令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目の概要
平行板コンデンサの誘電体引き出しによる静電容量比の計算
静電気 · 平行板コンデンサ / 比誘電率 / コンデンサの並列接続
真空中において、一辺 l [m]の正方形電極を間隔 d [m]で対向配置した平行板コンデンサがある。図1はこの電極板間に比誘電率 εr = 5 の誘電体を全面に満たした状態、図2は図1の状態から誘電体を電極面積の 1/2 だけ水平に引き出した状態を示している。図1および図2のコンデンサの静電容量 C1 [F]および C2 [F]の比(C1 : C2)として、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、l ≫ d であり、端効果は無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
平行板コンデンサの静電容量は極板面積に比例し極板間隔に反比例します。一部に誘電体が挿入された平行平板は、面積ごとに分割されたコンデンサの並列接続として扱うことができます。
解き方
- 真空時の静電容量を C0 = ε0 * l^2 / d とおくと、図1では比誘電率5の誘電体が全面にあるため C1 = 5 * C0 となります。
- 図2では面積の半分(l^2 / 2)が比誘電率5の誘電体、残り半分が真空(比誘電率1)の並列回路となるため、C2 = 5 * (C0 / 2) + 1 * (C0 / 2) = 3 * C0 となります。
- 両者の比をとると C1 : C2 = 5 * C0 : 3 * C0 = 5 : 3 と求まります。
- 選択肢 1不正解
- 2:1は、誘電体部分のみを考慮して真空部分の容量を無視した場合などの誤った計算結果です。
- 選択肢 2不正解
- 3:2は、引き出した後の容量比や比誘電率の扱いを誤った計算結果です。
- 選択肢 3不正解
- 5:2は、引き出し後の真空部分の静電容量を足し忘れた場合の比率であり誤りです。
- 選択肢 4正解
- C1 = 5C0、C2 = (5/2 + 1/2)C0 = 3C0 より、容量比は 5:3 となり正解です。
- 選択肢 5不正解
- 5:4は、並列合成の面積比率の計算を誤った場合の値であり不適です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電極板に対して水平方向に誘電体が分割されている場合は並列接続として計算します。
間違えやすいところ
- 引き出されて真空になった部分の静電容量を0として加算し忘れないように注意が必要です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問1
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
真空中における点電荷同士に働くクーロン力の合成計算
静電気 · クーロンの法則 / 電界の強さ / 静電力
真空中において、3 m 離れた2点 A、B にそれぞれ 3×10^-7 C の正の点電荷がある。A点とB点とを結ぶ線分上のA点から 1 m 離れた点P(B点からは 2 m)に Q [C] の正の点電荷を置いたところ、点Pの電荷にB点の方向に 5×10^-3 N の力が働いた。この点電荷 Q の値 [C] として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、真空の誘電率を ε0 = 8.85×10^-12 F/m とし、1/(4πε0) ≒ 9×10^9 N・m^2/C^2 とする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
同種の正電荷同士には反発力が働きます。複数の点電荷から受ける力は、各電荷による電界のベクトル和を求めて F = qE を適用するか、クーロンの法則による力を重ね合わせることで計算します。
解き方
- A点の電荷(3×10^-7 C)が点Pに作る電界はB向きに EA = (9×10^9 * 3×10^-7) / 1^2 = 2700 N/C です。
- B点の電荷(3×10^-7 C)が点Pに作る電界はA向きに EB = (9×10^9 * 3×10^-7) / 2^2 = 675 N/C です。
- 点PにおけるB向きの合成電界は E = EA - EB = 2700 - 675 = 2025 N/C となります。
- 働く力 F = Q * E より、Q = F / E = (5×10^-3) / 2025 ≒ 2.47×10^-6 C となり、最も近い値は 2.5×10^-6 C です。
- 選択肢 1不正解
- 1.2×10^-9 は距離の2乗を考慮しなかった場合などに生じる誤った計算結果です。
- 選択肢 2不正解
- 1.8×10^-8 は電界の向きの減算を誤って加算した場合等の数値であり不適です。
- 選択肢 3正解
- 合電界 2025 N/C に対して力 5×10^-3 N より Q ≒ 2.5×10^-6 C と正しく計算されます。
- 選択肢 4不正解
- 4.4×10^-5 は係数計算の桁数を誤った際の値であり誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 7.3×10^-5 は合成電界を片側の電荷のみで計算した場合等に生じる不適な値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- クーロンの法則 F = (1/(4πε0)) * (q1 * q2 / r^2) において、距離 r は2乗される点に注意します。
間違えやすいところ
- 点PとB点との距離が 3 - 1 = 2 m であることを見落として、距離の二乗計算を誤るミスに注意します。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問2
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
コイルの自己インダクタンスと鎖交磁束の関係計算
磁気 · 自己インダクタンス / 磁束 / 鎖交磁束数
巻数 1000 のコイルに直流電流 0.2 A を流したとき、6×10^-4 Wb の磁束が発生した。この場合、コイルの自己インダクタンス [H] の値として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、コイルの漏れ磁束は無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
コイルに電流 I を流したときに発生する磁束を Φ、巻数を N とすると、総鎖交磁束数 NΦ と自己インダクタンス L の間には NΦ = LI の関係が成り立ちます。
解き方
- 与えられた値は巻数 N = 1000、電流 I = 0.2 A、磁束 Φ = 6×10^-4 Wb です。
- 関係式 NΦ = L I に数値を代入して自己インダクタンス L を求めます。
- L = NΦ / I = (1000 * 6×10^-4) / 0.2 = 0.6 / 0.2 = 3 H と計算されます。
- 選択肢 1不正解
- 1 は計算過程で分母と分子の数値を誤って乗除算した場合の値です。
- 選択肢 2不正解
- 2 は磁束や巻数の数値を誤認して代入した場合の値です。
- 選択肢 3正解
- L = NΦ / I = 0.6 / 0.2 = 3 H となり、正しい選択肢です。
- 選択肢 4不正解
- 4 は電流値または磁束の桁の換算を誤った場合の誤答です。
- 選択肢 5不正解
- 5 は自己インダクタンスの公式を誤用した場合の誤答です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- コイルの自己インダクタンスは L = NΦ / I [H] で直接導出できます。
間違えやすいところ
