電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目の概要
水力発電設備の構成と特徴
水力発電 · 水車発電機 / 変圧器結線 / 水車の種類
水力発電に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 電圧の大きさや周波数は、自動電圧調整器と調速機を用いて制御される。 (2) カプラン水車は、プロペラ水車の一種で、流量に応じて羽根の角度を調整することができるため、部分負荷での効率の低下が少ない。 (3) 発電所で発電された電力は、発電電圧を主変圧器で昇圧した後、送電される。この主変圧器には発電機側にY結線、系統側にΔ結線のものが多く用いられる。 (4) ペルトン水車は、水の衝撃力で回転する衝動水車の一つである。 (5) 水車発電機の回転速度は、汽力発電と比べて小さいため、発電機の磁極数は多くなる。
解答・解説を表示
解答
3
解説
発電機と送電系統を結ぶ主変圧器では、高調波障害防止と系統の中性点接地保護を両立させるため、発電機側Δ・系統側Yの結線が標準的に採用されます。
解き方
- 発電所主変圧器の結線仕様(発電機側Δ、系統側Y)を確認する。
- 水車発電機や各水車(カプラン水車・ペルトン水車)の一般的特徴と照らし合わせ、誤りを含む肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 端子電圧は自動電圧調整器(AVR)により励磁電流を制御し、周波数は調速機(ガバナ)で水車への流入水量を調整して一定に保つため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- カプラン水車は可動翼プロペラ水車であり、負荷変動に応じて案内羽根とランナ羽根の角度を協調して調整できるため、部分負荷でも高い効率を維持できます。
- 選択肢 3正解
- 主変圧器には発電機側にΔ結線、高圧の送電系統側に中性点接地が可能なY結線が多く用いられるため、結線の組み合わせが逆であり誤りです。
- 選択肢 4不正解
- ペルトン水車はノズルから噴射される高速水流の運動エネルギー(衝動力)をバケットに当てて回転させる代表的な衝動水車です。
- 選択肢 5不正解
- 回転速度N[min^-1]と周波数f[Hz]、極数pの関係はf=pN/120です。水車は汽力タービンに比べて低速回転であるため、同等周波数を得るために極数を多く設計します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 主変圧器は発電機側Δ結線(第3調波抑制)、系統側Y結線(中性点接地用)が基本。
間違えやすいところ
- 送電線側と発電機側のY-Δ結線の配置を逆に思い込んでしまう誤りに注意。
出題の前提:電気事業法および電気設備技術基準の解釈、発電用水力設備規格に基づく出題条件
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電における熱効率向上対策
火力発電 · 汽力発電 / 熱効率 / 再生サイクル
汽力発電において、熱効率の向上を図る方法として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 高温高圧の蒸気を使用する。 (2) 復水器の真空度を高める。 (3) 再熱サイクルを利用する。 (4) 給水加熱器で抽気温度を上げる。 (5) 節炭器で排ガス温度を下げる。
解答・解説を表示
解答
4
解説
汽力発電の熱効率は、作動流体が高温熱源から受け取る平均吸熱温度を高くし、低温熱源へ捨てる排熱温度を低くすることでカルノー効率に近づけ向上させます。
解き方
- 汽力発電における主要熱サイクル(ランキン、再熱、再生)の熱効率改善機構を確認する。
- 給水加熱器の役割(抽気蒸気の潜熱を用いて給水温度を高めボイラ吸熱効率を向上させること)と選択肢の記述の矛盾を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 蒸気の高温高圧化は熱サイクルの平均吸熱温度を高めるため、熱効率を向上させる有効な方法です。
- 選択肢 2不正解
- 復水器の真空度を高める(背圧を下げる)ことで排熱温度が低下し、蒸気のエンタルピー落差が大きくなってタービン出力および効率が増加します。
- 選択肢 3不正解
- 高圧タービンで仕事をした蒸気をボイラで再加熱する再熱サイクルは、平均吸熱温度を上げるとともにタービン後段の湿り度を低減させて効率を向上させます。
- 選択肢 4正解
- 給水加熱器は抽気蒸気によって「ボイラ給水の温度」を上げる設備であり、抽気温度を上昇させる操作・機能ではないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 節炭器(エコノマイザ)はボイラ排ガスの余熱を回収して給水を予熱するため、排ガス温度が低下しボイラ効率およびプラント全体の熱効率が向上します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 再生サイクルは抽気蒸気を用いて給水温度を上げることで復水器へ捨てる熱量を減らし熱効率を改善する。
間違えやすいところ
- 「給水温度を上げる」ことと「抽気温度を上げる」ことの主客の取り違えに注意。
出題の前提:熱力学および火力発電所の熱サイクル設計基準に基づく出題条件
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
蒸気タービンの作動原理と分類
火力発電 · 蒸気タービン / 衝動タービン / 反動タービン
汽力発電所における蒸気タービンの分類に関する文中の空欄(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 「衝動タービンは、高温・高圧の蒸気が羽根に衝突するときに生ずる衝動力によってランナを回転させるもので、タービンのノズルを通る間に蒸気の圧力が[(ア)]し、高速度となってノズルから噴出する。この噴出した蒸気を前面の羽根に衝突させることにより、ランナを回転させる。羽根を通過する蒸気の通路の断面積が一様であり、羽根の出入口の蒸気の圧力は[(イ)]。衝動タービンは蒸気の圧力が[(ウ)]のものに適する。 反動タービンは、衝動力と蒸気が回転羽根を離れるときの反動力を利用するもので、固定羽根で膨張させた蒸気を羽根に衝突させてランナを回転させるとともに、ランナの内部で蒸気を[(エ)]させ、排気するときの反動力を利用してランナを回転させる。反動タービンは、蒸気の圧力が[(オ)]のものに適する。」
解答・解説を表示
解答
5
解説
衝動タービンは静翼(ノズル)のみで蒸気を膨張・減圧させて高速流とし、動翼では圧力変化させずに衝撃力のみを利用します。反動タービンは静翼と動翼の双方で膨張させて反動力を得ます。
解き方
- 衝動タービンにおいて、ノズルでの減圧膨張(圧力降下)と動翼出入口の圧力均一性(等しい)を確認する。
