電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の概要
水力発電所の理論水力算定式の単位検証
水力発電 · 理論水力 / 単位系と次元解析
水力発電所の理論水力Pは位置エネルギーの式からP=ρgQHと表される。ここでH[m]は有効落差、Q[m^3/s]は流量、gは重力加速度9.8 m/s^2、ρは水の密度1000 kg/m^3である。理論水力Pの単位を検証する以下の記述中の空白箇所(ア)〜(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 P=ρgQHの単位はρ, g, Q, Hの単位の積であるため、kg/m^3・m/s^2・m^3/s・mとなる。これを整理すると、(ア)・m/sとなるが、(ア)は力の単位(イ)と等しい。すなわちP=ρgQHの単位は(イ)・m/sとなる。ここで(イ)・mは仕事(エネルギー)の単位である(ウ)と等しいことから、P=ρgQHの単位は(ウ)/sと表せ、これは仕事率(動力)の単位である(エ)と等しい。ゆえに理論水力の単位は(エ)となるが、g=9.8 m/s^2とρ=1000 kg/m^3の数値を考慮するとP=9.8QH [(オ)]と表せる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
水力発電の出力式は位置エネルギーの変化率に基づき導出され、SI基本単位と組立単位(力N、エネルギーJ、仕事率W)の関係性を理解することが不可欠です。
解き方
- 各物理量の単位を積算して整理すると、(kg/m^3)×(m/s^2)×(m^3/s)×m = (kg・m/s^2)・(m/s)となります。
- ニュートンの運動方程式より1 N = 1 kg・m/s^2、仕事は1 J = 1 N・m、仕事率は1 W = 1 J/sであることを適用します。
- 密度1000 kg/m^3の1000をキロ接頭辞に変換することで、P=9.8QH [kW]が導かれます。
- 選択肢 1不正解
- 力の単位はPa(圧力)ではなくNであり、仕事の単位はWではなくJであるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 力の単位N(kg・m/s^2)、エネルギーJ、仕事率W、接頭辞kを考慮したkWの組合せがすべて正しく一致しています。
- 選択肢 3不正解
- (イ)がPa(圧力の単位)となっており、力の単位Nと異なるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が加速度のs^2を含まないkg・mとなっており、力の次元と一致しないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 仕事(ウ)がW、仕事率(エ)がJとなっており、エネルギーと仕事率の単位が逆であるため誤りです。
覚えるポイント
- 1 N = 1 kg・m/s^2、1 J = 1 N・m、1 W = 1 J/s
間違えやすいところ
- 密度ρ=1000 kg/m^3を計算に含めることで単位がWからkWになる点の見落としに注意しましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目A問題 問1
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電設備における蒸気タービンの使用蒸気量計算
火力発電 · 汽力発電 / エンタルピー降下 / 蒸気タービン出力
汽力発電設備において、タービン出力が175 MW、蒸気タービンの効率が92 %で、タービン入口における蒸気のエンタルピーが32 500 kJ/kg、復水器入口における蒸気のエンタルピーが30 800 kJ/kgであるとき、このタービンの使用蒸気量の値[t/h]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
蒸気タービン出力P [kW]は、蒸気流量m [kg/s]、タービン入口と出口のエンタルピー差Δh [kJ/kg]、およびタービン内部効率ηの積(P = m・Δh・η)によって決定されます。
解き方
- 蒸気1 kgあたりのエンタルピー降下Δhを求めます。Δh = 32 500 - 30 800 = 1 700 kJ/kgとなります。
- タービン出力P = 175 MW = 175 000 kWより、毎秒の蒸気流量m [kg/s] = P / (Δh・η) = 175 000 / (1 700 × 0.92) ≈ 111.89 kg/sと算出します。
- 単位をt/hに換算するため、3 600秒を乗じて1 000 kgで除算します。使用蒸気量 = 111.89 × 3 600 / 1 000 ≈ 402.8 t/hとなり、最も近い値は403です。
- 選択肢 1不正解
- 計算手順の誤り、あるいは単位換算の不整合による数値であり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 毎秒あたりの蒸気流量[kg/s]である約112という数値に近いため、t/hへの換算を失念した誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 計算過程での数値誤りであり、正解とは一致しません。
- 選択肢 4不正解
- 計算過程での数値誤りであり、正解とは一致しません。
- 選択肢 5正解
- 175000 / (1700 × 0.92) × 3.6 ≈ 402.8 t/hとなり、403 t/hが最も近いため正しいです。
覚えるポイント
- 蒸気タービン出力P [kW] = 蒸気流量 [kg/s] × エンタルピー差 [kJ/kg] × タービン効率
間違えやすいところ
- 出力MWをkWに変換し忘れたり、毎秒消費量[kg/s]から毎時トン[t/h]への単位変換(×3.6)を誤るミスに注意が必要です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目A問題 問2
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電所における水・蒸気・燃焼ガスの系統系統図と流動順序
火力発電 · 汽力発電設備 / 熱サイクル / 主要構成機器
汽力発電設備において、水、蒸気、燃焼ガスが、ボイラ及びタービンを構成する主要設備を通過する一般的な順序の記述として、誤っているものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
