令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目の概要
一般用電気工作物の判定条件
電気事業法 · 一般用電気工作物 / 自家用電気工作物 / 小出力発電設備
「電気事業法」に基づき、一般用電気工作物に該当するものとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。なお、各電気工作物は、その受電のための電線路以外の電線路により構外の電気工作物と電気的に接続されていないものとする。 (1) 受電電圧 6.6 kV、受電電力 60 kW の店舗の電気工作物 (2) 受電電圧 200 V、受電電力 30 kW で、別に発電電圧 200 V、出力 15 kW の内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物 (3) 受電電圧 6.6 kV、受電電力 45 kW の事務所の電気工作物 (4) 受電電圧 200 V、受電電力 30 kW で、別に発電電圧 100 V、出力 7 kW の太陽電池発電設備と、発電電圧 100 V、出力 15 kW の風力発電設備を有する公民館の電気工作物 (5) 受電電圧 200 V、受電電力 35 kW で、別に発電電圧 100 V、出力 5 kW の太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物
解答・解説を表示
解答
5
解説
一般用電気工作物とは、原則として低圧(交流600 V以下)受電であって構外に及ぶ電線路を有しない電気工作物を指します。発電設備を設置する場合は、規定された小出力発電設備(太陽電池50 kW未満、風力20 kW未満、内燃力10 kW未満など)に限定され、受電電力容量と発電設備出力の合計が50 kW未満であることが要件となります。
解き方
- 受電電圧が低圧(交流600 V以下)であるかを確認し、高圧受電(6.6 kVなど)の選択肢を自家用電気工作物として除外する。
- 併設されている発電設備が小出力発電設備の個別出力要件(太陽電池50 kW未満、内燃力10 kW未満など)を満たすか確認する。
- 受電電力の容量と発電設備の出力の合計が50 kW未満を満たしているか算出して適合性を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 受電電圧が 6.6 kV であり、低圧(600 V以下)受電ではない高圧受電のため、自家用電気工作物に該当します。
- 選択肢 2不正解
- 内燃力発電設備が小出力発電設備とされる出力上限は 10 kW 未満であるため、出力 15 kW の内燃力発電設備を設置した時点で自家用電気工作物となります。
- 選択肢 3不正解
- 受電電力が 50 kW 未満(45 kW)であっても、受電電圧が 6.6 kV の高圧受電であるため自家用電気工作物に該当します。
- 選択肢 4不正解
- 太陽電池(7 kW)と風力(15 kW)はいずれも小出力発電設備の個別基準を満たしますが、受電電力(30 kW)と発電設備合計(22 kW)の総計が 52 kW となり、50 kW 未満の基準を満たさないため自家用電気工作物に該当します。
- 選択肢 5正解
- 受電電圧が 200 V(低圧)、太陽電池発電設備が 5 kW(50 kW未満の小出力発電設備)であり、受電電力 35 kW と発電出力 5 kW の合計が 40 kW(50 kW未満)となるため、一般用電気工作物の要件をすべて満たします。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 小出力発電設備の容量上限:太陽電池は50kW未満、風力・水力は20kW未満、内燃力・燃料電池は10kW未満
- 受電電力容量と小出力発電設備の出力合計が50kW未満でなければ一般用電気工作物にならない
間違えやすいところ
- 高圧受電であっても受電電力が50kW未満であれば一般用電気工作物になると勘違いすること
- 内燃力発電設備の小出力発電設備の制限値(10kW未満)を他の設備(20kW未満や50kW未満)と混同すること
- 発電設備単体の容量だけでなく、受電電力と発電出力の合算値が50kW未満である必要がある点を見落とすこと
出題の前提:令和6年4月1日現在施行の電気事業法第38条第1項、および電気事業法施行規則第48条第1項の規定に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事士法に基づく作業者の資格と作業範囲
電気工事士法 · 第一種電気工事士 / 第二種電気工事士 / 認定電気工事従事者 / 需要設備 / 自家用電気工作物
「電気工事士法」においては,電気工事の作業内容に応じて必要な資格を定めているが,作業者の資格とその電気工事の作業に関する記述として,不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 第一種電気工事士は,自家用電気工作物であって最大電力 250 kW の需要設備の電気工事の作業に従事できる。 (2) 第二種電気工事士は,一般用電気工作物に設置される出力 3 kW の太陽電池発電設備の設置のための電気工事の作業に従事できる。 (3) 第一種電気工事士は,最大電力 250 kW の自家用電気工作物に設置される出力 50 kW の非常用予備発電装置の発電機に係る電気工事の作業に従事できる。 (4) 第二種電気工事士は,一般用電気工作物に設置されるネオン用分電盤の電気工事の作業に従事できる。 (5) 認定電気工事従事者は,自家用電気工作物であって最大電力 250 kW の需要設備のうち 200 V の電動機の接地工事の作業に従事できる。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気工事士法第2条および施行令第2条において、同法の規制対象となる自家用電気工作物の電気工事は「最大電力500kW未満の需要設備」に限定されています。発電所、変電所、送配電線路、ならびに自家用電気工作物に設置される発電設備(非常用予備発電装置等)は対象外であり、第一種電気工事士の法定作業範囲には含まれません。
解き方
- 各資格(第一種・第二種電気工事士、認定電気工事従事者)が従事できる電気工作物の種別(一般用電気工作物・自家用電気工作物)と設備範囲(最大電力500kW未満の需要設備など)を確認する。
- 自家用電気工作物のうち非常用予備発電装置などの発電設備は、電気工事士法に基づく電気工事の範囲から除外されていることを適用し、誤っている選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 第一種電気工事士は、最大電力500kW未満の自家用電気工作物における需要設備の電気工事に従事できるため、記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 第二種電気工事士は一般用電気工作物の電気工事に従事でき、一般用電気工作物に該当する低圧かつ小出力の太陽電池発電設備工事に従事できるため、記述は適切です。
