉であり正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 重水素や三重水素などの軽い原子核同士の融合エネルギーを利用するものであり正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 超高温プラズマ中で原子核同士を高速衝突させてクーロン斥力を乗り越え核融合を起こすため正しい記述です。
覚えるポイント
- 高速増殖炉:減速材なし(高速中性子利用)、冷却材に液体ナトリウム、ウラン238からプルトニウム239を生成増殖。
- 高温ガス炉:冷却材ヘリウムガス、減速材黒鉛。
間違えやすいところ
- ウラン238自身が直接熱中性子で核分裂するのではなく、中性子を捕獲してプルトニウム239に転換される点に注意しましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目 A問題 問4
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
誘導発電機と同期発電機の特性・運転上の比較
再生可能エネルギー・分散型電源 · 誘導発電機 / 同期発電機 / 風力発電 / 中小水力発電
中小水力や風力発電に使用されている誘導発電機の特徴について、同期発電機と比較した記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
誘導発電機はかご形回転子などを用い構造堅牢・安価で同期合わせが不要ですが、励磁に必要な遅れ無効電力を系統から供給される必要があり、並列時には大きな突入電流が発生します。
解き方
- 誘導機の特徴を整理します。励磁機が不要で回転磁界よりも高速(すべりs<0)で駆動されることで発電機として動作します。
- 運転操作面では周波数や位相を厳密に合わせる必要がないため、同期機と比べて系統並列などの操作が容易です。
- 並列時の現象として、無励磁の誘導機を投入すると定格電流の数倍に達する大きな突入電流が流れるため、突入電流抑制用の抵抗器やソフトスタート回路が必要になります。
- したがって「突入電流が小さい」と述べている(5)が明確な誤りとなります。
- 選択肢 1不正解
- かご形構造などを用い直流励磁装置やブラシが不要で構造が堅牢・簡易であるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 同期機のように厳密な電圧・周波数・位相の一致(同期検定)が不要で並列操作が容易なため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 同期速度(回転磁界の速度)よりも高速で回転してすべりsが負となることで発電するため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 励磁電流(遅れ無効電力)を系統から受け取る必要があるため、単独では発電できず系統連系が原則となり正しい記述です。
- 選択肢 5正解
- 系統へ並列する瞬間に定格電流の数倍におよぶ大きな突入電流が流れるため、誤り(正解選択肢)です。
覚えるポイント
- 誘導発電機:励磁装置不要・同期化不要だが、系統から遅れ無効電力が必要、並列時突入電流が大きい。
間違えやすいところ
- 運転操作が簡単であることと、系統並列時の電気的ショック(突入電流)の大きさを混同しないようにしましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目 A問題 問5
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
酸化亜鉛形避雷器の構造と放電特性
変電設備 · 避雷器 / 酸化亜鉛(ZnO) / 非線形抵抗特性 / 続流遮断 / ギャップレス避雷器
避雷器に関する次の文章の空欄(ア)から(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 避雷器は、雷又は回路の開閉などに起因する過電圧の(ア)がある値を超えた場合、放電により過電圧を抑制して、電気施設の絶縁を保護する装置である。 特性要素としては(イ)が広く用いられ、その(ウ)の抵抗特性により、過電圧に伴う電流のみを大地に放電させ、放電後は(エ)を遮断することができる。発変電所用避雷器では、(イ)の優れた電圧-電流特性を利用し、放電耐量が大きく、放電遅れのない(オ)避雷器が主に使用されている。
解答・解説を表示
解答
1
解説
避雷器は過電圧の波高値が一定値に達したときに低抵抗となって放電し、機器の端子電圧を制限電圧以下に抑え、サージ通過後は常規対地電圧による続流を確実に阻止して自力復帰します。
解き方
- 避雷器が応動するのはサージ過電圧のピーク値であるため、(ア)は「波高値」が入ります。
- 現在の避雷器の主たる特性要素は酸化亜鉛であるため、(イ)は「ZnO」です。
- ZnO素子は通常電圧では極めて高い絶縁性を示し、過電圧印加時には低抵抗化する顕著な(ウ)「非線形」抵抗特性を有します。
- 放電後に系統から流れ込み続けようとする商用周波電流を(エ)「続流」と呼びます。
- 優れた非線形性により直列ギャップを不要とした(オ)「ギャップレス」避雷器が発変電所の主流です。組合せから(1)が導かれます。