汽力発電所のボイラ煙道では、燃焼ガスは火炉から過熱器・再熱器、節炭器、空気予熱器の順に熱回収され、低温になった後に集じん装置を通って煙突から排出されます。
解き方
- 給水・蒸気系統の経路を確認します。給水ポンプ→節炭器→蒸気ドラム→過熱器→高圧タービン→再熱器→中・低圧タービン→復水器となり、選択肢(1)〜(3)は正しいです。
- 燃焼ガス系統の流動順序を確認します。火炉→過熱器・再熱器→節炭器(エコノマイザ)→空気予熱器→集じん装置→誘引通風機→煙突の順序となります。
- 選択肢(5)では電気集じん装置が空気予熱器の上流に配置されており、これが誤りであると判断できます。
- 選択肢 1不正解
- 給水は給水ポンプから節炭器で予熱され蒸気ドラムに供給されるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- ドラム内の飽和蒸気は過熱器で過熱蒸気となり高圧タービンへ送られるため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 高圧タービン排気は再熱器で再加熱後、中・低圧タービンで膨張し復水器に送られるため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 燃焼ガスは火炉から過熱器を経て節炭器へと高温側から低温側へ熱交換しながら流れるため正しい記述です。
- 選択肢 5正解
- 燃焼ガスは節炭器を出た後、まず空気予熱器を通り、その後に電気集じん装置へ送られるため順序が誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ボイラ煙道内のガス流動順序:火炉 → 過熱器 → 節炭器 → 空気予熱器 → 集じん装置
間違えやすいところ
- 空気予熱器と電気集じん装置の配置順序を混同しないように注意しましょう。熱回収設備が先で除じん設備が後です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目A問題 問3
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
原子燃料サイクルと核分裂性物質の利用
原子力発電 · 原子燃料サイクル / ウラン濃縮 / MOX燃料 / 高速増殖炉
原子力発電における原子燃料サイクルに関する以下の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 天然ウラン中の核分裂性物質であるウラン235の割合は0.7 %程度である。ウラン鉱石は製錬・転換後、遠心分離法等によりウラン235の濃度が軽水炉に適した(ア) %程度まで濃縮される。 使用済燃料からは、(イ)によってウランとプルトニウムが分離抽出される。プルトニウムとウランを混合した(ウ)を軽水炉の燃料として利用することをプルサーマルと呼ぶ。 また、高速中性子によるウラン238からプルトニウムへの変換を利用し、消費される核分裂性物質以上の新たな核分裂性物質を生み出す原子炉を(エ)という。
解答・解説を表示
解答
1
解説
軽水炉では低濃縮ウラン(3〜5 %)が使われ、使用済燃料からウラン・プルトニウムを回収する再処理、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料(MOX燃料)、増殖比が1を超える高速増殖炉がサイクルの基本です。
解き方
- 軽水炉で用いられるウラン235の濃縮度は3〜5 %(低濃縮ウラン)であることを確認します。
- 使用済燃料から有用なウランとプルトニウムを分離抽出する工程は「再処理」です。
- ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の名称はMOX燃料(Mixed Oxide Fuel)であり、消費以上の核分裂性物質を生成する原子炉は高速増殖炉(FBR)です。
- 選択肢 1正解
- (ア) 3〜5 %、(イ) 再処理、(ウ) MOX燃料、(エ) 高速増殖炉の組合せがすべて正確です。
- 選択肢 2不正解
- イエローケーキはウラン鉱石の製錬によって得られる粗製ウラン精鉱の粉末であり、(ウ)に当てはまらないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が再加工、(ウ)がイエローケーキ、(エ)が新型転換炉となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 軽水炉の濃縮度は10〜20 %のように高くはなく、(ウ)もイエローケーキではないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 濃縮度、分離工程の呼称(再加工)、原子炉の種類(新型転換炉)がいずれも不適切であるため誤りです。
覚えるポイント
- 軽水炉の濃縮度:3〜5 %、プルトニウム混合燃料:MOX燃料、転換比1超:高速増殖炉
間違えやすいところ
- 製錬段階のウラン精鉱であるイエローケーキと、再処理で得られるMOX燃料を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目A問題 問4
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
バイオマス発電の特徴とカーボンニュートラルの概念
新エネルギー発電 · バイオマス発電 / カーボンニュートラル / 分散型電源
バイオマス発電に関する以下の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 バイオマス発電は、植物等の(ア)物から得られる燃料を利用した発電と定義することができ、燃料の代表的なものには、木くずから得られる(イ)やさとうきびから得られるエタノールがある。植物から燃料を得る場合、その植物に吸収される(ウ)量と発電時の(ウ)発生量を同じとすることができれば、環境に負担をかけないエネルギー源となる。バイオマス発電の設備は、一般的に(エ)である。
解答・解説を表示
解答
5
解説
バイオマスは動植物由来の有機性資源であり、光合成で吸収した二酸化炭素と燃焼時に排出される二酸化炭素が相殺される「カーボンニュートラル」の性質を持ちます。
解き方
- バイオマスは生物由来の「有機物」を原料とすることを確認します(ア:有機)。
- 木くずなどの固形木質材料をペレットやチップにしたものは「固形化燃料」に該当します(イ:固形化燃料)。
- 光合成で固定された炭素が燃焼時に戻るため、吸収量と排出量が釣り合うのは「二酸化炭素」です(ウ:二酸化炭素)。