- 衝動段が高圧部に適し、反動段が膨張して体積の増大した中低圧部に適することから空欄の組合せを導く。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が上昇となっており、ノズルで蒸気が膨張・加速する際の圧力降下に反するため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が上昇、(イ)が異なる、(エ)が凝縮となっており、物理現象およびタービンの定義と一致しません。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が上昇、(ウ)が中低圧、(オ)が高圧となっており、衝動タービンと反動タービンの適用段が逆です。
- 選択肢 4不正解
- (イ)が異なる、(ウ)が中低圧、(エ)が凝縮となっており誤りです。動翼内で水蒸気が凝縮するわけではありません。
- 選択肢 5正解
- (ア)降下、(イ)等しい、(ウ)高圧、(エ)膨張、(オ)中低圧のすべての組み合わせが工学的事実に合致します。
覚えるポイント
- 衝動タービン:ノズルで圧力降下・動翼では圧力一定。反動タービン:動翼内でも蒸気が膨張して反動力を発生。
間違えやすいところ
- 動翼内で蒸気が「凝縮」すると誤認しないこと(湿り損失となりブレード損傷の原因になる)。
出題の前提:蒸気タービンの構造・流体力学原理に基づく出題条件
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
原子力発電の燃料と核分裂反応
原子力発電 · 核燃料 / 低濃縮ウラン / 核分裂連鎖反応
原子力発電に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 原子力発電所では、ウラン235を2~4%まで濃縮した高濃縮ウランを使い、エネルギーを取り出している。 (2) 放射線にはα線、β線、γ線などがあり、放射線を出す能力を放射能といい、放射能を有する物質を放射性物質と呼ぶ。 (3) 原子燃料の原子核に、エネルギー値が低く速度の遅い中性子を衝突させると、核分裂を起こす。 (4) 原子燃料の核分裂により発生した1個以上の熱中性子が、別の原子核を分裂させる反応が連続的に持続する現象を連鎖反応という。 (5) 減速材は、核分裂によって新たに生じたエネルギー値が高い高速中性子のエネルギーの一部を吸収させて、低速の熱中性子を得るために用いる。
解答・解説を表示
解答
1
解説
天然ウランに含まれるウラン235の比率は約0.7%です。軽水炉ではこれを3〜5%程度まで濃縮した低濃縮ウランを燃料として使用します。
解き方
- 商用原子力発電所で利用される核燃料の濃縮度分類(低濃縮ウラン)を確認する。
- 連鎖反応、放射能・放射線、減速材の物理的定義と各選択肢を照合する。
- 選択肢 1正解
- 2~4%程度に濃縮したウランは「低濃縮ウラン」であり、「高濃縮ウラン」とする記述は明白な誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 放射線、放射能、放射性物質の科学的定義として完全に正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- ウラン235は、運動エネルギーの低い熱中性子を捕獲した際に高い確率で核分裂を起こす性質をもちます。
- 選択肢 4不正解
- 核分裂で生じた中性子が次の核分裂を次々と引き起こす継続的状態を「臨界」および「連鎖反応」と呼びます。
- 選択肢 5不正解
- 核分裂で発生する高速中性子を減速材(軽水など)の原子核に衝突させて運動エネルギーを奪い、熱中性子化します。
覚えるポイント
- 軽水炉で用いられる核燃料は濃縮度2~5%の「低濃縮ウラン」。
間違えやすいところ
- 「高濃縮ウラン」と「低濃縮ウラン」の用語の取り違えに注意。
出題の前提:原子炉工学および核原料物質・核燃料物質等の規制基準に基づく出題条件
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
地熱発電及びバイオマス発電の特徴
新エネルギー発電 · 地熱発電 / バイオマス発電 / 再生可能エネルギー
地熱発電及びバイオマス発電に関する文中の空欄(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 「地熱発電は、地下から取り出した[(ア)]によってタービンを回して発電する方式であり、発電に適した地熱資源は[(イ)]に多く存在する。 バイオマス発電は、植物や動物が生成・排出する[(ウ)]から得られる燃料を利用する発電方式である。燃料の代表的なものには、木くずから作られる固形化燃料や、家畜の糞から作られる[(エ)]がある。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
地熱発電は地下深部の地熱貯留層から蒸気を採取して蒸気タービンを駆動します。バイオマス発電は生物由来の有機性資源を直接燃焼またはガス化して利用します。
解き方
- 地熱発電の作動媒体(蒸気)と資源賦存地域(火山地域)を確認する。
- バイオマスの定義(有機物)と、家畜糞尿の嫌気性発酵によって生成されるバイオガス(気体燃料)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 家畜の糞のメタン発酵から得られる代表的なバイオマス燃料は気体燃料(メタンガス)であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 地熱資源は平野部ではなく火山地域に多く、バイオマスは無機物ではなく有機物であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)蒸気、(イ)火山地域、(ウ)有機物、(エ)気体燃料の組合せが正確に一致しています。
- 選択肢 4不正解
- 高温の地熱貯留層は平野部ではなく主に火山地域に存在するため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- タービン駆動媒体は蒸気であり、バイオマスは無機物ではなく有機物であるため誤りです。
覚えるポイント
- バイオマスは化石燃料を除く動植物由来の「有機物」資源全般を指す。
間違えやすいところ
- 家畜糞尿の発酵ガスはバイオガス(気体燃料)であり、液体燃料(バイオエタノールやバイオディーゼル等)と混同しないこと。
出題の前提:再生可能エネルギー発電技術基準および地熱・バイオマス発電特性に基づく出題条件
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
調相設備の原理と特性
変電所 · 調相設備 / 電力用コンデンサ / 分路リアクトル / 同期調相機 / 静止形無効電力補償装置