- 選択肢 1正解
- (ア)波高値、(イ)ZnO、(ウ)非線形、(エ)続流、(オ)ギャップレスのすべてが正しく合致しています。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が波頭長(サージの立ち上がり時間)となっている点、放電後に遮断する対象を制限電圧としている点が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 特性要素に六フッ化硫黄(SF₆)を挙げ、抵抗特性を線形としているなど複数の誤りがあります。
- 選択肢 4不正解
- ZnOの抵抗特性は優れた非線形性であり、線形とする点や直列ギャップ付きとする点が誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 過電圧の波頭長で放電するわけではなく、特性要素も気体のSF₆ではないため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 避雷器のZnO素子:優れた非線形V-I特性により、直列ギャップなしで続流を完全に阻止可能。
- 続流(ふくりゅう):放電に引き続いて系統から大地へ流れ込もうとする商用周波電流。
間違えやすいところ
- 制限電圧(放電中に避雷器端子間に現れる電圧)と、放電後に遮断すべき電流である続流を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目 A問題 問6
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線および高圧受電設備における保護継電方式と地絡現象
発変電・配電 · 配電線保護 / 高圧受電設備 / 地絡過電流継電器 / 地絡方向継電器
6.6 kV 非接地方式高圧配電線路および需要家の高圧受電設備の保護に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
非接地方式配電系統では、地絡事故時に健全相の対地電圧が上昇し、系統全体の対地静電容量を通じて地絡充電電流が流れます。構内のケーブルこう長が長い需要家では構内の対地静電容量が大きくなり、構外(外部)の地絡事故であっても構内から構外へ大きな零相電流が逆流するため、方向性のない地絡過電流継電器(GR)が誤動作(もらい事故)するおそれがあります。これを防ぐために零相電圧と零相電流の位相差を判別できる地絡方向継電器(DGR)が用いられます。
解き方
- 需要家構内におけるケーブルこう長と対地静電容量、零相充電電流の大きさの関係性を確認します。
- 構外事故時に構内静電容量を充電する零相電流が流出してもらい事故(不要動作)を起こす条件はケーブルこう長が「長い」場合であることを判別します。
- 選択肢 1不正解
- 零相変流器(ZCT)を用いる地絡過電流継電器や、接地形計器用変圧器(EVT/ZVT)からの零相電圧を併用する地絡方向継電器の記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 事故区間を自動で切り離し健全区間へ順次送電する時限順送式故障区間分離方式の説明として正しいです。
- 選択肢 3正解
- 不要動作(もらい事故)が問題となるのは構内ケーブルこう長が「長い」場合(対地静電容量が大きい場合)であるため、誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 非接地系変電所の配電線引出口には、事故回線を選択遮断するために地絡方向継電器と地絡過電圧継電器が設置されます。
- 選択肢 5不正解
- 短絡事故から機器や電線を保護するため、配電用変電所の各送り出しフィーダーに過電流継電器が設置されます。
覚えるポイント
- 需要家構内ケーブルが長いときは対地静電容量が大きくなりGRが誤動作しやすいためDGRを施設する。
間違えやすいところ
- 構外事故時に構内から流出する充電電流の大きさとケーブル長さの関係(長いほど大容量・大電流)を逆に捉えないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準・解釈および高圧受電設備規程に基づく地絡保護協調の設計基準
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線路の構成設備と風・雷害現象のメカニズム
送電 · 架空送電線路 / がいし / アークホーン / 電線の微風振動 / サブスパン振動
架空送電線路に関連する設備および現象に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
架空送電線路の電線振動には、気流の背後にカルマン渦が発生して固有振動数と共振する「微風振動」、電線への偏着雪氷に風が吹きつけて自励振動を起こす振幅の大きな「ギャロッピング」、多導体送電線のスペーサ間で素導体が相互に振動する「サブスパン振動」などがあります。微風振動の防止にはトーショナルダンパやダンパ(トーマ型・ストックブリッジ型)が用いられます。
解き方
- 微風によりカルマン渦が発生して生じる振動の名称が「微風振動」であることを確認します。
- 「サブスパン振動」は多導体のスペーサ区間(サブスパン)特有の素導体間振動であるため、問題文の渦に起因する振動の説明と食い違っていることを判別します。