- 巻数 N を掛け忘れて単一の磁束 Φ のみでインダクタンスを計算しないよう注意します。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問3
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
扇形ループ導線が中心に作る磁界の大きさの計算
磁気 · ビオ・サバールの法則 / 円形電流の磁界 / 右ねじの法則
点Oを中心とするそれぞれ半径 0.5 m と半径 1 m の円形導線の 1/4 と、それらを連結する直線状の導線からなる閉じた扇形導線がある。この導線に図に示す向きに直流電流 I = 16 A を流した場合、点Oにおける磁界の大きさ H の値 [A/m] として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、導線は同一平面上にあり巻数は1、太さは無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
5
解説
半径 r の円形電流 I が中心に作る磁界は H = I / (2r) です。中心角 θ の円弧部分が作る磁界は (θ / 2π) * I / (2r) となり、点Oを通る直線上を流れる電流は中心点に磁界を作りません。
解き方
- 点Oに向かう直線導線および点Oから遠ざかる直線導線の延長線は点Oを通るため、ビオ・サバールの法則より点Oに磁界を作りません。
- 半径 r1 = 0.5 m の 1/4 円弧が作る磁界の大きさは H1 = (1/4) * I / (2 * r1) = 16 / (8 * 0.5) = 4 A/m です(紙面手前向き)。
- 半径 r2 = 1.0 m の 1/4 円弧が作る磁界の大きさは H2 = (1/4) * I / (2 * r2) = 16 / (8 * 1.0) = 2 A/m です(紙面奥向き)。
- 二つの円弧電流は逆向きに流れるため、合成磁界の大きさは H = |H1 - H2| = 4 - 2 = 2.0 A/m となります。
- 選択肢 1不正解
- 0.25 は円形磁界の公式の係数を誤って計算した場合の値です。
- 選択肢 2不正解
- 0.5 は円弧長や角度の比率計算を誤った際の値です。
- 選択肢 3不正解
- 0.75 は各部分の磁界の差し引きを誤った結果です。
- 選択肢 4不正解
- 1.0 は分母の係数 2 を 4 などと取り違えた場合の計算結果です。
- 選択肢 5正解
- 内側円弧の磁界4 A/mから外側円弧の磁界2 A/mを引いた 2.0 A/m が正解です。
覚えるポイント
- 円形電流の中心磁界 H = I / (2r) と中心角比率 (θ / 2π) を掛け合わせる解法を確実に身につけましょう。
間違えやすいところ
- 内側円弧と外側円弧で電流が周回する向きが逆(時計回りと反時計回り)であることを見落として足し算してしまうミスに注意します。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問4
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
直並列合成抵抗回路における各抵抗の消費電力の比較
直流回路 · 消費電力 / 直並列回路 / 分流の法則
三つの抵抗 R1 = 5 Ω、R2 = 4 Ω、R3 = 8 Ω と電圧 V [V] の直流電源からなる回路がある。図のように R1 は主路に直列接続され、R2 と R3 は互いに並列に接続されている。抵抗 R1、R2、R3 の消費電力をそれぞれ P1 [W]、P2 [W]、P3 [W] とするとき、その大きさの大きい順として、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
抵抗の消費電力は P = I^2 * R = V^2 / R で計算されます。直列部と並列部を含む回路では、全電流や並列部の分流比(または電圧)を基準にして各抵抗の電力を比率で比較するのが容易です。
解き方
- R2(4 Ω)とR3(8 Ω)の並列回路において、並列部分にかかる電圧を Vp とすると、P2 = Vp^2 / 4、P3 = Vp^2 / 8 となり、P2 = 2 * P3 です(P2 > P3)。
- 並列部の合成抵抗は Rp = (4 * 8) / (4 + 8) = 8/3 Ω ≒ 2.67 Ω です。
- 主路を流れる全電流を I とすると、R1での消費電力は P1 = I^2 * R1 = 5 * I^2 です。
- 並列部全体での消費電力は Pp = I^2 * Rp = (8/3) * I^2 であり、P2 + P3 = Pp なので P2 = (2/3) * Pp = (16/9) * I^2 ≒ 1.78 * I^2 となります。
- 電力の係数を比較すると P1 (5) > P2 (1.78) > P3 (0.89) となるため、P1 > P2 > P3 です。
- 選択肢 1正解
- P1 : P2 : P3 = 45 : 16 : 8 となり、P1 > P2 > P3 の関係が正しく成り立ちます。
- 選択肢 2不正解
- 並列部分では抵抗値の小さいR2の方が消費電力が大きいため、P3 > P2 となるのは誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 全電流が流れる直列抵抗R1の消費電力P1が最大となるため、P2が最大とするのは誤りです。
- 選択肢 4不正解
- P1が最小となる順序は回路の抵抗値および電流配分と矛盾しており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 最も抵抗値の大きい並列抵抗R3の消費電力が最大となることはなく不適です。
覚えるポイント
- 並列回路の消費電力 P = V^2 / R は抵抗値に反比例し、直列回路の消費電力 P = I^2 * R は抵抗値に比例します。
間違えやすいところ
- 並列部分で抵抗値が大きい方が電力を多く消費すると混同しないように注意が必要です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問5
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
電池の内部抵抗と端子条件から起電力を求める連立方程式計算
直流回路 · 起電力 / 内部抵抗 / オームの法則
内部抵抗 r [Ω]、起電力 E [V] の電池に可変抵抗器 R [Ω] を接続した回路がある。R = 2.25 Ω にしたとき、回路を流れる電流は I = 3 A であった。次に、R = 3.45 Ω にしたとき、回路を流れる電流は I = 2 A となった。この電池の起電力 E [V] の値として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
内部抵抗 r をもつ起電力 E の電源に負荷抵抗 R を接続すると、全抵抗は R + r となり、回路を流れる電流は I = E / (R + r) で表されます。異なる2つの測定条件から連立方程式を立てて未知数を導出します。
解き方
- 1つ目の条件から回路方程式を立てると、E = I * (R + r) = 3 * (2.25 + r) = 6.75 + 3r となります。
- 2つ目の条件から回路方程式を立てると、E = 2 * (3.45 + r) = 6.90 + 2r となります。
- 両式を等置して、6.75 + 3r = 6.90 + 2r より、r = 6.90 - 6.75 = 0.15 Ω が得られます。
- 求めた r を第1式に代入して、E = 6.75 + 3 * 0.15 = 6.75 + 0.45 = 7.20 V と求まります。
- 選択肢 1不正解
- 9.30 は各条件の端子電圧や内部抵抗の計算手順を誤った際の値です。
- 選択肢 2正解