調相設備に関する文中の空欄(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 「一般に電力系統では、受電端電圧を一定に保つため、調相設備を負荷と[(ア)]に接続して無効電力の調整を行っている。 電力用コンデンサは力率を[(イ)]ために用いられ、分路リアクトルは力率を[(ウ)]ために用いられる。 同期調相機は、その[(エ)]を加減することによって、進み又は遅れの無効電力を連続的に調整することができる。 静止形無効電力補償装置は、[(オ)]でリアクトルに流れる電流を調整することにより、無効電力を高速に制御することができる。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
電力系統の受電端電圧維持のため、負荷と並列に接続された調相設備が無効電力を吸収・供給し、線路のリアクタンスによる電圧降下を補償します。
解き方
- 調相設備の系統接続形態(並列接続)を確認する。
- 電力用コンデンサと分路リアクトルの進み・遅れ無効電力補償特性を整理する。
- 同期調相機(界磁電流制御)およびSVC(半導体スイッチによる点弧角制御)の動作原理から空欄を特定する。
- 選択肢 1正解
- (ア)並列、(イ)進める、(ウ)遅らせる、(エ)界磁電流、(オ)半導体スイッチの組合せがすべて正しいです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が直列、(イ)が遅らせる、(ウ)が進める、(エ)が電機子電流となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- コンデンサは力率を進め、同期調相機は界磁電流を制御するため(イ)、(ウ)、(エ)が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 調相設備は負荷と並列接続され、同期調相機は界磁電流を変化させて調整するため(ア)、(エ)が誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 電力用コンデンサは力率を進め、分路リアクトルは力率を遅らせるため、(イ)と(ウ)の記述が逆です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 同期調相機は界磁を強めると進み(過励磁)、弱めると遅れ(低励磁)の無効電力を取る。
間違えやすいところ
- SVC(静止形無効電力補償装置)のサイリスタ制御素子を「整流装置(交流から直流へ変換)」と混同しないこと。
出題の前提:電力系統における電圧・無効電力制御技術基準に基づく出題条件
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
計器用変成器(変流器)の取扱いと二次側保護
変電所 · 計器用変成器 / 変流器 / 二次側開放禁止
計器用変成器に関する文中の空欄(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 「計器用変成器において,変流器の二次端子は,常に[(ア)]負荷を接続しておかねばならない。特に,一次電流(負荷電流)が流れている状態では,絶対に二次回路を[(イ)]してはならない。これを誤ると,二次側に大きな[(ウ)]が発生し[(エ)]が過大となり,変流器を損傷する恐れがある。また,一次端子のある変流器は,その端子を被測定線路に[(オ)]に接続する。」
解答・解説を表示
解答
4
解説
変流器では、通常運転時に一次起電力と二次逆起電力が打ち消し合って主磁束を小さく保っています。二次側を開放すると二次電流による消磁作用が失われ、一次起電力の全体が鉄心の励磁に作用して過大な磁束と高電圧を生じさせます。
解き方
- 変流器の測定線路への接続方法(直列)および二次計器の負担特性(低インピーダンス)を確認する。
- 二次開放時に消磁作用が失われて磁束密度が飽和し、二次巻線に高電圧が誘起され鉄損の急増・焼損を招くメカニズムを照合する。
- 選択肢 1不正解
- 変流器二次側には電流計等の低インピーダンス負荷を接続し、二次側短絡は許容されるため(ア)、(イ)が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 変流器は線路に直列接続し、絶対にしてはならないのは開放であり、発生するのは過電圧であるため(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 二次側は低インピーダンス接続が基本であり、禁忌は開放操作であるため(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)が誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)低インピーダンス、(イ)開放、(ウ)電圧、(エ)鉄損、(オ)直列の組み合わせが完全に一致しています。
- 選択肢 5不正解
- 変流器は被測定線路に直列に接続するものであり、並列接続とする(オ)や高インピーダンスとする(ア)が誤りです。
覚えるポイント
- 変流器(CT)の二次側は「開放厳禁」(高電圧・過大鉄損により焼損)。計器用変圧器(VT)の二次側は「短絡厳禁」。
間違えやすいところ
- 変流器(CT)と変圧器(VT)の二次側保護(CTは短絡状態が安全、VTは開放状態が安全)を混同しやすい。
出題の前提:JIS C 1731(計器用変成器規格)および電気設備保安基準に基づく出題条件
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
がいしの塩害とその防止対策
送配電 · がいし / 塩害対策 / フラッシオーバ
送配電線路や変電所におけるがいしの塩害とその対策に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) がいしの塩害に対する基本的な対策は、がいしの沿面距離を伸ばすことや、がいし連の直列連結個数を増やすことである。 (2) がいしの塩害発生は、海塩等の水溶性電解質物質の付着密度だけでなく、塵埃などの不溶性物質の付着密度にも影響される。 (3) がいしの塩害は、フラッシオーバ事故に至らなくても可聴雑音や電波障害の原因にもなる。 (4) がいしの塩害対策として、絶縁電線の採用やがいしの洗浄、がいし表面へのはっ水性物質の塗布等がある。 (5) がいしの塩害による地絡事故は、雷害による地絡事故と比べて再閉路に失敗する場合の割合が多い。
解答・解説を表示
解答
4
解説
がいし表面に海塩等の導電性付着物が堆積し湿潤すると、微小な漏れ電流によりドライバンドが形成されて部分放電が頻発し、フラッシオーバを引き起こします。対策はがいし自体の絶縁強化・付着防止・除去が基本です。
解き方
- がいしの塩害メカニズム(導電性付着物による沿面閃絡)と各塩害対策技術を確認する。
- 電線本体の被覆絶縁(絶縁電線)ががいし表面の汚損防止とは無関係であることを判別する。
- 選択肢 1不正解
- 沿面距離の長い耐塩がいしへの変更やがいし連個数の増加は、塩害に対する最も標準的で基本的な対策です。
