令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の概要
電気事業法に基づく電気需給悪化時の対応措置と命令権限
電気事業法及び関連法令 · 電力広域的運営推進機関の業務 / 経済産業大臣の供給命令 / 電気需給の安定確保
次の文章は、電気の需給状況が悪化した場合における電気事業法に基づく対応に関する記述である。 電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、会員である小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者の電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、必要と認めるときは、当該電気の需給の状況を改善するために、電力広域的運営推進機関の[ (ア) ]で定めるところにより、[ (イ) ]に対し、相互に電気の供給をすることや電気工作物を共用することなどの措置を取るように指示することができる。 また、経済産業大臣は、災害等により電気の安定供給の確保に支障が生じたり、生じるおそれがある場合において、公共の利益を確保するために特に必要があり、かつ適切であると認めるときは[ (ウ) ]に対し、電気の供給を他のエリアに行うことなど電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとることを命ずることができる。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電力広域的運営推進機関は自らの「業務規程」に基づき「会員」に対して需給改善指示を行い、経済産業大臣は災害等の緊急時に「電気事業者」へ必要な措置を命じる権限を有します。
解き方
- 電力広域的運営推進機関(OCCTO)が会員事業者に指示を出す根拠となる規則が「業務規程」であり、指示対象が機関の「会員」であることを確認します。
- 経済産業大臣が公共の利益のために災害時等の広域融通などを命令できる対象が「電気事業者」である条文規定(電気事業法第34条)を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 推進機関が定めるのは保安規程ではなく「業務規程」であるため不適です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は保安規程ではなく業務規程であり、大臣の命令対象も電気事業者全般であるため不適です。
- 選択肢 3不正解
- 指示の根拠は業務規程であり、指示対象は会員、命令対象は電気事業者であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 推進機関の指示対象は「会員」であり、大臣の命令対象は「電気事業者」であるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- 空白箇所(ア)に「業務規程」、(イ)に「会員」、(ウ)に「電気事業者」が正しく入るため適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 広域機関(OCCTO)は業務規程に基づき「会員」へ融通等を指示できる。
- 経済産業大臣は災害等の緊急時に「電気事業者」へ広域供給等の措置を命令できる。
間違えやすいところ
- 保安規程(各事業者が定める保安体制基準)と広域機関の業務規程を混同しないように注意する。
出題の前提:電気事業法第28条の44第1項、第34条第1項(令和7年4月1日現在施行法令)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
自家用電気工作物における電気関係報告規則に基づく事故報告義務
電気関係報告規則 · 事故報告の対象 / 自家用電気工作物 / 波及事故と人身事故
受電電圧 6.6 kV の自家用電気工作物を設置する事業場における次の事例のうち、電気関係報告規則に基づいて、設置者が所轄産業保安監督部長に対し報告すべき事故に該当しないものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
自家用電気工作物の事故報告は、感電死傷事故、電気火災事故、他者への供給支障(波及事故)、構外への物損事故等に義務付けられており、機器単体の軽微な破損は報告対象外です。
解き方
- 各選択肢の事例が電気関係報告規則第3条の各号(感電死傷、火災、他者物件損傷、波及事故など)に該当するか精査します。
- 受電用真空遮断器の破損・操作不能のみで外部への支障や人身被害を伴わない事例は、自家用設備において報告義務事故に該当しないと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 電気火災により建造物等の半焼・全焼等が発生した事故は報告対象であるため該当します。
- 選択肢 2不正解
- 一般送配電事業者に供給支障を発生させた事故(波及事故)は報告対象であるため該当します。
- 選択肢 3不正解
- 電気による負傷で入院を要する事故は人身事故として報告対象であるため該当します。
- 選択肢 4正解
- 構内の機器単体の破損で供給支障や人身被害・物損のないものは自家用設備の報告義務に該当しません。
- 選択肢 5不正解
- 工作物の破損により構外の他人の建造物等に損害を与えた事故は報告対象であるため該当します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 自家用設備の報告対象:感電死傷(入院・死亡)、電気火災、物損(構外)、波及事故(送配電事業者の供給支障)。
- 自家用電気工作物では機器単体の破損事故は原則として報告対象外。
間違えやすいところ
- 発電所や送配電設備に適用される「主要電気工作物の破損事故」と一般の6.6kV自家用受電設備を混同しないようにする。