- 燃料の収集・運搬コストの制約から、バイオマス発電設備は一般に地域密着型の「小規模分散型」となります(エ:小規模分散型)。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が無機物となっているため誤りです。バイオマスは生物由来の有機物です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が無機物、(ウ)が窒素化合物となっており、カーボンニュートラルの趣旨に合致せず誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)が窒素化合物、(エ)が大規模集中型となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 木くずからの代表的燃料はメタン(主に下水汚泥等の発酵)ではなく固形化燃料であり、規模も一般に小規模分散型であるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)有機、(イ)固形化燃料、(ウ)二酸化炭素、(エ)小規模分散型のすべてが正確に記述されています。
覚えるポイント
- バイオマス=生物由来の有機物、カーボンニュートラル=CO2の吸収・排出収支ゼロ
間違えやすいところ
- 燃料収集範囲の制約から大規模化が難しく「小規模分散型」になる特徴を、「大規模集中型」と取り違えないようにしましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目A問題 問5
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
ガス絶縁開閉装置(GIS)の構造と特性
変電 · ガス絶縁開閉装置 / 六ふっ化硫黄 / 絶縁スペーサ
ガス絶縁開閉装置(GIS)に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
六ふっ化硫黄(SF6)ガスは優れた絶縁性能と消弧能力を持ち、大気圧より高い圧力(数気圧)で容器内に封入することで開閉装置の超小形化を実現しています。
解き方
- 各記述の正誤を検討します。SF6ガスは空気の数倍の絶縁破壊強度を持ち、機器の据え付け面積を気中絶縁に比べ大幅に縮小できます(記述1は正しい)。
- SF6は温室効果ガスであるため、保守・点検・廃棄時のガス回収が徹底されています(記述2は正しい)。
- GIS内部のガス圧力は絶縁強度を維持するために大気圧より高い加圧状態(通常0.4〜0.6 MPa程度)で運用されており、「大気圧以下」とする記述3は明白に誤りです。
- 金属異物は不平等電界を形成し絶縁破壊の原因となること、支持スペーサには絶縁性に優れたエポキシ樹脂が用いられることは適切です(記述4, 5は正しい)。
- 選択肢 1不正解
- 気中絶縁変電所に比べて所要面積を1/10程度に縮小可能であり正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- SF6は地球温暖化係数が非常に高いため、法規および運用指針に基づき大部分が回収されており正しいです。
- 選択肢 3正解
- GIS内のSF6ガスは大気圧以下ではなく、高い絶縁性能を確保するため大気圧以上に加圧されて封入されているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 金属粉等の微小異物は電界集中を引き起こし耐電圧を大幅に下げるため、厳格な防塵管理が行われており正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 導体を容器内で機械的に強固に絶縁支持するため、機械的・電気的特性に優れたエポキシ樹脂スペーサが使用されており正しいです。
覚えるポイント
- GISの封入ガスは数気圧程度(大気圧以上)に加圧されたSF6ガス
間違えやすいところ
- 真空遮断器(VCB)の真空(大気圧以下)の概念と、ガス絶縁開閉装置(GIS)の加圧封入を混同しないようにしましょう。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目A問題 問6
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源の配電系統連系における技術的留意点
配電 · 配電系統連系 / 電圧上昇抑制 / 高調波
分散型電源の配電系統連系に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
配電線に分散型電源が連系して逆潮流が生じると、線路インピーダンスによる電圧降下が負となり受電点側の電圧が上昇します。この電圧上昇を抑えるためには、受電点において遅れ無効電力を消費(吸収)させる必要があり、系統側から見て遅れ力率(無効電力を系統から取り込む状態)に調整します。
解き方
- 分散型電源の逆潮流による電圧上昇メカニズムと、電圧上昇抑制のための力率制御方向を整理します。
- 配電系統側から見て遅れ力率運転とすることで無効電力を消費させ、系統電圧の上昇を抑制できるため、選択肢(3)の進み力率という記述が誤りであると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 逆潮流が配電用変電所に向かって流れると、線路インピーダンスにより配電線各部の電圧が上昇することがあります。
- 選択肢 2不正解
- インバータ等の電力変換装置から高調波電流が発生するため、流出抑制用のアクティブフィルタや交流フィルタの設置が必要となる場合があります。
- 選択肢 3正解
- 逆潮流による電圧上昇を抑制するためには、無効電力を系統から吸収する遅れ力率制御を行う必要があります。
- 選択肢 4不正解
- 容量が大きい電源を接続する場合、系統容量の制約や電圧変動対策のため専用線連系や系統増強が行われます。
- 選択肢 5不正解
- 電圧の適正範囲を逸脱する恐れがある配電系統では、SVR(ステップ式自動電圧調整器)等を配電線路に設置して電圧管理を行います。
覚えるポイント
- 逆潮流による配電線電圧上昇の抑制には遅れ力率制御(無効電力の吸収)を用いる。
間違えやすいところ
- 系統側から見て進み力率にすると進相無効電力を送出することになり、さらに電圧が上昇してしまう点に注意が必要です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問7
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線路を構成する部品と設備の役割
送電 · 送電設備 / がいし / 架空地線 / ねん架
架空送電線路の構成部品に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