- 選択肢 3正解
- 自家用電気工作物に設置される非常用予備発電装置などの発電設備は需要設備に該当せず、電気工事士法で定める電気工事の作業範囲に含まれないため、記述は不適切です。
- 選択肢 4不正解
- ネオン工事の特種電気工事資格者が必要なのはネオン管灯回路などの配線工事等であり、一般用電気工作物の分電盤工事は第二種電気工事士が行えるため、記述は適切です。
- 選択肢 5不正解
- 認定電気工事従事者は、最大電力500kW未満の需要設備のうち電圧600V以下で使用する電気工作物に係る簡易電気工事(電動機の低圧接地工事等を含む)に従事できるため、記述は適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 第一種電気工事士が作業できる自家用電気工作物は「最大電力500kW未満の需要設備」に限られ、自家用の発電設備や送配電設備は対象外である。
間違えやすいところ
- 非常用予備発電装置が出力50kW未満であっても、自家用電気工作物に属する発電設備である場合は電気工事士法の対象外となる点を見落としやすい。
出題の前提:令和6年4月1日現在施行の電気工事士法第2条、第3条、および電気工事士法施行令第2条
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
電路の絶縁原則と例外
電気設備技術基準 · 電路の絶縁 / 混触防止 / 接地
「電気設備に関する技術基準を定める省令」第5条(電路の絶縁原則)において規定されている電路の絶縁の原則及び例外措置に関する次の文章について、空欄(ア)~(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 「電路は,大地から (ア) しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は (イ) による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための (ウ) その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
電路は感電や火災の防止のために大地から絶縁することが大原則ですが、変圧器の高低圧混触時に低圧側に生じる異常電圧を抑えるB種接地など、安全確保を目的とした接地箇所では大地と接続されるため絶縁の例外として規定されています。
解き方
- 電路と大地との関係における原則的要件(絶縁)を確認し、(ア)を特定します。
- 例外規定として認められる異常(高低圧の混触)および安全対策(接地工事など)の文脈から(イ)と(ウ)を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 電路の基本要件は「大地からの離隔」ではなく「大地からの絶縁」であり、(ア)が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 異常電圧侵入の主因は変圧器等における高低圧電路の「混触」であり、(ア)の離隔、(イ)の短絡、(ウ)の遮断はいずれも条文と一致しません。
- 選択肢 3正解
- 電気設備技術基準第5条第1項の規定に完全に一致しており、(ア)絶縁、(イ)混触、(ウ)接地となります。
- 選択肢 4不正解
- 高電圧の侵入を防止・低減するための保安措置は「接地」等であり、(イ)および(ウ)が不適切です。
- 選択肢 5不正解
- 電路を大地から常時切り離す基本状態は「遮断」ではなく「絶縁」であるため、(ア)が誤りです。
覚えるポイント
- 電気設備技術基準第5条第1項「電路は大地から絶縁しなければならない」という大原則
- 例外措置としての「混触による高電圧の侵入等の異常を回避するための接地」
間違えやすいところ
- 絶縁と離隔を用語として混同しやすい点
- 高低圧混触事故に対する保安措置として遮断と接地を混同する点
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第5条(電路の絶縁原則)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
架空配電線路におけるB種接地工事の接地抵抗値の計算
電気設備技術基準の解釈 · B種接地工事 / 1線地絡電流 / 遮断時間
公称電圧 6 600 V の三相3線式中性点非接地方式の架空配電線路(電線はケーブル以外を使用)があり,こう長は 20 km である。この配電線路に接続される柱上変圧器の低圧電路側に施設される B 種接地工事の接地抵抗値 [Ω] の上限として,「電気設備技術基準の解釈」に基づき正しいものを一つ選べ。 ただし,高圧電路と低圧電路の混触により低圧電路の対地電圧が 150 V を超えた場合に,1 秒以内に自動的に高圧電路を遮断する装置を施設しているものとする。 なお,高圧配電線路の 1 線地絡電流 I1 [A] は,次式によって求めるものとする。 I1 = 1 + [ ( (V / 3) × L - 100 ) / 150 ] [A] ここで,V は配電線路の公称電圧を 1.1 で除した電圧 [kV],L は同一母線に接続される架空配電線路の電線延長 [km] である。
解答・解説を表示
解答
4
解説
B種接地工事の接地抵抗値の上限は原則として 150 / I1 [Ω] ですが、混触時に1秒を超え2秒以内に自動遮断する装置がある場合は 300 / I1 [Ω]、1秒以内に自動遮断する装置がある場合は 600 / I1 [Ω] まで緩和されます。また、架空配電線路の電線延長Lは三相3線式の場合、線路こう長の3倍となります。
解き方
- 公称電圧 6 600 V より、V = 6.6 / 1.1 = 6 [kV] を求めます。
- 三相3線式架空電線路のこう長 20 km から、電線延長 L = 20 × 3 = 60 [km] を算出します。
- 与えられた算定式に数値を代入し、( (6 / 3) × 60 - 100 ) / 150 = 20 / 150 ≒ 0.133 を得ます。規定に基づき1未満の端数を切り上げて 1 とし、I1 = 1 + 1 = 2 [A] と求めます。
- 1秒以内の自動遮断装置が設けられているため、接地抵抗値の上限は 600 / I1 = 600 / 2 = 300 [Ω] となります。
- 選択肢 1不正解
- 遮断装置がない通常の基準(150 / I1 = 75 Ω)で算出した場合の数値であり、1秒以内遮断の緩和条件が適用されていません。
- 選択肢 2不正解
- 1秒を超え2秒以内に遮断する場合の基準(300 / I1 = 150 Ω)を用いた計算結果です。
- 選択肢 3不正解