- 選択肢 1不正解
- アークホーン(放電角)は雷サージ等によるアークを気中でバイパス放電させ、がいしの熱破損を防ぐ装置として適切です。
- 選択肢 2不正解
- 架空地線の遮へい角は小さいほど送電線を雷撃から保護する遮へい効果が高くなります。
- 選択肢 3不正解
- 多導体化は電線の等価半径を大きくして表面電位傾度を下げコロナ放電を抑制し、スペーサ配置はギャロッピング対策にも寄与します。
- 選択肢 4正解
- 微風によって電線背後に生じる空気の渦(カルマン渦)に起因する上下振動は「微風振動」であり、サブスパン振動ではないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 鉄塔電位の上昇による逆フラッシオーバを低減するため、埋設地線等を設けて塔脚接地抵抗を下げることが有効です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- カルマン渦による微風での電線振動は「微風振動」、多導体スペーサ間での振動は「サブスパン振動」。
間違えやすいところ
- 風に起因する電線振動(微風振動、ギャロッピング、サブスパン振動、スリートジャンプ)の特徴と発生メカニズムを混同しないように整理しておきます。
出題の前提:電気設備技術基準および送配電工学における架空送電線の振動防止対策
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線路における各種雷害対策の特徴と適用技術
送電 · 雷害対策 / 逆フラッシオーバ / 遮へい角 / 不平衡絶縁 / 送電用避雷装置
架空送電線路の雷害対策に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
逆フラッシオーバは、架空地線または鉄塔頂部に雷撃があった際、鉄塔および塔脚接地抵抗に雷電流が流れて鉄塔電位が電力線の電位よりも著しく上昇し、アークホーン間またはがいし間を鉄塔側から電力線側へフラッシオーバする現象です。したがって、塔脚接地抵抗の低減は「鉄塔または架空地線への雷撃」に伴う逆フラッシオーバの抑制対策となります。一方、電力線に雷が直撃する現象は遮へい失敗(正フラッシオーバ)と呼ばれます。
解き方
- 逆フラッシオーバの発生原因となる落雷対象(鉄塔または架空地線)と電位関係を定義から確認します。
- 選択肢3では「電力線への雷撃に伴う」と記述されており、通常のフラッシオーバ(遮へい失敗)と混同している誤りであることを見抜きます。
- 選択肢 1不正解
- 不平衡絶縁方式は一方の回線の絶縁強度を下げて雷サージ時にそちらを先行放電させ、もう一方の健全回線を維持して2回線同時トリップを防ぐ対策です。
- 選択肢 2不正解
- 架空地線の条数を増やすと電力線との静電結合・電磁結合係数が高くなり、鉄塔と送電線間の電位差が緩和されて逆フラッシオーバが起きにくくなります。
- 選択肢 3正解
- 逆フラッシオーバは鉄塔や架空地線に雷撃を受けた際に発生するものであり、「電力線への雷撃に伴う」とする記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- ZnO素子を内蔵した送電用避雷装置(送電用アレスタ)をがいし連と並列に設置することで、過電圧を制限し事故を防止できます。
- 選択肢 5不正解
- 架空地線の遮へい角を小さく(または負に)するほど、電力線への直撃雷を回避する遮へい効果が向上します。
覚えるポイント
- 逆フラッシオーバは鉄塔・架空地線雷撃時の鉄塔電位上昇によって発生する。
間違えやすいところ
- 電力線への直接雷撃(遮へい失敗によるフラッシオーバ)と、鉄塔雷撃に起因する逆フラッシオーバの違いを明確に区別することが重要です。
出題の前提:高電圧工学および電力系統工学における雷過電圧保護理論
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
地中電線路布設方式(直埋式・管路式・暗きょ式)の特徴と比較
送配電 · 地中電線路 / 直接埋設式 / 管路式 / 暗きょ式 / 熱放散
地中ケーブルの布設方法には直接埋設式、管路式、暗きょ式などがある。これらに関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
地中送電線の布設方式ごとの特徴として、直接埋設式は土壌に直接接するため熱放散は良好ですが、掘削が必要で外傷に弱く増設が困難です。暗きょ式(洞道)は内部空間が広く換気や水冷が可能なため熱放散に優れ多条布設に適しますが、建設費が極めて高価です。管路式は管路内部の空気が熱の伝導を妨げるため熱放散が最も悪く、多条布設時の電流低減係数が厳しくなります。
解き方
- 直接埋設式、管路式、暗きょ式の構造と熱放散環境(周囲の土壌、管内空気層、トンネル空間)を比較します。
- 管路式は管内の空気層により熱放散が劣り許容電流が制限されやすいという特徴を確認し、記述5が誤りであると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 土木工事の規模から、工事費・工期は直接埋設式が最も小さく、次いで管路式、大規模なトンネルを伴う暗きょ式が最大となります。