がいしは電線と支持物間を絶縁・支持する機器です。異常電圧が印加された際に磁器内部が貫通破壊されるとがいし自体が破損して永久的な地絡故障につながるため、がいし表面の気中放電(フラッシオーバ)が先行して起こるように絶縁協調・形状設計されています。
解き方
- がいしの電気的耐力における貫通電圧と注水・乾燥フラッシオーバ電圧の関係を整理します。
- 事故後の絶縁回復が容易な外部フラッシオーバを先行させ、がいし内部の破壊を防ぐ設計が標準であるため、選択肢(2)が誤りであることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- ACSR(鋼心アルミより線)は、軽量で導電性の高いアルミと機械的強度の高い鋼線を組み合わせた電線です。
- 選択肢 2正解
- 雷サージ等による放電はがいし内部の貫通破壊ではなく、がいし外部の気中フラッシオーバを起こすよう設計されます。
- 選択肢 3不正解
- ねん架により全区間を3等分して各相の配置を順次入れ替えることで、線路定数(作用インダクタンス・静電容量)を平衡化させます。
- 選択肢 4不正解
- トーショナルダンパやストックブリッジダンパを電線に設置することで、微風振動などの機械的振動エネルギーを吸収・減衰させます。
- 選択肢 5不正解
- 架空地線は遮へい効果で直撃雷から送電線を守り、近年は光ファイバ複合架空地線(OPGW)として通信路にも利用されます。
覚えるポイント
- がいしの絶縁設計は内部貫通破壊電圧よりも外部気中フラッシオーバ電圧を低くする。
間違えやすいところ
- がいし内部で放電が起きると修復不能な永久破壊となるため、気中アーク放電が起こるように設計される点を見落とさないようにします。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問8
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線路と通信線路の静電誘導・電磁誘導障害
送電 · 誘導障害 / 静電誘導 / 電磁誘導 / 1線地絡事故
次の文章は,架空送電線路に関する記述である。 架空送電線路が通信線路に接近していると,通信線路に電圧が誘導されて設備やその取扱者に危害を及ぼす等の障害が生じるおそれがある。この障害を誘導障害といい,次の 2 種類がある。 ① 架空送電線路の電圧により通信線路に誘導電圧を発生させる (ア) 障害。 ② 架空送電線路の電流が,架空送電線路と通信線路間の (イ) を介して通信線路に誘導電圧を発生させる (ウ) 障害。 三相架空送電線路が十分にねん架されていれば,平常時は,電圧や電流によって通信線路に現れる誘導電圧は (エ) となるので 0V となる。三相架空送電線路に (オ) 事故が生じると,電圧や電流は不平衡になり,通信線路に誘導電圧が現れ,誘導障害が生じる。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
誘導障害には、送電線の対地電圧と相互静電容量による「静電誘導障害」と、送電線の電流と相互インダクタンスによる電磁誘導現象に基づく「電磁誘導障害」があります。三相が平衡していれば各相からの誘導電圧のベクトル和は0になりますが、1線地絡事故などが起きると大きな零相電流(地絡電流)が大地帰路を流れるため、極めて大きな電磁誘導電圧が発生します。
解き方
- 送電線の電圧に起因するものが静電誘導、電流および相互インダクタンスに起因するものが電磁誘導であることを確認します。
- 平常時の三相対称状態では三相誘導電圧の「ベクトルの和」がゼロになること、また不平衡電流(零相電流)が流れる代表的な事故は「1線地絡」事故であることを確認し、(3)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 電圧による障害は静電誘導であり、電流と相互インダクタンスによるものは電磁誘導です。
- 選択肢 2不正解
- 送電線と通信線間の結合定数は自己インダクタンスではなく相互インダクタンスであり、相殺されるのはベクトルの和です。
- 選択肢 3正解
- (ア)静電誘導、(イ)相互インダクタンス、(ウ)電磁誘導、(エ)ベクトルの和、(オ)1線地絡がすべて合致しています。
- 選択肢 4不正解
- 電圧による誘導は磁気誘導ではなく静電誘導であり、三相短絡では外部への零相電流が現れないため誘導障害の主原因になりません。
- 選択肢 5不正解
- 各語句が不適切であり、誘導障害の基本用語である静電誘導や電磁誘導と整合しません。
覚えるポイント
- 静電誘導は電圧と静電容量に比例し、電磁誘導は電流と相互インダクタンスに比例する。
間違えやすいところ
- 三相短絡事故では大きな短絡電流が流れますが三相平衡が保たれるため、大地帰路を通る零相電流を生じる1線地絡事故の方が誘導障害として深刻になります。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問9
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
地中送電用OFケーブル及びCVケーブルの構造と特徴
送電 · 地中送電 / CVケーブル / OFケーブル / 架橋ポリエチレン
地中送電線路に使用される各種電力ケーブルに関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ポリエチレンは加熱すると軟化・溶融する「熱可塑性」樹脂ですが、これに架橋剤を加えて分子鎖間を結合(三次元網目構造化)させた架橋ポリエチレンは、高温になっても溶融・変形しにくくなる耐熱性(耐熱変形性)を獲得します。したがって「熱可塑性を向上させた」という表現は誤りです。
解き方
- 各選択肢のケーブル材料特性(OFケーブルの油圧管理、CVケーブルの架橋反応、CVT構造など)を照合します。
- 架橋反応は鎖状の熱可塑性高分子を網目構造に変化させて耐熱軟化性を改善する技術であるため、選択肢(2)の記述が誤りであると特定します。
- 選択肢 1不正解
- OF(油入)ケーブルは油通路を通じて常に絶縁油を加圧し、熱伸縮によるボイド発生を防ぎます。
- 選択肢 2正解
- 架橋ポリエチレンは架橋によって網目状となり耐熱変形性を高めたもので、熱可塑性を向上させたのではありません。
- 選択肢 3不正解
- CVケーブルは油保守が不要ですが、水トリーによる劣化を防ぐために遮水層や金属シースが採用されます。
- 選択肢 4不正解
- CVT(トリプレックス形)は放熱性が良く熱抵抗が小さいため許容電流を大きくでき、単心分離が容易で作業性に優れます。
- 選択肢 5不正解