- 選択肢 2不正解
- 不溶性物質(煤塵等)はがいし表面の保水性を高め、電解質の溶解を促進して漏れ電流を増大させるため影響を与えます。
- 選択肢 3不正解
- 塩害汚損下では全絡(フラッシオーバ)に至らない段階でも、局所的な微小アーク放電によってコロナ音や高周波電波障害が発生します。
- 選択肢 4正解
- 絶縁電線の採用は電線間の短絡や他物接触防止を目的とするものであり、がいしそのものの塩害対策ではないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 雷過電圧による事故は消弧後の絶縁回復が早いため再閉路成功率が高いですが、塩害による汚損は短時間で解消しないため再閉路失敗率が高くなります。
覚えるポイント
- 塩害事故はがいし表面の付着物が残存するため再閉路失敗率が高い(雷事故との対比)。
間違えやすいところ
- がいし自体の対策(がいし洗浄・シリコーン塗布等)と、架空電線側の対策(絶縁電線等)を混同しないこと。
出題の前提:送配電設備の設計基準および耐塩害保守基準に基づく出題条件
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
配電系統の接地方式と保護協調
配電 · 配電線路の接地方式 / 地絡保護 / 配電用保護機器
我が国の高低圧配電系統における保護について述べた次の文章中の空欄(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 6.6 kV 高圧配電線路は、60 kV 以上の送電線路や送電用変圧器に比べ、電線路や変圧器の絶縁が容易であるため、故障時に健全相の電圧上昇が大きくなっても特に問題にならない。また、1 線地絡電流を (ア) するため (イ) 方式が採用されている。 一般に、多回線配電線路では地絡保護に地絡方向継電器が用いられる。これは、故障時に故障線路と健全線路における地絡電流が (ウ) となることを利用し、故障回線を選択するためである。 低圧配電線路で短絡故障が生じた際の保護装置として (エ) が挙げられるが、これは、通常、柱上変圧器の (オ) 側に取り付けられる。
解答・解説を表示
解答
4
解説
日本の6.6 kV配電線路では、地絡事故時の通信線への電磁誘導障害の抑制や保安上の観点から非接地方式が用いられます。多回線系統の地絡保護では零相電圧と零相電流の位相差を検出する地絡方向継電器(DGR)が不可欠であり、柱上変圧器の一次側には過電流遮断および回路開閉のための高圧カットアウト(PC)が設けられます。
解き方
- 日本の6.6 kV高圧配電系統の接地方式として、1線地絡電流を小さく抑制する非接地方式が採用されていることを確認する。
- 非接地系において事故回線と健全回線で対地静電容量を流れる地絡電流の向きが反対(逆位相)になる特性から故障回線を選択することを確認する。
- 柱上変圧器の過電流保護および変圧器・低圧系統の短絡事故波及防止のため、変圧器一次側に高圧カットアウトが取り付けられることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 地絡電流の位相関係は逆位相であり、高圧カットアウトは変圧器の一次側に取り付けられるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 地絡電流を小さくするため非接地方式が採られており、ケッチヒューズではなく一次側高圧カットアウトで保護するため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 地絡電流を大きくする記述や、高圧カットアウトを二次側に取り付けるとする点が誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)小さく、(イ)非接地、(ウ)逆位相、(エ)高圧カットアウト、(オ)一次の組合せがすべて正しく合致しています。
- 選択肢 5不正解
- 配電系統は非接地方式であり、健全線路と故障線路の地絡電流は逆位相となるため誤りです。
覚えるポイント
- 6.6 kV配電系統は非接地方式で1線地絡電流を小さく抑制する。
間違えやすいところ
- 柱上変圧器の一次側に取り付ける高圧カットアウトと二次側に設置するケッチヒューズの役割を混同しやすいです。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第19条および高低圧配電線路の保護協調基準
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
地中電線路の三相無負荷充電容量
送電 · ケーブル静電容量 / 三相充電容量 / 対地静電容量
線間電圧 6.6 kV、周波数 60 Hz、こう長 2 km の交流三相 3 線式地中電線路がある。ケーブルの心線 1 線当たりの静電容量を 0.5 μF/km とするとき、このケーブルの心線 3 線を充電するために必要な三相無負荷充電容量の値 [kV・A] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
三相交流電線路の1相当たりの対地静電容量をCとすると、相電圧はV/√3となります。1相分の無負荷充電容量はωC(V/√3)^2となり、三相合計の無負荷充電容量はQc = 3 × ωC(V/√3)^2 = ωCV^2(線間電圧V)で計算できます。
解き方
- 電線路全体の1線当たりの静電容量を計算する:C = 0.5 [μF/km] × 2 [km] = 1.0 μF = 1.0 × 10^-6 F。
- 角周波数 ω を求める:ω = 2πf = 2 × π × 60 ≒ 377 rad/s。
- 三相無負荷充電容量の公式 Qc = ωCV^2 に代入して計算する:Qc = 377 × (1.0 × 10^-6) × (6600)^2 ≒ 16423 V・A ≒ 16.4 kV・A。
- 選択肢 1不正解
- 相電圧を用いた1相分の充電容量の計算(三相分の3倍をし忘れた場合)に近いため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 静電容量にこう長を乗じ忘れて1 km分で計算した場合の値(約8.2 kV・A)であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 計算式 Qc = 2π × 60 × 1.0×10^-6 × (6600)^2 ≒ 16.4 kV・A と一致します。
- 選択肢 4不正解
- 線間電圧と相電圧の変換係数√3の取り扱いを誤った計算結果であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 三相合計の式にさらに3倍を二重に乗じるなど過大な計算をした値であるため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相無負荷充電容量の公式は Qc = ωCV^2(Vは線間電圧、Cは1線当たりの静電容量)。