- 連立方程式より r = 0.15 Ω、E = 7.20 V が導出されるため正解です。
- 選択肢 3不正解
- 7.05 は端子電圧の平均値などの誤った処理から生じる数値です。
- 選択肢 4不正解
- 6.90 は第2条件での外付け抵抗の両端電圧(2 A * 3.45 Ω)にすぎず、内部電圧降下を含んでいません。
- 選択肢 5不正解
- 6.75 は第1条件での外付け抵抗の両端電圧(3 A * 2.25 Ω)にすぎず、内部電圧降下を含んでいません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電池の端子電圧 V = E - Ir は電流が増えると内部電圧降下の分だけ低下します。
間違えやすいところ
- 可変抵抗器の両端にかかる電圧(端子電圧)をそのまま起電力Eと誤認しないように注意します。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問6
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
可変抵抗を含む直流回路における分流と抵抗値の計算
直流回路 · 直流回路 / 分流の法則 / 回路方程式
図のように、電源E[V]、可変抵抗R1[Ω]、および並列接続された可変抵抗R2[Ω]と抵抗Rx[Ω]からなる直流回路がある。条件1(R1=90Ω、R2=6Ω)のときにRxに流れる電流I[A]と、条件2(R1=70Ω、R2=3Ω)のときにRxに流れる電流I[A]が等しくなった。このときのRxの値[Ω]として最も近いものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
並列接続された抵抗における分流の法則と回路全体の合成抵抗を求め、電源電圧と各抵抗値から目的の素子に流れる電流を定式化して等式を立てます。
解き方
- 回路全体の合成抵抗R0=R1+(R2・Rx)/(R2+Rx)を求め、全電流I0=E/R0を求めます。
- 分流の法則よりRxを流れる電流I=I0・R2/(R2+Rx)=E・R2/{R1・R2+(R1+R2)Rx}を導きます。
- 条件1と条件2の数値をそれぞれ代入して等号で結び、方程式を解いてRx=2.4Ωを算出します。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果と一致せず誤りです。方程式の分母の整理で係数の計算ミスをすると生じます。
- 選択肢 2正解
- 両条件で電流Iの式を比較すると90+16Rx=70+(73/3)Rxとなり、Rx=2.4Ωが正しく導かれます。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果と一致せず誤りです。分流比を逆(Rx/(R2+Rx))にしてしまうと導かれます。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果と一致せず誤りです。並列部の合成抵抗の計算誤りによる不適切な値です。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果と一致せず誤りです。直列部分と並列部分の電圧分配を誤ると生じる値です。
覚えるポイント
- 分流の法則では、対象の抵抗に流れる電流は「相手側の抵抗値」に比例して分配されます。
間違えやすいところ
- 並列回路の分流計算において、対象の抵抗を分子において計算してしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問7
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
RLC並列回路を含む交流回路の周波数特性と電流比の算出
交流回路 · 交流回路 / 並列共振 / 周波数特性
抵抗R1=20ΩとR2=30Ω、静電容量C=1/(100π)[F]のコンデンサ、インダクタンスL=1/(4π)[H]のコイルからなる回路に実効値V[V]が一定の交流電源を接続した。R1に直列にC、L、R2の並列回路が接続されている。周波数f=10HzのときにR1を流れる電流をI_10Hz[A]、f=10MHzのときの電流をI_10MHz[A]とするとき、電流比I_10Hz/I_10MHzの値として最も近いものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
交流回路におけるコイルとコンデンサのリアクタンスは周波数に依存し、並列共振時にはリアクタンス成分のアドミタンスが相殺され、高周波ではコンデンサのインピーダンスが0に漸近します。
解き方
- f=10Hzのとき、ω=20πよりXL=20π×(1/(4π))=5Ω、XC=1/(20π×(1/(100π)))=5Ωとなり並列共振します。並列部はR2=30Ωのみとなり、全体の合成インピーダンスはR1+R2=50Ωです。
- f=10MHzのとき、極めて高周波であるためXC≒0Ωとなり、並列回路全体が短絡状態となるため全体の合成インピーダンスはR1=20Ωとなります。
- 電流比I_10Hz/I_10MHzはインピーダンスの逆比となるため、20/50=0.4と求まります。
- 選択肢 1不正解
- 逆比ではなくインピーダンス比そのままの50/20=2.5を計算しているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果と一致せず誤りです。並列合成のリアクタンス計算を誤ると生じます。
- 選択肢 3不正解
- 周波数変化によるインピーダンスの変化を無視して1.0とするのは誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 並列共振時の合成抵抗と高周波時の計算値の取り違えによる誤った選択肢です。
- 選択肢 5正解
- 10Hzで並列共振によりZ=50Ω、10MHzでC短絡によりZ=20Ωとなるため、電流比は20/50=0.4で正しいです。
覚えるポイント
- 並列共振時はLC並列枝のアドミタンスが0(開放状態)となり、純抵抗のみが残ります。
間違えやすいところ
- 電流比を求める際にインピーダンスの比をそのまま計算して逆比にし忘れるミスが多く見られます。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問8
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
交流直列回路における抵抗値追加と回路パラメータの同定
交流回路 · RL直列回路 / インピーダンス / 交流電流
抵抗R[Ω]と誘導性リアクタンスX[Ω]の直列回路に正弦波交流電圧E=100Vを加えたところ、電流は10Aであった。この回路にさらに抵抗11Ωを直列に追加して接続したところ、回路を流れる電流は5Aになった。抵抗R[Ω]の値として最も近いものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
RL直列回路のインピーダンスの絶対値は|Z|=√(R^2+X^2)であり、オームの法則|Z|=E/Iを利用して抵抗値とリアクタンスの関係式を導きます。
解き方
- 追加前の回路について、|Z1|=100/10=10Ωより、R^2+X^2=100が得られます。
- 抵抗11Ωを追加した後の回路について、|Z2|=100/5=20Ωより、(R+11)^2+X^2=400が得られます。
- 2式の差をとると(R+11)^2-R^2=300となり、展開して整理すると22R+121=300より22R=179、したがってR≒8.1Ωとなります。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果と一致せず誤りです。リアクタンスXを考慮せず直流的に計算すると生じる誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果と一致せず誤りです。抵抗変化の比例計算を誤って適用すると導かれます。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果と一致せず誤りです。2乗の差をとる際の展開計算ミスによる不適切な値です。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果と一致せず誤りです。近似計算や丸めを途中で誤ると生じます。