- OFケーブルは油圧を遠隔常時監視することで漏油を早期に検知し、絶縁破壊事故を未然に防止します。
覚えるポイント
- 架橋ポリエチレンは架橋によって三次元網目構造となり、優れた耐熱変形性を発現する。
間違えやすいところ
- 熱可塑性(熱で柔らかくなる性質)と耐熱性(高温でも変形しにくい性質)の意味を混同しないように注意します。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問10
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式100/200V配電方式の特徴とバランサの役割
配電 · 単相3線式 / バランサ / 電圧不平衡 / 中性線断線
100 / 200 V 単相 3 線式配電方式に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
単相3線式では両外線と中性線間の負荷が不平衡になると中性線に電流が流れ、各相の電圧が不平衡になります。バランサ(巻数比1:1の単巻変圧器)は、不平衡電流を環流させて中性線電流を低減し電圧不平衡を改善する機器です。配電線路全体の電圧降下・不平衡を抑制するには、電源側ではなく線路末端(負荷近傍)に設置する方が高い効果を得られます。
解き方
- 単相3線式の特性(100V/200V併用可能、所要銅量3/8、中性線断線による過電圧発生)を確認します。
- バランサの設置目的を考え、末端に近いほど線路インピーダンスによる不平衡電圧降下の補正効果が高くなるため、選択肢(3)が誤りであることを導きます。
- 選択肢 1不正解
- 両外線間の線間電圧を利用することで、200Vの負荷に同時に給電することが可能です。
- 選択肢 2不正解
- 同一給電容量・線路損失等の条件下で、単相3線式は単相2線式に比べて必要な銅量が3/8(37.5%)で済みます。
- 選択肢 3正解
- バランサは線路全体の電圧不平衡を均等化するため、電源側ではなく負荷側(線路末端近傍)に設ける方が効果的です。
- 選択肢 4不正解
- 各相に接続される100V負荷の容量や分布に偏りがあると、中性線電流による電圧降下で負荷電圧が不平衡になります。
- 選択肢 5不正解
- 中性線が断線すると100V回路が直列接続状態となり、軽負荷側の端子電圧が異常上昇して機器を焼損する恐れがあります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- バランサ(単巻変圧器)は配電線末端付近に設置して電圧不平衡を抑制する。
間違えやすいところ
- 中性線断線時の過電圧防止には中性線欠相保護付漏電遮断器を用いますが、バランサの設置位置は電源側ではなく末端側です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問11
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線路の電線のたるみと実長の計算
送電 · たるみ / 電線の実長 / 径間長 / 架空送電線
ある架空電線路の支持点間は 200 m,たるみは 3.0 m である。この架空電線路の電線と単位長さあたりの重量が同じ電線を用い,この架空電線路と同じ水平方向の引張強さで支持点間 240 m を架線する。このときの電線の実長 L[m]として,最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし,いずれの架空電線路においても二つの支持点の高さは同一とする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
径間をS[m]、電線の単位長さあたり荷重をw[N/m]、水平張力をT[N]とすると、たるみはD = (w・S^2)/(8T)[m]で表されます。荷重wおよび張力Tが等しければ、たるみDは径間の2乗S^2に比例します。また、電線の実長Lは近似式L ≒ S + 8D^2 / (3S)によって求められます。
解き方
- 荷重wと水平張力Tが同一であるため、たるみ比率はD2 / D1 = (S2 / S1)^2より、D2 = 3.0 × (240 / 200)^2 = 3.0 × 1.2^2 = 3.0 × 1.44 = 4.32 mと算出します。
- 実長の公式L ≒ S2 + (8・D2^2) / (3・S2)に数値を代入し、L = 240 + (8 × 4.32^2) / (3 × 240) = 240 + (8 × 18.6624) / 720 = 240 + 149.2992 / 720 ≒ 240 + 0.2074 = 240.2074 mを求め、最も近い240.21 mを選びます。
- 選択肢 1不正解
- たるみの変化を考慮せずに計算した値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- たるみD1の3.0mをそのままS2に適用した場合の値に近い誤りです。
- 選択肢 3不正解
- たるみDが径間Sに比例すると誤認したときの計算値に近い誤りです。
- 選択肢 4正解
- D2 = 4.32 mから算出した実長L ≒ 240.207 mに最も近い値です。
- 選択肢 5不正解
- 計算手順の誤りによる不適切な数値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- たるみDは径間Sの2乗に比例し、実長L ≒ S + 8D^2/(3S)で表される。
間違えやすいところ
- たるみが径間に比例すると誤認して計算するとたるみ及び実長を過小評価してしまいます。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問12
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路の電力損失と力率改善に伴う負荷電力の比率計算
配電 · 配電線路の電力損失 / 力率と線路電流
三相3線式配電線路により遅れ力率70 %、有効電力W1 [kW]の負荷に電力を供給している。その後、負荷が遅れ力率91 %、有効電力W2 [kW]へと変化したが、配電線路の電力損失は変化しなかった。このとき、W2はW1の何倍となるか。最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、負荷の端子電圧は一定で変わらないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