出題の前提:電気関係報告規則第3条(令和7年4月1日現在施行法令)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準における低圧電線路の絶縁性能と許容漏えい電流
電気設備技術基準 · 低圧電線路 / 絶縁抵抗 / 漏えい電流の限界値
「電気設備技術基準」では、電気の供給のための低圧電線路の絶縁性能について、次のように規定している。 低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は、[ (ア) ]に対する漏えい電流が[ (イ) ]の[ (ウ) ]分の 1 を超えないようにしなければならない。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
低圧電線路の絶縁性能は、「使用電圧」に対する漏えい電流を「最大供給電流」の「2000分の1(1/2000)」以下に保つことが電気設備技術基準第14条に定められています。
解き方
- 条文(電気設備技術基準第14条)の規定「低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗」を確認します。
- 電圧の種別が「使用電圧」、基準電流が「最大供給電流」、比率が「2000分の1」であることを選択肢と照合します。
- 選択肢 1正解
- (ア)使用電圧、(イ)最大供給電流、(ウ)2 000の組合せであり、技術基準第14条に完全に適合します。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は使用電圧であり最大使用電圧ではなく、(イ)も最大供給電流であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)は最大供給電流、(ウ)は2 000分の1であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は対地電圧ではなく使用電圧であり、(ウ)は2 000分の1であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は対地電圧ではなく使用電圧であり、(イ)は最大供給電流であるため誤りです。
覚えるポイント
- 低圧電線路の漏えい電流基準:使用電圧に対する漏えい電流 ≦ 最大供給電流の 1/2000。
間違えやすいところ
- 使用電圧と対地電圧、最大供給電流と単なる使用電流・定格電流の混同に気をつける。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第14条(令和7年4月1日現在施行法令)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧及び特別高圧におけるアークを生じる器具の施設離隔距離
電気設備技術基準の解釈 · 開閉器等の施設 / アークを生じる器具 / 可燃物との離隔距離
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、アークを生じる器具の施設に関する記述である。 高圧用又は特別高圧用の開閉器、遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下「開閉器等」という。)であって、動作時にアークを生じるものは、次のいずれかにより施設すること。 a) 耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより、木製の壁又は天井その他の[ (ア) ]から隔離すること。 b) 木製の壁又は天井その他の[ (ア) ]との離隔距離を、下表に規定する値以上とすること。 [開閉器等の使用電圧の区分/離隔距離] ・高圧:[ (イ) ]m ・特別高圧(35 000 V以下):[ (ウ) ]m(動作時に生じるアークの方向及び長さを火災が発生するおそれがないように制限した場合にあっては、[ (イ) ]m) ・特別高圧(35 000 V超過):[ (ウ) ]m 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
アークを生じる高圧・特高器具は火災防止のため耐火防護するか、「可燃性のもの」から離隔します。離隔距離は高圧で1m以上、特別高圧で2m以上(アーク制限時は1m以上)が必要です。
解き方
- 隔離または離隔の対象となる語句が「木製の壁又は天井その他の可燃性のもの」であることを特定します。
- 離隔距離の規定値が、高圧用器具では1 m以上、特別高圧用器具では2 m以上(35 kV以下で制限時は1 m)であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 離隔距離は高圧が1 m、特別高圧が2 mであるため、0.5 mや1 mとする数値が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 対象物は造営物全般ではなく「可燃性のもの」であり、離隔距離の数値も誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)が可燃性のもの、(イ)が1 m、(ウ)が2 mとなり、解釈第15条の規定と完全に一致します。
- 選択肢 4不正解
- 離隔距離の数値は合っていますが、(ア)は「造営物」ではなく「可燃性のもの」であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が「造営物」となっている点、および離隔距離の数値が2 m・3 mとなっている点が誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- アークを生じる開閉器等と可燃物との離隔距離:高圧は1 m以上、特高は2 m以上(制限時は1 m以上)。
間違えやすいところ