- 選択肢 5正解
- 連立方程式の差をとることで22R=179が得られ、R=8.136…≒8.1Ωとなり正しいです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 交流回路のインピーダンスはスカラーの単純加減算ではなく、三平方の定理に基づくベクトルの大きさとして扱います。
間違えやすいところ
- 抵抗を追加したときに全体のインピーダンスが直流抵抗のように単純加算されると勘違いしないように注意します。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問9
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
RL直列回路における過渡現象の時定数と定常電流波形
過渡現象 · 過渡現象 / RL直列回路 / 時定数
内部抵抗が十分低い直流電圧源V[V]、インダクタンスL[H]のコイル、抵抗R[Ω]、スイッチSの直列回路がある。t=0でスイッチを閉じたときの電流i_L[A]の波形を計測したところ、R=1Ωのときは定常値3Aに漸近する波形となった。R=2Ωに変更したときの波形の変化を最も適切に表す図を1つ選べ。ただし、破線はR=1Ω、実線はR=2Ωを表す。
解答・解説を表示
解答
4
解説
直流電源に接続されたRL直列回路の過渡応答はi_L(t)=(V/R)(1-e^(-t/τ))で表され、定常電流はV/R、時定数はτ=L/Rとなります。
解き方
- R=1Ωのとき定常電流が3Aであることから、電源電圧V=3Vであることが分かります。
- R=2Ωにすると、定常電流はI_∞=V/R=3/2=1.5Aへと変化します。
- 時定数τ=L/RはRが2倍になることで半分に短縮されるため、初期の立ち上がり傾きが急になり、より短時間で定常値1.5Aに漸近します。これに合致するのは(4)です。
- 選択肢 1不正解
- 抵抗値が増加しているにもかかわらず定常電流が3Aのまま変わらないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 定常値が1.5Aになっておらず、時定数の変化方向も逆であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 定常電流が3Aのまま維持されるとしているためオームの法則に反し誤りです。
- 選択肢 4正解
- 定常値が1.5Aとなり、時定数が小さくなって素早く定常状態に達する波形を示しており正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 定常値は1.5Aですが、時定数が大きくなって立ち上がりが遅れているため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- RL回路の時定数はτ=L/Rであり、Rが大きくなると時定数は小さく(応答は速く)なります。
間違えやすいところ
- RC回路の時定数τ=RCと混同して、Rが大きくなると時定数も大きくなると誤認するミスに注意が必要です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問10
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
各種半導体ダイオードのバイアス印加方向の特徴
電子理論 · 半導体 / ダイオード / バイアス電圧
ダイオードに関する記述について、空欄(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして正しいものを1つ選べ。 a. 可変容量ダイオードは通信機器の同調回路などに用いられ、pn接合に(ア)電圧を加えて使用する。 b. pn接合に(イ)電圧を加え値を大きくしていくと降伏現象が起きる。定電圧ダイオードはこの性質を利用して所定の定電圧を得るようにつくられた素子である。 c. レーザダイオードは光通信などの光源として利用され、pn接合に(ウ)電圧を加えて使用する。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ダイオードはpn接合におけるバイアスの方向によって空乏層の幅変化(容量変化)、降伏現象(定電圧)、キャリア再結合による発光(レーザ発振)などの異なる機能を発揮します。
解き方
- 可変容量ダイオード(バリキャップ)は逆方向電圧によって空乏層の幅(静電容量)を制御するため、(ア)は「逆方向」です。
- 定電圧ダイオード(ツェナーダイオード)は逆方向降伏現象(ツェナー降伏・雪崩降伏)を利用して電圧を一定に保つため、(イ)は「逆方向」です。
- レーザダイオードは順方向に電流を流して電子と正孔を再結合させ誘導放出を生じさせるため、(ウ)は「順方向」です。したがって(2)が正解です。
- 選択肢 1不正解
- (ア)〜(ウ)の全てが逆になっており誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)逆方向、(イ)逆方向、(ウ)順方向の組合せがそれぞれの動作原理に適合し正しいです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が順方向、(ウ)が逆方向となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が順方向となっており、バリキャップの動作条件を満たさないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)が逆方向となっており、レーザ発光の励起条件に反するため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 発光ダイオード(LED)やレーザダイオードは順方向、ツェナーダイオードや可変容量ダイオードは逆方向で使用します。
間違えやすいところ
- ダイオード=順方向バイアスという思い込みから、逆バイアスを利用するバリキャップやツェナーダイオードを間違えるケースがあります。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問11
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
平行板電極間における電子に働く静電力の基本公式
電磁気学 · 電界中の電子 / 静電力 / 平等電界
真空中において、電極間隔d[m]の平行板電極があり、陰極板上に電子を置いた。陽極板に電圧V[V]を加えたとき、この電子に加わる力F[N]の式として正しいものを1つ選べ。ただし、電子の質量をm[kg]、電気素量をe[C]とし、電極板の端効果は無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
電極間隔d[m]に電圧V[V]を加えた平行板電極間にはE=V/dの平等電界が形成され、電荷q[C]が受ける静電力はF=qEとなります。
解き方
- 平行板電極間の電界の大きさEは、極間距離dと電位差VよりE=V/d[V/m]と表されます。
- 電気素量e[C]をもつ電子が電界Eから受ける静電力の大きさはF=eEとなります。
- Eを代入することにより、電子に働く力はF=(V/d)e[N]と求まり、(1)が正しい式となります。
- 選択肢 1正解