- 端数処理や分子の規定値の適用を誤った計算結果です。
- 選択肢 4正解
- 1線地絡電流 I1 = 2 A に対し、1秒以内自動遮断装置の条件である 600 / I1 を適用した 300 Ω となり正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 地絡電流 I1 = 1 A と誤認した場合の計算値(600 / 1 = 600 Ω)です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相3線式の電線延長Lは「こう長×3」となること
- B種接地抵抗値の計算式:通常 150/I1、2秒以内遮断 300/I1、1秒以内遮断 600/I1
- 1線地絡電流計算時の1未満の端数は1に切り上げること
間違えやすいところ
- 電線延長Lにこう長(20 km)をそのまま代入して計算してしまう誤り
- 1秒以内の遮断装置による許容値緩和(600/I1)を見落とし、150/I1 や 300/I1 で計算してしまう誤り
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第17条(接地工事の種類及び施設方法)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
変電所等の電磁誘導作用による影響の防止
電気設備技術基準 · 磁界規制 / 電磁誘導障害防止 / 商用周波数磁界
「電気設備に関する技術基準を定める省令」第27条の2(電気機械器具等からの電磁誘導作用による影響の防止)における、変電所又は開閉所の電磁誘導作用に関する記述として、空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句の組合せを選びなさい。 変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により ( ア ) の ( イ ) に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、 ( ア ) によって占められる空間に相当する空間の ( ウ ) の平均値が、商用周波数において ( エ ) 以下になるように施設しなければならない。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2では、変電所・開閉所や電線路からの商用周波数磁界による人への健康影響を防止するため、人が占める空間における磁束密度の平均値の上限を200 μT(マイクロテスラ)と規定しています。
解き方
- 条文の保護対象を確認する:電磁誘導障害のうち機能障害(通信機器等)ではなく、人体保護の観点から「人」の「健康」への影響防止が目的であると判断します。
- 物理量および規定値を確認する:技術基準における商用周波数磁界の制限値は「磁束密度」で表され、数値は「200 μT」と定められています。
- 選択肢 1不正解
- 条文で保護対象としているのは通信設備ではなく「人」であり、指標は「磁束密度 200 μT」です。
- 選択肢 2不正解
- 磁界の指標として「磁界の強さ」ではなく「磁束密度」が用いられ、制限値は100 A/mではなく「200 μT」です。
- 選択肢 3不正解
- 電磁誘導による健康影響防止規定であり、対象は無線設備ではなく「人」、数値も「磁束密度 200 μT」です。
- 選択肢 4不正解
- 指標と数値は磁束密度・200 μTで合致していますが、保護対象が通信設備の機能ではなく「人」の「健康」です。
- 選択肢 5正解
- 省令第27条の2の条文通り、(ア)人、(イ)健康、(ウ)磁束密度、(エ)200 μTとなり正解です。
覚えるポイント
- 電気設備技術基準第27条の2:人への健康影響防止のための商用周波数磁束密度の基準値は「200 μT」
間違えやすいところ
- 磁界の強さ[A/m]と磁束密度[μT]を取り違えたり、通信線への電磁誘導障害防止規定と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第27条の2(電気機械器具等からの電磁誘導作用による影響の防止)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
地中電線相互の接近又は交差における離隔距離緩和条件
電気設備技術基準の解釈 · 地中電線路 / 離隔距離 / 高圧・特別高圧の接近交差
「電気設備技術基準の解釈」第125条に基づく地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述である。高圧地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合において、地中電線相互の離隔距離を0 m以上で施設することができる条件として、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
高圧地中電線と特別高圧地中電線が接近・交差する場合、通常は所定の離隔距離(0.3 m以上)を保つ必要がありますが、火災の延焼防止措置(不燃性被覆・管の場合は「いずれか」、自消性難燃性被覆・管の場合は「それぞれ」、または耐火性の隔壁を設けること)が講じられている場合は離隔距離を0 m以上とすることができます。
解き方
- 解釈第125条第2項の高圧地中電線と特別高圧地中電線の接近・交差における緩和要件を照合します。
- 不燃性の被覆または管の場合は「いずれか一方」で足ります(選択肢3、5は適切)。
- 自消性のある難燃性の被覆または管の場合は「それぞれ」に施す必要があります(選択肢1、2は適切)。
- 埋設標識の設置は火災防止上の離隔距離緩和要件に含まれないため、不適切と判定します。
- 選択肢 1不正解
- 解釈第125条第2項第二号イに該当し、離隔距離を0 m以上とできる適切な条件です。
- 選択肢 2不正解
- 解釈第125条第2項第二号ロに該当し、離隔距離を0 m以上とできる適切な条件です。
- 選択肢 3不正解
- 解釈第125条第2項第二号ハに該当し、不燃性被覆の場合は「いずれか」でよいため適切な条件です。
- 選択肢 4正解
- 埋設標識の設置は離隔距離を0 m以上とできる緩和条件として規定されていないため不適切(正解)です。
- 選択肢 5不正解
- 解釈第125条第2項第二号ニに該当し、不燃性管の場合は「いずれか」でよいため適切な条件です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 地中電線の接近交差の緩和:不燃性は「いずれか一方」、難燃性(自消性)は「それぞれ(両方)」で0 m以上が可能
間違えやすいところ
- 不燃性材料と難燃性材料で、「いずれか」か「それぞれ」かの適用条件が異なる点を取り違えやすいので注意しましょう。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第125条(地中電線と他の地中電線等との接近又は交差)第2項