- 離隔対象を「造営物」全般と誤解しやすいが、耐火性のない「可燃性のもの」が対象である。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第15条(令和7年4月1日現在施行法令)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
発電用風力設備技術基準における支持工作物の構造強度と侵入防止措置
発電用風力設備技術基準 · 風車を支持する工作物 / 荷重条件 / 公衆への安全確保
次の文章は、「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」における、風車を支持する工作物に関する記述である。 a) 風車を支持する工作物は、自重、積載荷重、[ (ア) ]及び風圧並びに地震その他の振動及び[ (イ) ]に対して構造上安全でなければならない。 b) 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に[ (ウ) ]ことができないように適切な措置を講じること。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
風車支持物は自重・積載荷重・積雪・風圧や地震・振動・衝撃に対する構造安全性が求められ、小規模風力でも一般人が容易に「登る」ことができない措置が必要です。
解き方
- 省令第4条で支持構造物の設計荷重として定められている「自重、積載荷重、積雪及び風圧」ならびに外力である「振動及び衝撃」を照合します。
- 省令第9条において、危険防止のために取扱者以外の者が工作物に容易に「登る」ことを防ぐ措置が求められていることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は飛来物ではなく「積雪」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (イ)は「衝撃」、(ウ)は「登る」であるため不適です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は「積雪」、(ウ)は「登る」であるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)積雪、(イ)衝撃、(ウ)登るが省令各条文の語句と正しく合致しています。
- 選択肢 5不正解
- (ア)積雪、(イ)衝撃、(ウ)登るの全てが異なっており誤りです。
覚えるポイント
- 風車支持物の耐荷重要因:自重・積載荷重・積雪・風圧・地震・振動・衝撃。
- 公衆安全確保:取扱者以外の者が容易に「登る」ことができない措置を講じる。
間違えやすいところ
- 電気設備の「接近」防止柵と、支持物自体への「昇塔・登坂」防止措置(容易に登ることを防ぐ)の文言を混同しない。
出題の前提:発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第4条、第9条(令和7年4月1日現在施行法令)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準の解釈における低圧架空引込線の太さと径間制限
電気設備技術基準の解釈 · 架空引込線 / 電線の太さ / 短径間の特例
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧架空引込線等の施設に関する記述である。 低圧架空引込線は、電線にケーブルを使用する場合を除き、引張強さ 2.30 kN 以上のもの又は直径[ (ア) ]mm 以上の硬銅線を使用すること。ただし、径間が[ (イ) ]m 以下の部分に限り、引張強さ 1.38 kN 以上のもの又は直径[ (ウ) ]mm 以上の硬銅線を使用することができる。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に記入する数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
低圧架空引込線には風圧や張力に耐えるため原則として直径2.6 mm以上(2.30 kN以上)の硬銅線を用いますが、径間が15 m以下の短いスパンでは直径2.0 mm以上(1.38 kN以上)まで緩和されます。
解き方
- 低圧架空引込線(ケーブルを除く)の通常規定である引張強さ2.30 kNに対応する硬銅線の線径が「2.6 mm」であることを特定します。
- ただし書の緩和条件として、径間が「15 m」以下である場合に引張強さ1.38 kNに対応して認められる硬銅線の太さが「2.0 mm」であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 径間15 m以下で認められる線径は1.6 mmではなく2.0 mmであるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)が2.6 mm、(イ)が15 m、(ウ)が2.0 mmであり、解釈第62条の基準に完全に適合します。
- 選択肢 3不正解
- 原則の太さは3.2 mmではなく2.6 mm、径間条件も20 mではなく15 mであるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 高圧架空電線等の数値(4.0 mmや50 m等)と混同しており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 低圧架空引込線の基準値とは全く異なる数値が並んでいるため誤りです。
覚えるポイント
- 低圧架空引込線:原則は引張強さ2.30 kN以上または直径2.6 mm以上の硬銅線。
- 径間15 m以下の特例:引張強さ1.38 kN以上または直径2.0 mm以上の硬銅線。
間違えやすいところ