- 平等電界の式E=V/dに電荷eを乗じたF=(V/d)eであり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 分母がd^2となっており、電界強度の次元と一致しないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 力に質量mが含まれており加速度との混同による式であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 力F=maと静電力F=eEの関係を取り違えており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 電圧が2乗となっており静電引力(単位面積あたり等)の表式と混同した誤りです。
覚えるポイント
- 平等電界中の電荷に働く静電力はF=qE=q(V/d)であり、加速度はa=F/m=qV/(md)となります。
間違えやすいところ
- 電子の質量mが与えられていることから、力Fの式に不要なmを含めてしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問12
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
水晶振動子および水晶発振回路の動作原理と特徴
電子工学・発振回路 · 水晶振動子 / 水晶発振回路 / 直列共振と並列共振 / 周波数安定度
水晶振動子と水晶発振回路に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
水晶振動子は圧電効果を利用した共振素子であり、極めて高いQ値(尖鋭度)を持ちます。電気的等価回路は直列腕(L、C、R)と並列静電容量で表され、直列共振周波数fsと並列共振周波数fpの間の極めて狭い周波数帯において誘導性リアクタンスを示します。発振回路では、LC発振回路のインダクタの代わりに水晶振動子を誘導性素子として挿入することで、外部環境変化に強い高精度・高安定な発振周波数を実現します。
解き方
- 水晶振動子の等価回路におけるリアクタンス特性を確認し、直列共振周波数と並列共振周波数のごく狭い間隙で誘導性(コイルの性質)を示すことを確認します。
- 水晶発振回路は、LC共振回路のコイル(インダクタ)を水晶振動子に置き換えて構成されるため、選択肢(3)の「コンデンサを置き換えた」という記述が誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 水晶振動子は、所定の方位角で切り出された水晶片の両面に電極を設けた素子であり、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 水晶振動子の等価回路では、直列共振周波数と並列共振周波数が極めて接近しており、差が非常に小さいという特徴をもつため正しいです。
- 選択肢 3正解
- 水晶発振回路は、LC発振回路のインダクタ(コイル)を誘導性素子として機能する水晶振動子に置き換えた回路であるため、この記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 水晶振動子はQ値が数万から数十万と極めて高いため、通常のLC発振回路に比べて周波数変動が格段に小さく安定しており、正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 高安定な水晶発振回路の出力を基準信号として任意の周波数を生成する周波数シンセサイザは、無線機器の基準周波数源として広く利用されており、正しい記述です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 水晶振動子は直列共振周波数と並列共振周波数の間で誘導性(コイル)として機能する。
- 水晶発振回路はLC発振回路のインダクタ(コイル)を水晶振動子に置き換えた構成である。
間違えやすいところ
- 水晶振動子がコンデンサの代替として使われると混同しやすいが、正しくはインダクタの代替として働く点に注意する。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問13
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
全波整流形電圧計による繰り返しパルス波形の測定値計算
電気計測 · 整流形計器 / 平均値 / 実効値 / 波形率
目盛が正弦波交流に対する実効値になる整流形の電圧計(全波整流形)がある。この電圧計で図のような周期 20 ms の繰り返し波形電圧(周期20msのうち0〜10msの間は8V、10〜20msの間は0V)を測定した。このとき,電圧計の指示の値[V]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
整流形計器(全波整流形)は、内部の可動コイル形計器が入力信号の全波整流された「平均値」に比例して動作します。しかし、実用上の目盛板は正弦波交流を測定したときに「実効値」を直接読み取れるように、あらかじめ正弦波の波形率(実効値/平均値 = (V_m/√2) / (2V_m/π) = π/(2√2) ≒ 1.1107)を掛けた値で校正されています。したがって、非正弦波交流やパルス波を測定した場合、指示値は『被測定波形の平均値 × 正弦波の波形率(約1.11)』となります。
解き方
- 被測定波形の1周期(T=20ms)における平均値V_avを算出します。0〜10msで8V、10〜20msで0Vであるため、V_av = (8×10 + 0×10) / 20 = 4.00Vとなります。
- 全波整流形電圧計の指示値V_indを求めます。正弦波の波形率はπ/(2√2)≒1.1107であるため、V_ind = V_av × (π / (2√2)) = 4.00 × 1.1107 ≒ 4.44Vとなります。
- 選択肢 1不正解
- 5.66Vは被測定矩形波の実効値(8×√(10/20)≒5.66V)であり、整流形計器が示す値とは異なります。
- 選択肢 2不正解
- 5.14Vは波形率や平均値の計算が誤っている場合の数値です。
- 選択肢 3不正解
- 4.62Vは計算手順の誤りによる不適切な数値です。
- 選択肢 4正解
- 波形の平均値4.00Vに正弦波の波形率約1.111を掛けた値は4.44Vとなり、最も近いため正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 4.00Vは被測定波形の平均値そのものであり、目盛校正係数である正弦波の波形率(約1.11)が乗じられていません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 整流形計器の指示値 = 被測定波の全波整流平均値 × 正弦波の波形率(約1.11)
- 正弦波の波形率 = 実効値 / 平均値 = π / (2√2) ≒ 1.1107
間違えやすいところ
- 実効値目盛の計器だからといって、歪み波自体の実効値がそのまま指示されると誤認してしまうミス。
- 指示値として平均値4.00Vをそのまま選んでしまうミス。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問14
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
対称三相交流電源に接続されたRLC並列スター結線回路の電源電流計算
交流回路 · 三相交流 / 並列共振 / スター結線 / 線電流と相電圧
線間電圧 200 V,周波数 50 Hz の対称三相交流電源に RLC 負荷が接続されている。R=10 Ω,電源角周波数を ω [rad/s]として,ωL=20 Ω,1/(ωC)=20 Ω である。各相に抵抗 R,インダクタ L,コンデンサ C が並列に接続され、これらがスター(Y)結線されているとき、電源電流 I の値[A]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