- 選択肢 2不正解
- 直接埋設式は事故点の特定および再掘削作業が必要となるため、引抜交換ができる管路や洞道に比べて復旧に長時間を要します。
- 選択肢 3不正解
- 管路や堅牢な暗きょ構造物で保護されていないため、掘削機械による他工事事故の外傷リスクが相対的に高くなります。
- 選択肢 4不正解
- 管路式は予備管路への通線、暗きょ式は内部ラックへの追設ができるため、掘り返しが必要な直埋式より増設が容易です。
- 選択肢 5正解
- 管路式は空気層の介在により熱放散が最も劣るため、ケーブル多条布設時には送電容量の制約を大きく受けます。
覚えるポイント
- 熱放散(冷却性)は暗きょ式・直埋式に比べて管路式が最も悪い(空気層があるため)。
間違えやすいところ
- 土木工事費・工期の大小関係と、放熱性・許容電流容量の大小関係を整理して混同しないようにします。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第120条~第125条(地中電線路の施設)および電力工学教科書
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
直流送電システムの得失・電気的特徴と交直変換技術
送電 · 直流送電 / 交流送電との比較 / 絶縁レベル / 直流遮断器 / 無効電力
直流送電に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
交流送電では絶縁強度が電圧の波高値(実効値の√2倍)で決定されますが、直流送電では一定値であるため、同じ実効電圧であれば直流の最大電圧は交流よりも低くなります。また、直流は充電電流や誘電体損失、表皮効果による抵抗増加がなく、線路リアクタンスによる電圧降下や位相角の安定度制約も存在しません。このため、長距離海底ケーブル送電や大電力長距離送電において絶縁・送電容量面で極めて有利となります。
解き方
- 実効値と最大値(波高値)の関係を交流(最大値=√2×実効値)と直流(最大値=実効値)について確認します。
- 同一の実効電圧を送電する場合、直流の方が最大電圧が低いため絶縁厚さ・絶縁耐力を小さく(低減)できる原理に基づき、選択肢4を誤りと特定します。
- 選択肢 1不正解
- 周波数変換所(FC)のように50Hzと60Hzの異周波数連系や非同期系統間の連系が直流を介して自在に行えます。
- 選択肢 2不正解
- インダクタンスによるリアクタンス成分や位相差角の安定度制約が働かないため、熱的許容電流まで送電容量を活用できます。
- 選択肢 3不正解
- 交流は半周期ごとに電流零点がありますが、直流には自然零点がないため強制的に零点を作る特殊な遮断器が必要となります。
- 選択肢 4正解
- 交流の最大値は実効値の√2倍ですが直流は実効値と最大値が一致するため、絶縁レベルは交流よりも低減(低く)できます。
- 選択肢 5不正解
- 他励式交直変換器(サイリスタ)は遅れ無効電力を消費し高調波を発生するため、調相設備や交流フィルタの設置が不可欠です。
覚えるポイント
- 直流送電は最大値が実効値と等しいため、交流よりもがいし・ケーブルの絶縁レベルを低減できる。
間違えやすいところ
- 直流送電のメリット(絶縁低減、安定度限界なし、長距離送電可能)とデメリット(交直変換器が高価、電流零点がなく直流遮断が困難、無効電力・高調波対策)を混同しないようにします。
出題の前提:電力工学における直流送電(HVDC)の基本特性
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
三相変圧器二次側の三相短絡電流と遮断器定格遮断電流の算定
発変電 · 短絡電流計算 / パーセントインピーダンス / 遮断器定格遮断電流 / 三相短絡容量
定格容量 20 MV・A、一次側定格電圧 77 kV、二次側定格電圧 6.6 kV、百分率インピーダンス 10.6 %(基準容量 20 MV・A)の三相変圧器がある。三相変圧器の一次側は 77 kV の電源に接続され、二次側は負荷のみが接続されている。変圧器の一次側から見た電源の百分率インピーダンスは 1.1 %(基準容量 20 MV・A)である。抵抗分およびその他の定数は無視するものとする。三相変圧器の二次側に設置する遮断器の定格遮断電流の値[kA]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
基準容量 P_n、定格線間電圧 V_n のとき、定格電流は I_n = P_n / (√3 × V_n) で表されます。故障点から見た全百分率インピーダンスを %Z とすると、三相短絡電流は I_s = I_n × (100 / %Z) で計算されます。回路に設置する遮断器の定格遮断電流は、この三相短絡電流以上の遮断容量を持つ標準定格値(例えば 12.5 kA, 16 kA, 20 kA, 25 kA など)から選定されます。
解き方
- 同一基準容量(20 MV・A)における電源側と変圧器の百分率インピーダンスを合算し、故障点の全パーセントインピーダンス %Z を算出します:%Z = 1.1 + 10.6 = 11.7 %
- 二次側(6.6 kV)の定格電流 I_n を求めます:I_n = 20×10^6 / (√3 × 6600) ≒ 1749.5 A