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源連系時の再閉路事故防止措置
電気設備技術基準の解釈 · 分散型電源 / 系統連系 / 再閉路時の事故防止 / 単独運転
「電気設備技術基準の解釈」第229条における再閉路時の事故防止に関する記述である。空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は,再閉路時の事故防止のために,分散型電源を連系する変電所の引出口に ( ア ) を施設すること。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 a) 逆潮流がない場合であって,電力系統との連系に係る保護リレー,計器用変流器,計器用変圧器,遮断器及び制御用電源配線が,相互予備となるように2系列化されているとき。ただし,次のいずれかにより簡素化を図ることができる。 ① 2系列の保護リレーのうちの1系列は, ( イ ) (2相に設置するものに限る。)のみとすることができる。 ② 計器用変流器は, ( イ ) を計器用変流器の末端に配置する場合,1系列目と2系列目を兼用できる。 ③ 計器用変圧器は,不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合,1系列目と2系列目を兼用できる。 b) 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合であって,次のいずれかに適合するとき ① 分散型電源を連系している配電用変電所の遮断器が発する遮断信号を,電力保安通信線又は電気通信事業者の専用回線で伝送し,分散型電源を解列することのできる転送遮断装置及び能動的方式の ( ウ ) を設置し,かつ,それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。 ② 2方式以上の ( ウ ) (能動的方式を1方式以上含むもの。)を設置し,かつ,それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。 ③ 能動的方式の ( ウ ) 及び整定値が分散型電源の運転中における配電線の最低負荷より小さい ( エ ) を設置し,かつ,それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。 ④ 分散型電源設置者が専用線で連系する場合であって,連系している系統の自動再閉路を実施しないとき
解答・解説を表示
解答
3
解説
分散型電源が連系された系統で変電所遮断器が動作した際、分散型電源が単独運転を継続していると、系統側の再閉路時に非同期投入事故が発生します。これを防止するため、変電所引出口には線路無電圧を確認して再閉路を行う「線路無電圧確認装置」の設置が原則として義務付けられていますが、需要家側で逆潮流防止(不足電力リレー等)や単独運転検出・逆電力遮断が確実に二重化等されていれば免除されます。
解き方
- 系統の変電所引出口に設置して事故再閉路を防ぐ装置を確認:線路の無電圧を検知して再閉路を許可する「線路無電圧確認装置」が(ア)に入ります。
- a)の逆潮流がない場合の簡素化リレーを確認:逆潮流がないことを担保する「不足電力リレー」が(イ)に入ります。
- b)の高圧系統連系時の対策装置を確認:単独運転状態を検出して速やかに解列する「単独運転検出装置」が(ウ)に入ります。
- b)③の最低負荷に関するリレーを確認:配電線の最低負荷よりも小さく整定して系統への逆流を検出遮断する「逆電力リレー」が(エ)に入ります。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が線路無電圧確認装置ではなく不足電圧リレーとなっており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)と(ウ)の用語が入れ替わっており誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)線路無電圧確認装置、(イ)不足電力リレー、(ウ)単独運転検出装置、(エ)逆電力リレーで全て正しく一致します。
- 選択肢 4不正解
- (イ)が不足電力リレーではなく周波数低下リレーとなっているため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が不足電圧リレー、(ウ)が線路無電圧確認装置となっており誤りです。
覚えるポイント
- 分散型電源連系時の再閉路事故防止:原則は変電所引出口に「線路無電圧確認装置」、例外要件に「単独運転検出装置」「逆電力リレー」「不足電力リレー」
間違えやすいところ
- 「不足電力リレー(逆潮流なし用)」と「逆電力リレー(逆潮流検出用)」の役割の違いを混同しないようにしましょう。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第229条(再閉路時の事故防止)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
移動電線の施設基準
電気設備技術基準・解釈 · 移動電線 / 過電流遮断器 / ボルト締め / 電気集じん応用装置
「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく移動電線の施設に関する記述である。空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 a) 移動電線を電気機械器具と接続する場合は,接続不良による感電又は ( ア ) のおそれがないように施設しなければならない。 b) 高圧の移動電線に電気を供給する電路には, ( イ ) が生じた場合に,当該高圧の移動電線を保護できるよう, ( イ ) 遮断器を施設しなければならない。 c) 高圧の移動電線と電気機械器具とは ( ウ ) その他の方法により堅ろうに接続すること。 d) 特別高圧の移動電線は,充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するものを ( エ ) に施設する場合を除き,施設しないこと。
解答・解説を表示
解答
4
解説
移動電線は屈曲や機械的衝撃を受けやすいため、接続不良による感電や火災を防止する接続が求められます。高圧移動電線には過電流遮断器の施設やボルト締め等の堅ろうな接続が義務付けられ、特別高圧の移動電線は原則施設禁止ですが、感電危険のない電気集じん応用装置附属のものを屋内に施設する場合のみ例外として認められています。
解き方
- a) 電気設備技術基準第64条を確認:移動電線の接続不良による障害として「感電又は火災」が規定されているため、(ア)は「火災」です。