対称三相交流回路では、平衡状態であるため1相分の等価回路を取り出して計算します。スター(Y)結線負荷の場合、各相に加わる相電圧V_pは線間電圧Vに対してV_p=V/√3の関係があり、電源電流(線電流)Iは相電流I_pと等しくなります。また、各相の負荷がRLC並列回路でωL=1/(ωC)であるとき、誘導性サセプタンスと容量性サセプタンスが完全に打ち消し合って並列共振(反共振)状態となり、合成アドミタンスは純コンダクタンスG=1/Rのみとなります。
解き方
- 各相のRLC並列回路のアドミタンスを計算します。Y_p = 1/R + j(ωC - 1/(ωL)) = 1/10 + j(1/20 - 1/20) = 0.1 Sとなり、並列共振によって無効成分が相殺され、純抵抗10Ωとして振る舞います。
- スター結線の相電圧V_p = 200 / √3 Vを求め、相電流I_p = V_p × |Y_p| = (200 / √3) × 0.1 = 20 / √3 ≒ 11.55 Aを導出します。スター結線では線電流Iと相電流I_pが等しいため、I ≒ 11.5 Aとなります。
- 選択肢 1不正解
- 5.77Aは相電圧をさらに半分にするなど、誤った除算を行った場合の数値です。
- 選択肢 2不正解
- 7.00Aは並列共振による相殺を見落とし、不適切なインピーダンス計算を行った場合の数値です。
- 選択肢 3正解
- 並列共振により各相は10Ωの純抵抗となり、相電圧200/√3Vから求められる電源電流はI=20/√3≒11.5Aとなり正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 14.0Aは計算過程の誤りによる不適切な数値です。
- 選択肢 5不正解
- 22.5Aは負荷をデルタ結線と誤認した場合などの不適切な計算による数値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- スター(Y)結線では相電圧=線間電圧 / √3、線電流=相電流が成立する。
- 並列回路でωL=1/(ωC)のときは並列共振となり、虚数部のサセプタンスがゼロとなって純抵抗回路として扱える。
間違えやすいところ
- 負荷回路の外観からデルタ結線と誤認し、相電圧に線間電圧200Vをそのまま代入してしまう間違い。
- 並列共振条件に気づかず、複雑なベクトル計算を行おうとして計算ミスをしてしまうこと。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問15(a)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
対称三相交流回路におけるRLC並列共振と有効電力の計算
電気回路 · 対称三相交流 / 並列共振 / 三相電力
線間電圧200V、周波数50Hzの対称三相交流電源に、抵抗R=10Ω、誘導性リアクタンスωL=20Ω、容量性リアクタンス1/(ωC)=20Ωの各素子が並列接続された平衡Y形負荷が接続されている。この三相負荷全体で消費される有効電力Pの値[kW]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
並列RLC回路では、誘導性サセプタンスと容量性サセプタンスの大きさが等しいとき並列共振を起こし、外部から見たリアクタンス成分は開放(アドミタンスがゼロ)となります。また、対称三相Y結線負荷の相電圧は線間電圧の1/√3倍であり、有効電力は抵抗成分のみで消費されます。
解き方
- 各相の負荷において、誘導性リアクタンスωL=20Ωと容量性リアクタンス1/(ωC)=20Ωが等しいため並列共振となり、LC並列部分は電流が相殺されて開放状態とみなせます。
- したがって、各相の負荷インピーダンスは抵抗R=10Ωのみとなります。
- 電源線間電圧が200Vであるため、Y結線負荷の1相あたりの相電圧Vpは200/√3 Vとなります。
- 1相あたりの消費電力はVp^2/R=(200/√3)^2/10=4000/3 Wとなり、三相合計の有効電力はP=3×(4000/3)=4000W=4.0kWと求まります。
- 選択肢 1不正解
- 2.6kWは、線間電圧をそのまま相電圧として誤って計算した場合などの誤った数値です。
- 選択肢 2不正解
- 1.3kWは、1相分の電力4000/3 W=1.33kWをそのまま三相全体の電力とした計算の誤りです。
- 選択肢 3正解
- 並列共振により各相は抵抗10Ωのみとなり、三相合計の有効電力は4.0kWとなります。
- 選択肢 4不正解
- 3.5kWは、リアクタンス成分のアドミタンス相殺を考慮しなかった場合の誤った計算値です。
- 選択肢 5不正解
- 12kWは、Y結線ではなくΔ結線として線間電圧を各相抵抗にそのまま加えた場合の電力計算値です。
覚えるポイント
- 並列共振時はLCのアドミタンスが相殺され開放とみなせること
- 対称三相Y結線の相電圧は線間電圧の1/√3倍であること
間違えやすいところ
- 1相分の有効電力を求めた後に3倍することを忘れてしまう誤り
- Y結線なのに相電圧を線間電圧と同一値として計算してしまうミス
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問15(b)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
直流ブリッジ周辺回路における分流則と未知抵抗値の導出
電気回路 · 直流回路 / オームの法則 / キルヒホッフの法則
端子a-d間に直流電源E[V]が接続された回路がある。端子a-d間には、上側に16Ωと4Ωの直列回路、中央に抵抗R[Ω]、下側に4Ωと16Ωの直列回路がそれぞれ並列に接続されている。端子aから流入する全電流がI1=4.5A、中央の抵抗Rに流れる電流がI2=0.5Aであるとき、抵抗Rの値[Ω]として正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
並列接続された枝ではすべての枝に同一の電圧が加わります。キルヒホッフの電流則により全電流は各並列枝の電流の和となり、等しい抵抗値をもつ枝には均等に電流が分流します。オームの法則を用いて端子間電圧を特定することで未知抵抗の値を決定できます。
解き方
- 端子aに流入する全電流I1=4.5Aから、中央の抵抗Rを流れる電流I2=0.5Aを引くと、上下の枝に流れる電流の合計は4.5-0.5=4.0Aとなります。
- 上枝の合成抵抗は16+4=20Ω、下枝の合成抵抗は4+16=20Ωであり、等しい抵抗値であるため、電流4.0Aは半分ずつ分流して各枝に2.0A流れます。
- 端子a-d間の電圧Eは、上枝にかかる電圧よりE=2.0A×20Ω=40Vと求められます。
- 抵抗Rには端子間電圧E=40Vが加わり、電流I2=0.5Aが流れているため、オームの法則よりR=40V/0.5A=80Ωとなります。
- 選択肢 1不正解
- 180Ωは、分流電流の計算や電圧の導出手順に誤りがある場合の不正確な値です。
- 選択肢 2不正解
- 160Ωは、電源電圧を80Vと誤認して計算した場合などに導かれる誤りです。
- 選択肢 3正解
- 端子間電圧が40V、流れる電流が0.5Aであるため、R=40/0.5=80Ωが正解です。
- 選択肢 4不正解
- 40Ωは、端子間電圧の大きさ40Vの数値を抵抗値と混同した誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 20Ωは、上下の直列枝の合成抵抗値そのものを誤って選んだ値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- キルヒホッフの電流則(流入電流の和=流出電流の和)の適用
- 並列回路の端子間電圧は各枝で共通であること
間違えやすいところ
- 全電流4.5Aを単純に3本の枝へ3等分してしまうミス
- 上枝と下枝の直列合成抵抗を計算し忘れて単一の抵抗値を使ってしまう誤り
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問16(a)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