- 三相短絡電流 I_s を計算します:I_s = 1749.5 × (100 / 11.7) ≒ 14953 A ≒ 14.95 kA
- 算出された短絡電流(約15 kA)に対し、選択肢(260.0, 6.0, 20.0, 2.6, 1.5)の中から最も近い 20.0 kA を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 260.0 kA は二次側定格遮断電流として過大であり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 6.0 kA は短絡電流約15 kAを下回っており、遮断器容量として不適切です。
- 選択肢 3正解
- 短絡電流の計算値約15.0 kAに最も近く、標準定格遮断電流系列(20 kA)に合致するため正解です。
- 選択肢 4不正解
- 2.6 kA は一次側の短絡電流(約1.28 kA)などとも異なる誤った値です。
- 選択肢 5不正解
- 1.5 kA は変圧器二次側の定格負荷電流(約1.75 kA)に近い値であり、短絡電流ではありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 短絡電流 I_s = (100 / %Z) × I_n。基準容量を揃えて%Zを直列加算する。
間違えやすいところ
- 線間電圧と相電圧の取り違え(√3の除算忘れ)や、一次側電圧77kVで電流を求めてしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:電気協約・JEC規格における遮断器定格遮断電流の選定および三相短絡電流計算手法
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器容量制約下における力率改善と増設可能負荷容量の算定
変電 · 変圧器容量 / 力率改善 / 皮相電力
定格容量200 kV・Aの変圧器に、有効電力120 kW、遅れ力率0.6の負荷が接続されている。変圧器の定格容量の範囲内で、この負荷と並列に遅れ力率0.6の負荷を増設すると同時に、進相コンデンサを接続して合成力率を遅れ0.8に改善したい。増設できる負荷(力率0.6)の皮相電力[kV・A]として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
変圧器から供給できる皮相電力の上限は定格容量によって制限されます。進相コンデンサにより力率を改善すると、無効電力が相殺されて同一の皮相電力供給枠の中でより多くの有効電力を供給可能になります。
解き方
- 改善後の変圧器全体で供給可能な最大有効電力を、定格容量200 kV・A×改善後力率0.8=160 kWと算出します。
- 増設可能な有効電力ΔPを160-120=40 kWとし、増設負荷の力率0.6で割って皮相電力S'=40/0.6≒66.7 kV・Aを導出します。
- 選択肢 1不正解
- 計算手順の誤りであり、増設可能な皮相電力66.7 kV・Aと一致しません。
- 選択肢 2不正解
- 既存の有効電力値と同一であり、増設可能な皮相電力の値ではありません。
- 選択肢 3正解
- 増設有効電力40 kWを力率0.6で除算した66.7 kV・Aとなり正解です。
- 選択肢 4不正解
- 改善後に供給可能な合計有効電力160 kWの値であり、増設負荷の皮相電力ではありません。
- 選択肢 5不正解
- 増設可能な有効電力40 kWの値であり、皮相電力の計算として誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 有効電力増分ΔPを増設負荷の力率cosθで除算して皮相電力S'を求めます。
間違えやすいところ
- 増設可能な有効電力[kW]をそのまま皮相電力[kV・A]として選択しないよう注意が必要です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験電力科目問13
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
強磁性材料の磁気特性および鉄損発生メカニズム
電力材料 · 磁性材料 / ヒステリシス損 / 渦電流損
電気機器に用いられる磁性材料に関する記述として、誤っているものを次のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
強磁性体の鉄損は、交番磁界に伴う磁化反転の不可逆性により生じるヒステリシス損と、電磁誘導によって磁性体内に誘起された渦電流によるジュール熱損である渦電流損から構成されます。
解き方
- 各記述における強磁性体の材料分類、鉄損の内訳、ヒステリシス損と渦電流損の物理的要因を確認します。
- 磁束の周囲に起電力が生じて電流が流れることで生じる損失は渦電流損であるため、選択肢3の記述が誤りであると特定します。
- 選択肢 1不正解
- 鉄、ニッケル、コバルトおよびそれらの合金は代表的な強磁性体であり記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 強磁性体に交番磁界を加えるとヒステリシス損と渦電流損による鉄損が生じるため正しいです。
- 選択肢 3正解