- 引込口配線や他の屋内配線の最小径(1.6 mm)と、架空引込線の特例径(2.0 mm)を混同しないようにする。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第62条第1項(令和7年4月1日現在施行法令)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源の高圧系統連系用保護装置の施設要件
電気設備技術基準の解釈 · 分散型電源 / 高圧連系 / 系統連系用保護装置
「電気設備技術基準の解釈」における、分散型電源の高圧連系時における系統連系用保護装置の規定に関する記述である。文中の空欄(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を設置することとされている。保護リレー等により検出して自動解列すべき異常には、分散型電源の異常若しくは故障、連系系統の短絡事故若しくは地絡事故、または分散型電源の (ア) がある。また、一般送配電事業者等の系統で (イ) が行われる場合は、当該 (イ) 時に分散型電源が解列されている必要がある。解列を行う機器としては、受電用遮断器、出力端遮断器、分散型電源の (ウ) 用遮断器、母線連絡用遮断器のいずれかが用いられる。
解答・解説を表示
解答
5
解説
分散型電源を高圧系統へ連系する場合、事故発生時の公衆安全確保および系統復旧操作を阻害しないため、系統事故や単独運転の検出、配電線再閉路協調、適切な遮断器による自動解列が解釈第229条に義務付けられています。
解き方
- 条文の解列要件から、検出対象となる系統異常の一つが「単独運転」であることを確認します。
- 系統の事故除去後に自動投入される動作が「再閉路」であり、再閉路時に非同期投入とならないよう解列されている必要があることを確認します。
- 解列に用いられる遮断器の種別として「分散型電源の連絡用遮断器」を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 空欄(イ)が「系統切り替え」となっている点が誤りであり、正しくは「再閉路」です。
- 選択肢 2不正解
- 空欄(ア)が「過出力」、(ウ)が「保護」となっている点が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 空欄(イ)が「系統切り替え」、(ウ)が「保護」となっているため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 空欄(ア)が「過出力」、(イ)が「系統切り替え」となっているため不適切です。
- 選択肢 5正解
- (ア)単独運転、(イ)再閉路、(ウ)連絡の組合せは解釈の規定通りであり正しいです。
覚えるポイント
- 分散型電源の高圧連系では、単独運転の防止と系統再閉路時の解列協調が不可欠です。
間違えやすいところ
- 再閉路と系統切り替えを混同しやすいため、配電線の自動再投入動作であることを意識しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第229条(分散型電源の高圧連系時の系統連系用保護装置)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧配線及び高圧屋内配線の施設基準と離隔条件
電気設備技術基準の解釈 · 低圧配線 / 高圧屋内配線 / がいし引き工事 / ケーブル工事
「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧配線及び高圧配線の施設に関する記述である。文中の空欄(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a) ケーブル工事により施設する低圧配線が、弱電流電線又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(水管等)と接近し又は交差する場合は、低圧配線が弱電流電線又は水管等と (ア) 施設すること。 b) 高圧屋内配線工事は、がいし引き工事(乾燥した場所であって (イ) した場所に限る。)又は (ウ) により施設すること。
解答・解説を表示
解答
4
解説
ケーブル工事では被覆の保護性能が高いため弱電流電線や水管等とは直接接触しない施設が求められ、高圧屋内配線は感電・漏電防止の観点から点検可能な展開場所のがいし引き工事または強固なケーブル工事に限定されます。
解き方
- 解釈第178条より、低圧ケーブルと弱電流電線・水管等との離隔条件は「接触しないように施設すること」であることを確認します。
- 解釈第168条より、高圧屋内配線が認められている工事方法は「がいし引き工事」と「ケーブル工事」の2種類のみであることを確認します。
- がいし引き工事の施設場所制限が「乾燥した場所であって展開した場所」であることを照合して選択肢を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 高圧がいし引き工事の施設可能場所は「展開」した場所であるため、「隠ぺい」は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 低圧ケーブル工事の離隔条件は「接触しないように」であり、高圧屋内配線に金属管工事は認められていません。
- 選択肢 3不正解
- 低圧ケーブル工事の離隔規定および高圧がいし引き工事の施工場所(展開)の双方が誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)接触しないように、(イ)展開、(ウ)ケーブル工事のすべての語句が解釈に合致しており正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 高圧屋内配線に金属管工事は規定されておらず、また施工場所も隠ぺいではないため誤りです。
覚えるポイント
- 高圧屋内配線工事として認められているのは「がいし引き工事(乾燥・展開場所)」と「ケーブル工事」のみです。