- b) 解釈第195条第1項第一号を確認:高圧移動電線への供給電路には「過電流」が生じた場合に保護する「過電流遮断器」が必要であるため、(イ)は「過電流」です。
- c) 解釈第195条第1項第五号を確認:機械器具との接続は「ボルト締め」その他の方法により堅ろうに行うことと規定されているため、(ウ)は「ボルト締め」です。
- d) 解釈第196条を確認:特別高圧の移動電線は原則禁止ですが、危険のおそれがない集じん装置用で「屋内」に施設する場合のみ例外となるため、(エ)は「屋内」です。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が地絡遮断器、(ウ)が差込み接続器使用となっており条文の規定(過電流遮断器、ボルト締め)と異なります。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が断線、(エ)が屋外となっており誤りです。技術基準第64条では「感電又は火災」、解釈第196条では「屋内」です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)断線、(イ)地絡、(ウ)差込み接続器使用、(エ)屋外のすべてが誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)火災、(イ)過電流、(ウ)ボルト締め、(エ)屋内のすべての組み合わせが関連法令の記述と合致しており正解です。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が断線、(ウ)が差込み接続器使用、(エ)が屋外となっており誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 移動電線基準:接続不良防止は「感電又は火災」、高圧は「過電流遮断器」「ボルト締め」、特高は原則禁止(電気集じん応用装置の「屋内」のみ例外)
間違えやすいところ
- 高圧の移動電線接続に低圧のような「差込み接続器」が認められていると誤解したり、特高移動電線の例外設置場所を「屋外」と混同しないようにしましょう。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第64条、電気設備技術基準の解釈 第195条・第196条
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
電動機の過負荷保護装置の施設基準
電気設備技術基準・解釈 · 電動機の過負荷保護 / 電気設備技術基準の解釈第153条
「電気設備技術基準の解釈」に基づき、屋内に施設する電動機の過負荷保護装置に関する次の文中の空欄[ (ア) ]〜[ (オ) ]に当てはまる語句及び数値の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 屋内に施設する電動機には、電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に[ (ア) ]これを阻止し、又はこれを警報する装置を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 a) 電動機を運転中、常時、[ (イ) ]が監視できる位置に施設する場合 b) 電動機の構造上又は負荷の性質上、その電動機の巻線に当該電動機を焼損する過電流を生じるおそれがない場合 c) 電動機が単相のものであって、その電源側電路に施設する[ (ウ) ]遮断器の定格電流が 15 A([ (エ) ]遮断器にあっては、20 A)以下の場合 d) 電動機の出力が[ (オ) ]kW 以下の場合
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気設備技術基準の解釈第153条【電動機の過負荷保護装置の施設】では、電動機の焼損による火災や感電事故を防ぐため、過負荷保護装置の設置原則およびその例外要件(小出力機や常時監視等)を明確に定めています。
解き方
- 本文の基本原則から、過電流発生時に「自動的に」電路を遮断・阻止または警報する装置が必要であることを確認します。
- 例外規定a〜dについて、取扱者の常時監視、過電流遮断器15A(配線用遮断器20A)、定格出力0.2kW以下の基準値を条文と照合します。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)と(エ)の遮断器種別が逆であり、一般の過電流遮断器が15A、配線用遮断器が20Aです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は「遅滞なく」ではなく「自動的に」であり、(ウ)(エ)の種別が逆、(オ)は2kWではなく0.2kWです。
- 選択肢 3正解
- 電気設備技術基準の解釈第153条の文言通り、(ア)自動的に、(イ)取扱者、(ウ)過電流、(エ)配線用、(オ)0.2が正しく当てはまります。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は「自動的に」、(イ)は「取扱者」、(ウ)(エ)が逆で、(オ)は0.2kWであるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (イ)は「管理者」ではなく「取扱者」であり、(オ)は2kWではなく0.2kWであるため誤りです。
覚えるポイント
- 電動機の過負荷保護装置を省略できる基準出力は0.2kW以下です。
- 単相回路の過電流遮断器は15A以下、配線用遮断器は20A以下で保護装置を省略できます。
間違えやすいところ
- 過電流遮断器(15A)と配線用遮断器(20A)の電流値の上限を逆に覚えてしまうミスが多いです。
- 適用除外となる出力基準を2kWと0.2kWで混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第153条
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
計器用変成器(変流器)の取扱いの特徴
電気設備技術基準・電気施設管理 · 計器用変流器(CT) / 二次側開放時の危険性 / 変流比と定格負担
計器用変成器の変流器に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
変流器(CT)は一次電流によって生じる起磁力を二次電流の起磁力で打ち消し合う変成動作を行います。二次側を開放すると起磁力を打ち消す電流が流れず全一次電流が励磁電流となり、鉄心が過飽和して二次端子に危険な異常高電圧を誘起します。また、定格負担内であれば二次側抵抗によらず変流比は一定です。
解き方
- 変流器の基本構造・動作原理と二次側の短絡・開放時の振る舞いを確認します。