- 磁束の周りに起電力が誘起されて生じる損失は渦電流損であり、ヒステリシス損とした記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- ヒステリシス損はヒステリシスループの面積と周波数に比例するため記述は正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 絶縁被膜を施した薄板を磁束と平行に積層することで渦電流損を低減できるため正しいです。
覚えるポイント
- 起電力と渦電流によるジュール損は渦電流損、磁区の反転履歴損失はヒステリシス損です。
間違えやすいところ
- 渦電流損とヒステリシス損の発生要因を取り違えて正誤判断を誤るケースがあります。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験電力科目問14
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
火力発電所における燃料消費量と発電端熱効率の算定
火力発電 · 火力発電 / 発電端熱効率 / 熱量換算
最大出力600 MWの重油専焼火力発電所がある。重油の発熱量は44 000 kJ/kgで、潜熱は無視するものとする。45 000 MW・hの電力量を発生するために使用された重油消費量が9.1×10^3 tであるときの発電端効率の値[%]として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
発電端熱効率は、発生した電力量を熱量(1 kW・h=3 600 kJ)に換算した出力を、消費された燃料の総発熱量で除算して百分率で表すことで求められます。
解き方
- 発電電力量45 000 MW・hをkJ単位に換算し、45 000×10^3×3 600=1.62×10^11 kJを求めます。
- 重油消費量9.1×10^6 kgの総発熱量を9.1×10^6×44 000=4.004×10^11 kJと求め、熱効率(1.62/4.004)×100≒40.5%を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の40.5%と乖離しており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果の40.5%と乖離しており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果の40.5%と乖離しており誤りです。
- 選択肢 4正解
- 熱量換算した電力量を発熱量で割ると約40.46%となり、最も近い40.5%が正解です。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果の40.5%と乖離しており誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 1 kW・h = 3 600 kJ の換算関係を用いて入出力の単位を揃えます。
間違えやすいところ
- トンからキログラムへの単位換算や、MW・hからkJへの桁数の換算間違いに注意が必要です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験電力科目問15(a)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
火力発電所における燃料燃焼に伴う二酸化炭素発生量の算定
火力発電 · 火力発電 / 熱効率 / CO2排出量計算
最大出力600 MWの重油専焼火力発電所(重油発熱量44 000 kJ/kg、潜熱は無視)において、最大出力で24時間運転した場合の発電端効率が45.0 %であるとき、発生する二酸化炭素量の値[t]として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。なお、重油の化学成分は重量比で炭素85.0 %、水素15.0 %、原子量は炭素12、酸素16とし、炭素の酸化反応は C + O2 → CO2 とする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
発電端効率と総発電電力量から消費される重油の総重量を求め、重油中の炭素重量割合および炭素から二酸化炭素への質量換算比(44/12)を乗じることで二酸化炭素発生量を算出します。
解き方
- 24時間の発電電力量600×24×3 600=5.184×10^7 MJを効率0.45で除算し、燃料発熱量44 MJ/kgで割って重油消費量約2 618.2 tを求めます。
- 重油中の炭素重量2 618.2×0.85=2 225.5 tにCO2/Cの質量比44/12を乗じ、二酸化炭素発生量約8.16×10^3 tを導出します。
- 選択肢 1不正解
- 桁数が1桁小さく誤った計算結果です。
- 選択肢 2不正解
- 炭素比率や分子量換算の掛け忘れ等による誤った値です。
- 選択肢 3正解
- 燃料消費量から炭素量を求め44/12を乗じた8.16×10^3 tが正解です。
- 選択肢 4不正解
- 計算手順の誤りによる数値であり一致しません。
- 選択肢 5不正解
- 効率の逆数処理等を誤った過大な数値です。
覚えるポイント
- 炭素Cが完全燃焼するとCO2となり、質量は44/12(約3.67倍)に増加します。