間違えやすいところ
- 低圧屋内配線で多用される金属管工事は、高圧屋内配線では認められていない点に注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第168条(高圧屋内配線等の施設)、第178条(低圧屋内配線等の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内配線における金属ダクト工事の施設要件
電気設備技術基準の解釈 · 低圧屋内配線 / 金属ダクト工事 / 電線占有率 / 接地工事
「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧屋内配線の金属ダクト工事に関する記述である。文中の空欄(ア)〜(オ)に当てはまる数値及び語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a) ダクトに収める絶縁電線の断面積の総和は、ダクト内部断面積の (ア) %以下であること。ただし、制御回路等の配線のみを収める場合は (イ) %以下とすることができる。 b) ダクト相互は、堅ろうに、かつ、 (ウ) に完全に接続すること。 c) 低圧屋内配線の (エ) 電圧が 300 V 以下の場合は D 種接地工事を施すこと。 d) 低圧屋内配線の (エ) 電圧が 300 V を超える場合は C 種接地工事を施すこと。ただし、 (オ) 防護措置を施す場合は D 種接地工事によることができる。
解答・解説を表示
解答
1
解説
金属ダクト工事では、電線の放熱確保のため内部占有断面積が制限され、万一の漏電時に確実に保護装置を動作させるため金属ダクト相互の電気的完全接続および使用電圧に応じた接地工事(接触防護による緩和規定含む)が義務付けられています。
解き方
- 金属ダクト内の電線断面積の総和制限が原則20%、制御回路用等では50%以下であることを確認します。
- ダクト相互の接続要件が「堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること」であることを確認します。
- 接地の適用基準となる電圧区分が「使用電圧」であり、C種からD種への緩和措置が「接触防護措置」であることを確認します。
- 選択肢 1正解
- すべての数値および語句が解釈第162条の規定通り正しく当てはめられています。
- 選択肢 2不正解
- 金属管工事の占有率(32%、48%)や対地電圧と混同しており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- ダクト占有率の値が異なり、接続も機械的ではなく電気的であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 断面積割合、接続方式、防護措置のいずれも条文と一致せず誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 電圧の基準が対地電圧とされており、防護措置も簡易接触となっているため誤りです。
覚えるポイント
- 金属ダクトの電線占有率は原則20%(制御回路等は50%)、接地工事基準は「使用電圧300V」で区分されます。
間違えやすいところ
- 金属管工事の占有率基準(屈曲が少ない場合48%、それ以外32%)と金属ダクト工事の基準(20%、50%)を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第162条(金属ダクト工事)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧受電設備における区分開閉器のSO機能と波及事故防止
受電設備・保安機器 · 区分開閉器 / PAS / SOG機能 / 波及事故防止
地絡継電装置付き高圧交流負荷開閉器(区分開閉器)のSOG機能のうちSO動作に関する記述である。文中の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 GR付PASは負荷電流を遮断することができるが、 (ア) 電流のような大きな電流は遮断できないため、GR付PASの (イ) 側から受電用遮断器の間で (ア) 事故が起きた場合は、PASの (ウ) 命令を一時的に保存して待機状態となる。一般送配電事業者の配電用変電所の遮断器が動作することによって、配電線の停電を検出し、無電圧になった状態を確認してから (ウ) 動作を行う。したがって、配電用変電所の遮断器が再投入された場合でも、既にPASが (ウ) されているため、配電線の再閉路が成功することとなり、 (エ) 事故として取り扱われない。
解答・解説を表示
解答
5
解説
気中負荷開閉器(PAS)は短絡電流のような大電流を遮断できず無理に開極すると爆発破損の危険があるため、過電流ロック(SO機能)により変電所遮断器による配電線無電圧化を待って安全に開放し、配電線再閉路時の事故点切り離しによって波及事故を防止します。
解き方
- PASが遮断できない電流は「短絡電流」であり、構内短絡事故時に適用される動作であることを確認します。
- 事故の発生箇所はPASよりも下流(構内側)であるため「負荷側」であることを確認します。
- 負荷開閉器が行う動作は「開放」(遮断能力を持たないため)であることを特定します。
- 他需要家に停電影響を及ぼし続ける重大な事故を防ぐことから「波及事故」であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 空欄(エ)が「配電線」事故となっており、系統全体に影響する事故形態の名称として不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 空欄(イ)が電源側、(ウ)が遮断となっている点が誤りです。PASには遮断能力はありません。
- 選択肢 3不正解