- 各選択肢の記述を検証し、二次側抵抗(インピーダンス)と変流比の関係についての誤り(記述(5))を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 一次電流によって生じる磁束と電磁誘導作用によって二次巻線に二次電流を流すため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 不用意に二次側回路が開放されると高電圧が発生して危険なため、開閉器やヒューズの設置は禁止されており正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 通電中に二次側を開放すると全起磁力が励磁に回り、過大な磁束変化により異常高電圧が生じて絶縁破壊に至るため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 通電中に計器を交換・脱着する際は二次側開放を防ぐために端子間を短絡片等で短絡する必要があり、正しい記述です。
- 選択肢 5正解
- 変流器は定電流源的な動作をするため、二次側負担が定格値以内であれば抵抗値が変化しても変流比はほぼ一定に維持されます。
覚えるポイント
- 変流器(CT)の二次側は「通電中開放厳禁(短絡して作業)」が原則です。
- 計器用変圧器(VT/PT)の二次側は「短絡厳禁(ヒューズ設置)」です。
間違えやすいところ
- 変圧器(VT)の二次短絡危険性と変流器(CT)の二次開放危険性を逆に混同してしまう間違いが多いです。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、JIS C 1731(計器用変成器)の標準的取扱い
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
流込式水力発電所の溢水発生日数
電気施設管理 · 水力発電 / 流況曲線 / 溢水日数
最大使用水量 15 m³/s、有効落差 20 m の流込式水力発電所がある。この発電所が利用している河川の流量 Q が年間流況曲線(日数 d が 100 日以上の部分は、Q = -0.05d + 25 [m³/s] で表される。)であるとき、この発電所で年間に溢水(河川流量を発電に利用しないで無効に放流すること)が発生する日数の合計として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
年間流況曲線は、1年間の日流量を大きい順に並べ替えた曲線です。流込式水力発電所では調整池や貯水池がないため、河川流量が発電所の最大使用水量を超過する分は取り込めず、そのまま下流へ無効放流(溢水)されます。
解き方
- 溢水が発生する条件が河川流量 Q > 最大使用水量 15 m³/s であることを確認します。
- 100日以上の区間の流量式 Q = -0.05d + 25 に Q = 15 を代入し、境界となる日数 d を求めます。
- 0.05d = 25 - 15 = 10 より、d = 10 / 0.05 = 200 日となり、最大使用水量を超える日数が200日と求まります。
- 選択肢 1不正解
- 計算値200日と一致しません。
- 選択肢 2不正解
- 計算値200日と一致しません。
- 選択肢 3正解
- Q = -0.05d + 25 = 15 より d = 200 となり、200日間溢水が発生するため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 計算値200日と一致しません。
- 選択肢 5不正解
- 計算値200日と一致しません。
覚えるポイント
- 流況曲線は流量の大きい順に並べた曲線であるため、d = 0 から交点の日数までが最大使用水量超過期間となります。
間違えやすいところ
- d = 100 日以前の曲線部分を個別に計算しようとして時間を浪費しないよう、直線式が成立する範囲内で交点があるか確認することが重要です。
出題の前提:水力発電所の流況曲線および運用特性
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
流込式水力発電所の年間可能発電電力量
電気施設管理 · 水力発電 / 発電電力量計算 / 流況曲線
最大使用水量 15 m³/s、有効落差 20 m の流込式水力発電所がある。この発電所が利用している河川の流量 Q が年間流況曲線(日数 d が 100 日以上の部分は、Q = -0.05d + 25 [m³/s] で表される。)であるとき、この発電所の年間可能発電電力量 [GW·h] の値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、水車及び発電機の効率はそれぞれ 90 %及び 95 %で、流量によって変化しないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
発電出力は P = 9.8 × Q × H × η_t × η_g [kW] で計算されます。年間の発電電力量 W は、各日において発電に使用される流量 Q_use [m³/s] の年間積分値(延べ積算水量)に 9.8 × H × η_t × η_g × 24 [h] を乗じることで求まります。
解き方
- 発電に利用可能な流量 Q_use を期間ごとに整理します。0 ≦ d ≦ 200 日では最大使用水量の 15 m³/s で一定、200 ≦ d ≦ 365 日(165日間)では河川流量 Q 全量を利用します。
- d = 365 日における流量を求めると、Q = -0.05 × 365 + 25 = 6.75 m³/s です。
- 発電に利用した延べ水量を求めます。S1 = 15 × 200 = 3000 (m³/s)·日、S2 = (15 + 6.75) / 2 × 165 = 1794.375 (m³/s)·日となり、合計 S = 4794.375 (m³/s)·日です。
- 1 m³/s の流量で1日(24時間)発電したときの電力量は 9.8 × 20 × 0.90 × 0.95 × 24 = 4021.92 kW·h/( (m³/s)·日) です。
- 年間可能発電電力量は W = 4794.375 × 4021.92 ≒ 1.928 × 10^7 kW·h = 19.3 GW·h と求まります。
- 選択肢 1正解
- 計算で得られた年間発電電力量約19.3 GW·hと一致するため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 計算値約19.3 GW·hと一致しません。
- 選択肢 3不正解
- 計算値約19.3 GW·hと一致しません。
- 選択肢 4不正解
- 計算値約19.3 GW·hと一致しません。
- 選択肢 5不正解
- 計算値約19.3 GW·hと一致しません。
覚えるポイント
- 水力発電の電力量計算では、溢水部分(最大使用水量を超えた流量)を発電量積算から除外することが必須です。