間違えやすいところ
- 相電圧 V/√3 を公式にそのまま代入し、3倍を忘れて1相分の容量を求めてしまう誤りが多く見られます。
出題の前提:電気工学における三相交流線路の充電容量計算理論
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧受電設備機器の機能と役割
変電 · 受電設備機器 / 遮断器 / 断路器 / 避雷器
高圧受電設備を構成する機器に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
受電設備の開閉装置には異なる役割があります。遮断器(CB)は定格負荷電流だけでなく短絡などの事故電流を速やかに遮断できる消弧能力を持ちます。一方、断路器(DS)は消弧能力を持たず無負荷状態で回路を開閉し、点検時に確実な電源からの切り離し(目視分離)を行うために用います。
解き方
- 各選択肢に記載された受電機器(LA、LBS、CB、VCT、SC)の機能と定義を照合する。
- 選択肢(3)に書かれた「点検修理時の回路開放・接続変更」は消弧能力のない断路器(DS)の定義であり、遮断器(CB)の本来の役割(事故電流の遮断)と異なっていることを見抜く。
- 選択肢 1不正解
- 避雷器は異常電圧を大地へ放電し機器を保護する機器で、A種接地工事が義務付けられており正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- LBSは定格電流以下の負荷電流や励磁電流の開閉が可能であり正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- 記述内容は断路器(DS)に関する説明であり、事故電流の遮断を行う遮断器(CB)の説明としては誤りです。
- 選択肢 4不正解
- VCTはVTとCTを同一油槽等に収めたもので、電力量計に接続して取引電力量を計量するため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 進相コンデンサは進み電流を流すことで系統の遅れ無効電力を打ち消し、力率を改善するため正しい記述です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 遮断器(CB)は事故電流(短絡電流)を遮断可能、断路器(DS)は無負荷時のみ開閉して点検時に回路を確実に切り離す。
間違えやすいところ
- 遮断器(CB)と断路器(DS)の役割や機能の違いを混同しやすいです。
出題の前提:高圧受電設備規程および電気設備技術基準
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
三相送電線の電力損失率の算定
送電 · 電力損失 / 送電損失率 / 三相3線式線路
三相 3 線式交流送電線があり,電線 1 線当たりの抵抗が R [Ω],受電端の線間電圧が Vr [V] である。今,受電端から力率 cosθ の負荷に三相電力 P [W] を供給しているものとする。 この送電線での 3 線の電力損失を PL とすると,電力損失率 PL/P を表す式として,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし,線路のインダクタンス,静電容量及びコンダクタンスは無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
三相平衡回路における受電端電力は P = √3 Vr I cosθ です。ここから線電流 I を求めて3線合計の損失 PL = 3 I^2 R を計算すると、PL は送電電力 P の2乗に比例し受電端電圧 Vr の2乗に反比例します。損失率 PL/P は PL を P で割ることで導かれます。
解き方
- 受電端の三相電力の式 P = √3 Vr I cosθ から線電流 I = P / (√3 Vr cosθ) を導く。
- 3線全体の電力損失 PL を求める:PL = 3 × I^2 × R = 3 × [P^2 / (3 Vr^2 cos^2θ)] × R = R P^2 / (Vr cosθ)^2。
- 電力損失率 PL/P を計算する:PL / P = [R P^2 / (Vr cosθ)^2] / P = RP / (Vr cosθ)^2。
- 選択肢 1不正解
- 分母に余分な係数3が含まれており誤りです。
- 選択肢 2正解
- 導出式 PL/P = RP / (Vr cosθ)^2 と正確に一致しています。
- 選択肢 3不正解
- 電力損失 PL そのものの式であり、損失率 PL/P ではないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 三相分の3倍と電流二乗時の(√3)^2=3の約分が行われておらず分子に3が残っているため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 電力損失 PL の計算で約分を怠った誤った式であるため誤りです。
覚えるポイント
- 三相3線の線路損失は PL = R P^2 / (Vr cosθ)^2 であり、損失率は PL/P = RP / (Vr cosθ)^2 となる。
間違えやすいところ
- 電力損失 PL と電力損失率 PL/P(無次元比率)を取り違えて分子を P^2 のままにしてしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:三相交流送電線の電力損失および損失率の計算理論
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
温度上昇に伴う架空送電線のたるみ変化
送電 · 架空電線路 / たるみ / 線膨張係数 / 電線の実長
高低差のない支持点 A,B で支持されている径間 S が 100 m の架空電線路において,導体の温度が 30 ℃のとき,たるみ D は 2 m であった。導体の温度が 60 ℃になったとき,たるみ D の値 [m] として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし,電線の線膨張係数は 1 ℃につき 1.5 × 10^-5 とし,張力による電線の伸びは無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
径間S、たるみDの架空電線の実長Lは近似的に L ≒ S + 8D^2 / (3S) で与えられます。温度上昇Δtによる電線の熱膨張増分は ΔL = S・α・Δt です。新しい実長 L2 に対して L2 - S = 8D2^2 / (3S) = (L1 - S) + ΔL の関係を解くことで新しい弛度 D2 が計算できます。
解き方
- 30 ℃における電線の実長と径間の差を求める:L1 - S = 8 D1^2 / (3 S) = 8 × 2^2 / (3 × 100) = 32 / 300 ≒ 0.10667 m。