不平衡直流ブリッジ回路の合成抵抗と全電源電流の算出
電気回路 · 不平衡ブリッジ / テブナンの定理 / デルタスター変換
端子a-d間に電圧E=40Vの直流電源を接続した回路において、枝abに16Ω、枝bdに4Ω、枝acに4Ω、枝cdに16Ωの抵抗が接続されている。端子b-c間に抵抗R=80Ωを接続したとき、電源から端子aに流れ込む全電流I3の値[A]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
ブリッジの対角辺の積が等しくない不平衡ブリッジ回路では、ブリッジ中央の抵抗に電流が流れます。このような回路の網電流や全電流は、テブナンの定理を用いて中央の抵抗を流れる電流を求めて各節点電位を決定するか、Δ-Y変換を用いて回路全体の合成抵抗を算出することで求められます。
解き方
- 端子dを基準電位0Vとすると、端子aの電位はVa=40Vです。端子b-c間を開放したときの電位は分圧よりVb=40×(4/20)=8V、Vc=40×(16/20)=32Vとなり、開放電圧はVc-Vb=24Vです。
- 電源短絡時の端子b-c間の内部抵抗R0は、(16×4)/(16+4) + (4×16)/(4+16) = 3.2 + 3.2 = 6.4Ωです。
- 端子b-c間にR=80Ωを接続すると、cからbへ流れる電流はIbc=24/(6.4+80)=24/86.4=5/18 Aとなります。
- これにより端子bの電位はVb=8+3.2×(5/18)=80/9 V、端子cの電位はVc=32-3.2×(5/18)=280/9 Vとなります。
- 端子aから流れ出る電流は、枝abを流れる(40-80/9)/16=35/18 Aと、枝acを流れる(40-280/9)/4=40/18 Aの和となり、I3=75/18=25/6≈4.17Aとなります。したがって最も近い値は4.2Aです。
- 選択肢 1不正解
- 5.5Aは、抵抗Rの接続によるブリッジ電位変化を誤って過大に見積もった値です。
- 選択肢 2不正解
- 4.8Aは、合成抵抗の計算過程で並列部分の組み合わせを誤った場合に得られる数値です。
- 選択肢 3不正解
- 4.5Aは、問16(a)の図1における全電流値と同一であり、中央枝の接続先が変わっているため不適です。
- 選択肢 4正解
- 回路全体の合成抵抗は約9.6Ωとなり、全電流は40/9.6≈4.17Aであるため、4.2Aが最も近いです。
- 選択肢 5不正解
- 4.0Aは、端子b-c間を開放状態とみなした場合の全電流(40/20+40/20=4.0A)です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 不平衡ブリッジ回路の解法(テブナンの定理またはΔ-Y変換)
- 端子間開放電圧と電源短絡時の内部抵抗を求める手順
間違えやすいところ
- 平衡ブリッジ条件が成立していると早合点して端子b-c間を開放や短絡としてしまう誤り
- テブナンの定理を適用した際の中央抵抗の電流向きと節点電位の加減を間違えるミス
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問16(b)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
直列多層誘電体平行板コンデンサ内の電界分布と最大電界強度
静電気 · 平行板コンデンサ / 多層誘電体 / 電束密度と電界
極板間の厚さd[m]、表面積S[m^2]の平行板コンデンサAがある。コンデンサAの内部は、比誘電率と厚さが異なる3種類の誘電体で構成され、極板と各誘電体の水平方向の断面積は同一である。3層の誘電体は上から順に、厚さd/6で誘電率2ε0、厚さd/3で誘電率3ε0、厚さd/2で誘電率6ε0である。上側の極板に電圧V[V]の直流電源を接続し、下側の極板を接地した。各誘電体内部の電界の強さをそれぞれEA1、EA2、EA3とするとき、電界の強さの大小関係と、その中の最大値の組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、端効果、初期電荷及び漏れ電流は無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
5
解説
極板間に電荷が存在しない多層誘電体では、電束密度Dはすべての層で連続かつ等しくなります。電界の強さEはE=D/εで表されるため、誘電率εが小さい層ほど電界は強くなります。全極板間電圧Vは各層の電位差の和となります。
解き方
- 電束密度Dが一定であることから、各層の電界はEA1=D/(2ε0)、EA2=D/(3ε0)、EA3=D/(6ε0)となり、誘電率の小さい順にEA1>EA2>EA3となります。
- 全電圧はV = EA1*(d/6) + EA2*(d/3) + EA3*(d/2) = (D*d/ε0)*(1/12 + 1/9 + 1/12) = (5/18)*(D*d/ε0)と計算されます。
- これよりD = (18/5)*(ε0*V/d)が得られ、最大電界EA1 = D/(2ε0) = 9V/(5d)が求まります。
- 選択肢 1不正解
- 電界の強さは誘電率に反比例するため誘電率が小さい層ほど強くなり、大小関係が逆です。また最大値の計算も誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 大小関係EA1>EA2>EA3は正しいですが、最大値の計算結果が3V/(5d)ではなく9V/(5d)となります。
- 選択肢 3不正解
- 誘電率の異なる多層構造では電界の強さは均一にならず、EA1=EA2=EA3とはなりません。
- 選択肢 4不正解
- 最大電界の計算値は正しいですが、電界の大小関係が逆になっており不適です。
- 選択肢 5正解
- 電界の強さの大小関係EA1>EA2>EA3および最大電界EA1=9V/(5d)の双方が正しく一致しています。
覚えるポイント
- 直列多層誘電体コンデンサでは電束密度Dが一定となり、電界Eは誘電率εに反比例します。
間違えやすいところ
- 誘電率が大きい層ほど電界が強くなると誤解し、大小関係を逆にしてしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問17(a)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)
直列多層構造と並列多領域構造の静電容量と蓄積エネルギー比の計算
静電気 · 静電エネルギー / 静電容量の合成 / 平行板コンデンサ
極板間の厚さd[m]、表面積S[m^2]の平行板コンデンサAとBがある。コンデンサAは厚さd/6(誘電率2ε0)、厚さd/3(誘電率3ε0)、厚さd/2(誘電率6ε0)の3層が直列に積層されている。コンデンサBは極板間隔dで、水平方向の面積がそれぞれS/6(誘電率2ε0)、S/3(誘電率3ε0)、S/2(誘電率6ε0)の3つの領域に分割され並列に配置されている。両コンデンサの上側極板に電圧V[V]の直流電源を接続し、下側極板を接地したとき、コンデンサB全体の蓄積エネルギーはコンデンサA全体の蓄積エネルギーの何倍か。最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
コンデンサの静電蓄積エネルギーはW = (1/2)CV^2で与えられます。端子電圧Vが等しい場合、エネルギー比WB/WAは合成静電容量の比CB/CAに等しくなります。直列接続は各層の容量の逆数和、並列接続は各領域の容量の和で求められます。
解き方
- コンデンサAの静電容量CAは、Q = D*S より CA = (18/5)*(ε0*S/d) = 3.6*(ε0*S/d) となります。
- コンデンサBは3並列であり、CB = (2ε0)*(S/6)/d + (3ε0)*(S/3)/d + (6ε0)*(S/2)/d = (1/3 + 1 + 3)*(ε0*S/d) = (13/3)*(ε0*S/d) となります。