- 1 GW·h = 10^6 kW·h です。
間違えやすいところ
- 0〜100日の超過流量もそのまま発電できると誤認して全河川流量で計算してしまう誤りがあります。
- 日数を時間(×24)に変換し忘れて桁を間違えてしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:水力発電所の年間発電電力量の計算手法
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
B種接地工事の接地抵抗値の上限
法規 · B種接地工事 / 電気設備技術基準の解釈 / 地絡遮断装置
変圧器で結合された低圧側電路(三相3線式、線間電圧200V)の一端子にB種接地工事が施されている。変圧器の高圧電路の1線地絡電流が5Aであり、高低圧混触時に低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に1.3秒で自動的に高圧電路を遮断する装置が設けられているとき、「電気設備技術基準の解釈」に基づき許容される接地抵抗値の上限値[Ω]として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
B種接地工事は、高低圧混触事故時に低圧電路の対地電圧が上昇するのを抑制し、感電や火災の発生を防止するために設けられます。電気設備技術基準の解釈第17条により、高圧側の1線地絡電流I1および混触遮断装置の動作時間に応じて接地抵抗の上限値が規定されています。
解き方
- 遮断装置の動作時間が1.3秒であることから、電技解釈第17条の「1秒を超え2秒以内に自動遮断する装置を施設する場合」に該当し、算定基準が300/I1[Ω]となることを特定します。
- 高圧電路の1線地絡電流I1 = 5Aを算定式に代入し、300 / 5 = 60Ωを求めます(5Ω未満ではないため、この値が上限値となります)。
- 選択肢 1不正解
- 20Ωは、遮断装置がない場合の基準値150/I1(150/5 = 30Ω)よりもさらに小さい値であり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 30Ωは、自動遮断装置を施設しない場合の計算式150/I1 = 150/5により求まる値であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 40Ωは、本問の計算条件(300/5 = 60Ω)と合致しないため誤りです。
- 選択肢 4正解
- 動作時間1.3秒(1秒を超え2秒以内)の遮断装置があるため、300/I1 = 300/5 = 60Ωとなり正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 100Ωは、D種接地工事の上限値などであり、本問のB種接地抵抗の上限値としては誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- B種接地抵抗の上限値:通常は150/I1、1秒超2秒以内の遮断器付きは300/I1、1秒以内の遮断器付きは600/I1(いずれも下限5Ω)。
間違えやすいところ
- 遮断時間1.3秒を見落とし、通常の150/I1や1秒以内の600/I1で計算してしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第17条(令和6年4月1日現在)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
B種接地線に流れる対地静電容量による常時電流の計算
法規 · 対地静電容量 / 充電電流 / B種接地工事 / 三相3線式
問12の三相3線式低圧側電路(線間電圧200V、周波数50Hz)において、電路の1相当たりの対地静電容量をC = 0.1μFとする。接地抵抗RBの抵抗値を10Ωとしたときに、RBに常時流れる電流IBの値[mA]として最も近いものを一つ選べ。ただし、記載以外のインピーダンスは無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
三相3線式電路の一端子が直接(または低抵抗で)接地されている場合、大地電位は接地端子の電位とほぼ等しくなります。そのため、非接地の2端子には大地との間に線間電圧Vが現れます。接地抵抗RBには、大地から非接地2相の対地静電容量Cへ流れる充電電流のベクトル和が還流します。
解き方
- 接地端子の対地電圧はほぼ0Vとなり、非接地2相の対地電圧はそれぞれ線間電圧V(大きさ200V、互いの位相差60°)となることを確認します。
- 非接地2相に流れる対地充電電流のベクトル和の大きさを求めます。大きさが等しく位相差60°の2つのベクトルの合成値は√3倍となるため、全電流は IB = √3 × ω × C × V と表されます。
- 数値を代入して計算します。IB = √3 × (2π × 50) × (0.1 × 10^-6) × 200 = 1.732 × 314.16 × 0.1 × 10^-6 × 200 ≈ 1.088 × 10^-2 A = 10.88 mA となり、最も近い11mAを選択します。
- 選択肢 1正解
- 計算結果である約10.9mAに最も近いため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 19mAは、√3倍を考慮せず単相分のみや別の電圧基準で誤算した場合の値であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 33mAは、計算過程で係数を誤って3倍した場合等に現れる値であり誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 65mAは、計算結果の約11mAと大きく異なるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 192mAは、対地インピーダンスの計算や単位換算に重大な誤りがある場合の値であり誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 1端子接地三相3線式電路において、非接地相の対地電圧は相電圧ではなく線間電圧Vとなり、B種接地線に流れる対地充電電流の合計は√3ωCVとなります。
間違えやすいところ
- 対地電圧として相電圧(200/√3)を適用してしまったり、非接地2相の充電電流の合成で位相差(60°)を考慮せず単純加算して2倍にしてしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈および電気回路理論(令和6年4月1日現在)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧受電設備の絶縁耐力試験における対地充電電流の計算