- 30 ℃から60 ℃への温度上昇(Δt = 30 ℃)による熱膨張量 ΔL を求める:ΔL = S × α × Δt = 100 × (1.5 × 10^-5) × 30 = 0.045 m。
- 60 ℃におけるたるみ差 (L2 - S) を計算する:L2 - S = 0.10667 + 0.045 = 0.15167 m。
- 公式 8 D2^2 / (3 S) = 0.15167 より D2 を算出する:D2^2 = 0.15167 × 300 / 8 = 5.6875、D2 = √5.6875 ≒ 2.385 m ≒ 2.39 m。
- 選択肢 1不正解
- たるみ自体に線膨張係数をそのまま乗じるような誤った計算を行った値です。
- 選択肢 2不正解
- たるみの2乗関係を考慮せず比例配分等で概算した場合の値です。
- 選択肢 3正解
- 電線実長の近似式と熱膨張計算から得られる D2 ≒ 2.39 m と正確に一致します。
- 選択肢 4不正解
- 計算途中で径間Sや係数を誤用して過大に算出された値です。
- 選択肢 5不正解
- 温度差を60℃として熱膨張量を過大に見積もった場合などの誤った値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 架空電線の実長近似式は L ≒ S + 8D^2 / (3S) である。
間違えやすいところ
- 電線の熱膨張量ΔLをたるみDそのものの増加量と混同して D + ΔL = 2.045 m としてしまう間違いに注意が必要です。
出題の前提:架空送電線路の電線実長および弛度計算の力学理論
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
送配電用導電材料としての銅の性質
送配電 · 電線材料 / 導電率 / 硬銅線 / 軟銅線
送電線路及び配電線路で導電材料として利用される銅に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
導電用銅材料には硬銅と軟銅があります。硬銅は冷間引抜き加工によって引張強さを高めたもので架空送電線に適しますが、内部ひずみにより導電率は約97 %に低下します。これを焼きなました軟銅線は機械的強度は低下しますが柔軟性(可とう性)と導電率が回復し、標準軟銅として導電率100 %(基準導電率)と規定されています。
解き方
- 各選択肢における銅の導電率の基準(IACS)、精製法、機械的特性、用途を検討する。
- 選択肢(4)について、硬銅線を焼きなますと内部応力が緩和されて結晶格子が整うため、導電率は硬銅線よりも「高く」なる事実を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 常温(20 ℃)において最も導電率が高い金属は銀であり、銅は銀に次ぐ導電率を有するため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 国際的に20 ℃における標準軟銅の導電率を100 %IACSと定義して比較するため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 電線には電解精錬により純度を高めた電気銅(純度99.99 %程度)が用いられるため正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- 焼きなましにより加工硬化が除去されると導電率は硬銅線(約97 %)より高く(約100 %)なるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 可とう性が求められるCVケーブルには軟銅線が、引張強さが求められる架空送電線には硬銅線が使われるため正しい記述です。
覚えるポイント
- 軟銅線は硬銅線より可とう性に優れ、導電率も高い(軟銅100 %に対し硬銅は約97 %)。
間違えやすいところ
- 焼きなまし(アニール)によって機械的強度が低下することと、導電率が低下することを混同しやすいです。
出題の前提:JIS C 3002(電気用銅線試験方法)および送配電材料標準規格
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
火力発電所の重油消費量の計算
発変電 · 火力発電 / 発電端効率 / 燃料消費量
重油専焼火力発電所が出力 1 000 MW で運転しており,発電端効率が 41 %,重油発熱量が 44 000 kJ/kg であるとき,重油消費量の値 [t/h] として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし,重油の化学成分(重量比)は炭素 85 %,水素 15 %,炭素の原子量は 12,酸素の原子量は 16 とする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
発電端効率 η [%]、出力 P [kW]、燃料消費量 B [kg/h]、燃料発熱量 H [kJ/kg] の関係は η = (3 600 P) / (B H) × 100 で表されます。これより 1 時間当たりの燃料消費量 B は B = (3 600 P) / (η/100 × H) [kg/h] として求められます。
解き方
- 出力を kW 単位に換算する:P = 1 000 MW = 1.0 × 10^6 kW。
- 1時間当たりの発電エネルギーを熱量換算する:W = 3 600 × P = 3.6 × 10^9 kJ/h。
- 発電効率 η = 0.41 より必要な投入熱量を計算する:Q_in = 3.6 × 10^9 / 0.41 ≒ 8.7805 × 10^9 kJ/h。
- 重油発熱量 H = 44 000 kJ/kg より1時間当たりの重油消費量を求める:B = 8.7805 × 10^9 / 44 000 ≒ 199 557 kg/h ≒ 200 t/h。
- 選択肢 1不正解
- 発熱量の単位や効率計算で一桁以上の桁違いが生じた誤った値です。
- 選択肢 2不正解
- 3 600秒の換算係数を掛け忘れた場合などに生じる誤った値です。
- 選択肢 3不正解
- 効率41 %の除算を行わず、乗算するなど計算手順を誤った値です。
- 選択肢 4正解
- 算出した B ≒ 199.6 t/h に最も近い選択肢です。
- 選択肢 5不正解
- 効率を過小に見積もった場合などに算出される値です。
覚えるポイント
- 火力発電の熱効率基本式:η = 3600 P / (B H)(P:[kW], B:[kg/h], H:[kJ/kg])。
間違えやすいところ
- 出力を MW のまま 3 600 を乗じて単位の整合性(kW と kJ)を崩してしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:火力発電所の熱勘定および熱効率計算基準