三相3線式線路の損失は線路抵抗Rと電流Iを用いてPl=3I^2Rで定まるため、線路損失が一定であれば負荷電流Iも一定に保たれます。端子電圧Vと電流Iが一定のとき、三相有効電力P=√3VIcosθは力率cosθに正比例します。
解き方
- 三相3線式の線路損失の式Pl=3I^2Rから、線路損失および線路抵抗が不変であるため、変化前後の線路電流I1とI2が等しいことを確認します。
- 有効電力の式W=√3VIcosθにおいてVとIが共通であるため、W2/W1=cosθ2/cosθ1=0.91/0.70=1.3を導出します。
- 選択肢 1不正解
- 0.70/0.91≒0.77と比率を逆にして計算した誤りです。力率改善により同じ電流で送電できる電力は増加します。
- 選択肢 2正解
- 電流一定の条件において有効電力は力率に比例するため、0.91/0.70=1.3倍となり正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 力率の比率計算が誤っており、2.3倍にはなりません。
- 選択肢 4不正解
- 力率比0.91/0.70の正しい比率計算結果と一致しません。
- 選択肢 5不正解
- 計算手順が誤っており、得られる値1.3倍と一致しません。
覚えるポイント
- 線路損失が一定なら線路電流も一定であり、有効電力は力率に比例して増減します。
間違えやすいところ
- 力率の比を計算する際に、W2/W1ではなくW1/W2と逆数にして0.77を選んでしまうミス。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問13
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
六ふっ化硫黄(SF6)ガスの電気的および物理的性質
変電 · SF6ガスの性質 / ガス絶縁機器
六ふっ化硫黄(SF6)ガスに関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
六ふっ化硫黄(SF6)ガスは、絶縁耐力が空気の約2〜3倍、消弧能力が空気の約100倍という優れた特性を持ち、無色・無臭・無害・不燃性で化学的に極めて安定した電気絶縁ガスです。一方で強力な温室効果ガスであるため、回収・再利用が厳格に行われています。
解き方
- 各選択肢の物理的・電気的性質を照らし合わせ、SF6ガスが無色・無臭・無毒・不燃性であることを確認します。
- 選択肢(2)の「特有の臭いがある」という部分が誤りであることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 消弧能力は空気の約100倍と極めて優れているため、この記述は正しいです。
- 選択肢 2正解
- SF6ガスは無色・無臭の気体であり、特有の臭いはありません。したがって誤った記述として正解となります。
- 選択肢 3不正解
- オゾン層破壊係数はゼロですが、地球温暖化係数はCO2の約2万倍以上と大きいため記述は正しいです。
- 選択肢 4不正解
- ガス遮断器(GCB)やガス絶縁変圧器などの絶縁・消弧媒体として広く実用化されているため記述は正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 同気圧の空気と比較して約2〜3倍の絶縁破壊電圧(絶縁耐力)を有するため記述は正しいです。
覚えるポイント
- SF6ガスは無色・無臭・無毒・不燃性で、高絶縁耐力・高消弧性能・高地球温暖化係数を持ちます。
間違えやすいところ
- 消臭剤や添加ガスと混同して特有の臭いがあると勘違いしてしまう間違い。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問14
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
調整池式水力発電所における最大使用流量と停止時貯水量の算定
水力発電 · 調整池式水力発電所 / 流況曲線と流量計算
図の流況曲線を持つ河川の全流量を使用できる調整池式水力発電所において、1日単位の調整運転を行う場合を考える。流況曲線の渇水量8 m^3/sにおいて、1日に6時間の運転を可能とする最大の使用流量[m^3/s]と、当該時間外(運転停止時間18時間)に調整池に流入する貯水量[m^3]の組合せとして、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、6時間の運転以外の時間は水車・発電機を停止して河川の全流量を調整池に貯水するものとする。
解答・解説を表示
解答
5
解説
1日単位の調整池運用では、1日(24時間)の河川からの総流入水量をピーク運転時間内に集中して使用します。運転停止時間中に河川から流入した水量はすべて調整池に貯留されます。
解き方
- 河川からの1日の総流入水量は8 m^3/s × 24 h × 3600 s = 691 200 m^3です。これを6時間の運転時間で使用するため、最大使用流量は 691 200 / (6 × 3600) = 32.0 m^3/s(または 8 × 24 / 6 = 32.0 m^3/s)と求まります。
- 運転以外の時間(24 - 6 = 18時間)に調整池に流入する貯水量は、8 m^3/s × 18 h × 3600 s/h = 518 400 m^3と求まります。
- 選択肢 1不正解
- 最大使用流量および貯水量の計算値がいずれも異なっています。
- 選択肢 2不正解
- 貯水量は合っていますが、最大使用流量が28.8 m^3/sとなっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 貯水量は合っていますが、最大使用流量が34.8 m^3/sとなっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 最大使用流量と貯水量の両方の計算が誤っています。
- 選択肢 5正解
- 最大使用流量32.0 m^3/s、停止時間貯水量518 400 m^3で計算結果と完全に一致します。
覚えるポイント
- 1日調整では「流入総量=使用総量」となり、最大使用流量=自然流量×(24/運転時間)で計算できます。
間違えやすいところ
- 時間外の停止時間を24時間から引くのを忘れ、運転時間6時間分で貯水量を計算してしまう誤り。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問15(a)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
調整池式水力発電所におけるピーク運転に必要な有効貯水容量の算定
水力発電 · 調整池式水力発電所 / 有効貯水容量