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁耐力試験 / 試験電圧 / 対地静電容量 / 充電電流
受電電圧 6 kV、契約電力 500 kW の自家用電気工作物の受電設備において、周波数 50 Hz の交流電源を使用して高圧電路の交流絶縁耐力試験を実施する。高圧電路の最大使用電圧を 6 900 V、3 線一括した電路と大地との間の静電容量を 0.2 μF とするとき、試験時に流れる対地充電電流 [A] の値として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
「電気設備技術基準の解釈」第15条において、最大使用電圧が 7 000 V 以下の交流電路の絶縁耐力試験は、最大使用電圧の 1.5 倍の試験電圧を電路と大地との間に連続して 10 分間加えることと規定されています。絶縁耐力試験時の対地充電電流は、試験電圧 V、電源周波数 f、および一括した電路の対地静電容量 C を用いて、交流回路のキャパシタンスに流れる電流の基本式 Ic = 2πfCV [A] により計算します。
解き方
- 交流絶縁耐力試験電圧を決定する。最大使用電圧 6 900 V に 1.5 倍を乗じて、試験電圧 V = 6 900 × 1.5 = 10 350 V を算出する。
- 対地充電電流の計算式 Ic = 2πfCV に各値を代入し、Ic = 2 × π × 50 × (0.2 × 10⁻⁶) × 10 350 ≒ 0.650 A を導出する。
- 選択肢 1不正解
- 0.32 A は、試験電圧の倍率(1.5倍)を掛け忘れて最大使用電圧 6 900 V をそのまま代入した場合の充電電流(約 0.43 A)よりもさらに小さく、誤った計算結果です。
- 選択肢 2不正解
- 0.43 A は、試験電圧の 1.5 倍を考慮せず、最大使用電圧 6 900 V のまま計算した場合の値(2 × π × 50 × 0.2 × 10⁻⁶ × 6 900 ≒ 0.434 A)であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 0.54 A は、公称電圧 6 kV をそのまま試験電圧の基準として用いた場合などの誤った計算による数値であり、不適です。
- 選択肢 4正解
- 試験電圧 10 350 V と対地静電容量 0.2 μF から Ic = 2 × π × 50 × 0.2 × 10⁻⁶ × 10 350 ≒ 0.650 A となり、最も近い値として正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 0.71 A は、公称電圧や最大使用電圧に誤った係数(√3など)を誤適用した場合に得られる数値であり、正しくありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 最大使用電圧 7 000 V 以下の電路の絶縁耐力試験電圧は最大使用電圧の 1.5 倍(10分間印加)であること。
- 交流充電電流の計算式は Ic = ωCV = 2πfCV [A] であること。
間違えやすいところ
- 試験電圧の算出で、最大使用電圧ではなく公称電圧(6 kV)を基準にしてしまう誤り。
- 最大使用電圧の 1.5 倍を乗じるのを忘れて、6 900 V のまま対地充電電流を求めてしまうミス。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第15条(高圧又は特別高圧の電路の絶縁耐力)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
交流絶縁耐力試験における試験装置容量の算定
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁耐力試験 / 高圧電路 / 充電容量 / 試験変圧器容量
最大使用電圧 6 900 V、周波数 50 Hz の交流電源を使用し、3線一括した電路と大地との間の静電容量が 0.2 μF である受電設備の高圧電路に対して、「電気設備の技術基準の解釈」に基づき絶縁耐力試験を行う。この試験に使用する試験装置に必要な容量 [kV・A] の値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
最大使用電圧 7 000 V 以下の交流電路における絶縁耐力試験では、最大使用電圧の 1.5 倍の試験電圧を電路と大地との間に連続して 10 分間加えることが規定されている。試験時に大地との間の静電容量に流れる対地充電電流と試験電圧の積によって試験装置に要求される皮相電力(容量)が決定される。
解き方
- 試験電圧を求める:高圧電路の最大使用電圧 6 900 V に 1.5 を乗じて V_test = 6 900 × 1.5 = 10 350 V を算出する。
- 試験容量(皮相電力)を求める:P = 2π × f × C × (V_test)^2 = 2π × 50 × 0.2 × 10^-6 × 10 350^2 ≒ 6 731 V・A ≒ 6.73 kV・A となり、最も近い 7 kV・A を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 3 kV・A は計算された所要容量約 6.73 kV・A の半分以下であり、試験装置の容量として不足しているため誤りである。
- 選択肢 2不正解
- 5 kV・A は計算された所要容量約 6.73 kV・A よりも小さく、最も近い値ではないため誤りである。
- 選択肢 3正解
- 試験電圧 10 350 V と充電電流約 0.650 A の積から約 6.73 kV・A が得られ、選択肢の中で最も近い値である。
- 選択肢 4不正解
- 9 kV・A は計算された所要容量約 6.73 kV・A に対して過大であり、最も近い値ではないため誤りである。
- 選択肢 5不正解
- 11 kV・A は計算値の約 6.73 kV・A と比べて大きく乖離しているため誤りである。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 7 kV 以下の高圧電路の絶縁耐力試験電圧は最大使用電圧の 1.5 倍であること。
- 試験装置の所要容量は試験電圧と対地充電電流の積(ωC・V^2)で求められること。
間違えやすいところ
- 受電電圧 6 kV をそのまま試験電圧の計算に用いてしまい、最大使用電圧 6 900 V を使い忘れる誤り。
- 小問(a)で求めた充電電流の丸め誤差を考慮せず桁数を誤認してしまうこと。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第15条(令和6年4月1日現在)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)