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
重油燃焼に伴う一日当たりの二酸化炭素排出量の計算
発変電 · 燃焼計算 / 二酸化炭素排出量 / 化学反応の物質収支
問15の条件(重油専焼火力発電所が出力 1 000 MW で運転,発電端効率 41 %,重油発熱量 44 000 kJ/kg,重油の化学成分は重量比で炭素 85 %,水素 15 %,原子量は C=12, O=16)において,1 日に発生する二酸化炭素の重量の値 [t] として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
燃焼反応 C + O2 → CO2 において、炭素 12 kg が燃焼すると二酸化炭素 44 kg が発生します。したがって炭素重量 Mc に対して発生する CO2 重量 M_CO2 は M_CO2 = Mc × (44/12) となります。1日の総燃料消費量に炭素含有率を乗じて炭素量を算出し、二酸化炭素量に換算します。
解き方
- 1日(24時間)の重油消費量を計算する:B_day = 199.56 [t/h] × 24 [h] ≒ 4 789.4 t。
- 重油中の炭素(重量比85 %)の重量を求める:Mc = 4 789.4 × 0.85 ≒ 4 071.0 t。
- 化学反応 C + O2 → CO2 の分子量比 (12 : 44) を用いて CO2 の重量を計算する:M_CO2 = 4 071.0 × (44 / 12) ≒ 14 927 t ≒ 15.0 × 10^3 t。
- 選択肢 1不正解
- 24時間の換算係数を掛け忘れたり炭素比率の扱いを誤った計算値です。
- 選択肢 2不正解
- CO2の分子量比(44/12)を掛けずに炭素重量に酸素比率などを誤って適用した値です。
- 選択肢 3正解
- 計算で導かれる 14.9 × 10^3 ~ 15.0 × 10^3 t に最も近い選択肢です。
- 選択肢 4不正解
- 炭素含有比率85 %を考慮せず全燃料が炭素であると仮定した場合の値(約17.6 × 10^3 t)です。
- 選択肢 5不正解
- 分子量比の乗除を逆にするなどの計算ミスによる過大な値です。
覚えるポイント
- 炭素 C が完全燃焼して CO2 になるとき、質量は 44/12(約3.67倍)に増加する。
間違えやすいところ
- 1日の量であるにもかかわらず24時間を掛け忘れるミスや、燃料中の炭素含有率(85 %)を乗じ忘れるミスが多く見られます。
出題の前提:環境化学および火力発電の排ガス特性・燃焼計算理論
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
送電線路のT形等価回路における中間点電圧の計算
電力 · 送電特性 / 等価回路 / T形回路 / 電圧降下
図のようなT形回路(1相分)があり、抵抗 r = 20 Ω、リアクタンス x = 80 Ω、アドミタンス Y = 0.000 7 S である。受電端相電圧 Vr1 = 150 kV、受電端電流 Ir = 400 A、負荷の力率(遅れ) cosθr = √3 / 2 のとき、中央部の電圧 Vc [kV] の値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
送電線路の集中定数T形等価回路では、線路全体の直列インピーダンス Z を中央のアドミタンス Y の前後に等分(各 Z/2)して配置します。中間点電圧 Vc は、受電端相電圧 Vr1 に受電端側インピーダンス Z/2 による電圧降下分を加算したベクトル合成によって求めることができます。
解き方
- 受電端相電圧 Vr1 を基準の複素数ベクトルとし、遅れ力率角を考慮して受電端電流 Ir を複素数表示する。
- 受電端側の直列インピーダンス Z/2 = r/2 + j(x/2) を求め、受電端電流との積から電圧降下ベクトルを算出する。
- 受電端電圧と電圧降下を加算して中間点電圧 Vc の実部と虚部を求め、その絶対値を計算する。
- 選択肢 1不正解
- 電圧降下の符号を減算として誤って計算した場合などに導かれる誤った値です。遅れ負荷電流による電圧降下分を加える必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 直列インピーダンスによる電圧降下のリアクタンス成分や力率角の扱いを誤った場合に算出される数値です。
- 選択肢 3正解
- 中間点電圧ベクトル Vc = 161464 + j11856 V の絶対値を計算すると約 161.9 kV となり一致します。
- 選択肢 4不正解
- 全線路のインピーダンス Z をそのまま用いて過大に電圧降下を見積もった場合などに近い数値です。
- 選択肢 5不正解
- 計算過程で各成分の符号の取り違えやベクトルのスカラー的加算を行った場合に導かれる誤った値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- T形等価回路では線路インピーダンスが Z/2 ずつ左右に対称配置される。
- 遅れ力率の負荷電流は電圧基準で複素数表示した際に虚部が負符号となる。
間違えやすいところ
- インピーダンス Z/2 の計算で r と x を 2 で割り忘れるミス。
- 遅れ電流の虚部の符号を正(進み)と取り違えて計算してしまうミス。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者下期試験電力科目問16(a)の出題条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
送電線路のT形等価回路における送電端電圧の計算
電力 · 送電特性 / 等価回路 / T形回路 / 送電端電圧
問16(a)の条件において、図のT形回路の送電端相電圧 Vs1 [kV] の値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
T形等価回路の送電端相電圧 Vs1 は、中央アドミタンス Y に流れ込む充電電流 Ic を受電端電流 Ir に足し合わせて送電端電流 Is を求め、中間点電圧 Vc に送電端側インピーダンス Z/2 による電圧降下を加えることで得られます。
解き方
- 中間点電圧 Vc に並列アドミタンス Y = j0.0007 S を乗じて中間アドミタンス電流 Ic を求める。
- 受電端電流 Ir と Ic を合算して送電端電流 Is を算出する。
- 送電端側インピーダンス Z/2 による電圧降下 Is(Z/2) を計算し、Vc に加算して送電端電圧 Vs1 の絶対値を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 中間点電圧やインピーダンスの降下分の加減算方向を誤った場合に生じる不合理な値です。
- 選択肢 2不正解
- アドミタンス電流による補正効果を誤って逆位相で適用した場合などに生じる値です。
- 選択肢 3不正解