流況曲線において200日以上発生する流量(14 m^3/s)において、問15で求めた最大使用流量32.0 m^3/sで1日8時間の運転を可能とするための有効貯水容量[m^3]として、最も小さいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
発電所が河川流入量を超える流量で使用運転を行う場合、不足する流量分は調整池から補給する必要があります。したがって、運転時間中に調整池から取り出す水量の総和以上の有効貯水容量が必要となります。
解き方
- 流況曲線より200日の流量は14 m^3/sです。運転時の使用流量は32.0 m^3/sであるため、運転中の毎秒あたりの不足流量は 32.0 - 14 = 18.0 m^3/s となります。
- 8時間の運転で調整池から補給すべき必要水量は 18.0 m^3/s × 8 h × 3600 s/h = 518 400 m^3 となります。この容量を満たす選択肢のうち最も小さい値は 520 000 m^3 です。
- 選択肢 1不正解
- 必要容量518 400 m^3を下回っており、8時間の運転を維持できません。
- 選択肢 2不正解
- 必要容量518 400 m^3より小さいため不適です。
- 選択肢 3不正解
- 必要容量518 400 m^3を下回っているため不適です。
- 選択肢 4不正解
- 必要容量518 400 m^3を下回っているため不適です。
- 選択肢 5正解
- 必要貯水量518 400 m^3を蓄えることが可能な選択肢の中で最小の容量であり正しいです。
覚えるポイント
- ピーク運転に必要な調整池容量は「(使用流量 - 流入流量) × 運転時間 × 3600」で求められます。
間違えやすいところ
- 運転中の自然流入量14 m^3/sを差し引くのを忘れ、全使用流量32.0 m^3/sで必要容量を計算してしまう間違い。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問15(b)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
三相変圧器二次側配電線路における三相短絡電流の算定
送電・変電 · 三相短絡電流 / インピーダンスの二次側換算
変電所に設置された一次電圧66 kV、二次電圧22 kV、容量50 MV・Aの三相変圧器(Y-Y結線)に、22 kVの無負荷線路が接続されている。その線路が変電所から負荷側500 mの地点で三相短絡を生じた。一次側からみた変圧器の1相当たり抵抗は0.05 Ω、リアクタンスは7 Ω、線路の1線当たりインピーダンスは(0.20+j0.45) Ω/kmであるとき、短絡電流の値[kA]として最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、一次側線路インピーダンス等は無視する。
解答・解説を表示
解答
3
解説
変圧器を挟む短絡計算では、巻数比a=V1/V2を用いて一次側インピーダンスを二次側へ1/a^2倍して換算します。三相短絡電流Isは、相電圧E2を故障点までの1相分の合成インピーダンスZで割ることで求められます。
解き方
- 巻数比a = 66 / 22 = 3です。一次側変圧器インピーダンスを二次側に換算すると、Rt = 0.05 / 3^2 = 0.00556 Ω、Xt = 7 / 3^2 = 0.7778 Ωとなります。
- 500 m = 0.5 km地点の線路インピーダンスは Rl = 0.20 × 0.5 = 0.10 Ω、Xl = 0.45 × 0.5 = 0.225 Ωです。合成インピーダンスは R = 0.10556 Ω、X = 1.0028 Ωとなり、大きさは Z = √(0.10556^2 + 1.0028^2) ≒ 1.0083 Ωです。
- 二次側の相電圧 E2 = 22 000 / √3 ≒ 12 702 V です。短絡電流 Is = 12 702 / 1.0083 ≒ 12 597 A ≒ 12.6 kA となります。
- 選択肢 1不正解
- 相電圧ではなく線間電圧22 kVをそのままインピーダンスで割った場合などに近い値であり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- インピーダンスの換算や計算手順が正しくありません。
- 選択肢 3正解
- 二次側換算インピーダンスおよび相電圧から正しく短絡電流を計算すると約12.6 kAとなります。
- 選択肢 4不正解
- インピーダンスの二次側換算を誤って一次側に換算して計算した場合などの誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 変圧器インピーダンスまたは線路インピーダンスの計算に誤りがあります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 一次側インピーダンスを二次側に換算するときは、(二次電圧/一次電圧)^2 倍します。
間違えやすいところ
- 短絡電流の算出時に、相電圧ではなく線間電圧22 kVをそのまま使ってしまい√3倍過大な値を選ぶミス。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問16(a)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路短絡時における変電所二次側母線電圧の算定
送電・変電 · 短絡時の母線電圧 / インピーダンス比による分圧
問16の条件において、短絡前に22 kVに保たれていた三相変圧器の母線(二次側母線)の線間電圧は、短絡発生時に何kVに低下するか。最も近い値を次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
短絡発生時の母線電圧は、母線から短絡点(接地・短絡により電位0 V)までの線路インピーダンスによる電圧降下と等しくなります。母線の相電圧に√3を掛けることで線間電圧が求まります。
解き方
- 母線から短絡点までの線路インピーダンスは Zl = √(0.10^2 + 0.225^2) = √(0.060625) ≒ 0.2462 Ω です。
- 短絡電流 Is ≒ 12.597 kA より、短絡時の母線の相電圧は V_bus = Is × Zl = 12 597 A × 0.2462 Ω ≒ 3 101.4 V となります。
- 母線の線間電圧は V = √3 × V_bus = √3 × 3 101.4 V ≒ 5 372 V ≒ 5.37 kV と求まります(あるいは分圧比 Zl / Z × 22 kV ≒ 0.2462 / 1.0083 × 22 ≒ 5.37 kV)。