- 地絡電流はPAS自身で遮断可能であるため(ア)に地絡が入る記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が地絡、(ウ)が遮断、(エ)が配電線となっており不適切です。
- 選択肢 5正解
- 短絡、負荷、開放、波及の組合せがSO機能の原理・役割と完全に合致しています。
覚えるポイント
- PASは地絡遮断は可能だが短絡遮断能力を持たないため、変電所遮断後の無電圧時に開放して波及事故を防ぎます。
間違えやすいところ
- 開閉器(スイッチ)の動作を「遮断」と表現してしまう誤りに注意が必要です。短絡電流遮断は変電所側のCBが行います。
出題の前提:高圧受電設備規程および配電系統連系技術要件(区分開閉器の協調保護)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
流込式水力発電所における年間可能発電電力量の算出
電気施設管理・水力発電 · 流込式水力発電所 / 年間流量曲線 / 発電電力量計算 / 渇水量
有効落差 90 m、最大使用水量が渇水量(1年のうち355日は確保できる水量)の2倍、水車及び発電機の総合効率 80 %の流込式水力発電所がある。この発電所が利用している河川の年間流量曲線において、日数 d が 90 日以上の区間が Q = -0.05 d + 25.5 [m^3/s] で表されるとき、この発電所の年間可能発電電力量の値[GW·h]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、水の密度を 1 000 kg/m^3、重力加速度を 9.8 m/s^2 とする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
流込式水力発電所の発電電力は P = 9.8 × Q × H × η [kW] で求められます。河川流量が最大使用水量を上回る期間は最大使用水量で一定運転し、下回る期間は河川流量に応じた発電を行うため、利用水量曲線の面積から年間の総可能発電電力量を計算します。
解き方
- d = 355 日における渇水量を求めます:Q_355 = -0.05 × 355 + 25.5 = 7.75 m^3/s。最大使用水量 Q_max はその2倍なので Q_max = 15.5 m^3/s です。
- 河川流量が Q_max に達する日数を求めます:15.5 = -0.05 d + 25.5 より d = 200 日となります。したがって 0〜200 日は 15.5 m^3/s 一定で利用します。
- 200〜365 日(165日間)の利用水量は台形となります。365日目の流量は Q_365 = -0.05 × 365 + 25.5 = 7.25 m^3/s です。この区間の平均流量は (15.5 + 7.25) / 2 = 11.375 m^3/s です。
- 年間の総流量・日数は 15.5 × 200 + 11.375 × 165 = 3100 + 1876.875 = 4976.875 [m^3/s·日] となります。
- 年間の発電電力量を計算します:W = 9.8 × 90 × 0.80 × (4976.875 × 24) [kW·h] = 705.6 × 119445 = 84279770 kW·h ≒ 84.3 GW·h を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 計算途中で稼働日数を誤るなどにより大幅に過小評価された値です。
- 選択肢 2不正解
- 最大使用水量を渇水量そのものとするなどの誤った設定から導かれる値です。
- 選択肢 3正解
- 利用可能水量の積分値から算出した年間発電電力量 84.3 GW·h と一致します。
- 選択肢 4不正解
- 余水(最大使用水量を超える流量)も含めて全流量を発電に用いた場合の過大値です。
- 選択肢 5不正解
- 設備容量で年間365日連続運転した理論最大発電電力量(設備容量×8760h ≒ 95.8 GW·h)付近の誤った値です。
覚えるポイント
- 流込式水力発電所では、最大使用水量を超える河川流量は無効放流となり発電には寄与しません。
間違えやすいところ
- 流量が最大使用水量に達する日数(d=200日)の算出を忘れて、全体をそのまま台形公式で計算しないように注意しましょう。
出題の前提:水力発電所の発電電力量計算および年間流量曲線の活用
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
年間流量曲線に基づく流込式水力発電所の設備利用率の算出
電気施設管理・水力発電 · 流込式水力発電所 / 設備利用率 / 最大使用水量 / 設備容量
有効落差 90 m、最大使用水量が渇水量(1年のうち355日は確保できる水量)の2倍、水車及び発電機の総合効率 80 %の流込式水力発電所(年間可能発電電力量 84.3 GW·h)において、この発電所の設備利用率[%]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、水の密度を 1 000 kg/m^3、重力加速度を 9.8 m/s^2 とする。
解答・解説を表示
解答
5
解説
設備利用率とは、ある期間において設備を全出力(定格出力)で連続運転した場合に得られる電力量に対する、実際に発電した電力量の比率(設備利用率[%] = 年間可能発電電力量 / (定格出力 × 年間時間数) × 100)です。
解き方
- 最大使用水量 Q_max = 15.5 m^3/s における発電所の定格出力を求めます:P_max = 9.8 × Q_max × H × η = 9.8 × 15.5 × 90 × 0.80 = 10936.8 kW ≒ 10.937 MW。
- 年間の総時間数は 365 日 × 24 時間 = 8760 時間です。
- 定格出力で年間連続運転した場合の電力量は W_max = 10.9368 MW × 8760 h ≒ 95.806 GW·h となります。