- 送電端側の電圧降下を見落とし、受電端や中間点の値と混同した場合に近い数値です。
- 選択肢 4正解
- 複素数計算により送電端相電圧 Vs1 = 168324.3 + j24511.0 V が得られ、その絶対値は約 170.1 kV となります。
- 選択肢 5不正解
- アドミタンスの影響を考慮せず直列インピーダンス電圧降下のみを単純加算した場合などに生じる誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 送電端電流は受電端電流と中央アドミタンスの電流のベクトル和となる。
- 交流回路の電圧降下計算では、常に実部と虚部に分けてベクトルとして計算を行う。
間違えやすいところ
- アドミタンス Y をコンデンサ成分の jY とせず、符号や位相の虚数単位 j を落とすミス。
- 受電端電流 Ir と中間電流 Ic をスカラーで単純加算してしまうミス。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者下期試験電力科目問16(b)の出題条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
無負荷送電線のπ形等価回路における受電端電圧の計算
電力 · 送電特性 / 等価回路 / フェランチ現象 / π形回路
三相3線式1回線送電線の一相がπ形等価回路で表され、送電線路のインピーダンス jX = j200 Ω、アドミタンス jB = j0.800 mS とする。送電端の線間電圧が 66.0 kV であり、受電端が無負荷のとき、受電端の線間電圧の値 [kV] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
軽負荷時や無負荷時の送電線路では、線路の静電容量(アドミタンス)に流れる進み位相の充電電流が線路のインダクタンスを通ることにより、受電端電圧が送電端電圧よりも上昇する「フェランチ現象」が発生します。π形等価回路の受電端側並列サセプタンス B/2 と直列リアクタンス X の直列共振的効果により電圧が上昇します。
解き方
- π形回路における無負荷時の受電端相電圧 Er と送電端相電圧 Es の関係式 Er = Es / (1 - XB/2) を導出する。
- 与えられた X = 200 Ω および B = 0.800 mS から XB/2 の値を計算する。
- 送電端線間電圧 Vs = 66.0 kV を 1 - XB/2 で除算して受電端線間電圧 Vr を求める。
- 選択肢 1不正解
- 送電端電圧と同じ値であり、フェランチ現象による受電端電圧の上昇を考慮していないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- フェランチ現象による電圧上昇式より Vr = 66.0 / (1 - 0.0800) ≈ 71.7 kV となり一致します。
- 選択肢 3不正解
- アドミタンス B の 1/2 配分を忘れ、XB 全体をそのまま引いてしまった場合等に生じる誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 相電圧と線間電圧の換算を二重に行うなど、計算手順に重大な誤りがある場合の数値です。
- 選択肢 5不正解
- 電圧が 2 倍近くに跳ね上がるような非現実的な共振状態を仮定した誤った値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 無負荷送電線のπ形等価回路において、受電端電圧の上昇率は 1 / (1 - XB/2) で表される。
- 線間電圧の比と相電圧の比は対称三相回路において常に等しい。
間違えやすいところ
- π形回路の両端のアドミタンスが B/2 であることを見落とし、B 全体で計算してしまうミス。
- (jX)(jB/2) の計算で j^2 = -1 となる符号処理を誤り、電圧が降下すると計算してしまうミス。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者下期試験電力科目問17(a)の出題条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
無負荷送電線のπ形等価回路における送電端電流の計算
電力 · 送電特性 / 等価回路 / 送電端電流 / 充電電流
問17(a)の条件において、送電端の線間電圧が 66.0 kV で受電端が無負荷のとき、1線当たりの送電端電流の値 [A] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
π形等価回路において送電端から流れ込む全電流は、送電端側の対地静電容量を充電する電流と、直列インピーダンスを経て受電端側の対地静電容量を充電する電流の合計となります。両電流とも相電圧に対して90°進み位相であるため、それぞれの電圧の大きさに比例するスカラー量の和として送電端電流の大きさを求められます。
解き方
- 送電端側並列アドミタンスの充電電流 Is_c = j(B/2)Es および受電端側並列アドミタンスの充電電流 Ir_c = j(B/2)Er を設定する。
- 全送電端電流が Is = j(B/2)(Es + Er) と同位相で加算される関係式を導く。
- 相電圧 Es = Vs/√3 および Er = Vr/√3 を用いて |Is| = (B/2)(Vs + Vr)/√3 に各数値を代入し計算する。
- 選択肢 1不正解
- 送電端側または受電端側の片方のアドミタンスを流れる電流のみを計算した場合の数値です。
- 選択肢 2不正解
- 受電端側の充電電流のみを計算し、送電端側アドミタンスへの分流を加算し忘れた値です。
- 選択肢 3不正解
- 受電端電圧 Vr の上昇分を考慮せず、送電端電圧 Vs のみを用いて両側アドミタンス電流を計算した誤りです。
- 選択肢 4正解
- 両端の充電電流の合計より |Is| = (0.400×10^-3) × (66.0 + 71.74)×10^3 / √3 ≈ 31.8 A となり一致します。
- 選択肢 5不正解
- 線間電圧を相電圧に変換する際の √3 での除算を忘れて計算した場合に生じる値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- π形回路の送電端電流は両端の並列アドミタンスを流れる進み電流の合計となる。
- 三相交流の1線当たりの充電電流計算では、相電圧(線間電圧 / √3)にアドミタンスを乗じる。
間違えやすいところ
- 線間電圧をそのままアドミタンスに乗じてしまい、√3 で割るのを失念するミス。
- 送電端側の並列アドミタンスに流れる電流を加算し忘れるミス。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者下期試験電力科目問17(b)の出題条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目の問題・解答資料です。