- エネルギー比 WB/WA = CB/CA = (13/3) / (18/5) = 65/54 ≒ 1.2037 となり、最も近い値は1.20です。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の65/54≒1.20と一致せず誤りです。
- 選択肢 2不正解
- CA/CBを計算すると約0.83となりますが、問われているのはコンデンサBがAの何倍か(CB/CA)であるため逆比の誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 誘電体の配置構成(直列と並列)が異なるため蓄積エネルギーは等しくはならず、1.00は誤りです。
- 選択肢 4正解
- 合成容量の比CB/CA = (13/3)/(18/5) = 65/54 ≒ 1.20 と正しく求まります。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果の65/54≒1.20と一致せず誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 印加電圧が共通のとき、静電エネルギーの比は合成静電容量の比に直結します。
間違えやすいところ
- コンデンサBがAの何倍かを求める際に、比の分子と分母を取り違えてCA/CBを計算してしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問17(b)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)
CMOSインバータの動作特性とNANDゲートによる等価接続
電子回路 · CMOSインバータ / 論理ゲート / NANDゲート
pチャネル及びnチャネルMOSFETを用いて構成された図1の回路(CMOSインバータ)と真理値表が同一となるものを、図2の2入力NAND回路の接続(イ)、(ロ)、(ハ)から選び、全て列挙したものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、高電位を「1」、低電位を「0」とする。 (イ) 2つの入力を短絡して共通の入力端子とする。 (ロ) 一方の入力を入力端子とし、他方の入力を「0」に接続する。 (ハ) 一方の入力を入力端子とし、他方の入力を「1」に接続する。
解答・解説を表示
解答
5
解説
CMOSインバータは、入力が1のとき出力が0、入力が0のとき出力が1となるNOT回路です。2入力NANDゲートの真理値は入力A, Bに対しNOT(A AND B)であるため、2入力を短絡するか片方を1に固定することでNOT回路として機能します。
解き方
- 図1のCMOS回路はNOTゲート(インバータ)として動作することを確認します。
- (イ)は入力を共通化しているため出力はNOT(A AND A) = NOT Aとなり、インバータとして動作します。
- (ロ)は他方の入力が0固定のため出力はNOT(A AND 0) = NOT(0) = 1となり、常に出力1でインバータになりません。
- (ハ)は他方の入力が1固定のため出力はNOT(A AND 1) = NOT Aとなり、インバータとして動作します。したがって(イ)と(ハ)が該当します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)だけでなく(ハ)もインバータとして動作するため、列挙として不完全です。
- 選択肢 2不正解
- (ロ)は出力が常に1となり、インバータ動作を行いません。
- 選択肢 3不正解
- (ハ)だけでなく(イ)もインバータとして動作するため、列挙として不完全です。
- 選択肢 4不正解
- (ロ)はインバータ動作をしないため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (イ)と(ハ)の双方がインバータ(NOT回路)と同一の真理値表を示します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- NANDゲートの入力を短絡するか、片方の入力を「1」にプルアップするとNOTゲートになります。
間違えやすいところ
- NANDゲートの片方を「0」に固定すると出力が常に1に固定されてしまう点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問18(a)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.24 ↗(www.shiken.or.jp)
NANDゲートを用いた無安定・単安定・双安定マルチバイブレータの分類
電子回路 · マルチバイブレータ / 発振回路 / フリップフロップ
NANDゲートを用いた3つのパルス回路(ニ)、(ホ)、(ヘ)がある。(ニ)は外部入力が0個でCR帰還ループにより構成される回路、(ホ)は外部入力が1個でCR回路を含む回路、(ヘ)は外部入力が2個で互いの出力を他方の入力へ交差結合した回路である。これら三つの回路と次の二つの性質の対応として、正しい組合せを(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 性質Ⅰ:出力端子からパルスが連続的に発生し、ディジタル回路の中で発振器として用いることができる。 性質Ⅱ:「0」や「1」を記憶する機能をもち、フリップフロップの構成にも用いられる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
マルチバイブレータは安定状態の数により3種類に分類されます。安定状態がなく連続してパルスを発振する無安定(アステーブル)、トリガ入力により準安定状態を1度だけ作る単安定(モノステーブル)、2つの安定状態を保持して記憶回路を構成する双安定(バイステーブル)があります。
解き方
- (ニ)は外部入力がなく自励発振を継続する無安定マルチバイブレータであり、性質Ⅰの発振器に対応します。
- (ホ)はトリガ用の外部入力が1つある単安定マルチバイブレータです。
- (ヘ)は外部入力が2つ(セット・リセット等)あり、交差結合により状態を記憶する双安定マルチバイブレータ(RSフリップフロップ)であり、性質Ⅱに対応します。
- したがって性質Ⅰが(ニ)、性質Ⅱが(ヘ)となる組合せを選択します。
- 選択肢 1不正解
- 性質Ⅱに対応するのは(ホ)ではなく双安定回路である(ヘ)です。
- 選択肢 2正解
- 性質Ⅰが無安定マルチバイブレータ(ニ)、性質Ⅱが双安定マルチバイブレータ(ヘ)に正しく対応しています。
- 選択肢 3不正解
- 性質Ⅰは(ホ)ではなく(ニ)であり、性質Ⅱも(ニ)ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 性質Ⅰの発振器として機能するのは単安定回路(ホ)ではなく無安定回路(ニ)です。
- 選択肢 5不正解
- 性質Ⅰは(ヘ)ではなく(ニ)であり、性質Ⅱも(ホ)ではありません。
覚えるポイント
- 無安定(入力0)は自励発振、単安定(入力1)はワンショットパルス、双安定(入力2)は記憶保持(フリップフロップ)です。
間違えやすいところ
- 回路図の入力端子の数(0個、1個、2個)とマルチバイブレータの種類(無安定、単安定、双安定)の対応関係を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目 問18(b)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目』
公式問題 p.24 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.25 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 理論科目の問題・解答資料です。