- 年間可能発電電力量 W = 84.28 GW·h を用いて設備利用率を計算します:設備利用率 = (84.28 / 95.806) × 100 ≒ 87.97 % となり、最も近い値は 88.0 %です。
- 選択肢 1不正解
- 定格出力や発電電力量の比率の取り方を誤った数値です。
- 選択肢 2不正解
- 一般的な流込式水力発電所の平均的な利用率(約60%)に基づく誤答選択肢です。
- 選択肢 3不正解
- 有効落差や効率の扱いを誤った計算結果です。
- 選択肢 4不正解
- 分母または分子の計算ミスにより導かれる数値です。
- 選択肢 5正解
- 定格電力量に対する年間可能発電電力量の比率 84.28 / 95.81 × 100 ≒ 88.0 % と一致します。
覚えるポイント
- 設備利用率[%]=(年間総発電電力量[kW·h]/(設備定格容量[kW]× 8760[h]))× 100
間違えやすいところ
- 設備利用率の分母に用いる年間時間をうるう年の8784時間としたり、最大出力の計算で効率を乗じ忘れるミスに注意しましょう。
出題の前提:水力発電設備の施設管理・設備利用率の計算
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
高調波発生負荷から流出する第5調波電流の発生源換算値計算
電気施設管理 · 高調波障害 / 高調波電流の計算 / 受電点換算
三相3線式配電線路から受電電圧6600Vで受電する定格容量500kV・Aの三相負荷設備がある。力率改善用として6%直列リアクトル付きコンデンサ設備が設置されている。この負荷設備から発生する第5調波電流が負荷設備の定格電流に対して15%であるとき、高調波発生機器から発生する第5調波電流の受電点電圧に換算した電流の値[A]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
三相交流回路における負荷設備の定格電流は、皮相電力Sと線間電圧VからI=S/(√3・V)で求められます。機器から発生する高調波電流は、定格電流に発生比率(含有率)を乗じることで受電点換算の電流値として計算できます。
解き方
- 三相負荷設備の定格容量500kV・Aと受電電圧6600Vから、基本波の定格電流をI_n = 500×10^3 / (√3 × 6600) ≒ 43.74 Aと求めます。
- 発生する第5調波電流は定格電流の15%であるため、I_5 = 43.74 × 0.15 ≒ 6.56 Aと計算し、四捨五入して最も近い6.6 Aを選びます。
- 選択肢 1不正解
- 1.3Aは計算過程で相電圧換算や分流比を誤って重複適用した場合などに生じる誤りです。
- 選択肢 2正解
- 基本波定格電流約43.74Aに15%を乗じると約6.56Aとなり、最も近い値は6.6Aです。
- 選択肢 3不正解
- 11.4Aは単相計算を行うなど誤った式を適用した場合に導出される数値であり誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 32.8Aは力率改善コンデンサの容量と混同するなど別の条件を用いた誤った計算結果です。
- 選択肢 5不正解
- 43.7Aは負荷設備の三相定格電流そのものであり、第5調波の含有率15%が乗じられていません。
覚えるポイント
- 三相皮相電力S[V・A]から定格電流を求める基本公式はI=S/(√3・V)であること
間違えやすいところ
- 三相交流の計算で分母の√3を忘れて単相として計算してしまうミス
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、令和7年4月1日現在施行法令
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
分流比を用いた配電系統側への第5調波流出電流の算出
電気施設管理 · 高調波流出電流 / 高調波等価回路 / 並列共振と分流計算
受電電圧6600V、定格容量500kV・Aの負荷から発生する第5調波電流源(6.56A)がある。受電点よりみた配電線路側の第n調波に対するインピーダンスは10MV・A基準でj6×n[%]、6%直列リアクトル付きコンデンサ設備のインピーダンスは10MV・A基準でj50×(6n - 100/n)[%]で表される。このとき受電点から配電系統へ流出する第5調波電流[A]の値として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
高調波発生機器から流出する電流は、電源側の配電系統インピーダンスと構内のコンデンサ設備インピーダンスの並列回路に分流します。分流比の計算では、同じ基準容量で表された百分率インピーダンスをそのまま使用して系統側への流出電流を算出できます。
解き方
- 第5調波(n=5)を代入し、配電系統側インピーダンスZs = j6×5 = j30 %、コンデンサ設備インピーダンスZc = j50×(6×5 - 100/5) = j500 %をそれぞれ計算します。
- 分流の法則により配電系統に流出する電流Is = I_5 × |Zc / (Zs + Zc)| = 6.56 × 500 / (30 + 500) ≒ 6.19 Aを求め、最も近い6.2 Aを選定します。
- 選択肢 1不正解
- 1.2Aは分流比の分子と分母の関係を取り違えて計算した場合などに生じる誤りです。
- 選択肢 2正解
- 系統側への分流比500/530に発生高調波電流約6.56Aを乗じることで約6.19Aとなり、最も近い値は6.2Aです。
- 選択肢 3不正解
- 10.8Aは直列共振による拡大現象を誤認して過大な倍率を乗じてしまった結果です。
- 選択肢 4不正解
- 30.9Aは百分率インピーダンスの数値を直接電流に掛け合わせるなど誤った計算によるものです。
- 選択肢 5不正解
- 41.2Aは基本波の定格電流値に対して分流計算を行ってしまった場合の不適な値です。