- 選択肢 1不正解
- 分圧比や計算式の適用が正しくありません。
- 選択肢 2不正解
- 母線電圧の低下分そのものや相電圧などの混同による誤った値です。
- 選択肢 3正解
- 短絡時の母線電圧は線路インピーダンスでの電圧降下に等しく、線間電圧として5.37 kVが得られます。
- 選択肢 4不正解
- 計算手順およびインピーダンス比が誤っています。
- 選択肢 5不正解
- リアクタンス分のみで概算した場合などの誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 短絡時の母線電圧は「全起電力 × (線路インピーダンス / 全インピーダンス)」の分圧則でも直接求められます。
間違えやすいところ
- 相電圧3.10 kVを算出した後、問題で問われている線間電圧への換算(√3倍)を忘れてしまう間違い。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問16(b)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
負荷増設に伴う合成無効電力の計算
配電・変電 · 変圧器負荷 / 無効電力の計算 / 交流回路
定格容量750 kV・Aの三相変圧器に遅れ力率0.9の三相負荷500 kWが接続されている。この三相変圧器に新たに遅れ力率0.8の三相負荷200 kWを接続する場合、負荷を追加した後の無効電力の値[kvar]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
交流回路の負荷において、有効電力をP、力率をcosθとすると、無効電力QはQ=P×tanθ=P×sinθ/cosθで表されます。遅れ無効電力同士は単純な代数和をとることで合成無効電力を求められます。
解き方
- 既存負荷(有効電力P1=500 kW、cosθ1=0.9)の無効電力を計算します。sinθ1=√(1-0.9^2)=√0.19≒0.43589より、Q1=500×(0.43589/0.9)≒242.16 kvarとなります。
- 増設負荷(有効電力P2=200 kW、cosθ2=0.8)の無効電力を計算します。sinθ2=0.6より、Q2=200×(0.6/0.8)=150 kvarとなります。
- 負荷追加後の合計無効電力Qは両者の和となり、Q=Q1+Q2=242.16+150=392.16 kvarとなり、最も近い値は392 kvarです。
- 選択肢 1不正解
- 472 kvarは誤りであり、無効電力の計算式や三角比の適用を誤った場合に算出される値です。
- 選択肢 2不正解
- 525 kvarは誤りであり、皮相電力を単純加算した値などに近く、無効電力の和として不適です。
- 選択肢 3不正解
- 339 kvarは誤りであり、力率改善効果を誤って減算した場合などに導かれる値です。
- 選択肢 4正解
- 既存負荷の無効電力約242.2 kvarと増設分の150 kvarを加算した約392 kvarであり正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 610 kvarは誤りであり、有効電力と無効電力の取り違えなどによる過大な値です。
覚えるポイント
- 無効電力QはP×tanθで計算でき、同位相(遅れ同士)であれば代数和で合算可能です。
間違えやすいところ
- 各負荷の皮相電力をベクトル合成せずに単純加算してしまわないよう注意が必要です。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問17(a)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器過負荷防止に必要な力率改善コンデンサ容量
配電・変電 · 進相コンデンサ / 変圧器過負荷防止 / 力率改善
定格容量750 kV・Aの三相変圧器に遅れ力率0.9の三相負荷500 kWが接続されており、新たに遅れ力率0.8の三相負荷200 kWを接続した。この変圧器の過負荷運転を回避するために、変圧器の二次側に設置が必要な最小の電力用コンデンサ容量の値[kvar]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
変圧器の過負荷運転を回避するには、全体の皮相電力Sを変圧器の定格容量S_n以下にする必要があります。合計有効電力Pと定格容量S_nから許容される最大無効電力Q_max=√(S_n^2-P^2)を求め、現在の無効電力Qとの差分を進相コンデンサ容量Q_cとして設置します。
解き方
- 負荷追加後の合計有効電力はP=500+200=700 kWです。変圧器の定格容量S_n=750 kVAの範囲内で運転するための許容最大無効電力を求めます。
- 変圧器が負担できる許容無効電力Q_maxは、√(750^2-700^2)=√((750-700)(750+700))=√(50×1450)=√72500≒269.26 kvarとなります。
- 負荷全体の合成無効電力Qは約392.16 kvarであるため、必要な最小コンデンサ容量Q_cはQ_c=Q-Q_max=392.16-269.26=122.90 kvarとなり、最も近い値は123 kvarです。
- 選択肢 1不正解
- 70 kvarは誤りであり、許容無効電力の計算値と負荷無効電力の引き算が正確ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 256 kvarは誤りであり、変圧器の許容できる無効電力を過小評価した計算結果です。
- 選択肢 3不正解
- 203 kvarは誤りであり、皮相電力と有効電力の比率関係を取り違えた値です。
- 選択肢 4正解
- 合計無効電力約392.2 kvarから変圧器許容無効電力約269.3 kvarを引いた約123 kvarが正解です。
- 選択肢 5不正解
- 50 kvarは定格容量750 kVAと有効電力700 kWの単純な数値差をとっただけの誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 変圧器容量Sと有効電力Pから許容無効電力を求めるにはQ=√(S^2-P^2)を用います。
間違えやすいところ
- 変圧器定格容量と有効電力の差をそのまま必要なコンデンサ容量とみなしてしまう誤りが多いです。
出題の前提:令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問17(b)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の問題・解答資料です。