間違えやすいところ
- 炭素重量比85%の乗算漏れや、CO2とCの分子量比44/12の掛け忘れに注意が必要です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験電力科目問15(b)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式専用配電線の線路定数に基づく受電電力の計算
送配電 · 配電線路 / 電圧降下近似式 / 三相有効電力
三相3線式1回線の専用配電線がある。変電所の送り出し電圧が6 600 V、末端にある負荷の端子電圧が6 450 V、力率が遅れの70 %であるとき、この負荷に供給される電力W1の値[kW]として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。ただし、電線1線当たりの抵抗は0.5 Ω/km、リアクタンスは0.4 Ω/km、線路のこう長は5 kmとする。また、送電端電圧と受電端電圧との相差角は小さいものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
送受電端の相差角が小さい三相3線式電線路の電圧降下はΔV≒√3 I(R cosθ + X sinθ)と近似でき、ここから線路電流を求めて三相有効電力P=√3 Vr I cosθを計算します。
解き方
- 線路全体の抵抗R=0.5×5=2.5 Ω、リアクタンスX=0.4×5=2.0 Ω、sinθ=√(1-0.7^2)≒0.7141を求めます。
- 電圧降下ΔV=6600-6450=150 Vを(R cosθ + X sinθ)≒3.178 Ωで割って√3 I≒47.19 Aを得て、W1=6450×47.19×0.7≒213 kWを導きます。
- 選択肢 1不正解
- 力率等の取り扱いを誤った計算結果であり一致しません。
- 選択肢 2不正解
- 計算過程での誤りによる数値であり一致しません。
- 選択肢 3不正解
- √3の扱い等を誤った数値であり一致しません。
- 選択肢 4正解
- 電圧降下近似式から求めた電流を用いて有効電力を計算すると約213 kWとなり正解です。
- 選択肢 5不正解
- 計算過程での数値不整合による選択肢です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相線路の電圧降下簡易式 ΔV ≒ √3 I(R cosθ + X sinθ) を活用します。
間違えやすいところ
- 線路のこう長(5 km)を単位長当たりの抵抗・リアクタンスに乗じるのを忘れないようにします。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験電力科目問16(a)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
同一線路損失条件下における負荷力率改善後の供給電力の算定
送配電 · 線路損失 / 力率変化 / 配電電力
三相3線式1回線の専用配電線(送り出し電圧6 600 V、負荷端子電圧6 450 V、力率遅れ70 %で供給電力W1=213 kW)において、負荷が遅れ力率80 %、W2[kW]に変化したが線路損失は変わらなかった。W2の値[kW]として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。ただし、線路の相差角は小さいものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
三相配電線の電力損失は 3 I^2 R で表されるため、線路損失が変わらないということは線路電流 I が同一であることを意味します。端子電圧がほぼ一定であれば、有効電力は力率 cosθ に比例します。
解き方
- 線路損失が変わらない条件から、変化後の電流I2は変化前の電流I1と等しい(I2=I1)と判断します。
- 端子電圧の変動が無視できるため、供給電力は力率の比に比例し、W2=W1×(cosθ2/cosθ1)=213×(0.8/0.7)≒243 kWを導出します。
- 選択肢 1不正解
- 力率比を逆にして計算した場合等の数値であり誤りです。
- 選択肢 2正解
- 線路電流一定のもとで力率に比例して増加するため、213×(0.8/0.7)≒243 kWが正解です。
- 選択肢 3不正解
- 計算手順の誤りによる数値であり一致しません。
- 選択肢 4不正解
- 過大な計算結果であり誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 不適切な比例関係を用いた誤った数値です。
覚えるポイント
- 線路損失が等しい条件は、線路を流れる電流の大きさが等しいことを意味します。
間違えやすいところ
- 線路損失一定から電流一定の関係を見落とし、電圧降下の再計算で混乱しないよう注意します。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験電力科目問16(b)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式高圧配電線における負荷電流有効成分の計算
送配電 · 配電線路 / 線路電流の合成 / 負荷力率