覚えるポイント
- 並列回路の分流計算において自系統へ流れる電流は「相手方のインピーダンス/合成インピーダンス」に比例すること
間違えやすいところ
- 誘導性リアクタンス同士の合成で符号を誤って引き算にし分母を小さくしてしまう誤り
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、令和7年4月1日現在施行法令
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
太陽光発電所併設施設における電力系統への逆潮流送電電力量の計算
電気施設管理 · 太陽光発電 / 余剰電力 / 逆潮流電力量の算出
出力600kWの太陽電池発電所を併設したショッピングセンターがある。発電出力は6時から12時まで直線的に0から600kWへ増加し、18時まで直線的に0へ下降した。消費電力は0〜10時が100kW、10〜17時が300kW、17〜21時が400kW、21〜24時が100kWであった。発電電力を自家消費し、消費電力を上回る余剰分を系統に送電したとき、この日に送電した電力量[kW・h]として最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
太陽電池発電所の発電電力が施設内の消費電力を超える部分が余剰電力となり電力系統へ逆潮流送電されます。グラフ上で発電出力曲線が消費電力曲線を上回る部分の面積を、時間帯ごとの幾何学図形(三角形や台形)として積分計算します。
解き方
- 発電出力の推移から、6〜12時はP=100(t-6)、12〜18時はP=600-100(t-12)となります。余剰が生じるのは7〜10時(負荷100kWに対して100〜400kW)、10〜12時(負荷300kWに対して400〜600kW)、12〜15時(負荷300kWに対して600〜300kW)です。
- 各区間の余剰電力量を計算すると、7〜10時は(1/2)×3×300=450kW・h、10〜12時は(100+300)/2×2=400kW・h、12〜15時は(1/2)×3×300=450kW・hとなり、合計は450+400+450=1300kW・hとなります。
- 選択肢 1不正解
- 900kW・hは10〜12時の台形部分の余剰電力量を加算し忘れた場合の不適な計算結果です。
- 選択肢 2正解
- 発電電力が消費電力を超える3つの区間の余剰電力量を合計すると450+400+450=1300kW・hとなります。
- 選択肢 3不正解
- 1500kW・hは境界時刻や台形の上底・下底の数値を誤って計算した値です。
- 選択肢 4不正解
- 2200kW・hは自家消費された電力量の概算値などと混同した誤った選択肢です。
- 選択肢 5不正解
- 3600kW・hは太陽電池発電所の1日の総発電電力量(1/2×12h×600kW)であり、余剰送電電力量ではありません。
覚えるポイント
- 送電電力量(余剰電力量)は発電曲線が負荷曲線よりも上側にある領域の面積積算であること
間違えやすいところ
- 消費電力が10時に100kWから300kWへステップ変化する点を見落として計算してしまうミス
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、令和7年4月1日現在施行法令
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
太陽光発電電力による施設消費電力量の自給率の算出
電気施設管理 · 自給率の計算 / 自家消費電力量 / 総消費電力量
出力600kWの太陽電池発電所を設置したショッピングセンターにおいて、ある日の総発電電力量は3600kW・h、系統への送電電力量は1300kW・hであった。この日、ショッピングセンターで消費した電力量に対して太陽電池発電所が発電した電力量により自給した比率[%]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電力の自給率は「自家消費された発電電力量÷施設全体の総消費電力量×100[%]」で定義されます。自家消費電力量は、総発電電力量から電力系統へ送電した余剰電力量を差し引くことで効率的に求められます。
解き方
- 施設の1日の総消費電力量を計算します。100kW×10h + 300kW×7h + 400kW×4h + 100kW×3h = 1000 + 2100 + 1600 + 300 = 5000 kW・hとなります。
- 自家消費電力量は総発電電力量3600kW・hから送電電力量1300kW・hを差し引いた2300kW・hとなるため、自給率は(2300 / 5000) × 100 = 46 %と求まります。
- 選択肢 1不正解
- 35%は自家消費電力量の算出時に計算誤りがある場合に導出される不適な値です。
- 選択肢 2不正解
- 38%は送電電力量を総発電電力量で割った割合(1300/3600≒36.1%)などに近い誤った値です。
- 選択肢 3正解
- 自家消費電力量2300kW・hを総消費電力量5000kW・hで除すと0.46となり、46%が正解です。
- 選択肢 4不正解
- 52%は系統からの買電電力量に基づく比率(系統依存率54%近傍)などから誤認された値です。
- 選択肢 5不正解
- 58%は消費電力の積算時間を誤るなどして分母の総電力量を過小評価した場合の数値です。
覚えるポイント
- 自給率の定義式は「自給電力量(自家消費電力量)/総消費電力量」であること
間違えやすいところ
- 分子に自家消費電力量ではなく総発電電力量3600kW・hをそのまま代入してしまうミス
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、令和7年4月1日現在施行法令
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の問題・解答資料です。