図のように、電源SからA点(距離2 km)及びB点(距離2 km)に負荷が接続された三相3線式高圧配電線がある。電源S点の線間電圧が6 600 Vであり、A点の負荷電流は200 A(遅れ力率0.8)、B点の負荷電流は100 A(遅れ力率0.6)であるとき、S-A間を流れる電流の有効成分の値[A]として正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
複数の負荷が並列に接続されている配電線路では、電源側の幹線を流れる電流は各負荷電流のベクトル和となります。電圧を基準ベクトルとした場合、各負荷電流の有効成分同士、無効成分同士をそれぞれ単純に加算して合成電流の各成分を求めます。
解き方
- A点に接続された負荷について、負荷電流200 Aに遅れ力率0.8を乗じることで、有効電流を200×0.8=160 Aと計算します。
- B点に接続された負荷について、負荷電流100 Aに遅れ力率0.6を乗じることで、有効電流を100×0.6=60 Aと計算します。
- S-A間に流れる電流はA点負荷電流とB点負荷電流の和であるため、有効成分同士を加算して160+60=220 Aを導出します。
- 選択肢 1不正解
- 160 AはA点の負荷電流の有効成分のみを計算した値であり、B点負荷の電流が含まれていません。
- 選択肢 2不正解
- 240 AはA点の有効成分160 AにB点負荷の無効成分80 Aを誤って加算した場合などの数値です。
- 選択肢 3正解
- A点の有効成分160 AとB点の有効成分60 Aの和が220 Aとなり正解です。
- 選択肢 4不正解
- 200 AはS-A間に流れる電流の無効成分(120 A+80 A)の値であり、有効成分ではありません。
- 選択肢 5不正解
- 140 Aは力率の計算関係を取り違えた誤った計算による値です。
覚えるポイント
- 並列負荷の幹線電流は、有効成分同士と無効成分同士をそれぞれ足し合わせて計算します。
間違えやすいところ
- 皮相電流の大きさ(200 Aと100 A)をそのまま足して力率を掛けようとすると、力率が異なるため誤りになります。
出題の前提:令和7年度下期第三種電気主任技術者試験 電力科目 問17(a)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式高圧配電線の電圧降下および受電端電圧の計算
送配電 · 配電線路 / 電圧降下 / 末端線間電圧
問題19と同一の三相3線式高圧配電線(電源S点の線間電圧6 600 V、S-A間2 km、A-B間2 km、A点負荷200 A・遅れ力率0.8、B点負荷100 A・遅れ力率0.6)において、配電線1線当たりの抵抗及びリアクタンスがそれぞれ0.3 Ω/kmであるとき、B点における線間電圧の値[V]として最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
三相3線式配電線の線間電圧降下の略算式は、各区間の電線1線当たりの抵抗R、リアクタンスX、区間を流れる電流の有効成分Ip、無効成分Iqを用いてΔV=√3(Ip・R+Iq・X)で表されます。電源端から末端までの各区間の電圧降下を累積し、電源電圧から差し引くことで末端電圧を求めます。
解き方
- 各区間の線路定数を求めます。2 kmあたりの1線抵抗およびリアクタンスは、それぞれ0.3×2=0.6 Ωです。
- S-A間の電圧降下を計算します。S-A間の電流成分はIp=220 A、Iq=200 A(120+80)なので、ΔV_SA=√3×(220×0.6+200×0.6)=√3×252≒436.5 Vとなります。
- A-B間の電圧降下を計算します。A-B間の電流成分はB点負荷のIp=60 A、Iq=80 Aなので、ΔV_AB=√3×(60×0.6+80×0.6)=√3×84≒145.5 Vとなります。
- 全電圧降下ΔV=ΔV_SA+ΔV_AB=√3×336≒582.0 Vを求め、電源電圧から減じてB点電圧V_B=6 600-582.0=6 018 Vを算出し、最も近い6 020 Vを選定します。
- 選択肢 1正解
- 計算されたB点電圧は約6 018 Vであり、選択肢の中で最も近い値は6 020 Vです。
- 選択肢 2不正解
- 5 770 Vは電圧降下を誤って過大に計算した場合の数値です。
- 選択肢 3不正解
- 6 460 VはA-B間の電圧降下のみを差し引いた場合に近い誤った数値です。
- 選択肢 4不正解
- 6 130 VはS-A間のみの電圧降下を電源電圧から差し引いたA点の電位に近い数値です。
- 選択肢 5不正解
- 6 260 Vは線間電圧降下の式で√3を掛け忘れた場合などに生じる誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相3線式の線間電圧降下は1相分の電圧降下の√3倍となり、ΔV=√3×(Icosθ・R+Isinθ・X)で計算します。
間違えやすいところ
- 各区間を流れる電流を取り違えないこと(S-A間にはA点とB点の合計電流が流れる点)や、√3の乗算を忘れないことが重要です。
出題の前提:令和7年度下期第三種電気主任技術者試験 電力科目 問17(b)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目の問題・解答資料です。